Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic 15

kropka1989
Posty: 7
Rejestracja: pn mar 17, 2014 11:27 am

Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic 15

Post autor: kropka1989 » pn mar 17, 2014 11:58 am

Witam. Posiadam piec Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic 15 otóż mam taki problem że piec mam ustawiony na sterowanie ręczne temp zadana to 60 stopni, na regulatorze pokojowym mam ustawiona temp 15stopni piec osiągnął temp zadana temp w pomieszczeniu przekroczyła już nastawioną temp. o 5 st. C a wchodzę w ustawienia i piec chodzi na mocy 70 - 80 % . Dlaczego moc pieca nie schodzi do minimalnej ? prosze o pomoc

Pawo-Term
Posty: 25
Rejestracja: czw paź 20, 2011 8:48 pm

Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic 15

Post autor: Pawo-Term » pn mar 17, 2014 1:07 pm

Za mało danych.
Czy kocioł doszedł do tem. zadanej 60 +5 + histereza ? Jeśli się mylę proszę o poprawienie
Jaka jest krzywa grzewcza i obniżenie ?
Przegrzanie pomieszczenia :
- za małe obniżenie
- awaria zaworu 4d- lub sterowania
- brak komunikacji czujnik pokojowy kocił
PFL 25 KW

kropka1989
Posty: 7
Rejestracja: pn mar 17, 2014 11:27 am

Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic 15

Post autor: kropka1989 » pn mar 17, 2014 3:33 pm

Nastawy, temp. i pomiary.

KOCIOŁ:
tryb pracy: ręczny
temp. zadana: 60
histereza: 0

OBWÓD GRZEWCZY:
temp. obliczeniowa: 30 st. C
obniżenie: 15 (o co chodzi?)
krzywa: 1,2

KOMINIARZ (NIE)
moc : zmienia się między 70 a 80 %

moc DM 20% - 18
40% - 22
60% - 27
80% - 32
100% - 35

tlen 20 % - 178
40% - 174
60% - 168
80% - 157
100% - 141

POMIARY:

temp. kotła: 60 st
temp. c.w.u: 10 st (ponieważ mam wył. w chwili obecnej
temp. podajnika: 23 st
temp. c.o : 46 st
temp. zewn.: +10
temp. spalin:89- 90
tlen: 122


Pellets spala się niby dobrze zostaje tylko pyłek ale lekko wydmuchuja go na lewą stronę paleniska. Ale martwi mnie to że moc praktycznie pieca nie schodzi tylko piec działa na ok. 70-80 % mocy cały czas kiedy nie wejdę do kotłowni tak ma.

Temp. na regulatorze pokojowym ustawiona +14 temp według regulatora w pomieszczeniu z przed 5 minut +20,5 st, C i kolejna nie wiadoma ...

Piec jest fajny ale przez ustawienia jego wypadną mi wszystkie włosy z nerwów lub zmienią kolor na siwy...

Dodam że przez ok. 36 h pracy piec wciąnął ok. 6-7 worków 15 kg tak na oko ponieważ wsypałem 8 i ok. 1-2 worków jest jeszcze w podajniku

Dom ok 150 m2 bez ocieplenia w chwili obecnej, dach wykończony w pełni (nie zamieszkany)

Pawo-Term
Posty: 25
Rejestracja: czw paź 20, 2011 8:48 pm

Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic 15

Post autor: Pawo-Term » pn mar 17, 2014 4:55 pm

To jest nowo uruchomiony kocioł?
Sprawdź czy dobrze jest podłączony regulator pokojowy?

obniżenie: 15 (o co chodzi?) - Jeśli pomieszczenie z reg pok osiągnie temp zadana wysyłany jest sygnał o zaprzestaniu grzania. Sterownik kotła przymyka zawór 4d celem obniżenia temperatury w ukladzie CO.
Czyli TO 30 - OB 15 = 15 st.

POMIARY:
temp. kotła: 60 st OK
temp. c.w.u: 10 st (ponieważ mam wył. w chwili obecnej
temp. podajnika: 23 st OK
temp. c.o : 46 st Tu jest za wysoka temperatura
temp. zewn.: +10
temp. spalin:89- 90 OK
tlen: 122

Może to świadczyć nieprawidłowym sterowaniu zaworu 4d.
PFL 25 KW

kropka1989
Posty: 7
Rejestracja: pn mar 17, 2014 11:27 am

Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic 15

Post autor: kropka1989 » pn mar 17, 2014 5:03 pm

Regulator pokojowy jest podłączony prawidłowo "Tw. Pana serwistanta"
Piec został uruchomiony po około miesięcznej przerwie. Chodził od października zeszłego roku.

Zawór nowy i byłby uszkodzony?

I z tego co czytam forum to mój piec zjada fortunę ... wiem dom może być nie dogrzany itd. znów potrwa za nim się dogrzeję ale nie którzy wsypują na dobę 15-30 kg a ja spaliłem na 36 H ponad 100 kg ... na chwilę obecną więcej nerwów mam z tym piecem niż korzyści.

Co Panowie poprawić ?

Pawo-Term
Posty: 25
Rejestracja: czw paź 20, 2011 8:48 pm

Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic 15

Post autor: Pawo-Term » pn mar 17, 2014 5:42 pm

Na zaworze jest siłownik czy sterowanie ręczne.
PFL 25 KW

kropka1989
Posty: 7
Rejestracja: pn mar 17, 2014 11:27 am

Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic 15

Post autor: kropka1989 » pn mar 17, 2014 6:48 pm

temp. c.o : 46 st Tu jest za wysoka temperatura <- Jaka powinna być temp. c.o prawidłowa ?
jak prawidłowo powinien być podłączony regulator pokojowy ?

Na zaworze jest siłownik elektryczny i jest to zawór 3D

kropka1989
Posty: 7
Rejestracja: pn mar 17, 2014 11:27 am

Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic 15

Post autor: kropka1989 » wt mar 18, 2014 11:17 am

Dziś rano zmieniłem ustawienia :

OBWÓD GRZEWCZY:
temp. obliczeniowa: 30 st. C -> 24
obniżenie: 15 ->17
krzywa: 1,2 -> 0,8
ZMNIEJSZYŁEM REGULACJI GRZEJNIKÓW Z POZ. 6 NA POZ. 3

To piec osiągnął temp. 68 st. i się wył. na wyś. komp. pokazuje się "CO 00" rozumiem że pompka pompuje. Moc pieca spadła do 20%

ale i tak regulator ustawiony jest na 14 st. a w pomieszczeniu 22

I takie jeszcze pytanie. Ponieważ na zaworze nie ma tego pokrętła to regulacji i teraz nie wiem w jakim położeniu on jest bo Pan serwisant tego nie założył a ja nie zwróciłem na to w ogóle uwagi, znalazłem w kartonie pokrętło które ma 10 pozycji i zauważyłem że co jakiś czas na zaworze jedna z 3 kontrolek świeci się na pomarańczowo, pyt czy teraz mogę odkręcić śrubę i założyć te pokrętło czy nic nie pomiesza się przez to ?

Pawo-Term
Posty: 25
Rejestracja: czw paź 20, 2011 8:48 pm

Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic 15

Post autor: Pawo-Term » wt mar 18, 2014 2:14 pm

Oznaczenia
CO informuje o pracy pompy CO,
OO informacje że sterownik pieca zamyka zawór 3d lub 4D celem obniżenia temperatury na grzejnikach. W tym przypadku może świadczyć o złym podpięciu zaworu.
01 otwarcie zaworu celem podwyższenia temperatury na grzejnikach.
Wpisz w przeglądarkę zawór 3d schemat i sprawdź czy u Ciebie jest tak samo hydraulicznie.

Nie pamiętam dokładnie w którym meni sterownika jest parametr Regulator pokojowy TAK lub Nie. Jeśli wyświetla TAK to źle podpięty lub nie jest usunięta zworka na sterowniku kotła.
Nie widząc schematu Twojej instalacji ciężko wywnioskować co jest nie tak elektryka czy hydraulika. Najlepiej wezwać serwisanta który dokonywał uruchomienia kotła.
PFL 25 KW

kropka1989
Posty: 7
Rejestracja: pn mar 17, 2014 11:27 am

Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic 15

Post autor: kropka1989 » wt mar 18, 2014 3:00 pm

Jest zamontowany zawór 3D
Wyświetla REGULATOR POKOJOWY : NIE

i spr. grzejniki u góry okazało się że grzejniki były zimne piec miał osiągniętą temp. 68 st. i jak przestawiłem wszystkie grzejniki na 4 to dopiero zrobiły się ciepłe i załączył się piec.

I teraz pyt w te stronę.

Dlaczego grzejniki od położenia 1-3 są zimne i dopiero przy położeniu pokrętła na 4 przy grzejnikach zaczynają grzać ?

ODPOWIEDZ