Czy ta instalacja może dobrze działać

Post autor: 1_Mariusz_1 » śr lis 08, 2017 2:54 pm

Witam
Proszę o opinię dotyczącą instalacji, a dokładniej miejsca zamontowania zaworu 3D i 4D jak na zdjęciu poniżej.








Czy ten układ może dobrze działać
Instalacja obsługuje 12 pętli podłogówki plus 7 grzejników. Pompy od CO i podłogówki, oraz siłownik na zaworze 3D podłączony jest do sterownika tech ST-408N.

marecki

Czy ta instalacja może dobrze działać

Post autor: marecki » śr lis 08, 2017 3:59 pm

Postaraj się to narysować w np. paincie. Ale już wstepnie widać radosną twórczość hydraulika. W skrócie mega źle.

1_Mariusz_1
Posty: 4
Rejestracja: śr lis 08, 2017 2:31 pm

Czy ta instalacja może dobrze działać

Post autor: 1_Mariusz_1 » czw lis 09, 2017 10:43 am

Schemat instalacji:







marecki

Czy ta instalacja może dobrze działać

Post autor: marecki » czw lis 09, 2017 11:01 am

Jest źle. Zawór 4D i 3D jest podłączony źle. 4D powinien być podłączony najbliżej kotła plus oczywiście CWU na krótkim obiegu. 3D podlączasz ZA 4D a nie jak teraz niejako szeregowo. Powrót z 3D ma trafiać do 4D a nie jak teraz do kotła.

Jak chcesz korzystać z zalet 4D to instalacja jest do przebudowy.

marecki

Czy ta instalacja może dobrze działać

Post autor: marecki » czw lis 09, 2017 11:37 am

Już nie bede edytował. Masz wtedy stopniowanie temperatury i jako taką ochronę powrotu. Na kotle np. 62 (plus histereza więc do tych 55 CWU powinienes mieć), za 4D masz 40-45 na grzejniki, a za 3D z 25-30 na podłogi (zawór 3D termostatyczny z odpowiednim zakresem do podłogi). A na grzejnikach głowice.

1_Mariusz_1
Posty: 4
Rejestracja: śr lis 08, 2017 2:31 pm

Czy ta instalacja może dobrze działać

Post autor: 1_Mariusz_1 » czw lis 09, 2017 12:17 pm

Rozumiem że schemat powinien wyglądać mniej więcej tak:







1_Mariusz_1
Posty: 4
Rejestracja: śr lis 08, 2017 2:31 pm

Czy ta instalacja może dobrze działać

Post autor: 1_Mariusz_1 » czw lis 09, 2017 12:55 pm

Chodzi właśnie o stopniowanie temp. W obecnym układzie nie mogę zapanować nad temp na zaworze 3D. Zawór jest praktycznie zamknięty na kotle jest 60 stopni, a woda idąca na instalację ma 36 stopni. Powrót jest w miarę zabezpieczony bo ma temp 42 -45 stopnie. Jka uruchomię pompę od CWU to nawet 55.
Muszę się zastanowić czy warto przerabiać tą instalację. Ta temp na podłogówkę jest trochę za wysoka ale powiedzmy w granicach rozsądku.







marecki

Czy ta instalacja może dobrze działać

Post autor: marecki » czw lis 09, 2017 2:13 pm

4D w tym układzie nie był zamontowany zgodnie ze sztuką. Taką instalacje, która opisałem mam sam. I właśnie za tą regulacje w szerokim zakresie ją cenię.

Przy 4D trafił siłownik ze sterownikiem do kominka ale to opiszę gdzie indziej bo wątek o tym jest.

Ten drugi schemat chyba jest dobry.