Jakie ustawienia dla ekogroszku w PFL 25

ODPOWIEDZ
aleocochodzi?
Posty: 4
Rejestracja: czw kwie 05, 2012 2:20 pm

Jakie ustawienia dla ekogroszku w PFL 25

Post autor: aleocochodzi? » wt kwie 17, 2012 4:02 pm

Witam, Palę - a raczej próbuję palić - w moim kostrzewa PFL 25 ekogroszkiem niebylejakim (wg producenta) no i drobny problem... mianowicie producent daje swoje ustawienia pieca, ale nijak nie można tego przełożyć na PFL, spójrzcie sami:cytatPreferowana i optymalna temp. wody w kotle: 60 stopni C● Czas podawania paliwa: tzw. ⅓ - ¼; 15-20sek● Odstęp między podawaniami 65-75sek.● Histeryza: 4 stopnie C [tzn. cykl pracy właściwej będzie następował po tym jak temp. wody wkotle spadnie o 4 stopnie poniżej zadanej wartości]● Czas podtrzymania: Praca w trybie podtrzymania co 3min, czas podawania paliwa w trybiepodtrzymania 3sek z opóźnieniem wentylatora 15sek [tzn. co 3 min. bez względu na temp.wody w kotle ślimak musi załączyć podawanie paliwa na 3 sek po czym wentylator powiniendmuchać jeszcze sek. 15 - dzięki prawidłowemu ustawieniu tego parametru żar nie będzienadmiernie stygł i temp. topnienia popiołu [1280oC] będzie zachowana, w przeciwnym razie przytemp. żaru poniżej 1180oC żar może się spiekać co będzie skutkować przesypywaniem paleniskaoraz pojawianiem się w popiele nie dopalonego węgla.● Zalecamy ustawienie temp. załączenia pomp CO i CW na poziomie min. 43-45 stopni C● Temp. na zaworze trzy drożnym zasilającym kaloryfery 50-58 stopni C● Temp. na zaworze trzy drożnym zasilającym ogrzewanie podłogowe 24-34 stopni C● “Uniwersalnej “ mocy wentylatora nie da się określić gdyż każdy jest całkowicie inny.Moc pieca powinna być odpowiednia do kubatury dogrzewanego budynku -zalecamy min 25%zapasu mocy przy sprawności kotła min. 80% oraz właściwej izolacji termicznej budynku.Ustawiając powyższe wartości często zapominamy o jednym z najistotniejszych parametrówjakim jest tzw. “czas podtrzymania” oraz “czas opóźnienia wentylatora” w stosunku do czasu podawaniapaliwa podczas podtrzymania -bez poprawnego ustawienia tych wartości nie możliwe jest osiagniecieoptymalnych ustawień, mogą pojawiać się różne problemy z piecem oraz powstałym odpadem podczasspalania.Piec działa na podstawowych zasadach: podawanie paliwa, odstęp między podawaniami,nadmuch, podtrzymanie. Gdy piec osiąga zadaną temp. przestaje "na jakiś czas" podawać paliwo, zwykleniestety do czasu aż temp. wody w kotle spadnie kilka stopni poniżej zadanej wartości. Często w tymwłaśnie czasie dzieje się coś co dziać się nie powinno -palenisko zbytnio stygnie [dot. źle ustawionegosterownika].Bardzo ważne aby nie dopuścić do powyższej sytuacji. W tym celu należy ustawić sterownik tak abynawet w przypadku gdy zadana temp. wody w kotle jest wyższa o kilka stopni, piec i tak załączył silnikpodający paliwo oraz wentylator w celu nie pozwolenia na nadmierne ostudzenie żaru w retorcie [zwyklewystarcza żeby czynność ta powtarzała się co 3-6min z opóźnieniem went. na 15sek]. W efekcie bedzieto prowadzić do wzrostu temp. o kolejne kilka stopni od zadanej, jednak przyniesie to tylko wymierne ipozytywne skutki w postaci dopalonego węgla oraz co za tym idzie oszczędności i większej wydajnościkotła.Pytania:1. Histereza 4 stopnie - kostrzewa ma domyślnie 7 (jeśli się nie mylę) jakie powinno być poprawne ustawienie?2. Czas podtrzymania / opóźnienie wentylatora - jak ustawić sterownik żeby chociaż w zbliżył się do zaleceń producenta groszku?3. Nieśmiertelne pytanie, jakie ustawienia wentylatorów? Podaję jeszcze parametry groszku (wg producenta) Uziarnienie 8-24mm [potocznie 5-25mm] Spiekalność, Ri 0% Wartość opałowa, Qai 28,2 MJ/kg Ciepło spalania, Qas 29,4 MJ/kg Zawartość popiołu, Ar 3% Wilgotność, Wrex 11,56% Wilgotność, Wa 4,54 % Zawartość siarki, Srt 0.3-0,6% Temp. spiekania popiou, Ts (o) 1180oC Temp. mięknienia popiołu, TA (o) 1280oC SO2 565mg/m3 CO 120mg/m3 NO2 340mg/m3 Pył 105mg/m3 Zanieczyszczenia organiczne 35mg/m3Jak macie pomysły ustawień - najlepiej kompletnych - to dajcie znać - sporo dałem za ten groszek a efektów nie ma....Pomysły bez ustawień - koncepcyjne - też miło widziane:)

doradca kostrzewa
Posty: 1134
Rejestracja: pt lis 09, 2007 10:40 am

Jakie ustawienia dla ekogroszku w PFL 25

Post autor: doradca kostrzewa » pt kwie 27, 2012 1:12 pm

Po pierwsze należy ustawić podawanie w trybie serwisowym parametr - pod max /10 sek- miedzy 2,2 a 2,8.
Po ustawieniu tego parametru w trybie kominiarz dla każdej mocy palnika należy ustawić moc dmuchawy od 40 do 100 % . Parametry wyjściowe ;
Przy mocy 100 dmuchawa od 55
Przy mocy 80 dmuchawa od 45
Przy mocy 60 dmuchawa od 40
Przy mody 40 dmuchawa od 30
Wszystkie podane moce dmuchawy mogą ulec zmianie w zależności od procesu spalania eko groszku na palniku żeliwnym. Pamiętajmy o tym , aby palnik żeliwny został doszczelniony silikonem .

Pozdrawiam Doradca Kostrzewy
Kotły na pellet http://www.kostrzewa.com.pl/#183

aleocochodzi?
Posty: 4
Rejestracja: czw kwie 05, 2012 2:20 pm

Jakie ustawienia dla ekogroszku w PFL 25

Post autor: aleocochodzi? » pt kwie 27, 2012 1:52 pm

Witam,
dziękuję za informację; a co z pozostałymi parametrami? Na jakiej wysokości powinna być blenda przy dmuchawie - żeby ustawione parametry były rzeczywiście takie jak mają być?
Pozdrawiam

tcyprian
Posty: 4
Rejestracja: pt lis 27, 2009 12:49 am

Jakie ustawienia dla ekogroszku w PFL 25

Post autor: tcyprian » pn gru 30, 2013 11:19 pm

doradca kostrzewa pisze:Po pierwsze należy ustawić podawanie w trybie serwisowym parametr - pod max /10 sek- miedzy 2,2 a 2,8. Po ustawieniu tego parametru w trybie kominiarz dla każdej mocy palnika należy ustawić moc dmuchawy od 40 do 100 % . Parametry wyjściowe ; Przy mocy 100 dmuchawa od 55 Przy mocy 80 dmuchawa od 45 Przy mocy 60 dmuchawa od 40 Przy mody 40 dmuchawa od 30 Wszystkie podane moce dmuchawy mogą ulec zmianie w zależności od procesu spalania eko groszku na palniku żeliwnym. Pamiętajmy o tym , aby palnik żeliwny został doszczelniony silikonem . Pozdrawiam Doradca Kostrzewy Kotły na pellet http://www.kostrzewa.com.pl/#183
cos więcej na temat tego doszczelnienia ??? caly czas palę pelletem ale chcialbym potestowac groszek, i nie wiem jak sie za to zabrac

tcyprian
Posty: 4
Rejestracja: pt lis 27, 2009 12:49 am

Jakie ustawienia dla ekogroszku w PFL 25

Post autor: tcyprian » pn gru 30, 2013 11:20 pm

doradca kostrzewa pisze:Po pierwsze należy ustawić podawanie w trybie serwisowym parametr - pod max /10 sek- miedzy 2,2 a 2,8. Po ustawieniu tego parametru w trybie kominiarz dla każdej mocy palnika należy ustawić moc dmuchawy od 40 do 100 % . Parametry wyjściowe ; Przy mocy 100 dmuchawa od 55 Przy mocy 80 dmuchawa od 45 Przy mocy 60 dmuchawa od 40 Przy mody 40 dmuchawa od 30 Wszystkie podane moce dmuchawy mogą ulec zmianie w zależności od procesu spalania eko groszku na palniku żeliwnym. Pamiętajmy o tym , aby palnik żeliwny został doszczelniony silikonem . Pozdrawiam Doradca Kostrzewy Kotły na pellet http://www.kostrzewa.com.pl/#183
coś wiecej na temat tego doszczelnienia ??? cały czas palę peletem, ale chciałbym spróbować ekogroszku nie wiem jak sie za to zabrac