#1 2011-01-13 14:23:42

dawid_sce
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2011-01-13
Posty: 24

kocioł Fuzzy Logic 25 kW spalanie 60 kg pelletu na dobą

Jestem nowym użytkownikiem kotła. Dom jednorodzinny powierzchnia grzewcza ok 150 m2. Dom bez izolacji zewnętrznej typu styropian-tynk mineralny. Piec z sondą lambda , oprogramowanie 10.1.
Ogólnie kocioł pracuje poprawnie natomiast spalanie wydaje mi się trochę przesadne. W miesiącu listopadzie spalanie było na poziomie 40 kg na dobę. Mimo tego, że parametry ustawione przez serwisanta trochę pozmieniałem to jednak nie widzę dużej poprawy. Czy ktoś ewentualnie może mi doradzić w tej kwestii. Dla uściślenie - brak podłączenia czujnika histerezy (temp. zew) a więc kocioł ustawiony w trybie ręcznym. Brak podłączonego czujnika temp. pokojowej natomiast wszystkie grzejniki wyposażone w termostaty ustawione na 22 do 23 stopni C.

Offline

 

#2 2011-01-13 15:02:43

ostry_83
Udziela się
Od: Mazowsze
Zarejestrowany: 2010-10-27
Posty: 64

Re: kocioł Fuzzy Logic 25 kW spalanie 60 kg pelletu na dobą

Jaką masz temperaturę ustawioną w obwodzie grzewczym oraz obniżenie?


PFL2 40kW

Offline

 

#3 2011-01-13 15:21:51

dawid_sce
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2011-01-13
Posty: 24

Re: kocioł Fuzzy Logic 25 kW spalanie 60 kg pelletu na dobą

Witam jestem obecnie poza domem .... co do obwodu grzewczego to obniżenie na 100% 20'C temp. obliczeniowa ...chyba 45'C nie jestem pewien?

Ostatnio edytowany przez dawid_sce (2011-01-13 15:30:17)

Offline

 

#4 2011-01-13 15:31:25

ostry_83
Udziela się
Od: Mazowsze
Zarejestrowany: 2010-10-27
Posty: 64

Re: kocioł Fuzzy Logic 25 kW spalanie 60 kg pelletu na dobą

A zawór 4 drożny rozumiem jest zamontowany?


PFL2 40kW

Offline

 

#5 2011-01-13 15:33:14

dawid_sce
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2011-01-13
Posty: 24

Re: kocioł Fuzzy Logic 25 kW spalanie 60 kg pelletu na dobą

tak oczywiście ...jest

Offline

 

#6 2011-01-13 16:01:14

ostry_83
Udziela się
Od: Mazowsze
Zarejestrowany: 2010-10-27
Posty: 64

Re: kocioł Fuzzy Logic 25 kW spalanie 60 kg pelletu na dobą

A palnik masz pelletowy?


PFL2 40kW

Offline

 

#7 2011-01-13 16:48:06

dawid_sce
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2011-01-13
Posty: 24

Re: kocioł Fuzzy Logic 25 kW spalanie 60 kg pelletu na dobą

Palnik rzecz jasna jest również palletowy. Kocioł był uruchamiany przez serwisanta "Kostrzewy" a więc jeśli chodzi o wszelkie prawidłowości techniczne to są bez zastrzeżeń. Po zatem z owym serwisantem jestem w kontakcie telefonicznym i co mogę przyznać, że obsługa oraz pozytywne podejście owej osoby daje duży "plus" producentowi kotłów, nie ujmując żadnej tu osobie nie każdy serwisant musi do końca wiedzieć wszystko....... człowiek uczy się całe życie..... dlatego, też niejednokrotnie osoby indywidualne ( użytkownicy owych kotłów) mogą mieć swoje nowatorskie sprawdzone ustawienia.

Offline

 

#8 2011-01-13 18:16:18

ostry_83
Udziela się
Od: Mazowsze
Zarejestrowany: 2010-10-27
Posty: 64

Re: kocioł Fuzzy Logic 25 kW spalanie 60 kg pelletu na dobą

Słuchaj ciężko powiedzieć. Może masz źle poustawiane powietrze. Ja przy źle ustawionym powietrzu miałem spalanie ok 75 kg/doba. Po samodzielnym ustawieniu powietrza spadło mi w chwili obecnej do ok. 40-50kg/doba dodam że piec mój to PFL 40kw. Pow domu ok 300 metrów.


PFL2 40kW

Offline

 

#9 2011-01-16 13:14:57

trendus
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2010-10-07
Posty: 16

Re: kocioł Fuzzy Logic 25 kW spalanie 60 kg pelletu na dobą

ostry_83 napisał:

Słuchaj ciężko powiedzieć. Może masz źle poustawiane powietrze. Ja przy źle ustawionym powietrzu miałem spalanie ok 75 kg/doba. Po samodzielnym ustawieniu powietrza spadło mi w chwili obecnej do ok. 40-50kg/doba dodam że piec mój to PFL 40kw. Pow domu ok 300 metrów.

Ostry
pytales wczesniej o obwod grzewczy i obnizenie mozesz powiedziec wiecej

Mam 25kW PFL z zaworem mieszajacym i reg pokojowym  i spalam 30 kg ekogroszku przy +5 tzew dom 180 m2. Stara instalacja co duzo wody , grzejniki w wiekszosci aluminiowe.

jak wplywa na spalanie obnizenie 15 st C a 25 ?

Offline

 

#10 2011-01-16 15:46:28

dawid_sce
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2011-01-13
Posty: 24

Re: kocioł Fuzzy Logic 25 kW spalanie 60 kg pelletu na dobą

Tymczasowo wyłączyłem się z wątku ze względów służbowych. Wcześniej nie miałem podłączonego sterownika temperatury pokojowej z dniem dzisiejszym już mam i przetestuję maje spalanie.

Pytanie czy brak podłączenia sterowania pogodowego ma wpływ na zużycie opału, czy też dobre ustawienia krzywej w obwodzie grzewczym za załatwi sprawę ?

Rozmawiając z Ostrym podałem nie do końca prawidłowe parametry moich ustawień obwodu grzewczego ponieważ sam nie byłem pewien ........

Poniżej podaję parametry ustawień mojego kotła ustawienia te narzucił mi serwisant w trakcie uruchomiania kotła powiedział też, że ewentualne oszczędności wynikają przede wszystkim z doboru zmniejszania paliwa jak również regulacja powietrza w trybie Kominiarz.

Moje ustawienia:

KOCIOŁ
- tryb pracy : ręczny (rozumiem brak sterowania pogodowego)
- zadana temp. : 60'
- histereza : 0,2 '

OBWÓD GRZEWCZ
- obniżanie : 15 ' ( tak do końca nie wiem za co ten parametr odpowiada)
- krzywa : 1,4
- przesunięcie : + 0,2'
- tem. obliczeniowa : 70' ( bo tak wychodzi z wartości krzywej)

WODA UŻYTKOWA
nie rozpisuję się w tej tematyce ponieważ wszystkie wartości są dla mnie jasne

PALNIK
- aktualne moc : wyświetla się różnie od 30 do 100% mocy (rozumiem ten parametr)
- paliwo : pellets
- Fuzzy Logic : TAK
- dm. rozpalanie: 35 (zmiana serwisanta - wartość wg instrukcji 90)
- podt. stop[min]: 20 (zmiana serwisanta - wartość wg instrukcji 05)
- podt.podaj[sek]: 15 (zmiana serwisanta - wartość wg instrukcji 20)
- podt. dm[sek] : 90 (zmiana serwisanta - wartość wg instrukcji 120)
- dm.podtrzymanie: 40 (zmiana serwisanta - wartość wg instrukcji 30)
- antyblok.[sek] : 15 (bez zmian)

KOMINIARZ
- tryb kominiarz : NIE
- moc dm dla 20% : 10 (zmiana serwisanta)
- moc dm dla 40% : 15 (zmiana serwisanta)
- moc dm dla 60% : 20 (zmiana serwisanta)
- moc dm dla 80 %: 25 (zmiana serwisanta)
- moc dm dla 100%:30 (zmiana serwisanta)

wartości tlenu nie zmieniono a więc od 20 do 100% są: 190, 180, 170, 160, 150

- reg. Lambda: TAK

TRYB SERWISOWY
......bez jakikolwiek zmian zmieniam tylko i wyłącznie parametr:
pod max/10 sek  (oryginalnie 4,0)

Podczas pierwszego uruchomienia kotła wartości, które podałem wyżej były takie same tylko podawanie musiałem zwiększyć na 5,2 natomiast dmuchawa ciśnieniowa na poz. 2.

Stopniowo z upływem czasu zmniejszałem podawanie aż doszedłem do parametru podawania 2,7 i dmuchawa w poz. 1.
Po wyczyszczeniu kotła sytuacja analogicznie się powtórzyła. Obecnie kocioł pracuje na podawaniu 3,0 dmuchawa poz. 2.

Jednakże biorąc pod uwagę zwiększenie podawanie o kolejno jego zmniejszanie zauważyłem, że mój kocioł wcale tak naprawdę nie oszczędza bynajmniej nie były to aż tak wielkie różnice w ilości spalania.
Temperatura kiedy testowałem to podawanie była raczej stabilna w granicach od -5' C do - 8'C.

Czy jakaś osoba z tego szanownego forum mogłaby mi w jakiś sposób pomóc, wprowadzić jakieś korekty parametrów o których wspomniałem wyżej lub też naprowadzić na co mam zwracać szczególną uwagę........? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.

Offline

 

#11 2011-01-16 19:20:12

dawid_sce
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2011-01-13
Posty: 24

Re: kocioł Fuzzy Logic 25 kW spalanie 60 kg pelletu na dobą

Sterownik temp. pokojowej działa już dobę. Moje spalanie to 40 kg. Zmniejszyło się o 10 kg......... dlatego proszę o jakieś podpowiedzi odnośnie moich ustawień. Mniejsze zużycie jest zadowalające ale mamy temperaturę od 0' do 3,5 ' C.

Offline

 

#12 2011-01-16 19:38:22

dawid_sce
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2011-01-13
Posty: 24

Re: kocioł Fuzzy Logic 25 kW spalanie 60 kg pelletu na dobą

Info dla Ostry_83 fi komina to 120mm wysokość ok 12 mb.

Offline

 

#13 2011-01-16 21:38:02

dawid_sce
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2011-01-13
Posty: 24

Re: kocioł Fuzzy Logic 25 kW spalanie 60 kg pelletu na dobą

dawid_sce napisał:

Info dla Ostry_83 fi komina to 120mm wysokość ok 12 mb.

Zmieniłem w obwodzie grzewczym na 20' C ale powracam do ustawień jw. ponownie kocioł włącza się ale chce uruchomić zapalarkę ...... to jest mój ból nr 2 ......poza spalaniem regulowałem to podpuchami wentylatorem ciśnieniowym i było ok. aż do montaży sterownika pogodowego ........ był często w spoczynku (kocioł) w ciągu dnia.

Offline

 

#14 2011-01-16 21:47:19

dawid_sce
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2011-01-13
Posty: 24

Re: kocioł Fuzzy Logic 25 kW spalanie 60 kg pelletu na dobą

sterownik tem. pokojowej przy moich parametrach działał ok.      , a teraz w związku z tym że często wyłączał się kocioł szaleje....... pellets się przesypuje ...... to już też się robi do bani. Piszę do Ostry ponieważ masz tę samą fi komina ...... ja muszę zmniejszyć podawanie i wentylator na poziom 3. Jak teraz temu zapobiec ..... dlaczego tak późno załącza się wentylator wyciągowy ..... jak się załączy tem. spalin wzrasta i jest ok. Pozdrawiam

Offline

 

#15 2011-01-16 21:59:36

dawid_sce
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2011-01-13
Posty: 24

Re: kocioł Fuzzy Logic 25 kW spalanie 60 kg pelletu na dobą

..... a ważna informacja sterownik tem. pokojowej podłączony pod odcięcie pompy CO ponieważ podłączenie pod zworki 14,15 nic nie dają. W moim domu nie ma obawy o przegrzanie się kotła ponieważ 2 pion tj. 3 grzejniki działają na drugiej pompie bez przerwy ....... a więc wg zaleceń ........ musiałem tak podłączyć ponieważ innej opcji nie nie było, a to tylko 1 pokój + klatka schodowa a i tak piec wyłącza się ponieważ główne obszary mieszkalne wyłączane są po uzyskaniu temp. 22' w pokojach.

Offline

 

#16 2011-01-16 22:09:31

dawid_sce
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2011-01-13
Posty: 24

Re: kocioł Fuzzy Logic 25 kW spalanie 60 kg pelletu na dobą

trendus napisał:

ostry_83 napisał:

Słuchaj ciężko powiedzieć. Może masz źle poustawiane powietrze. Ja przy źle ustawionym powietrzu miałem spalanie ok 75 kg/doba. Po samodzielnym ustawieniu powietrza spadło mi w chwili obecnej do ok. 40-50kg/doba dodam że piec mój to PFL 40kw. Pow domu ok 300 metrów.

Ostry
pytales wczesniej o obwod grzewczy i obnizenie mozesz powiedziec wiecej

Mam 25kW PFL z zaworem mieszajacym i reg pokojowym  i spalam 30 kg ekogroszku przy +5 tzew dom 180 m2. Stara instalacja co duzo wody , grzejniki w wiekszosci aluminiowe.

jak wplywa na spalanie obnizenie 15 st C a 25 ?

odp. dla Trendus ...... nie wiem jak inni ale jeśli chodzi o eko-groszek ..... nie jestem fachowcem ale przy tym metrażu chyba masz dobrze. Moi koledzy mają tego tupu kotły nie koniecznie z "Kostrzewy" ich spalanie to od 20 do 30 kg. max

Offline

 

#17 2011-03-02 13:09:18

liderus
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2008-01-11
Posty: 1

Re: kocioł Fuzzy Logic 25 kW spalanie 60 kg pelletu na dobą

interesuje się żywotnie pelletem i dochodzę do jednego konkretnego wniosku, że spalanie pellet w palnikach retortowych to jakaś pomyłka....mało kiedy zejdziemy ze spalaniem poniżej tony na miesiąc, a celowość w okresie letnim do C.W.U. to juz osobny problem....

Offline

 

#18 2012-10-30 21:05:39

KATI
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2012-10-30
Posty: 1

Re: kocioł Fuzzy Logic 25 kW spalanie 60 kg pelletu na dobą

Witam. Od września jestem użytkownikiem pieca PFL 40kw. Na początku było ok, oprócz powietrza w układzie, zerwania śruby przy podajniku i zatrzymania pieca z powodu nagaru smile Jednak temperatura spada i tu się robi zonk. Ogrzewam 2 budynki (razem ok 450 m) połączone ze sobą rurą preizolowaną 20m. Jeden daje rade a w drugim najwyższa temp jaką mogę osiągnąć przez cały dzień to 21 stopni co może być  nie tak?

Offline

 

#19 2012-11-02 08:41:45

darek_w3
Zaczyna się udzielać
Od: Dolnośląskie
Zarejestrowany: 2012-11-02
Posty: 10

Re: kocioł Fuzzy Logic 25 kW spalanie 60 kg pelletu na dobą

Witam
Spalanie peletu jest zawsze trochę większe niż E.Gr. norma. Ja bym ustawił max temp. kotła na 65 może nawet więcej lepszy bufor dł. przestoje w stanie spoczynku, i temp. powrotu c.o. na 45-46 st.


Witam-Pozdrawiam.
Kolektory słoneczne serwis montaż
Pompy Głębinowe Montaż-Serwis

Offline

 

#20 2012-11-02 08:48:53

darek_w3
Zaczyna się udzielać
Od: Dolnośląskie
Zarejestrowany: 2012-11-02
Posty: 10

Re: kocioł Fuzzy Logic 25 kW spalanie 60 kg pelletu na dobą

KATI napisał:

Witam. Od września jestem użytkownikiem pieca PFL 40kw. Na początku było ok, oprócz powietrza w układzie, zerwania śruby przy podajniku i zatrzymania pieca z powodu nagaru smile Jednak temperatura spada i tu się robi zonk. Ogrzewam 2 budynki (razem ok 450 m) połączone ze sobą rurą preizolowaną 20m. Jeden daje rade a w drugim najwyższa temp jaką mogę osiągnąć przez cały dzień to 21 stopni co może być  nie tak?

Witam
Wydaje mi się ze piec jest za słaby ale to subiektywna ocena, straty ciepła na tym odcinku są spore. Jeżeli rura jest w kanale  to zwiększ izolację lub kanał zasyp keramzytem lub innym izolatorem np.granulat styropianowy. Ale to cały czas to 20m. Jeżeli masz pompę obiegową ze z mianą prędkości po przełącz na wyższy bieg.
Pozdrawiam smile


Witam-Pozdrawiam.