Ustawienia PFL2 25kw

Andrzej47op
Posty: 236
Rejestracja: czw wrz 14, 2017 10:04 am

Ustawienia PFL2 25kw

Post autor: Andrzej47op » śr lut 07, 2018 8:44 pm

Daro80 pisze:czy ktoś może mi pomóc.
Tak - Darecki :lol:
Super mini bio z popielnikiem :D

marecki

Ustawienia PFL2 25kw

Post autor: marecki » śr lut 07, 2018 9:07 pm

Na Andrzej47op nie zwracaj uwagi.

--------------------------

Co do tematu myślę, że jak najwięcej nam informacji podaj z serwisowego palnika. Jest tu wielu użytkowników chętnych nieść pomoc. Jaka ilość czujników, podłogówki grzejników, nr telefonu do żony, litraż CWU itd.

No i nasz kochany zawór 4D to już historia tego forum. Nawet nie będę na początek tego pisał o co chodzi ale jak masz czas i chęci to porób zdjęcia instalacji tak żeby było widać w miarę sensownie gdzie co jest do tego 4D podłączone, powrót zasilanie itd. Gdzie co idzie w instalację...

Andrzej47op
Posty: 236
Rejestracja: czw wrz 14, 2017 10:04 am

Ustawienia PFL2 25kw

Post autor: Andrzej47op » śr lut 07, 2018 9:18 pm

marecki pisze:Na Andrzej47op nie zwracaj uwagi.
No to teraz będę śledzil jak pomagasz i jaką posiadasz wiedzę :lol: .. Czas start.
Super mini bio z popielnikiem :D

marecki

Ustawienia PFL2 25kw

Post autor: marecki » śr lut 07, 2018 10:01 pm

Andrzej47op pisze:
marecki pisze:Na Andrzej47op nie zwracaj uwagi.
No to teraz będę śledzil jak pomagasz i jaką posiadasz wiedzę :lol: .. Czas start.
Nie odkręcaj kota ogonem, od kilku tygodni nabijasz jedynie posty chamskimi docinkami. Co może nie mam racji? Po "dareckiemu" ci przetłumaczę: zamknij ryj ignorancie czworga imion, i nie pisz bzdur :D

Andrzej47op
Posty: 236
Rejestracja: czw wrz 14, 2017 10:04 am

Ustawienia PFL2 25kw

Post autor: Andrzej47op » czw lut 08, 2018 8:14 am

marecki pisze:zamknij ryj
Te teksty zostaw dla swoich domowników, a jak coś chcesz ode mnie, to zamelduj to koniowi przez dyszel. :lol: , a teraz śledzę wątek...
Super mini bio z popielnikiem :D

marecki

Ustawienia PFL2 25kw

Post autor: marecki » czw lut 08, 2018 9:12 am

Dam ci pierwszeństwo, odkup swoje winy, będziemy mieli się z czego pośmiać :D

marecki

Ustawienia PFL2 25kw

Post autor: marecki » czw lut 08, 2018 11:18 am

Kolego ale jak będziesz sobie tak posty kasował to sens pisania na forum jest znikomy.

Daro80
Posty: 20
Rejestracja: czw lut 08, 2018 12:05 pm

Ustawienia PFL2 25kw

Post autor: Daro80 » czw lut 08, 2018 12:13 pm

Nie wiem co się dzieje ale po wyjściu z forum usuwa mi użytkownika

Daro80
Posty: 20
Rejestracja: czw lut 08, 2018 12:05 pm

Ustawienia PFL2 25kw

Post autor: Daro80 » czw lut 08, 2018 12:15 pm

I posty

Daro80
Posty: 20
Rejestracja: czw lut 08, 2018 12:05 pm

Ustawienia PFL2 25kw

Post autor: Daro80 » czw lut 08, 2018 12:25 pm

Kocioł
Pogodowy
60
Histereza 0.2

Obwód
Temp obliczona 20
Obniżenie 20
Krzywa 0.4
Przesunięcie 0.2

Woda
Temp. Żądaną 46
Priorytet tak
Histereza 0.2
Kocioł CWU 60

PALNIK
FUZZY tak
Dm. Rozpalanie 40
Podt. Stop 20
Podt. Podaj. 10
Podt dm. 80
Dm. Po trzymanie 35
Antybl. 17

Kominiarz
Moc dm 20 - 17
40-30
60-40
80-45
100-55
Tlen 165
165
155
144
142

SERWIS
Min temp pomp 40
Zapał. 04
PR. OGNIA 05
DM rozporządzenie 05
Postój 20
Praca 05:
Pod max 10/2.2
Moc min 40

ODPOWIEDZ

Wróć do „Kotły C.O. - Pellets Fuzzy Logic 2”