Dmuchawa 1

Goldii1987
Posty: 18
Rejestracja: czw lis 30, 2017 1:43 pm

Dmuchawa 1

Post autor: Goldii1987 » czw lis 30, 2017 1:49 pm

Witam. Jestem nowym posiadaczem kotła mini bio lux 20kw.

Mam pytanie bo piec od miesiaca działal bez zarzutów tzn. Dogrzewał się i wyłączał,a dzisiaj zaglądam a tam nie wygasił się od wczoraj i moduluje na 25proc przy czym dmuchawa pokazuje ciągle moc 1-2. Nie zauważyłem z jaką mocą wcześniej pracowała przy min.mocy palnika, ale wydaje mi się że więcej. Poza tym osad w wymienniku zmienił barwę z białego na czarny.

Czy to walnięty kondensator? Przy ręcznym wygaszeniu dmichawa pracowała na 100proc.

Dodam że temp palnika przy takiej pracy ok 55stopni

besix
Posty: 430
Rejestracja: sob sty 07, 2017 4:04 pm

Dmuchawa 1

Post autor: besix » czw lis 30, 2017 2:59 pm

Kolego wejdź w ustawienia palnika serwis i zobacz jak masz ustawioną dmuchawę dla 20% i dla 100% .
Dalej co możesz sprawdzić to ustawić moc palnika min na 50% i zobaczyć na jakiej wartości będzie pracował wentylator jeżeli też 1-2 to prawdopodobnie musisz wezwać serwis, bo to na gwarancji jest.
Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Goldii1987
Posty: 18
Rejestracja: czw lis 30, 2017 1:43 pm

Dmuchawa 1

Post autor: Goldii1987 » czw lis 30, 2017 3:02 pm

Powietrze min 15 max 30. Przy modulacji 25 % jest jakies 12-15% tlenu na sondzie pomimo ze dmuchawa chodzi na 1

besix
Posty: 430
Rejestracja: sob sty 07, 2017 4:04 pm

Dmuchawa 1

Post autor: besix » pt gru 01, 2017 8:29 am

Skoro wymiennik zrobił się czarny, a min wentylatora powinno być takie jak w ustawieniach palnika (15) to raczej nie mamy prawidłowego procesu spalania i teraz skoro przy wygaszaniu wentylator pracuje na 100% i nie zauważyłeś dziwnej jego pracy, to winny może być układ najprawdopodobniej ( tyrystor ), który odpowiada za regulację obrotów tego wentylatora. Przy pełnej mocy jest on praktycznie pomijany.
Oczywiście nie dam za to głowy :)
Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

marecki
Posty: 1437
Rejestracja: ndz lis 17, 2013 8:28 am

Dmuchawa 1

Post autor: marecki » pt gru 01, 2017 11:21 am

Sprawdź kondensator a najlepiej wymień.

Kolego besix, nie pisz o sondzie jak nie wiesza jak działa.
Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

besix
Posty: 430
Rejestracja: sob sty 07, 2017 4:04 pm

Dmuchawa 1

Post autor: besix » pt gru 01, 2017 11:36 am

Dziwny to zarzut kolego marecki , bo czy ja napisałem coś o sondzie ? Jeśli tak to zacytuj bo może ja już niedowidzę
Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Goldii1987
Posty: 18
Rejestracja: czw lis 30, 2017 1:43 pm

Dmuchawa 1

Post autor: Goldii1987 » pt gru 01, 2017 2:44 pm

A jak się sprawdza czy kondensator nie siadł?

besix
Posty: 430
Rejestracja: sob sty 07, 2017 4:04 pm

Dmuchawa 1

Post autor: besix » pt gru 01, 2017 3:05 pm

Kolego jak już bardzo chcesz sprawdzać ten kondensator rozruchowy to :
Najprostsza metoda przy odłączonym palniku od prądu najpierw odłącz przewody od tego kondensatora, potem zewrzyj zaciski tego kondensatora, żeby go dokładnie rozładować , potem przy pomocy taniego miernika z piszczkiem przykładasz przewody od miernika do tych nóżek kondensatora i przy sprawnym kondensatorze miernik powinien chwilę piszczeć a potem przestać , jak zamienisz przewody miernika miejscami to znów zapiszczy i po chwili przestanie . Jak będzie piszczał cały czas , lub nie zapiszczy wcale to kondensator uszkodzony.
A tak dokładnie można go sprawdzić przyrządem trochę droższym , który umożliwia pomiar pojemności .
Ja osobiście stawiam , że jest sprawny :)
Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

marecki
Posty: 1437
Rejestracja: ndz lis 17, 2013 8:28 am

Dmuchawa 1

Post autor: marecki » sob gru 02, 2017 12:29 pm

besix, dobrze wiem co napisałem, spokojnie na pewno się nie czepiam, daleki jestem do tego :)

Z sondą dmuchawa z reguły nie będzie pracowała tak jak jest ustawione w menu, czyli tu 15-30, bo są też inne parametry w menu, konkretnie tlen (tzn pozostałość telnu w spalinach) przy max i min mocy (zapewne 8-12%. Nie bez powodu sterownik obniżył obroty wentylatora aż do 1-2%. Podmień kondensator to raz. A dwa sprawdź czy nie rozwaliło ci uszczelki tylnej ściany palnika. Wątek tu http://www.forum.pellets.com.pl/viewtopic.php?id=1246

O takie oczywiste tematy jak prawidłowo zmontowana/uszczelniona nakładka szamotowa nawet nie wspomnę. Autor wątka wie o co chodzi? Bo są dwie kwestie, które się kłucą w tym wątku. Tlen jest niby prawidłowy bo 12 i więcej % a jest czarno. Sprawdź też uszczelkę całych drzwi kotła, bo może gdzieś zaciąga lewego powietrza. Na ruszcie tleny za mało a sonda pokazuje co innego. Tlen przy max podawaniu nie może spaść poniżej 8%.
Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

besix
Posty: 430
Rejestracja: sob sty 07, 2017 4:04 pm

Dmuchawa 1

Post autor: besix » sob gru 02, 2017 1:10 pm

No dobra kolego marecki skoro tak to działa, a ja o tym nie mogłem wiedzieć, bo takiej sondy nie mam, to nie lepiej po sprawdzeniu tej uszczelki tylnej ściany, wyłączyć sondę w sterowniku i zobaczyć jak zachowa się palnik a raczej wentyl ? Po co zmieniać od razu kondensator, którego akurat ja nie podejrzewam .
Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

ODPOWIEDZ