Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

Wymień się swoimi doświadczeniami.
ODPOWIEDZ
krzyzak malbork
Posty: 373
Rejestracja: sob wrz 26, 2015 10:37 pm

Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

Post autor: krzyzak malbork » sob wrz 26, 2015 10:42 pm

Witam wszystkich forumowiczów Od tygodnia jestem posiadaczem kotła Kostrzewy MINI BIO B. 10 KW
I teraz pytanie mam do osób z dłuższym stażem
Moj piec pokazuje ze przez tydzien spalił 47,5 kg
Piec ogrzewa mieszkanie ok 47 m. Mieszkanie jest na parterze czyli pod soba ma piwnice oczywiscie nie ogrzewana.
W mieszkaniu jest umieszczony czujnik temp i jest ustawiona na 22 stopnie.
Kocioł nie grzeje wody użytkowej tylko centralne ogrzewanie
I teraz moje pytanie czy te spalanie ktore mi pokazuje 47,5 kg to w normie czy za duzo
Ustawienia palnika jakie ustawił mi serwisant sa nastepujace:

Powietrze MIN-7
Powietrze MAX- 20
Podawanie 4,4
Moc MIN FL2-30
Moc MAX FL2-100
Próg Foto- 40
Tlen MIN- 14
Tlen MAX- 8
Dmichawa Rozpalanie-15

I co sadzicie o tych ustawieniach ? czy sa dobre ? czy cos zmienic ? i czy takie spalanie 47,5 kg na tydzien przy takich temp jest ok.
Pytanie moje takie sa bo jestem jak to mówia prawiczkiem z kotłem na pellet
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 160L+ kominek z płaszczem wodnym

karcit
Posty: 418
Rejestracja: wt lis 27, 2012 8:16 pm

Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

Post autor: karcit » ndz wrz 27, 2015 1:56 am

Zacznijmy od tego, żę wyświetlana wartość spalonego pelletu jest ściśle uzależniona od parametru "ILOŚĆ PALIWA TEST". czy robiłeś takowy? Jeżeli tak, i wpisałeś dane z pomiaru we właściwe miejsce to jest szansa, że ta ilość jest w miarę prawdziwa (u mnie błąd wynosił ok 10%). Jeżeli tego testu nie zrobiłeś, i nie wpisałeś do sterownika wyniku, to ta wartość to tylko cyferka nie mająca nic wspólnego z prawdą.

Co do reszty ustawień, to na odległość, bez parametru opisanego powyżej też nic nie ustalimy.
ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

krzyzak malbork
Posty: 373
Rejestracja: sob wrz 26, 2015 10:37 pm

Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

Post autor: krzyzak malbork » ndz wrz 27, 2015 8:24 am

Witam.Dzieki za odpowiedz. Przy uruchamianiu kotła nie wiem czy serwisant to robił hmmm. To juz teraz pozamiatane jak nie zrobił, bedzie przekłamywac czy jeszcze mozna to zrobic ;)
VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 160L+ kominek z płaszczem wodnym

karcit
Posty: 418
Rejestracja: wt lis 27, 2012 8:16 pm

Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

Post autor: karcit » ndz wrz 27, 2015 11:56 am

W instrukcji masz opisane jak to zrobić i gdzie wpisać. Przekłamanie zazwyczaj i tak jest ale jak coś to będzie mniejsze.
ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

krzyzak malbork
Posty: 373
Rejestracja: sob wrz 26, 2015 10:37 pm

Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

Post autor: krzyzak malbork » ndz wrz 27, 2015 3:01 pm

takie tez cos znalazłem na forum :)
http://www.forum.pellets.com.pl/viewtopic.php?id=769
VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 160L+ kominek z płaszczem wodnym

krzyzak malbork
Posty: 373
Rejestracja: sob wrz 26, 2015 10:37 pm

Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

Post autor: krzyzak malbork » ndz wrz 27, 2015 6:29 pm

A wiec tak zrobiłem test paliwa w ciagu 15 minut podajnik nasypał 1,73 x 4 to dało nam 6,92 wiec zmieniłem z 9 na 6,9.
Wartość opałowa tez została zmieniona na 5,4
Tylko teraz i tak nie wiem czy pozostałe parametry sa dobrze ustawione co ustawił serwisant :(
VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 160L+ kominek z płaszczem wodnym

karcit
Posty: 418
Rejestracja: wt lis 27, 2012 8:16 pm

Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

Post autor: karcit » pn wrz 28, 2015 12:30 am

I masz odpowiedź na ilość zużytego paliwa :)

Co do reszty to na moje oko to trochę małe podawanie. Ale to wyjdzie Ci w praniu. Będziesz widział po kotle od środka, czy nie ma spieków, czy nie ma sadzy, czy nie ma niedopałków.
ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

krzyzak malbork
Posty: 373
Rejestracja: sob wrz 26, 2015 10:37 pm

Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

Post autor: krzyzak malbork » pn wrz 28, 2015 5:47 pm

Dzieki ;)
Przez ten tydzien palenia spieków na palniku nie ma, sadzy tez brak jest tylko taki ładny sypki popiół. A jesli chodzi o niedopałki to tez brak. Czyli jak sie pojawi cos z tych rzeczy to winne bedzie podawanie ??
VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 160L+ kominek z płaszczem wodnym

karcit
Posty: 418
Rejestracja: wt lis 27, 2012 8:16 pm

Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

Post autor: karcit » wt wrz 29, 2015 7:54 am

Jeżeli masz tak jak piszesz, to nie grzeb za bardzo. jak przyjdzie zima i mrozy to będziesz mógł ocenić spalanie i wtedy ew. szukać oszczędności jeżeli będzie to potrzebne. Przy takiej pogodzie trudno coś wymyślić, bo nie ma stabilnej pracy.
ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

krzyzak malbork
Posty: 373
Rejestracja: sob wrz 26, 2015 10:37 pm

Doradzenie czy jest ok w spalaniu peletu

Post autor: krzyzak malbork » wt wrz 29, 2015 6:11 pm

karcit dzieki za pomoc. Zobaczymy jakie wyjda zmiany w spalaniu jak zmieniłem w sterowniku test paliwa. A mam jeszcze takie pytanie mozna gdzies w sterowniki sprawdzac ile razy piec sie włacza w ciagu doby np.
Bo powiem tak ze zamontowalismy ten piec u zony taty bo jest po udaze i nie za bardzo moze schodzic do piwnicy i palic. A jestesmy tam raz na tydzien i tak z ciekawosci bym spr ile razy sie włacza itp ;)
VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 160L+ kominek z płaszczem wodnym

ODPOWIEDZ

Wróć do „Kotły C.O., Palniki - spalanie”