programator pokojowy

ODPOWIEDZ
kondziob
Posty: 42
Rejestracja: śr paź 31, 2012 3:14 pm

programator pokojowy

Post autor: kondziob » ndz lis 04, 2012 8:40 pm

zakupiłem PFL25 we wrześniu 2011r. razem z piecem dostarczono mi programator pokojowy KOSTRZEWA (instrukcji brak inf. o modelu). czy ktoś wie czy ten programator ma jakąś histerezę, bo chodzi jak chce.

doradca kostrzewa
Posty: 1134
Rejestracja: pt lis 09, 2007 10:40 am

programator pokojowy

Post autor: doradca kostrzewa » pn lis 05, 2012 3:55 pm

Programator nie ma żadnej histerezy . Ustawiamy temp. w pomieszczeniu dzień /noc. Jeżeli pomieszczenia są przegrzewane to należny zmniejszyć krzywa w obwodzie grzewczym. Obniżenie ostawić na 20 powinno pomóc.

Pozdrawiam Doradca Kostrzewy
Kotły na pellets http://www.kostrzewa.com.pl/#!Produkty-Pellets_Fuzzy_Logic_2_

kondziob
Posty: 42
Rejestracja: śr paź 31, 2012 3:14 pm

programator pokojowy

Post autor: kondziob » pn lis 05, 2012 6:12 pm

pytałem o histerezę ponieważ czasem programator na zmianę włącza się i wyłącza przy tej samej temp. np zadana temp 21 stC, programator wskazuje aktualną temp 20,6 stC i co jakiś czas się włącza i wyłącza. zawór czterodrogowy raz się otwiera raz zamyka. z czego może wynikać taka praca programatora ?

ODPOWIEDZ

Wróć do „Kotły C.O. - Pellets Fuzzy Logic 2”