Strona zamówień części - firma Kostrzewa Sp.j.

Pellets.com.pl - FORUM - Olej opałowy zamień na pelety. Palniki na pellety, kotły na pellety, piece na pelety, kotły co, piece co, pelety, pellet.

Forum - pellets.com.pl - Obniż koszty ogrzewania olejem opałowym, wybierz pellety. Pellety, pelet, pellets, kotły co, piece co, palnik na pelet, palnik na pellet, kocioł na pellet, piec na pellet, olej opałowy, olej opałowy cennik

Nie jesteś zalogowany.

#1 2010-10-25 23:08:12

CHOPIN101
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2010-10-17
Posty: 4

NASTAWY TLENU

WITAM,
MOZE KTOS WIE JAKIE POWINNY BYC WARTOSCI TLENU DLA POSZCZEGOLNYCH MOCY?
NP U MNIE JESLI MAM ZADANY TLEN DLA MOCY 60% NAPOZIOMIE 155 TO SONDA POKAZUJE BARDZO ZBLIZONE DO TEJ WARTOSCI WSKAZANIA. CZY JEST TO PRAWIDLOWO USTAWIONY TLEN?

Offline

 

#2 2010-11-16 05:41:29

ostry_83
Udziela się
Od: Mazowsze
Zarejestrowany: 2010-10-27
Posty: 64

Re: NASTAWY TLENU

Witam!
Aby prawidłowo ustawić tlen trzeba wyłączyć sondę lambda i zadać tryb kominiarz. na tak, na stępnie dla każdej z wartości mocy 20-40-60-80-100 % z górnego prawego  gogu po kilku-kilkunastu minutach pracy na wybranej mocy odczytać wartości i poustawiać je poniżej mocy muchawy.
Ustawienia te poprawiają m.in. temp. spalin czy dopalanie używanego paliwa.
U mnie np. 40 KW PFL2
W tej chcwili mam dla 100% - 105
80 %- 125
60%-145
40%-155
20 %-165

Ale nie wiem czy to jest dobrze. Cały czas to jeszcze testuje.

Dodam, że doradcy nie zalec. zmian w mocach dla tlenu.

Pozdr


PFL2 40kW

Offline

 

#3 2011-12-27 08:43:10

Rybkowy
Zaczyna się udzielać
Od: Chwaszczyno - Pomorskie
Zarejestrowany: 2009-11-20
Posty: 35

Re: NASTAWY TLENU

POdepnę się pod temat. Piszesz że doradcy nie zalecają zmian w mocach tlenu-a według mnie tylko tym parametrem mozna dostroic kocioł. Po 2 latach sam do tego doszedłem bo juz nie moglem ustawic dmuchawą wlasciwej pracy, Do tej pory tez nie ruszalem tlenu bo żyłem w świadomości że nie należy zmieniać mocy wentylatora tlenu.(Może jest to celowe działanie servisu aby miał co robić i jeździć do klienta na płatne regulacje .Pozdrawiam.


Pozdrawiam Olek.  Piec PFL 25 KW z Lambdą

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson