problem z sondą lambda

ODPOWIEDZ
kondziob
Posty: 42
Rejestracja: śr paź 31, 2012 3:14 pm

problem z sondą lambda

Post autor: kondziob » śr paź 31, 2012 3:41 pm

witam, jestem nowym forumowiczem, właścicielem PFL 25. palę groszkiem, regularnie ogrzewam dom dopiero, od kilku dni i jak zauważyłem w menu kominiarz ilość O2 pokazuje mi się stale w zakresie od 17-19. niezależnie od mocy palnika, dmuchawy. a dmuchawa stale działa na max mocy dopuszczalnej do aktualnej mocy palnika.
proszę o pomoc, wydaje mi się ze sonda nie działa prawidłowo
kondziob

PFL15KW
Posty: 6
Rejestracja: sob cze 18, 2011 4:56 pm

problem z sondą lambda

Post autor: PFL15KW » sob lis 03, 2012 5:46 pm

Pisałem posta , lecz się nie pojawił. Proszę o kontakt , rozwiążemy problem.
mail; mariusz19760804@wp.pl

kondziob
Posty: 42
Rejestracja: śr paź 31, 2012 3:14 pm

problem z sondą lambda

Post autor: kondziob » sob lis 03, 2012 7:23 pm

problem rozwiązany, dzięki za pomoc

kondziob
Posty: 42
Rejestracja: śr paź 31, 2012 3:14 pm

problem z sondą lambda

Post autor: kondziob » sob lis 17, 2012 5:13 pm

sonda lambda była najprawdopodobniej źle wpięta w centralkę po sprawdzeniu i dociśnięciu, dokręceniu przewodów w centralce działa poprawnie.