Problem z nastawami w małym domku

giede
Posty: 29
Rejestracja: czw kwie 04, 2013 9:34 am

Problem z nastawami w małym domku

Post autor: giede » wt kwie 09, 2013 9:26 am

Tydzień temu dołożyłem palnik Platinum Bio do kotła olejowego.
Domek mały z użytkowym poddaszem. Parter ma jakieś 64 m2 z czego pokój dzienny 16m2 ma grzejnik, a reszta podłogówka. W górnej kondygnacji w pokojach są grzejniki, w łazience podłogówka.

nastawy jakie zrobił serwisant to:
Powietrze min 20
Powietrze max 60
Podawanie max 13
Moc min 30
Moc max 100
Typ modulacji FL2
Próg foto 20
Start pompy c.o. 50
Temperatura kotła 50
Histereza 5

i pozostawił pompę c.o. na trybie test, bo nie umiał ustawić tak sterownika by pompa sama działała -taki serwisant. Mam czujnik pokojowy, ale tryb czasowy nie chciał działać,

Z dużą pomocą kolegi z forum udało mi się ttrochę pomieszać i ustawiłam
Stała pompa - NIE
Praca kotła -automatyczna

a, sam stwierdziłem, że ustawię:
Start pompy c.o. 45

no i czasówka wystartowała, ale kocioł działa tak, że co chwilę się wyłącza i w trybie czyszczenia i rozpalania dmuchawa wychładza wodę kotłową do 30 stopni (czasami 27). zanim ponownie popłynie gorąca woda w grzejnikach -mija wieczność. Kocioł bardzo szybko się wychładza więc palnik jak zgaśnie to za chwilę już się rozpala, (tzn od 45 stopni zaczyna pracę, a zaczyna grzać jak woda w kotle ma już 27-30 stopni). Teraz jak są ogromne zyski od słońca, czujnik pokojowy pokazuje wysoką temp. to palnik się nie załącza, ale serwisant stwierdził, że nie trzeba czujnika temperatury cwu i teraz jak palnik się nie włączy przez cały dzień to stygnie mi woda w bojlerze i muszę sztucznie zadać temp. wyższą od aktualnej by palnik mógł się włączyć i zagrzać wodę użytkową -masakra jakaś. Bojler ma około 40-70 litrów i jest w kotle otoczony płaszczem wody kotłowej.

Teraz jak są ogromne zyski od słońca tryb automatyczny się sprawdza -nie licząc cwu-ale w nocy wieje mi trochę z okna połaciowego (prosto w twarz), więc pomimo zachowania temperatury w pokoju dziennym (tam gdzie mam czujnik pokojowy) w sypialni robi się lodówka. Chciałem ustawić pracę ciągłą na noc, ale jak to robię to pomimo temperatury kotła 55-60 stopni pompa c.o. nie startuje bo temp. w pokoju dziennym jest powyżej zadanej i wszystko idzie w komin, a nie na grzejniki. Wyłączyłem więc czujnik pokojowy w sterowniku, ale wtedy pompa c.o. wogóle nie startuje (nie wiadomo dlaczego).

Teraz radzę sobie tak, że w nocy ustawiam temperaturę zadaną o 2 stopnie wyższą niż w ciągu dnia (a powinno być na odwrót) skręcam termostat na grzejniku w pokoju dziennym, tak by w pokoju dziennym temperatura nigdy nie osiągnęła zadanej i w ten sposób mam w miarę ciepło w sypialni -choć co chwilę grzejnik w sypialni jest zimny i znowu gorący -masakra.

Nie mam spieków, wszystko się ładnie spala, ale wydaje mi się, że bardzo dużo pali -jeszcze nie wiem ile dokładnie, bo nie wypaliłem jeszcze całego zasobnika. Ma może ktoś jakieś pomysły na nastawy, bo na serwisanta nie mam co liczyć.

Dzięki

doradca kostrzewa
Posty: 1134
Rejestracja: pt lis 09, 2007 10:40 am

Problem z nastawami w małym domku

Post autor: doradca kostrzewa » wt kwie 09, 2013 12:52 pm

Skąd taka duża dawka podawania? Dla powierzchni jaką posiadasz podejrzewam ,że palnik powinien być max 16 kW . Z Twojego opisu wynika ,że podawanie max masz ustawione tak jak do 24 kW. Jaka wartość paliwa masz wpisane w parametrze ilość paliwa test. Wartość tą wpisujemy po dokładnym zważeniu paliwa,które podawane jest w ciągłej pracy przez godzinę. Kolejną wartości do prawidłowego ustawienia palnika jest wartość opałowa. Wartość opalowa powinna być napisana na worku od pelletu. Wprowadzenie tych parametrów pozwoli Tobie ustawić odpowiednia moc na palniku. Dmuchawa ustawiana jest indywidualnie do każdego palnika . Powietrze mini około 8-10 powietrze max 16-21 lub 50-65.
Jeżeli na palniku nie masz żadnych spieków ,a pellet spalany jest na popiół to nie można mówić tu o dużym spalaniu tylko o zapotrzebowaniu na ciepło. Proponuję zamontowanie czujnika cwu. zapewne zmniejszy Twoje zużycie pelleu.

Pozdrawiam Doradca Kostrzewy
Palniki na pelety- KOSTRZEWA

Dante
Posty: 145
Rejestracja: pt lis 16, 2012 7:02 am

Problem z nastawami w małym domku

Post autor: Dante » wt kwie 09, 2013 5:12 pm

Podaj wartość paliwo test?
jakim pelletem palisz w kotle?
Jaka moc masz palinka oraz którą wersję długą czy krótką?
Postaram się ci pomóc z ustawieniami palnika ale muszę znać na dzień dobry te parametry.

giede
Posty: 29
Rejestracja: czw kwie 04, 2013 9:34 am

Problem z nastawami w małym domku

Post autor: giede » śr kwie 10, 2013 8:11 am

No to jeszcze raz:

Palnik Platinum Bio 16kw wersja biała czyli krótka

Powietrze min 25 (serwisant w gwarancji wpisał 20)
Powietrze max 60
Podawanie max 13
Moc min 30
Moc max 100
Typ modulacji FL2
Próg foto 20
Ilość paliwa test 7,3
Wartość opałowa paliwa 4,9 (palę barlinkiem f1 o wartości opałowej 5,3)
Tlen min (20%) 12,0
Tlen Max (100%) 8,0
Dawka startowa paliwa 30s
Dmuchawa rozpalanie 20
Start pompy c.o. 45 (serwisant ustawił 50)
Temperatura kotła 50
Histereza 5

Dom jest bardzo dobrze ocieplony

Jaki czujnik temperatury CWU powinienem kupić? ten może być http://www.estyma.pl/sklep/oferta-500.html

i jak wyłączyć ten czujnik pokojowy tak aby pompa chodziła normalnie czyli włączałą się powyżej zadanej temp. min. i wyłączała poniżej tej wartości??? Aktualnie jak wyłączę czujnik pompa wogóle nie startuje.

giede
Posty: 29
Rejestracja: czw kwie 04, 2013 9:34 am

Problem z nastawami w małym domku

Post autor: giede » śr kwie 10, 2013 11:21 am

Serwisant za montaż czujnika pokojowego wziął 400zł i zamontował mi go w kotłowni (potem sam przeniosłem do pokoju, bo temp. w kotłowni sporo przewyższała maksymalne 30 stopni możliwe do ustawienia na sterowniku, przez co palnik się nie włączał), więc sondę cwu wolę sam zamontować :)
Wartość paliwo test jest chyba poprostu wpisana na "pałę", a nie zmierzona -jak to dokładnie się mierzy?
Jeżeli włączę tryb pracy: ręczny to przecież czasówka nie będzie działać -prawda?

W sypialni okno jest szczelne, ale delikatnie wieje z wywietrzników wentylacyjnych okna, nawet jak są one zamknięte, więc będę musiał może jakąś taśmą zakleić.

Przy powyższych ustawieniach sterownik nadal będzie mi wyłączał palnik jak temperatura dojdzie do zadanej na czujniku pokojowym?

Jak będę w domu wprowadzę nowe ustawienia.

Dante
Posty: 145
Rejestracja: pt lis 16, 2012 7:02 am

Problem z nastawami w małym domku

Post autor: Dante » śr kwie 10, 2013 11:43 am

400zł za co????????? czujnik pokojowy estymy kosztuje 40zł wiec za co reszta????????

giede
Posty: 29
Rejestracja: czw kwie 04, 2013 9:34 am

Problem z nastawami w małym domku

Post autor: giede » śr kwie 10, 2013 12:03 pm

No właśnie, jak sobie pomyślę o tym, to mnie krew zalewa. Dopiero potem sprawdziłem, że kosztuje w granicach 50 zł. Ogólnie chciał 500, ale powiedziałem, że maksymalnie mogę dać 400 -wielce obrażony wyszedł.

karcit
Posty: 418
Rejestracja: wt lis 27, 2012 8:16 pm

Problem z nastawami w małym domku

Post autor: karcit » śr kwie 10, 2013 1:28 pm

No niezły gips, a miejsce montażu - rewelacja :). Żeby musiał kuć bruzdę do salonu, zaszpachlować i pomalować, to można by tyle dać, ale to rozbój w biały dzień

Chyba się przebranżowię :)
ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

giede
Posty: 29
Rejestracja: czw kwie 04, 2013 9:34 am

Problem z nastawami w małym domku

Post autor: giede » śr kwie 10, 2013 3:24 pm

Dante chyba usunąłeś post z nastawami :(

Dante
Posty: 145
Rejestracja: pt lis 16, 2012 7:02 am

Problem z nastawami w małym domku

Post autor: Dante » śr kwie 10, 2013 4:27 pm

tak przez przypadek już piszę jeszcze raz.
Więc od początku

Palnik
Podawanie max: 9
poweitrze min: 20 (ustawienia wstępne)
powietrze max: 50 (ustawienia wstępne)
moc min: 40
tryb pracy: FL2
dawka startowa paliwa: 20
dmuchawa: nie wiem ale wpisz 15

Kocioł
temp. zadana kotła: 55
temp min pomp: 45
tryb pracy:auto
histereza: 10

Ogrzewanie
temp min pomp: 35
temp maksymalna: 65
współczynnik korekcji: 5
tryb pracy: ręczny
Tco zadana ręcznie: 55
Czujnik pokojowy :???????

pompa wody CO na 3 bieg

ODPOWIEDZ

Wróć do „Palnik - Platinum Bio 1”