Strona zamówień części - firma Kostrzewa Sp.j.

Pellets.com.pl - FORUM - Olej opałowy zamień na pelety. Palniki na pellety, kotły na pellety, piece na pelety, kotły co, piece co, pelety, pellet.

Forum - pellets.com.pl - Obniż koszty ogrzewania olejem opałowym, wybierz pellety. Pellety, pelet, pellets, kotły co, piece co, palnik na pelet, palnik na pellet, kocioł na pellet, piec na pellet, olej opałowy, olej opałowy cennik

Nie jesteś zalogowany.

#1 2014-12-03 23:54:01

olo1989
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-02-04
Posty: 8

Piec Kostrzewa przekracza temp. zadana do ponad 80 st. !

Panowie moja Kostrzewa tej ziny zaczyna robic coraz wieksze psikusy. Otoz teraz powstał problem tego typu ze piec ustawiony w tryb pogodowy, temp obliczeniowa.60 st histereza 02, piec caly czas bujal sie do ok 65~68 st i przechodził w stan wstrzymania. Wczoraj ok godz 22 piec osiagnal temp 76 st o ponad 10 wieksza i dopiero przelaczyl sie w stan wstrzymania i wzrost temp zatrzymal sie. Dzisiaj o godz. 20 piec na moich oczach doszedl do 82 st. To jestem ciekaw co bd w nocy...
Pabowie co moze sie dziac ? Ustawienia mam caly czas takie same jak w dzień kiedy piec robil STOP przy ok 60 paru stopni.

Ostatnio edytowany przez olo1989 (2014-12-03 23:57:22)

Offline

 

#2 2014-12-04 07:59:39

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Piec Kostrzewa przekracza temp. zadana do ponad 80 st. !

Prawdopodobnie wcześniej był np w trybie grzania CWU. Rozbujał się na dużej mocy, a po wyłączeniu pompy zanim się wygasił to nabił sobie temperaturę.

Czy ten przyrost temperatury powstał juz przy wygaszaniu czy wygaszanie zaczęło się dopiero przy tej temperaturze?


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#3 2014-12-04 08:58:39

olo1989
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-02-04
Posty: 8

Re: Piec Kostrzewa przekracza temp. zadana do ponad 80 st. !

Piec byl juz wygaszony, a komora kotla cala zadymiona..
Pozniej podam nastawy jakie sa na piecu ust., jezeli moglby ktos rzucić okiem na to wszystko byl bym wdzieczny poniewaz od godz 16 do chwili obecnej ok 17 godz piec zjad ok 45 kg pelletu ...


~ woda uzytkowa nie jest grzana tylko c.o

Ostatnio edytowany przez olo1989 (2014-12-04 12:35:57)

Offline

 

#4 2014-12-04 14:35:56

waldek69
Udziela się
Od: Sieradz
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 136

Re: Piec Kostrzewa przekracza temp. zadana do ponad 80 st. !

komora kotła cala zadymiona - wygląda na zapchanie kanałów dymowych. Zacząłbym od porządnego czyszczenia. Wzrost temperatury też na to wskazuje.

Offline

 

#5 2014-12-04 20:49:14

olo1989
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-02-04
Posty: 8

Re: Piec Kostrzewa przekracza temp. zadana do ponad 80 st. !

No ok., na to wyglada ze bedzie trzeba przeczyscic ale po roku moglo by sie zapchac tak ? Rozumiem ze chodzi o rure wylotowa z pieca w komin ?
Nie widzialem jak wyglada dym z komina u kogos innego czy wogole jakis jest kto pali pelletem ale szczerze mowiac to moze to bedzie dziwne ze o takie cos pytam ale mizna patrzec na konin a z niego zbytnio sie raczej prawie nic nie dymi

Jak i co moze byc przyczyna zalamywania sie poziomu pelletu? jezeli ustawienia nie byly zmieniane, piec palil idealnie ogien byl wysoki pellet utrzymywal sie w dobrym poziomie nie przesypywal sie a na dole tylko pozostawal z niego pylem, tylko zasobnik zostal zasypany grubszym pelletem 2 raz w piecy zastalem dziure z ogniem ponizej poziomu calej miski paleniskowej a nawet i to bylo nizej.

Ostatnio edytowany przez olo1989 (2014-12-04 21:20:12)

Offline

 

#6 2014-12-05 14:37:22

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Piec Kostrzewa przekracza temp. zadana do ponad 80 st. !

A na pewno masz szczelną klapę zasobnika? Może po tym jak dałeś  "grubszy" pellet to powietrze dostaje się od strony zasobnika i nawet po wygaszeniu jeszcze się tli. Może "drobniejszy" skuteczniej tłumił przepływ powietrza.

Poza tym po zmianie granulacji powinieneś wykonać prawdopodobnie nową regulację ustawień podawania paliwa. Ja mam platinum bio i widzę różnicę w podawaniu pomiędzy pelletem 6 i 8 mm nawet do 1,5 kg/h.

Ostatnio edytowany przez karcit (2014-12-05 14:37:45)


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#7 2014-12-06 15:03:28

olo1989
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-02-04
Posty: 8

Re: Piec Kostrzewa przekracza temp. zadana do ponad 80 st. !

Klapa podajnika jest szczelna.

Ustawienia pieca. Jezeli moze ktos cos podpiwiedziec to bd wdzieczny.

KOCIOL
TRYB PRACY : POGODOWY
TEMP OBL : 60
HISTEREZA : 02

OBWOD GRZEWCZY (WIELKI ZNAK ZAPYTANIA)

TEMP OBLICZE : 30 C
OBNIZENIE : 16 C
KRZYWA :08
PRZESUNIECIE : +10

KOMINIARZ

DM 20% - 12
40 - 20
60 - 30
80 - 35
100 - 40

Tlen
20 - 190
40 - 180
60 - 165
80 - 150
100 - 135

PODAWANIE : 2.5

Unteresuje mnie temp w granicach 21-23 st. C
Byl moment ze piec wygaszal sie co jakis czas, teraz pracuje na okraglo.

Ostatnio edytowany przez olo1989 (2014-12-07 12:20:14)