Twin Bio 24 Problemy ogólne. Prośba o pomoc

ODPOWIEDZ
Skalpel
Posty: 6
Rejestracja: pn sty 23, 2017 8:58 pm

Twin Bio 24 Problemy ogólne. Prośba o pomoc

Post autor: Skalpel » pn sty 23, 2017 9:37 pm

Kochani opisze mój problem z piecem możne ktoś pomoże Kupiliśmy piec zielona żabę od Kostrzewy piec Twin Bio 24Kw piec kupiłem dla siebie (mieszkam w Niemczech) i tutaj go sam zamontowałem gdyż pracuje jako hydraulik. Pierwszy problem po uruchomieniu pieca sterownik wyświetlił czujnik stb i alarm piszczacy na pól kotłowni. Telefon do gostka co piec został zakupiony ten stwierdził ze on musi przyjechać zrobić osobiście pierwsze uruchomienie pieca itd. Na początku jak sprzedawał piec zapomniał poinformować o tym klienta czyli mnie ze za tą usługę życzy sobie 1400 euro To stwierdziłem że dostanie ale ...... no to telefon do kostrzewy do serwisanta itd parę instrukcji i zdjęć i stwierdzili że kable do stb sa źle podłączone no i wszystko pasuje ale one były przez nich podłączane oryginalnie ja nic tam nie robiłem No ale pozmieniałem te kable itd już sam nie wiem jak one teraz maja być ale sumą sumaru serwisant od kostrzewy stwierdził że to pierwszy taki przypadek i najprawdopodobniej uszkodzony sterownik pieca i trzeba go odesłać na reklamacje Wszystko pasuje ale jak zimą? Dziwią się ze sterownik stb nie działa a piec chodzi,bo nie powinien nawet sie załączyć w takim przypadku No to zostawiłem to wszystko jak jest i piec tak chodzi już trzy miesiące ale teraz wyświetla komunikat brak ognioopału i i sie wyłącza kilka razy dziennie To jakaś masakra i teraz jeszcze dodatkowo wyświetlił następny komunikat już trzy razy ,przegrzanie palnika bo jak sie wygasza po alarmie brak ognioopału i załączam go ponownie to startuje dwa razy bo za pierwszym razem nie może wystartować i rozpalić, co sie wcześniej nie działo Czasem myślę że ten sterownik od początku był walnięty przysłany żeby gostek co sprzedawał mógł przyjechać wymienić być pewny że go wezwie za jego bagatelna sumę więc wysłał uszkodzony. Co o tym myślicie. Jest mi w stanie ktoś pomóc? Z góry dziękuję

besix
Posty: 346
Rejestracja: sob sty 07, 2017 4:04 pm

Twin Bio 24 Problemy ogólne. Prośba o pomoc

Post autor: besix » wt sty 24, 2017 8:39 am

Skalpel pisze:Dziwią się ze sterownik stb nie działa a piec chodzi,bo nie powinien nawet sie załączyć w takim przypadku No to zostawiłem to wszystko jak jest i piec tak chodzi już trzy miesiące ale teraz wyświetla komunikat brak ognioopału i i sie wyłącza kilka razy dziennie To jakaś masakra i teraz jeszcze dodatkowo wyświetlił następny komunikat już trzy razy ,przegrzanie palnika bo jak sie wygasza po alarmie brak ognioopału i załączam go ponownie to startuje dwa razy bo za pierwszym razem nie może wystartować i rozpalić, co sie wcześniej nie działo Czasem myślę że ten sterownik od początku był walnięty przysłany żeby gostek co sprzedawał mógł przyjechać wymienić być pewny że go wezwie za jego bagatelna sumę więc wysłał uszkodzony. Co o tym myślicie. Jest mi w stanie ktoś pomóc? Z góry dziękuję
Kolego zabezpieczenie STB to wyłącznik termiczny, który w przypadku przekroczenia przez kocioł dopuszczalnej temperatury odcina zasilanie wszystkich urządzeń ( podajnik, dmuchawa, grzałka itd ), więc jeżeli jest źle podłączony albo uszkodzony to normalna praca sterownika jest niemożliwa, o kwestiach bezpieczeństwa już nie chcę wspominać. Musiałeś raczej dobrze pozamieniać te połączenia przy stb, skoro kocioł ruszył i pracował jakiś czas niby dobrze. Co do reszty Twoich problemów to poczytaj trochę forum szczerze polecam, dowiesz się jakie znaczenie ma czujnik płomienia i ustawienia progu jego działania, kolejna rzecz to czystość palnika (rusztu) , nie bez znaczenia jest w 100% sprawna grzałka, a kluczowa sprawa to ustawienia pracy palnika , ale o tym wspomniał już kolega Darecki.
Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

fotlot
Posty: 629
Rejestracja: czw lis 08, 2012 12:12 pm

Twin Bio 24 Problemy ogólne. Prośba o pomoc

Post autor: fotlot » wt sty 24, 2017 9:30 am

Skoro serwisanta nie było przy uruchomieniu , to sterownik pracuje na jakichś nieznanych nam parametrach z automatu. Więc zacznij od podania nam jak pisał kolega darecki " konkretne informacje i ustawienia sterownika". Czy wiesz jak wejść w ustawienia serwisowe?

Potrzebujemy podobne dane np:

Posiadam piec ..............

Dom o powierzchni uzytkowej 85 m kwadratowych plus garaż i kotłownia .
Grzejniki / podłogówki.
Nastawy pieca:
powietrze min (20%) 35
powietrze max (100%) 55
podawanie max (100%) 3,0
moc min fl 2 50
mox max fl 2 100
typ modulacji fl 2
próg foto 15
wartość opałowa 4,9
sterowanie lambda nie
tlen min (20%) 14.0
tlen max (100%) 8.0
dawka startowa paliwa 18 s
Temp. zadana kotła C
Histereza kotła
Czy kotłownia jest napowietrzana?
Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l, pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Skalpel
Posty: 6
Rejestracja: pn sty 23, 2017 8:58 pm

Twin Bio 24 Problemy ogólne. Prośba o pomoc

Post autor: Skalpel » wt sty 24, 2017 10:16 pm

Dziękuję serdecznie za wszystkie odpowiedzi.
besix pisze:t Musiałeś raczej dobrze pozamieniać te połączenia przy stb, skoro kocioł ruszył i pracował jakiś czas niby dobrze.
Alarm STB wyświetla się od pierwszego podłączenia pieca. "Pracował dobrze" - być może źle się wyraziłem :) pracował dobrze ale cały czas z wyświetlonym alarmem. Zacznę od STB. Piec kupiłem końcem października 2016. Podłączał mi elektrykę kolega z pracy który normalnie podłącza elektrykę do innych pieców z tym że tylko takich na olej. Alarm jak już pisałem wyświetla się od początku. Po mimo naszych wysiłków nic się nie zmieniało. Zaczęliśmy szukać pomocy, sprzedawca owszem pewnie przyjedzie ale za 1400 euro. Skontaktowaliśmy się z serwisantem Kostrzewy, który mówił co mamy robić jednak też skapitulował. Później z serwisem bezpośrednio w firmie. Porobiliśmy zdjęcia, opisaliśmy sytuacje. Próbowaliśmy pozamieniać kable, montowaliśmy zworkę (która fabrycznie była w sterowniku). Za każdym razem piec restartowany i NIC. Alarm cały czas. Piec jest regularnie czyszczony , nakładka szamotowa oczywiście jest, pelet ze sprawdzonego źródła, certyfikowany. Dom 180m2, w trakcie remontu. Czujnik temperatury pokojowej. Tylko grzejniki. Kotłownia w której przedtem był piec na olej, ciąg kominowy bardzo dobry. Resztę ustawień napiszę za moment tylko zejdę spisać.

Skalpel
Posty: 6
Rejestracja: pn sty 23, 2017 8:58 pm

Twin Bio 24 Problemy ogólne. Prośba o pomoc

Post autor: Skalpel » wt sty 24, 2017 10:29 pm

A więc :
powietrze min (20%) 15
powietrze max (100%) 30
podawanie max (100%) 10
moc min fl 2 30
mox max fl 2 100
typ modulacji fl 2
próg foto 40
wartość opałowa 4,5
sterowanie lambda nie
tlen min (20%) 14.0
tlen max (100%) 8.0
dawka startowa paliwa 30 s
Temp. zadana kotła 64 C
Histereza kotła 5

besix
Posty: 346
Rejestracja: sob sty 07, 2017 4:04 pm

Twin Bio 24 Problemy ogólne. Prośba o pomoc

Post autor: besix » wt sty 24, 2017 10:52 pm

Jeżeli nawet po założeniu zwory na stb występuje alarm to raczej sterownik po sezonie do reklamacji
a skoro masz świadomość co robi to stb to zlecam ostrożność i częste czyszczenie kotła
Co do ustawień to ja bym zmniejszył próg foto do 20 i zobaczył czy rozpali się za pierwszym razem
Resztę niech podpowiedzą doświadczeni w temacie koledzy
Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Skalpel
Posty: 6
Rejestracja: pn sty 23, 2017 8:58 pm

Twin Bio 24 Problemy ogólne. Prośba o pomoc

Post autor: Skalpel » wt sty 24, 2017 11:05 pm

Dodam jeszcze że piec teraz od dwoch dni odpala normalnie bez żadnych problemów i nie wyświetla o dziwo informacji -brak ognioopału kiedyś zwarjuje z tym piecem.Dzisiaj zauważyłem że w popiole ktory jest czarny sa jak by drobiny kiepsko spalonego opału

Skalpel
Posty: 6
Rejestracja: pn sty 23, 2017 8:58 pm

Twin Bio 24 Problemy ogólne. Prośba o pomoc

Post autor: Skalpel » wt sty 24, 2017 11:43 pm

darecki pisze:A co z szamotem w palniku? Obecny... czy wręcz przeciwnie? Próg foto zawsze można obniżyć, szczególnie wtedy, gdy jasność płomienia jest dość niska... bo może to powodować niepotrzebnie zbyt długą pracę zapalarki... A czarny popiół to oznaka złych parametrów spalania... jest na ten temat dostatecznie dużo informacji na tym forum...
To fakt masz racje - jest rzeczywiście bardzo dużo różnych ustawień na tym forum. :) Żeby nie było , wczoraj napisałem pierwszego posta ale na forum siedzę już tydzień. :) Jest tak wiele ustawień, do tak wielu piecy że można zgłupieć. Dlatego poprosiłem was o pomoc. Noooo.... spaleanie. Żre jak smok. W popielniku jest czarny popiół. Dziś były dwa spieki na palniku.

Skalpel
Posty: 6
Rejestracja: pn sty 23, 2017 8:58 pm

Twin Bio 24 Problemy ogólne. Prośba o pomoc

Post autor: Skalpel » śr sty 25, 2017 12:34 am

No.. więc ja jako hydraulik - oczywiście mam nową instalacje :D Dom jeszcze nieocieplony.
Szamot też w użyciu.
darecki - tak na twoje oko , co byś zmienił w tych ustawieniach na początek?

ODPOWIEDZ

Wróć do „Palnik - Platinum Bio 1”