Czujnik pokojowy

Post autor: katzdw » pt kwie 28, 2017 10:36 pm

Jakie styki ma czujnik pokojowy z pokretlem? No czy NC? Kupilem regulator auraton 2030 ktory ma wyjscia NC i NO i podobno ma dzialac z mini bio tylko niewiem jak go podlaczyc.

besix
Posty: 346
Rejestracja: sob sty 07, 2017 4:04 pm

Czujnik pokojowy

Post autor: besix » pn maja 01, 2017 8:29 am

Witaj , regulator z pokrętłem nie ma styków NO ani NC, ma on wyjście rezystancyjne, czyli proporcjonalnie do zmiany temperatury zmienia się oporność na zaciskach tego regulatora.
Jeżeli chcesz wykorzystać swojego auratona , możesz zrobić sobie taki myk jak opisałem w poniższym poście
http://www.forum.pellets.com.pl/viewtopic.php?pid=16537#p16537
Sprawdzone, działa , a wartości rezystorów to około 10 k i drugi około 14 k
Pozdrawiam
Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

besix
Posty: 346
Rejestracja: sob sty 07, 2017 4:04 pm

Czujnik pokojowy

Post autor: besix » pn maja 01, 2017 7:34 pm

A jakie znaczenie dla użytkownika, ma prawidłowe wskazanie temperatury pokojowej na sterowniku kotła, skoro sterownik kotła będzie pracował na podstawie zadanych parametrów przez użytkownika na regulatorze z opornikami ? Oczywiście jest to bez znaczenia :) Trzeba tylko myśleć jak się coś chce zrozumieć.
Wyraźnie napisałem, że dzięki takiej modyfikacji mamy możliwość wykorzystania wszystkich zalet regulatora ( w tym przypadku auratona), włącznie z programem dobowym, tygodniowym i histerezą . Takich możliwości regulatory dedykowane nie posiadają .
Zalety zależą od zastosowanego regulatora , ale najczęściej jest ich znacznie więcej niż to co oferują dedykowane regulatory, o cenie już nie wspominając
Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

katzdw
Posty: 16
Rejestracja: pn kwie 24, 2017 10:07 pm

Czujnik pokojowy

Post autor: katzdw » pn maja 01, 2017 9:33 pm

Podlaczylem auratona do sterowania pompka. Piec pracuje na stale. Zauwazylem tylko ze mimo pracy stalej pieca potrafi sie on wylaczyc i temperatura spada na nim do 40 stopni. Ogolnie sterownik auraton i sterowanie z oryginalnym czujnikiem pokojowym dziala chyba tak samo tylko z auratonem mamy ten komfort ze nie trzeba chodzic do piwnicy

katzdw
Posty: 16
Rejestracja: pn kwie 24, 2017 10:07 pm

Czujnik pokojowy

Post autor: katzdw » wt maja 02, 2017 3:13 pm

Zeby zmienic nastawy:)

katzdw
Posty: 16
Rejestracja: pn kwie 24, 2017 10:07 pm

Czujnik pokojowy

Post autor: katzdw » wt maja 02, 2017 11:20 pm

Ale jaka jest roznica w sterowaniu pompa auratonem i sterownikiem kotla z termometrem?

besix
Posty: 346
Rejestracja: sob sty 07, 2017 4:04 pm

Czujnik pokojowy

Post autor: besix » śr maja 03, 2017 8:10 am

Kolego katzdw, tak w największym skrócie to, jeśli odcinasz tylko pompę ( tak masz teraz), nie masz wpływu na pracę sterownika kotła , co za tym idzie, kocioł nie wie jaka ma być temperatura w pomieszczeniach. więc próbuje grzać nawet jak już nie trzeba :) , odcięta pompa powoduje szybkie przekroczenie przez kocioł temperatury zadanej + górna histereza i kociołek się wygasza. Robi się kilka lub nawet kilkanaście rozpaleń i wygaszeń w ciągu doby, a to nie jest ani ekonomiczne ani zdrowe szczególnie dla grzałki.
Przy czujniku pokojowym , lub przerobionym regulatorze , kocioł będzie grzał tylko wtedy , gdy temperatura w pomieszczeniach spadnie poniżej ustawionej .
To tak w największym skrócie , bo jest jeszcze kwestia ustawień samego sterownika kotła .
Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

besix
Posty: 346
Rejestracja: sob sty 07, 2017 4:04 pm

Czujnik pokojowy

Post autor: besix » śr maja 03, 2017 12:11 pm

W skrócie nie da się napisać o wszystkim :) , a pytanie dotyczyło różnic w sterowaniu.
Co by nie deliberować kolego katzdw , dodając słuszne uwagi kolegi dareckiego o względach bezpieczeństwa powinieneś zrezygnować z rozwiązania, sterowania samą pompą.
Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

polo332
Posty: 17
Rejestracja: pt lut 03, 2017 1:07 pm

Czujnik pokojowy

Post autor: polo332 » pt wrz 15, 2017 1:49 pm

Do kotła mini bio 10 kw dokupiłem termostat pokojowy bezprzewodowy DELTA DORE TYBOX 137.Może ktoś pdrzucić ile może przerzucić stopni np mam nastawione 21C.