Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Kaloryczność pelletu zmusza do przepalania większej ilości kg niż np węgla czy pochodnych. Niestety praca pieca 24h na dobę (bez wyłączenia) to min 35kg a jeżeli dojdą mrozy to tylko więcej. Piec ten jest oszczędny przy np pasywnych bądź b. dobrze ocieplonych domach. Piec wtedy nagrzeje pomieszczenie i przechodzi w stan wstrzymania, wtedy jak już pisałem oszczędności są gdy piec nie pracuje. Jeżeli ktoś pisze, że ma spalanie na poziomie 0,5kg na h  przy mrozie -20 i przeciętnym domu to czysta fantazja.
Co do cen..pellet kiedyś był po 500 zł teraz niestety średnia cena wiadomo jaka jest..

Offline

 

#52 2013-12-11 19:28:38

waldek69
Udziela się
Od: Sieradz
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 136

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Obstawiam, że wartość 0,5 kg jest brana po prostu z wyświetlacza sterownika. Mało kto śledzi dłuższy czas pracy i zauważa, że raz jest 0,6 a za jakiś czas 2,9. Traktowałem wszelkie kalkulatory z przymrużeniem oka, licząc się z większym spalaniem. Dawno temu miałem piec miałowy i wiem ile wciąga. Jednak większość traktuje to jako wyznacznik do oszczędności ... a tutaj małe rozczarowanie. Gdybym dzisiaj miał palić pelletem za min. 1000 zł tona, wróciłbym do oleju.

Offline

 

#53 2013-12-11 19:41:51

GT
Udziela się
Zarejestrowany: 2010-12-07
Posty: 133

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Owszem z wyświetlacza ale łatwo chyba policzyć co ile dni się zasypuje zbiornik:) Co do wskazań.. Da się to ustawić powiedzmy do ok 10 kg na zbiornik jak policzy się wszystko tak jak trzeba a nie tak jak proponuje producent wink
Co do oleju i pelletu to wg mnie pellet + mini bio to wyjście dla kogoś kto nie ma miejsca na kotłownie, w innym wypadku warto poszukać pieca na alternatywne paliwa, no i chyba czystość w kotłowni też nie do porównania jeżeli porównać z olejem czy węglem.

Offline

 

#54 2013-12-12 03:52:10

waldek69
Udziela się
Od: Sieradz
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 136

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Oj, wyświetlacz przekłamuje strasznie. Pokazuje mi całkowite zużycie pelletu 850 kg, a wciągnął jakieś 1200. Węgiel i wszelkie miały, groszki, to oczywiście koszmar w kotłowni. Przy oleju trochę czyściej niż przy pellecie. Teraz sprawiłem sobie odkurzacz do popiołu i jest miodzio smile Czyszczenie pieca w 5 minut. Nie robiłem jeszcze testu wagowego. Czy może to mieć wpływ na ilość spalanego pelletu? Wpisałem na pałę - 7.

Offline

 

#55 2013-12-12 06:28:41

nats
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2012-12-27
Posty: 22

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

karcit napisał:

Mam takie małe oszukaństwo zrobione za pomocą termistora i oporników. Do tego harmonogram czasowy w sterowniku PB z obniżeniem temp ale tylko o 0,2 stopnia, żeby stworzyć taką "sztuczną" histerezę. Po prostu sprawia to, że kocioł się załącza i pracuje np 2 h po czym ma dość długi przestój. jak było ustawione ciągle na tą samą temperaturę to kocioł startował tak co ok godzinę. I pracował po 30 - 40 min.

Podesłał byś schemat takiego układu,

u mnie pomiar temperatury działa dość dziwnie, temperatura waha się bezustannie o 0,2 stopnia, Kostrzewa twierdzi, że to jest ok, ale ja słyszę, że pompa trochę szaleje, no i oczywiście częstotliwość włączania pieca. Zdąży się wygasić to już się włącza.

Offline

 

#56 2013-12-12 15:51:29

wtatko
Udziela się
Od: Turek
Zarejestrowany: 2013-01-19
Posty: 130

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

waldek69 napisał:

Oj, wyświetlacz przekłamuje strasznie. Pokazuje mi całkowite zużycie pelletu 850 kg, a wciągnął jakieś 1200. Węgiel i wszelkie miały, groszki, to oczywiście koszmar w kotłowni. Przy oleju trochę czyściej niż przy pellecie. Teraz sprawiłem sobie odkurzacz do popiołu i jest miodzio smile Czyszczenie pieca w 5 minut. Nie robiłem jeszcze testu wagowego. Czy może to mieć wpływ na ilość spalanego pelletu? Wpisałem na pałę - 7.

wpływu na ilość spalaną nie ma ale na pokazywaną już tak - przeważysz, wpiszesz i zrówna się jedno z drugim (ilość spalona do wskazanej)

Ostatnio edytowany przez wtatko (2013-12-12 15:51:47)


przerobiony olejak Stamar PRYMUS z palnikiem xmini 26 konkurencji, pow.150m2, zasobnik cwu 300l, 7-osób na stałe garażujących smile
i wszystkie możliwe bajery do obsługi z sieci wink

Offline

 

#57 2013-12-12 17:32:29

waldek69
Udziela się
Od: Sieradz
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 136

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Ok, a tak krok po kroku test ważenia czym z menu robimy? Opcją - podaj pellet?

Offline

 

#58 2013-12-12 19:13:29

GT
Udziela się
Zarejestrowany: 2010-12-07
Posty: 133

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Test ważenia nic tu nie da.. chyba, że piec bezie pracował z mocą 100% i zaraz się wyłączał tzn zanim spadnie moc poniżej tej wartości. Co do ważenia to np test podajnika zasobnika

Offline

 

#59 2013-12-13 00:22:41

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Ja wpisałem paliwo test na 10. Zobacze jak będzie, bo niech se pokazuje więcej na wyświetlaczu a mniej ubywa z kotłowni wink


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#60 2013-12-13 15:32:13

wtatko
Udziela się
Od: Turek
Zarejestrowany: 2013-01-19
Posty: 130

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

nie zgodzę się z kolegą GT ponieważ właściwe podanie tej wartości ma skutek na wszystkie poziomy mocy palnika, prawdopodobnie jest to opcja podaj pellet a co do samego ważenia to zdejmujesz rurę (kolano ) przy palniku załączasz sam podajnik i załóżmy przez okres 10 minut puszczasz pellet do jakiegoś pojemnika, wyłączasz podajnik montujesz rurę.
pellet z pojemnika ważysz, mnożysz przez w tej sytuacji przez 6 (godzina =60 minut, skoro sypałeś przez 10 minut to logiczne że musisz obliczyć ile wyszło na godzinę) wyliczoną wartość wpisujesz w paliwo test

Ostatnio edytowany przez wtatko (2013-12-13 15:34:46)


przerobiony olejak Stamar PRYMUS z palnikiem xmini 26 konkurencji, pow.150m2, zasobnik cwu 300l, 7-osób na stałe garażujących smile
i wszystkie możliwe bajery do obsługi z sieci wink

Offline

 

#61 2013-12-13 15:38:32

vader
Często się udziela
Zarejestrowany: 2013-11-26
Posty: 188

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

wlatko ale przecie są postoje przy podawaniu,przy podawaniu test idzie cały czas pellet.To wydaje mi sie że ta wartosc bedzie nie prawdziwa

Offline

 

#62 2013-12-13 18:41:18

GT
Udziela się
Zarejestrowany: 2010-12-07
Posty: 133

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

@wtatko - jesteś w błędzie ale dlaczego to już nie chce mi się kolejny raz wyjaśniać ( pisałem parę sezonów temu i w tym chyba też) najlepiej sam sprawdź czy Twój wynik zgadza się z faktyczną ilością przepalonego pelletu jeżeli np masz wartość ustawioną zgonie z zasadą wyliczeń, którą producent podaje.
PS. Nie wydaje Ci się dziwne, że piec podaje spalanie 0,5kg/h a płomień bucha aż strach? smile
BTW.. vader dobrze kombinuje smile

Offline

 

#63 2013-12-13 20:18:55

waldek69
Udziela się
Od: Sieradz
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 136

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Podsumowując - test paliwa można delikatnie mówiąc olać i wpisać cokolwiek, np. 5,7,10,15. Nie ma to wpływu na pracę palnika, podawanie i zużyci pelletu. U mnie przy paliwo test na poziome 7 jest przekłamania o prawie 50% na wyświetlaczu.

Offline

 

#64 2013-12-13 20:34:16

GT
Udziela się
Zarejestrowany: 2010-12-07
Posty: 133

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Dokładnie, ma zerowy wpływ.. Ustaw w granicach 13,5 jeżeli podawanie masz ok 4- 4,5 i sprawdź. Jak się posiedzi i policzy to idzie to ustawić ale i tak nie ma gwarancji,że odliczy co do kg, bo piec pracuje sezonowo w różnych zakresach mocy i będzie się to na bank różnic przy pogodzie jesiennej i zimowej.

Offline

 

#65 2013-12-13 23:11:38

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Potwierdzam. Wpisanie jakiejkolwiek liczby w paliwo test, może co najwyżej poprawić nam humor lub nie. Liczba ta nie wpływa w żaden sposób na wartość podawania np. przy podglądzie "palnik - stan". Obniżyć spalanie pomaga przytrzymanie przycisku ON-OFF w czasie pracy kotła wink


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#66 2013-12-14 00:06:39

waldek69
Udziela się
Od: Sieradz
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 136

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Paliwo test mamy rozwiązane. To może teraz podawanie? Bawiąc się wartościami w podawaniu, w tym samym czasie rośnie lub maleję moc pieca oraz zwiększa się lub zmniejsza spalanie na godzinę. Podsumowując - niższe podawanie - palnik osiąga mniejszą moc i pracuje dłużej do osiągnięcia zadanej temperatury. Wysokie podawanie - wskakujemy na wyższą moc palnika i dogrzewamy kocioł znacznie szybciej. Przy nisko ustawionym podawaniu może dojść do sytuacji, że palnik nie nagrzeje kotła do żądanej wartości. Tak miałem podczas ostatnich wiatrów. Podawanie poniżej 4 i za nic piec nie mógł przeskoczyć 55 stopni, mimo, że palnik chodził non stop. Jeżeli źle rozumuję, proszę o sprostowanie.

Offline

 

#67 2013-12-14 00:51:15

GT
Udziela się
Zarejestrowany: 2010-12-07
Posty: 133

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Podawanie należy rozpatrywać w dwóch aspektach:
1. Szybkość nagrzewnia do zadanej temp (licząc aktualny odbiór ciepła przez grzejniki itp)
2. Częstotliwość wyłączania się pieca w ciągu doby na skutek przegrzania.
Im większe podawanie tym częstsze przegrzewanie się kotła w chwili zamykania się termostatów na grzejnikach lub innych.
Wg mnie podawaniem można właśnie sobie regulować częstotliwość wyłączania (przegrzewania) w zależności od zapotrzebowania budynku na ciepło. Dla średnio ocieplonych domów ok 150m2 podawanie od 3,1(jesień,wiosna) do 3,9-4,5 (zima) w zupełności wystarczy żeby piec za często się nie wyłączał. Oczywiście jest to szeroka tolerancja, każdy budynek i układ CO jest inny.

Offline

 

#68 2013-12-14 01:05:57

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

No to wydaje się logiczne. Każda chałupa potrzebuje żeby jej dostarczyć pewną ilość kW żeby utrzymać ciepło albo nadwyżkę tych kW żeby zwiększyć temp. Na paliwie, czyli tu akurat na pellecie, tego nie oszuka. Chałupa będzie potrzebowała pewnej ilości kW i okreslona ilośc paliwa ma to zapewnić. Zależy z czego są ściany, jak dokładnie zrobiona jest izolacja, ocieplenie, dokładnośc wykonanie ocieplenia, jakie okna, wentylacja, ile mostków cieplnych... no wiadomo o co chodzi, nie ma co się nad tym rozwodzić.

Dlatego np. u mnie prawie 210m, MB10 nie bardzo potrafi szybko "ruszyć" z miejsca. Gdy nie palę kilka dni (wieczorami nie zbyt długo chodzi kominek) potem jakiś czas mały piec musi to nadgonić. Następnie systematycznie po kilku dniach, kocioł zwalnia, po to żeby ciepło utrzymać ( u mnie gdzieś tak trzyma okolice powiedzmy 50%) . Pod warunkiem, że gdzieś po drodze na różnych etapach budowy coś, o czym wcześniej pisałem, nie zostało solidnie spie.... tzn. zepsute. Wiadomo, stara szkoła starych hydraulików mówi prosto: ma być 23kW. Nie ważne jak wybudowana chałupa, 23kW dało radę wink Tylko co ja bym zrobił z tymi kW? Takie tam moje subiektywne przemyślenia wink

Chociaż z drugiej strony wpisywałem w panik ustawienia z 20kW. Trzeba przyznać, że tam moja 10 dostała niezłego kopa, coś jak z turbo ;D


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#69 2013-12-14 01:30:34

GT
Udziela się
Zarejestrowany: 2010-12-07
Posty: 133

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Niestety taka prawda smile
W domach szkieletowych, pasywnych itp takie MB10 z podawaniem ok 3 i miej, na sezon pewnie się zadowoli od 2 do 3 ton pelletu. Tam piec pracuje powiedzmy 4 h i stoi 8h w zależności od temperatury zew. Łatwo policzyć zużycie paliwa w ciągu doby smile
W innych przypadkach niestety trzeba liczyć się z użyciem większym niż np na kotle węglowym. Wspomagając się kominkiem oczywiście zaoszczędzi się i to sporo na pellecie smile

Każdy kto uważa, że ma ustawienia gwarantujące niskie spalanie niech się przyjrzy ile faktycznie nasypał do zasobnika i na ile to starczyło smile

Offline

 

#70 2013-12-14 01:41:11

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Ja w tym roku kominka z płaszczem nie dopracowałem. Ale już po pierwszych przeróbkach i tuningu kominka widzę, że w nast roku kostrzewa powinna się przykurzyć. No ale dobra nie zaśmiecam.

Ale tak czytając te forum, dochodzę do wniosku, że jeśli w przypadku rzeczonego Mini Bio mówimy o mocy w kW czy spalaniu, to powinniśmy przejść na terminologie " + podawanie". Np. z jaką mocą pracuje mój kocioł? Podawanie 4,6 i z reguły 50% smile


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#71 2013-12-14 02:10:04

GT
Udziela się
Zarejestrowany: 2010-12-07
Posty: 133

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Moc to sprawa umowna:) Generalnie najlepiej odczytuje się spalanie "chwilowe" z aktualnej "modulacji" czyli liczby sek. Wtedy mamy pewność że np podawanie 2,4 to ok 1,5kg/h  a 3,9 to ok 2,4kg/h itd smile Jeżeli chcemy to odczytywać z mocy to trzeba wiedzieć jakie mamy podawanie max i policzyć sobie procent co i tak nie gwarantuje poprawności, bo nie jest to proporcjonalne ale o tym to już było... smile

Ostatnio edytowany przez GT (2013-12-14 02:10:32)

Offline

 

#72 2013-12-14 03:35:50

waldek69
Udziela się
Od: Sieradz
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 136

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

No ładnie smile omawiamy punkt po punkcie. To może powietrze min. powietrze max. Tutaj delikatny wpływ na ilość spalanego pelletu już może być. Przy bardzo dużym powietrzu zaobserwowałem, że rura do komina ma wyższą temperaturę. Może nie bedzie to aż tak znaczące w zużyciu opału, ale trochę ciepła znika w kominie. Może ktoś obeznany opisze zasadę działania powietrza min/max.

Offline

 

#73 2013-12-14 09:09:43

vader
Często się udziela
Zarejestrowany: 2013-11-26
Posty: 188

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

jak mam za gorący czopuch to zmniejszam powietrze max,albo przymykam szyber.Jak moge rure dotknąc to jest ok

Offline

 

#74 2013-12-14 10:21:37

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Co do powietrza, nakręcę filmik jaki ma wpływ powietrze do ilości opału na "talerzu". Już to przerabiałem, bo da się to zasymulować. A pomaga w ustawieniu sonda lambda (i jasność płomienia), na której widać ile tlenu zostało w spalinach. Niektórzy tu na forum podłączali analizator spalin. Nie może być za dużo wiatru jak jest mało pelletu na ruszcie bo go zdmuchnie. I nie może być za mało wiatru przy większej ilości pelletu bo będzie za mało tlenu i będzie spiek (zresztą nie tylko). Sonda, przynajmniej tak mi sie wydaje, koryguje ilość powietrza więc ją dla testów wyłączyłem wpisując wartości od - do. Na dzień dzisiejszy spieków brak, zbiera się popiół to wszystko. Pierwszy materiał jest bez symulacji drugi będzie z wink http://www.youtube.com/watch?v=xHAuZ0Nbg-w


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#75 2013-12-14 12:18:00

GT
Udziela się
Zarejestrowany: 2010-12-07
Posty: 133

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Wiatr w tym piecu jest istotny głównie do zdmuchiwania popiołu itp. Trzeba wybrać taki aby palnik i kocioł (jeżeli nie posiada wkładu)  był czysty. Na spalanie ma to znikomy wpływ, ważny jest pellet.