Grzanie C.W.U. z wykorzystaniem regulatorów Estymy

Wymień się swoimi doświadczeniami.
ODPOWIEDZ
darecki
Posty: 2081
Rejestracja: sob sty 30, 2016 12:20 am

Grzanie C.W.U. z wykorzystaniem regulatorów Estymy

Post autor: darecki » czw maja 10, 2018 12:20 am

W tym wątku, jak wskazuje tytuł, będą omawiane aspekty, związane z optymalizacją ustawień regulatorów kotłowych Estymy, mającej na celu bezproblemową obsługę C.W.U. w trybie "letnim", którego to trybu w ustawieniach sterownika nie ma :)
Ale jest za to, tryb pracy kotła "auto", który zapewnia prawidłową obsługę bojlera, jeśli tylko zostanie on odpowiednio oprogramowany.
Tyle tytułem wprowadzenia... cdn...

P.S.
I już on tu jest :D gdyż nie ma sensu rozbijać tego na kilka postów, skoro temat jest w zasadzie dość prosty...

Więc poza wspomnianym już, ustawieniem trybu pracy kotła na "auto", należy dobrać odpowiednie ustawienia, które zapewnią sprawną i bezproblemową pracę kotła, palnika i bojlera.

Jako, że ustawienie wartości konkretnych parametrów, zależy od temperatury do jakiej ma być ogrzewany bojler, dlatego na wstępie określę przykładowy schemat grzania, który ma być realizowany... dla zobrazowania pewnych zależności, które powinny być uwzględnione w programowaniu.

Woda użytkowa -> Nastawy:
Temp. komfortowa - 55
Program - stały
Histereza - 10

Biorąc pod uwagę to, że temperatura pracy kotła w trybie "auto", wyliczana jest na podstawie ustawionych wartości, trzeba mieć także na uwadze wartość maksymalnej temperatury roboczej kotła, jaka została określona przez producenta, aby wpisując konkretne parametry, nie doprowadzić do przekroczenia tej temperatury.
Dlatego w tym przykładzie, maksymalną temperaturę pracy kotła ustalę na bezpiecznym poziomie 80 stopni.

Dla tak określonego schematu, należy ustawić tylko kilka podstawowych parametrów, wpisując następujące wartości...

Woda użytkowa -> Serwis:
Delta źródła - 20
Temp. maksymalna - 65
Delta MIN temp. - 2

Kocioł -> Serwis:
Temp. MIN pomp - 45

I to by było w zasadzie tyle, co należy określić, aby schemat był zrealizowany... oczywiście z dodatkowym bonusem :) jeśli chodzi o temperaturę bojlera, która zostanie faktycznie uzyskana, dzięki wydłużeniu pracy pompy, która zatrzyma się dopiero wtedy, gdy temperatura kotła będzie o 2 stopnie wyższa od uzyskanej temperatury bojlera...

Jedyne o czym należy pamiętać w przypadku palnika, to odpowiednie dobranie jego mocy dla potrzeb samego bojlera, która przecież nie musi być taka, jak podczas zasilania C.O. oraz C.W.U. to chyba jest jasne...
Aby tego dokonać, bez potrzeby dobierania na nowo także innych parametrów jego pracy, wystarczy zmniejszyć jego moc maksymalną procentowo.

P.S.2
Gdyby jakiś fragment opisu był niejasny lub budził wątpliwości... to proszę pytać... w razie potrzeby służę "oświeceniem" ;)
Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

besix
Posty: 436
Rejestracja: sob sty 07, 2017 4:04 pm

Grzanie C.W.U. z wykorzystaniem regulatorów Estymy

Post autor: besix » czw maja 10, 2018 10:54 am

W tym szumnie nazwanym cdn.. nasz urlopowicz napisze że bez trybu auto , swoich bojlerów nie zagrzejecie ;)
Czekamy z niecierpliwością na ten pasjonujący opis :)
Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

besix
Posty: 436
Rejestracja: sob sty 07, 2017 4:04 pm

Grzanie C.W.U. z wykorzystaniem regulatorów Estymy

Post autor: besix » czw maja 10, 2018 1:39 pm

Tak naprawdę to ten watek to śmieć
Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

darecki
Posty: 2081
Rejestracja: sob sty 30, 2016 12:20 am

Grzanie C.W.U. z wykorzystaniem regulatorów Estymy

Post autor: darecki » czw maja 10, 2018 2:41 pm

Tak pisać może tylko ignoranta, który wyłącza palnik, zanim kocioł dogrzeje wodę w zasobniku do zadanej temperatury...
Żeby górna histereza kotła nie została przekroczona... czyli tak naprawdę, program grzania zapisany w opcjach, nie jest realizowany :D

Tak wygląda, ta ścisła współpraca regulatora kotła, z besixowymi pomysłami :D

P. S.
Będziesz zaśmiecał bezsensownymi wpisami ten wątek, czy założysz własny?
Jeśli nie, to ja Ci pomogę ;) umieszczając opis Twoich rozwiązań w nowym wątku...
Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

besix
Posty: 436
Rejestracja: sob sty 07, 2017 4:04 pm

Grzanie C.W.U. z wykorzystaniem regulatorów Estymy

Post autor: besix » czw maja 10, 2018 8:01 pm

Chcesz dyskredytować moje koncepcje to rób to wiarygodnie , czyli wyłącza palnik przed osiagnięciem zadanej pod warunkiem , że jest odpowiednia temperatura kotła, pozwalająca na dalsze grzanie wody !!!!! druga wazna informacja - wyłączenie palnika nie wyłącza pompy CWU . Można dopisać , że bez znaczenia jest tryb pracy kotła i to czy pracuje samo grzanie CWU , czy włączone jest również CO.
Tak to działa a nie tak jak ty to widzisz w swojej chorej wyobraźni.
Jasne ????? Dareczku ????:)

PS A jak to jest u Ciebie ? Pada czujnik temperatury przy Techu i zawór 4 d nie otwiera się na instalację tylko na siłę chroni powrót . Woda się nie zagrzeje bo palnik się wygasi z powodu przekroczenia dopuszczalnej temperatury . Tak jest dobrze ?
Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

darecki
Posty: 2081
Rejestracja: sob sty 30, 2016 12:20 am

Grzanie C.W.U. z wykorzystaniem regulatorów Estymy

Post autor: darecki » czw maja 10, 2018 10:44 pm

Tu też fantazjujesz o akwariach czujników, które nie są podatne na takowe awarię?

Ty masz najprawdopodobniej jakieś fobie, związane z awariami czujników :D

Nie mój to problem, że boisz się awarii czujnika :D

P. S.
Ale mógłbyś się zdecydować...
Raz straszysz awarią, która doprowadzi do przegrzania, natomiast w innym wątku, straszysz awarią, która na grzanie nie pozwoli :D

I w tym straszenie jesteś coraz śmieszniejszy...
Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

besix
Posty: 436
Rejestracja: sob sty 07, 2017 4:04 pm

Grzanie C.W.U. z wykorzystaniem regulatorów Estymy

Post autor: besix » pt maja 11, 2018 7:34 am

darecki pisze:Raz straszysz awarią, która doprowadzi do przegrzania, natomiast w innym wątku, straszysz awarią, która na grzanie nie pozwoli :D I w tym straszenie jesteś coraz śmieszniejszy...
Cały dowcip w twojej instalacji polega na tym , że mimo zaawansowanego regulatora za nie małe pieniądze , wystarczy , że padnie czujnik od starego już Techa i będzie mozliwe i jedno i drugie czyli i przegrzewanie spowodowane pracą instalacji na krótkim obiegu kotłowym i oczywiście brak grzania CWU bo przecież patrz co sie stanie wcześniej :) Gdybym miał u siebie takie super rozwiązania to raczej bym sie na forum nimi nie chwalił :):)
Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

marecki
Posty: 1435
Rejestracja: ndz lis 17, 2013 8:28 am

Grzanie C.W.U. z wykorzystaniem regulatorów Estymy

Post autor: marecki » pt maja 11, 2018 5:22 pm

besix, nie odpisuj mu!

forum kostrzewy już dawno zostało rozjebane przez tego psychola (darecki)

my mu więcej nie pomagajmy, takie dyskusje i to, że się ktoś denerwuje tego trola napędzają, jego to kręci i podnieca, ma z tego zajebista bekę

nie jedne forum widziało takiego debila, pewne wątki podchodzą już pod mitomanię, na innych próba zaburzenia jego poczucia własnej wartości (tego chorego człowieka), doprowadza go do szału

p.s. pisałem o tym kiedy, ktoś mi przypomni, 2016/17? Nikt mi nie wierzył, niektórzy pisali wręcz, że nie mam racji.

NIE ODPISYWAĆ MU ZA WSZELKĄ CENĘ!!!

i pisać do moderacji o wywalenie go z forum
Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

besix
Posty: 436
Rejestracja: sob sty 07, 2017 4:04 pm

Grzanie C.W.U. z wykorzystaniem regulatorów Estymy

Post autor: besix » pt maja 11, 2018 7:19 pm

Musze odpisywać temu manipulantowi bo jeszcze kogoś do nieszczęścia doprowadzi
swoimi pomysłami.
Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

darecki
Posty: 2081
Rejestracja: sob sty 30, 2016 12:20 am

Grzanie C.W.U. z wykorzystaniem regulatorów Estymy

Post autor: darecki » pt maja 11, 2018 10:17 pm

besix pisze:... wystarczy , że padnie czujnik od starego już Techa i będzie mozliwe i jedno i drugie czyli i przegrzewanie spowodowane pracą instalacji na krótkim obiegu kotłowym i oczywiście brak grzania CWU bo przecież patrz co sie stanie wcześniej...
Jakim trzeba być ignoranta, żeby pisać takie bzdury? Wytłumacz, twórco katastroficznych wizji :D Jakie znaczenie może mieć domniemana awaria Tech'a, na pracę obiegu C.W.U. skoro bojler jest podłączony do kotła bezpośrednio? :) Więc nawet w przypadku awarii regulatora zaworu, nie nastąpi żadne przegrzanie kotła, gdyż pompa bojlera ruszy według ustalonego harmonogramu i proces grzania wody będzie przeprowadzony normalnie... gdyż podczas grzania bojlera, nie ma tak naprawdę wielkiego znaczenia, w jakiej pozycji jest zawór mieszkający :) P. S. W tajemnicy Ci napiszę ;) ale nikomu nie powtarzaj :D że w trybie "letnim", w jakim jest ustawiony regulator Tech na potrzeby grzania bojlera, jest on zamknięty na instalację C.O. czyli obwód kotłowy jest otwarty na full :) gdyż nie musi on wykonywać żadnej pracy... poza ewentualnym zabezpieczeniem awaryjnym kotła, które i tak nie ma okazji nawet zadziałać, gdyż ustawiona temperatura krytyczna kotła, jest wyższa od jego maksymalnej temperatury roboczej :) Ale ignoranta przecież tego nie wie :D
Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.