Strona zamówień części - firma Kostrzewa Sp.j.

Pellets.com.pl - FORUM - Olej opałowy zamień na pelety. Palniki na pellety, kotły na pellety, piece na pelety, kotły co, piece co, pelety, pellet.

Forum - pellets.com.pl - Obniż koszty ogrzewania olejem opałowym, wybierz pellety. Pellety, pelet, pellets, kotły co, piece co, palnik na pelet, palnik na pellet, kocioł na pellet, piec na pellet, olej opałowy, olej opałowy cennik

Nie jesteś zalogowany.

#1 2013-11-15 08:25:33

pawelj
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2013-11-12
Posty: 5

Niska temperatura spalin

Witam,

Prośba o pomoc jak zwiększyć temperaturę spalin.
Od pewnego czasu borykam się ze zbyt niską temperaturą spalin, ogólnie nie przekracza 100 stopni, z reguły nie przekracza 90 stopni.
Ostatnio próbowałem różne rodzaje ekogroszku - z uwagi na zbyt duże spieki kolega doradził mi ekogroszek max 25MJ i właśnie taki zakupiłem (chociaż spieki się i tak robią).

Ogólnie chyba coś namieszałem w ustawieniach bo obserwując piec mam wrażenie, że temperatura spalin bardzo powoli rośnie a jak się piec nagrzeje to szybko spada - teraz na przykład mam temperaturę kotła 74 stopnie a temperaturę spalin 51 stopni.

Nie wiem czy to ma wpływ ale ostatnio też był u mnie kominiarz i wyczyścił komin.

Może ktoś pomóc w optymalnym ustawieniu?

Offline

 

#2 2013-11-17 17:59:09

tomek1978
Udziela się
Zarejestrowany: 2009-03-15
Posty: 75

Re: Niska temperatura spalin

Witam!
U mnie działo się podobnie.
Czujnik baaardzo powoli reagował na zmianę temperatury.
Niedługo potem wyzionął ducha... hmm
Wymieniłem czujnik na nowy i ten działa błyskawicznie.
Bez żadnej regulacji.

Offline

 

#3 2013-11-19 21:35:23

kondziob
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2012-10-31
Posty: 42

Re: Niska temperatura spalin

ja kupiłem w aptece elektroniczny zbliżeniowy termometr, mierzy też temp. do 100stC, zawsze można zmierzyć temp. jakiegoś elementu w kotłowni jeśli podejrzewamy czy jakiś czujnik nas oszukuje.

temp spalin im niższa tym lepiej (mniej ciepła idzie w komin, więcej w wodę) oczywiście pod warunkiem że piec odpowiednio się nagrzewa.  dlatego warto często czyścić piec.

jeśli chcesz pomocy w ustawieniach to musisz podać pełne ustawienia nastawów  swojego pieca, zaczynając od typu pieca. i dokładniej opisać problem jeśli masz temp spalin 51 st a piec ma 74 i się pali to faktycznie pewnie okłamuje czujnik, może się wysunął z czopucha, albo trzeba go przeczyścić.

Offline

 

#4 2013-11-20 17:30:05

Pawo-Term
Zaczyna się udzielać
Od: Śląskie / Łódzkie
Zarejestrowany: 2011-10-20
Posty: 26

Re: Niska temperatura spalin

Po wyczyszczeniu komina na pewno zwiększył się kominowy. Mój kociołek  25kw utrzymuje temperaturę spalin w granicach 80-90 stopni. Tym że temperatura spalin szybko spada w trybie podtrzymania niema się co przejmować jeśli czopuch jest nie izolowany. Świadczy to o tym, że kocioł szczelny i ciąg kominowy go nie wychładza. Wyjęcie zawirowacza podniesie temperaturę spalin, ale obniży sprawność czyli zwiększy zużycie opału. Swego czasu na stronie ESTYMY producenta sterownika było w zakładce "http://www.estyma.pl/faq-estyma-electronics.html" wyjaśnienie komunikatu "Brak ognia/opału". niestety na nowej stronie zniknęło. Napiszę z pamięci:
Jeden to wygaszenie palnika.
Drugi to spadek temperatury kotła pomimo działającego palnika.


PFL 25 KW

Offline

 

#5 2013-11-20 19:23:46

Daro28
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2013-02-01
Posty: 11

Re: Niska temperatura spalin

Jakie masz ustawienia?

Ja w PF2 nie mimo spalin 120'C nie mogę wygrzać pieca powyżej 48'C.

Był u mnie serwisant i powiedział że to wina węgla. Serwisan autoryzowany prosto z Kostrzewy.

Eko mam z firmy B&E Energy o minimalnym spalaniu 26Mj a cieple 31Mj.

Prześlij mi proszę swoje ustawienia może coś pomogą.


pawelj napisał:

Witam,

Prośba o pomoc jak zwiększyć temperaturę spalin.
Od pewnego czasu borykam się ze zbyt niską temperaturą spalin, ogólnie nie przekracza 100 stopni, z reguły nie przekracza 90 stopni.
Ostatnio próbowałem różne rodzaje ekogroszku - z uwagi na zbyt duże spieki kolega doradził mi ekogroszek max 25MJ i właśnie taki zakupiłem (chociaż spieki się i tak robią).

Ogólnie chyba coś namieszałem w ustawieniach bo obserwując piec mam wrażenie, że temperatura spalin bardzo powoli rośnie a jak się piec nagrzeje to szybko spada - teraz na przykład mam temperaturę kotła 74 stopnie a temperaturę spalin 51 stopni.

Nie wiem czy to ma wpływ ale ostatnio też był u mnie kominiarz i wyczyścił komin.

Może ktoś pomóc w optymalnym ustawieniu?

Offline

 

#6 2016-12-01 18:45:13

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 795

Re: Niska temperatura spalin

Może to wina nadmiernego ciągu w kominie? Czy nie wieje u Ciebie duży wiatr w okolicy?Zmierz podciśnienie w kominie jak za duże zastosuj RCK.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#7 2016-12-01 19:57:14

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 795

Re: Niska temperatura spalin

Czy długo komin stał z otwartą wyczystką?


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#8 2016-12-01 20:31:32

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1815

Re: Niska temperatura spalin

Sternik90 napisał:

RCK? Bardziej myślałem, że szyber, który by regulował przepływ powietrza...

I myślisz, że przy pomocy tego "szybra" obniżysz temperaturę spalin wychodzących z kotła?

Blokując "szybrem" dystrybucję spalin, zwiększysz temperaturę panującą w komorze spalania i wymienniku, co wcale nie przyczyni się do obniżenia temperatury spalin... to chyba jasne...
Jeśli wymiennik, nie jest w stanie tego ciepła spalin  odebrać, to przyblokowane ich w kotle nic dobrego nie przyniesie...

A przyszło Ci do głowy... że np. ten Twój wiekowy już kocioł, może mieć rurki płomienic, oblepione szczelnie kamieniem kotłowym?
I że właśnie ten kamień, może być powodem słabej efektywności wymiennika, która skutkuje jednocześnie wysoką temperaturą spalin...

Jeśli ciąg kominowy jest w normie... to nawet zaklejenie płomienic smołą, nie powinno powodować takich temperatur spalin... dlatego obstawiam, że Twój wymiennik, jest pięknie "zarośnięty" kamieniem kotłowym, który izoluje szczególnie płomienice...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#9 2016-12-01 21:00:03

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 795

Re: Niska temperatura spalin

Napisz co to za kocioł, bo przejrzałem wszystkie twoje posty i nie znalazłem żadnej wzmianki.
Potrzymaj otwarte jeszcze i obserwuj temp.kotła i spalin.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#10 2016-12-01 21:15:31

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 795

Re: Niska temperatura spalin

jakiego wymiaru jest ta zaślepka od wyczystki...


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#11 2016-12-01 21:22:12

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1815

Re: Niska temperatura spalin

Sternik90 napisał:

...Moze mi nie uwierzysz, ale wymiennik mam naprawdę nieoklejony smołą.

A dlaczego miałbym Ci nie wierzyć wink
Nie napisałem przecież, że masz zaklejony smołą... chociaż zawsze miałeś z tym problem...
A napisałem, że nawet gdyby był zaklejony smołą... to nie będzie to powodem takiej temperatury spalin w MiniBio 10kW...
Ale kamień kotłowy będzie mógł takie temperatury powodować...

P.S.
Fotlot... kolegi nie poznajesz?
Toć to przecież nasz dobrze znany i lubiany Keros vel Michal1243 big_smile
Teraz już w trzecim wcieleniu...
Kamieniarzem jak pisze, nie jest, ale jest za to pewnie "kafelkarzem"... "glazurnikiem"... lub "płytkarzem"  wink
A Keros Ceramics, to zapewne jego ulubiony producent  big_smile


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#12 2016-12-01 21:24:55

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 795

Re: Niska temperatura spalin

wiem , że pytam jak oczadziały , ale różne się zdarzają wydumki. Tu przynajmniej czasem się na takie natykam. Na razie obserwuj. Od czegoś trzeba zacząć.

orzesz ty........
       ......podszedł mnie z partyzanta

Ostatnio edytowany przez fotlot (2016-12-01 21:27:27)


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#13 2016-12-01 22:07:21

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1815

Re: Niska temperatura spalin

W poprzednim "wcieleniu" walczyłeś z nią nawet palnikiem... więc to bardzo dziwne wink bo zmiana  nicku, żadnego wpływu na kocioł raczej nie ma big_smile


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#14 2016-12-01 22:26:19

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1815

Re: Niska temperatura spalin

Problem to raczej Ty masz... i to nie tylko z kotłem i palnikiem....

A jeśli odpowiedź na Twój problem, nazywasz "sztucznym nabijaniem postów" to widać, że pojęcia o tej tematyce nie masz żadnego... bo tego też zmiana nicków nie zmieni...tak samo jak problemów z logicznym myśleniem... oraz czytaniem ze zrozumieniem czytanego tekstu...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#15 2016-12-01 22:37:57

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1815

Re: Niska temperatura spalin

Jesteś śmieszny jak zawsze...

Ty rozwiążesz problem wysokiej temperatury spalin... przez wpuszczanie do komina dodatkowej dawki powietrza... niezła komedia big_smile


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#16 2016-12-01 22:49:18

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1815

Re: Niska temperatura spalin

Twoje głupie pomysły mnie bawią...
Rozszczelnianie komina, który powinien być szczelny... to ma być sposób na obniżenie temperatury spalin w kotle...
Żałosna farsa... to jest Twój znak rozpoznawczy big_smile


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#17 2016-12-01 23:02:23

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1815

Re: Niska temperatura spalin

Ty tylko czytasz... a to jeszcze nie jest nauka... tym bardziej, że czytasz najczęściej bez zrozumienia...
A w ten sposób do niczego nie dojdziesz... a tym bardziej... kamienia z kotła nie usuniesz big_smile


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#18 2016-12-02 22:57:49

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1815

Re: Niska temperatura spalin

Sternik90 napisał:

Nie wiem skąd uroił ci się kamień i ale gdyby nawet był, to kocioł również miałby problem z osiąganiem zadanej,a takich problemów nie ma...

Bzdury opowiadasz... i co najgorsze to nawet o tym mnie wiesz... bo niby skąd...

Kocioł nawet z kamieniem, będzie uzyskiwał temperaturę zadaną... tak samo jak grzałka elektryczna oblepiona kamieniem, będzie zdolna zagotować wodę w czajniku elektrycznym... choć będzie to trwało minimalnie dłużej, niż bez kamienia...
Podobnie będzie zachowywał się kocioł... czyli będzie grzał do temperatury zadanej... ale wykorzystując przy tym nieco większą moc palnika, niż gdyby to było w kotle pozbawionym kamienia kotłowego...
Nagrzewanie kotła będzie trwało nieco dłużej... ale skąd Ty możesz o tym wiedzieć, skoro nie eksploatowałeś tego kotła od nowości... więc nie możesz wiedzieć, ile nagrzewanie do tej samej temperatury trwało kiedyś... aby móc porównać to ze stanem jaki jest obecnie...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#19 2016-12-02 23:14:52

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1815

Re: Niska temperatura spalin

Sternik90 napisał:

... Czy ja pisałem, że kocioł pracuje z większą mocą.?...

Jak zwykle problemy z rozumowaniem...

Ja napisałem, że to palnik będzie pracował z większą mocą, niż miałoby to miejsce w kotle pozbawionym kamienia... naucz się rozróżniać przynajmniej kocioł od palnika big_smile


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#20 2016-12-02 23:32:31

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1815

Re: Niska temperatura spalin

Sternik90 napisał:

...Kamień i kamień i kamień.... Dlaczego wmawiasz coś czego nie ma...

A skąd Ty możesz wiedzieć, że kamienia na rurkach płomienic nie ma... skoro tego nie sprawdzałeś...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson