Palnik Bio Platinum I 16kW

ODPOWIEDZ
walcm
Posty: 101
Rejestracja: czw paź 27, 2016 9:43 pm

Palnik Bio Platinum I 16kW

Post autor: walcm » czw paź 27, 2016 10:00 pm

Witam,
Panowie posiadam taki palnik firmy Kostrzewa jak w temacie. Piec działał kiedyś jako olejowy a teraz jest przerobiony na pellet.
Moje ustawienia to:

KOCIOŁ
- tryb pracy: ciągły
- histereza: 7C
- min temp. powrotu: 45C
- czas mieszacza powr.: 120s

PALNIK
- powietrze min (20%): 12
- powietrze max (100%): 30
- podawanie max (100%): 10
- moc min (FL2): 30
- moc max (FL2): 100
- modulacja: FL2
- próg foto: 15
- ilość paliwa test: 7,1
- wartość opałowa paliwa: 5,1
- tlen min (20%): 14,0
- tlen max (100%): 8,0
- dawka startowa paliwa: 30
- dmuchawa rozpalanie: 10

OGRZEWANIE
- max TZEW pomp komf: 15C,
- max TZEW pomp ekon: 10C
- min Tco pomp: 30C
- temp max: 65C
- czas mieszacza: 180 (s)
- temp CO dla -20C: 70C
- temp CO dla 0C: 50C
- temp CO dla 10C: 40C
- współczynnik korekcji: 10C
- tryb pracy: ręczny
- Tco zadana ręcznie: 50C
- czujnik pokojowy: CTP2
- czujnik CO: nie,
- stała pompa: nie

Ustawiam sobie na sterowniku temp:20C i na czujniku +2. Faktycznie rzecz biorąc w pomieszczeniu mam temp +18C. Piec działa chyba dobrze ponieważ: moc-30%, 1kg/h, 4,5kW. Spalanie 25kg na dobę. Przy czyszczeniu w miarę ok. Przy takich ustawieniach na wykresie jest łądna sinusoida. Palnik dogrzewa do temp zadanej i wyłącza się i tak w kółko.

MOJE PYTANIE A ZARAZEM PROBLEM TO:
Po zmianie ustawienia na sterowniku do temp22C i na czujniku +4 piec zgłupiał. Nie osiąga zadanej temperatury, grzeje cały czas i nie wyłącza się. Bardzo proszę o pomoc. Jakie parametry można by było zmienić i do czego służą. Aha, dom mam piętrowy, pow. to 200m, nieocieplony. Pozdrawiam:)

PiotrekB

Palnik Bio Platinum I 16kW

Post autor: PiotrekB » czw paź 27, 2016 10:19 pm

No jak faktycznie w pomieszczeniu masz 18st a na czujniku dasz +4 to on widzi temperaturę 14st.

To zapiepsza,żeby dobic do ustawionych 22st

darecki
Posty: 2073
Rejestracja: sob sty 30, 2016 12:20 am

Palnik Bio Platinum I 16kW

Post autor: darecki » czw paź 27, 2016 10:33 pm

No dobrze... ustawienia, ustawieniami... ale, czy masz te wszystkie czujniki, które są potrzebne do obsługi sterowania, którego dotyczą te parametry które podałeś? Bo jeśli nie, to do niczego nie są potrzebne parametry ogrzewania... skoro tryb pracy ręczny i czujnika C.O. brak...
walcm pisze:KOCIOŁ - tryb pracy: ciągły - histereza: 7C - min temp. powrotu: 45C - czas mieszacza powr.: 120s ...piec zgłupiał. Nie osiąga zadanej temperatury, grzeje cały czas i nie wyłącza się. Bardzo proszę o pomoc. Jakie parametry można by było zmienić i do czego służą. Aha, dom mam piętrowy, pow. to 200m, nieocieplony....
A jaka jest ta temp. zadana... bo na razie to jest tajemnica chyba ;) Tryb ciągły... temperatura zadana nie osiągnięta... i Ty się dziwisz, że się nie wyłącza? A jest co grzać... bo 200 nieocieplonych metrów, to trochę ogrzewania potrzebuje... A te...podawanie max (100%): 10... to nie jest za duże?
Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

walcm
Posty: 101
Rejestracja: czw paź 27, 2016 9:43 pm

Palnik Bio Platinum I 16kW

Post autor: walcm » czw paź 27, 2016 10:48 pm

Na sterowniku mam ustawione ogrzewanie na 22C(do tej temp ma dogrzać i się wyłączyć teoretycznie). Czujnik pokojowy CTP2 ustawiony na +4 i palnik non stop pracuje. Nie może osiągnąć zadanej temperatury czyli tych 22C. Wcześniej miałem ustawione na 20C i +2 i chodził elegancko. Po zmianie innych parametrów ogrzewania piec zgłupiał.

walcm
Posty: 101
Rejestracja: czw paź 27, 2016 9:43 pm

Palnik Bio Platinum I 16kW

Post autor: walcm » czw paź 27, 2016 10:58 pm

Pompka C.O. pracuje na III biegu. Jak zadałem mu 22C to sterownik widzi temp. 65C. Jak była 20C to widział 50C pracując oczywiście cały czas w automacie.

darecki
Posty: 2073
Rejestracja: sob sty 30, 2016 12:20 am

Palnik Bio Platinum I 16kW

Post autor: darecki » czw paź 27, 2016 11:04 pm

Kolego... pytałem o temp. zadaną kotła... i o inne rzeczy zresztą także... i odpowiedzi brak...
A piec nie "zgłupiał"... bo jeśli nie osiąga temp. pokojowej to czemu miałby się wyłączyć?
Po to ustawiłeś tryb ciągły, żeby się ciągle wyłączał?
Nawet wtedy jak nie zrobi tego, co mu rozkazałeś?
Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

PiotrekB

Palnik Bio Platinum I 16kW

Post autor: PiotrekB » czw paź 27, 2016 11:10 pm

Wyzeruj proszę czujnik pokojowy i powiedz nam jaka temperaturę pokojowa widzi piec.

Po co ruszasz pokojowy ?

walcm
Posty: 101
Rejestracja: czw paź 27, 2016 9:43 pm

Palnik Bio Platinum I 16kW

Post autor: walcm » czw paź 27, 2016 11:10 pm

Temperatura zadana kotła to 50C. A z tymi czujnikami to mam tak jak pisałem czujnik pokojowy CTP2 z Kostrzewy i tyle:)

darecki
Posty: 2073
Rejestracja: sob sty 30, 2016 12:20 am

Palnik Bio Platinum I 16kW

Post autor: darecki » czw paź 27, 2016 11:13 pm

walcm pisze:KOCIOŁ - tryb pracy: ciągły
walcm pisze:OGRZEWANIE - tryb pracy: ręczny
walcm pisze:... pracując oczywiście cały czas w automacie.
Zdecyduj się kolego...
Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

PiotrekB

Palnik Bio Platinum I 16kW

Post autor: PiotrekB » czw paź 27, 2016 11:16 pm

Darecki trzeba koledze od początku po kolei bo on nie wiem za bardzo co ty do niego piszesz ????Znam to z autopsji

ODPOWIEDZ

Wróć do „Palnik - Platinum Bio 1”