paltinum bio 1 z modolem can I/O dziwna praca

ODPOWIEDZ
mirek
Posty: 6
Rejestracja: pn paź 23, 2017 8:35 am

paltinum bio 1 z modolem can I/O dziwna praca

Post autor: mirek » pn paź 23, 2017 8:46 am

witam. posiadam piec mialowy z zamontowanym palnikiem platinum bio 1 do tego od niedawna dolozony jest modol can i/o mc-1 oraz bufor 1000l.
do modulu podlaczone jest
czujnik tenp gora podlaczony pod AIN2
czujnik tenp dól podlaczony pod AIN3
pompa ładujaca bufor A02

po wlaczeniu w ustawieniach modulu 5 pokazal sie bufor oraz temp gora i dol.
ustawiona jest temp gora 40 dol 70. czyjniki ladnie pokazuja temp. problem w tym ze piec nie zalacza sie po osiadnieciu temp gory 40stop i nie wyl sie po osiadnieciu 70. pracuje tak jak by odczytywal temp z kotla i pracowal wedlug histerezy w zakladce kociol. co jest nie tak?
dodam ze caly uklad posiada reczny zawor 3d na ochronie powrotu kotla.

mirek
Posty: 6
Rejestracja: pn paź 23, 2017 8:35 am

paltinum bio 1 z modolem can I/O dziwna praca

Post autor: mirek » pn paź 23, 2017 10:58 am

darecki pisze:Kolego Mirku... a może byś tak łaskawie przestawił tryb pracy kotła na "auto"? )
piszesz jak by to bylo oczywiste dla wszystkich w instrukcji nie ma ani slowa o ustawieniu sterownika itd nie kazdy jest taki wszech wiedzący o kostrzewie.... ps. piec przestawiony i po dogrzaniu temp dalej laduje i laduje bufor... czy cos jeszcze trzeba przestawic aby wszystko dzialalo poprawnie. bo rozumiem ze poprawne dzialanie powinno wygladac na tym aby piec grzal tak dlugo az osiagnie temp dol po czym przelancza sie w tryb wygaszania i wylancza pompe ladujaca bufor....

ODPOWIEDZ

Wróć do „Palnik - Platinum Bio 1”