mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

maryś
Posty: 115
Rejestracja: śr sty 01, 2014 5:19 pm

mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

Post autor: maryś » pt paź 14, 2016 7:11 am

witam dołączyłem siłownik na mieszacz plus czujnik co plus czujnik zew jak to ustawić w trybie pogodowym bardziej piec zwraca uwagę na czujnik co niż na czujnik pokojowy
MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

doradca kostrzewa
Posty: 1131
Rejestracja: pt lis 09, 2007 10:40 am

mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

Post autor: doradca kostrzewa » śr paź 19, 2016 9:54 am

W danym obwodzie grzewczym musisz aktywować czujnik co. ustawić krzywe grzewcze dla -20 , 0 i 10. Czujnik co będzie otwierał i zamykał zawór mieszający na podstawie wyliczeń z krzywej grzewczej. Program w danym obwodzie ustaw na pogodowy. Mając czujnik pokojowy możesz ustawić jeszcze czy pompa co ma pracować stale , czy po osiągnięciu temp. w pomieszczeniu ma się wyłączyć. Pozostaje jeszcze ustawienie współczynnika korekcji - Korekcja temperatury zadanej c.o. względem zadanej temperatury w pomieszczeniu na każdy 1°C. Np. Jeżeli współczynnik korekcji ustawiony jest na 6°C, temperatura zadana w pomieszczeniu na 20°C, a zmierzona w pomieszczeniu to 20,5°C wtedy temperatura obliczona c.o. zostanie obniżona o 3°C.

Pozdrawiam doradca Kostrzewa

maryś
Posty: 115
Rejestracja: śr sty 01, 2014 5:19 pm

mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

Post autor: maryś » śr paź 19, 2016 8:20 pm

dzieki za podpowiedz wykonawca posadzki zalecił żeby na początek w rurkach puścić 20 stopni gdzie to ustawić i czy temperaturę właczenia się pompy ustalić piec mam już 3 sezon ale cały czas miałem tylko grzejniki teraz doszła podłogówka i proszę o podanie ustawień żeby szło narazie 20 stopni
MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

fotlot
Posty: 629
Rejestracja: czw lis 08, 2012 12:12 pm

mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

Post autor: fotlot » śr paź 19, 2016 9:06 pm

w jaki sposób przygotowujesz wodę (czynnik) dla podłogówki. Zawór 3d czy rtl? jak duże pętle i ile ich masz. Poprawnie wykonana instalacja podłogowa, powinna mieć możliwość sterowania temperatury czynnika.
Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l, pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

maryś
Posty: 115
Rejestracja: śr sty 01, 2014 5:19 pm

mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

Post autor: maryś » czw paź 20, 2016 7:19 am

witam podłogowka jest niezależnym obwodem ma swój moduł rozszerzeń własną pompe mieszacz na zaworze 3 drogowym czujnik pokojowy czujnik co za zaworem mieszajacym i czujnik temperatury zew pentli 8 grzejniki maja taki sam zestaw
MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

maryś
Posty: 115
Rejestracja: śr sty 01, 2014 5:19 pm

mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

Post autor: maryś » pt paź 21, 2016 10:51 am

witam moje nastawy do podłogówki
temp komfortowa 19
program stały
temp ekonomiczna 19
histereza 0,2

serwis
max tzew pomp komf 15
max tzew pomp ekon 10
min tco pomp 20
zródło kocioł
temp maksymalna 70
czas mieszacza 229 s
współczynnik korekcji 5
tryb pracy reczny
tco zadana recznie 25
czujnik co tak
mam ustawione temperaturę na czujniku 25 stopni bo wylewki maja 4 tyg tak zalecił wykonawca żeby po odpaleniu codziennie dodawać o 1 stopien

jest siłownik na 3 drogowym czujnik zaraz za nim co
MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

maryś
Posty: 115
Rejestracja: śr sty 01, 2014 5:19 pm

mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

Post autor: maryś » ndz paź 23, 2016 7:46 pm

witam dziekuje wszystkim za zainteresowanie ! poradziłem sobie ale jest problem piec albo patrzy na temp z czujnika w pokoju i nic go nie zmusi do pilnowania temperatury w rurkach chociaż jest ustawiona dlaczego nie może to i to np na co 20 stopni i tak długo grzeje aż na czujniku pokojowym bedzie zadana wartość
MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

Michal 1243

mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

Post autor: Michal 1243 » ndz paź 23, 2016 10:53 pm

http://www.forum.pellets.com.pl/viewtopic.php?id=1333


:D : D :D

maryś
Posty: 115
Rejestracja: śr sty 01, 2014 5:19 pm

mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

Post autor: maryś » pn paź 24, 2016 6:56 am

darecki nie chcesz to nie wypowiadaj się w podłogówce to są realne wartośći 20 -35 stopni i chodzi mi o to że siłownik nie miesza mi dokładnie takiej wody jak bym chciał np mam ustawione co na 20 stopni a czujnik za zaworem pokazuje nawet 35 co mam ustawione nie tak jak aktywuje czujnik pokojowy to co już ponad wartośći 20 stopni więc może jak doradca pisał ustawić pogodowy tylko jak ustawić te krzywe grzewcze
MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

maryś
Posty: 115
Rejestracja: śr sty 01, 2014 5:19 pm

mieszacz z czujnikiem co mb 10kw

Post autor: maryś » pn paź 24, 2016 5:47 pm

ok dzięki już wiem więcej martwi mnie tylko ten siłownik na zaworze 3 drogowym on ma za zadanie podać taką temperaturę jaka jest ustawiona na czujniku za nim a u mnie wartości przekraczają 10 stopni czy to normalne czy może cos da radę ustawić jedynie co mogę ustawić w siłowniku to czas otwarcia
MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

ODPOWIEDZ

Wróć do „Kotły C.O. - Mini Bio”