Zawór 4 drogowy gdzie macie zainstalowany czujnik temp?

ODPOWIEDZ
galaxy
Posty: 16
Rejestracja: pn sty 12, 2015 7:03 pm

Zawór 4 drogowy gdzie macie zainstalowany czujnik temp?

Post autor: galaxy » śr sty 20, 2016 6:54 pm

Witam

Pytanie jak w temacie gdzie macie zainstalowany czujnik temp. zasilania przed czy za zaworem 4 drogowym?

fotlot
Posty: 629
Rejestracja: czw lis 08, 2012 12:12 pm

Zawór 4 drogowy gdzie macie zainstalowany czujnik temp?

Post autor: fotlot » śr sty 20, 2016 9:27 pm

Za zaworem temperatura będzie niższa niż na kotle. A dlaczego pytasz?
Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l, pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

as1978
Posty: 142
Rejestracja: ndz gru 07, 2014 10:08 pm

Zawór 4 drogowy gdzie macie zainstalowany czujnik temp?

Post autor: as1978 » czw sty 21, 2016 10:50 am

O jakim czujniku temp zasilania mówisz tj. czujniku dla poszczególnych obwodów grzewczych, czy czujniku kotła. Czujnik w instalacji z co najmniej dwoma niezależnie sterowanymi obiegami,( obsługiwane przez moduły) powinien być umieszczony za zaworem 4 d czy 3 d. Natomiast jeżeli mowa o czujniku zasilania instalacji kotłowym powinien być zamontowany na kotle lub w jego bezpośredniej bliskości na zasilaniu instalacji, a przed zaworem 4 d.
Zasady powyższe wynikają stąd, że za zaworem masz już wodę podmieszaną - w mniejszym lub większym stopniu więc w zależności od tego jaką informacją potrzebujesz -czy temp wody podmieszanej czy nie podmieszanej - tak wpinasz czujnik.

galaxy
Posty: 16
Rejestracja: pn sty 12, 2015 7:03 pm

Zawór 4 drogowy gdzie macie zainstalowany czujnik temp?

Post autor: galaxy » sob sty 23, 2016 9:18 pm

Czujnik od temp kotła to inna sprawa, ma być w kotle i tyle natomiast mi chodzi o czujnik temp. zasilania. Serwis Kostrzewy powiedział mi, że ma być przed zaworem 4 drogowym natomiast w tej chwili mam podłączony od 2 miesięcy za zaworem i jest poprawa sterowania tym zaworem przez sterownik kotła.
Wcześniej było tak, że zawór 4 drogowy nie nadążał otworzyć się na tyle aby oddać z kotła temperaturę na CO, otwierał się za wolno w stosunku do nagrzewania się kotła i kocioł wygaszał się. Na pewno w ustawieniach serwisowych mam dobrze ustawiony czas otwarcia zaworu tj. 140s. (taki jak na tabliczce znamionowej od zaworu). Wczoraj zmieniłem powietrze max z 60 na 55 i kocioł wolniej się nagrzewa przy rozpalaniu przez co zawór zdąży się otworzyć.

Pytałem o ten czujnik bo wiecznie słyszę odmienne informację i już nie wiem komu mam wierzyć

karcit
Posty: 395
Rejestracja: wt lis 27, 2012 8:16 pm

Zawór 4 drogowy gdzie macie zainstalowany czujnik temp?

Post autor: karcit » czw lut 04, 2016 9:29 pm

A instrukcji to instalator nie zostawił?
Instrukcja Kostrzewy do Compact Bio podaje, że czujnik CO powinien być zainstalowany nawet za pompą nie tylko za zaworem 4D.

Na logikę. Skąd sterownik ma wiedzieć jaka temperatura idzie na grzejniki jak mierzy temp. przed mieszaniem. Ma tą samą temperaturę co kocioł (no prawie) więc nie widzi potrzeby dogrzewania. Zamyka zawór, a temperatury dalej równe więc w końcu się wyłącza.
ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

ODPOWIEDZ

Wróć do „Kotły C.O. - Compact Bio”