pelets 100 kłopot z załączaniem pompy

ustawiłem czujkę w mieszkaniu na 21 stop. Jak osiągnie tą temperaturę zaczyna pompę obiegową włączać i wyłączać się co parę sekund . Powinienem ustawić histerezę . Przy wodzie użytkowej jest coś takiego . A w menu ogrzewanie nie ma takiego ustawienia . Proszę o pomoc

Offline

 

#2 2011-11-10 23:00:00

cypek2
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2010-10-25
Posty: 3

Re: pelets 100 kłopot z załączaniem pompy

Mam dokładnie taki sam problem! Przejrzałem wszystkie ustawienia w opcjach "serwis" nic nie znalazłem. Może jakiś doradca tu zajrzy i nam pomoże!!!

Offline

 

#3 2011-11-11 09:28:49

rafwla
Często się udziela
Zarejestrowany: 2010-10-02
Posty: 156

Re: pelets 100 kłopot z załączaniem pompy

cypek2 napisał:

Mam dokładnie taki sam problem! Przejrzałem wszystkie ustawienia w opcjach "serwis" nic nie znalazłem. Może jakiś doradca tu zajrzy i nam pomoże!!!

Nie ma histerezy do grzania c.o., bład estymy. Pewnie możan dokupić jakiś moduł i będzie działać, jak zwykle, to chyba też taka polityka. Proponuję zakupić taki reugulator pokojowy ma histerezę 1 s.C, moim zdaniem wystarczająca.
http://www.termoeko.com/Bezprzewodowy_regulator_pokojowy_AURATON_2005_TX_PLUS-243.html
Czekamy na słowo doradcy!

Ostatnio edytowany przez rafwla (2011-11-11 09:29:17)

Offline

 

#4 2011-11-11 12:33:02

askostrzewa
Zaczyna się udzielać
Od: dolnośląskie
Zarejestrowany: 2011-11-03
Posty: 16

Re: pelets 100 kłopot z załączaniem pompy

Faktycznie Estyma ma taki moduł nazywa się CAN I/O  pozwala sterować 3 obiegami grzewczymi wraz z pompą obiegową i mieszaczem. koszt 550 zł w porównaniu do  300 za zwykły regulator pokojowy to jest według mnie bardziej korzystny zakup, tym bardziej że mamy pełne sterowanie pogodowe, czego sam regulator pokojowy nie jest nam w stanie zapewnić.

Offline

 

#5 2011-11-14 10:42:21

cypek2
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2010-10-25
Posty: 3

Re: pelets 100 kłopot z załączaniem pompy

Jestem po rozmowie z serwisem. Jest to błąd który można zlikwidować poprzez wgranie nowego oprogramowania! Trzeba to zgłosić do działu serwis. Wiem, że to oczywiste co pisze, ale myślę że warto aby ta informacja była też tu.

Ostatnio edytowany przez cypek2 (2011-11-14 10:43:05)

Offline

 

#6 2011-12-05 07:54:06

cypek2
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2010-10-25
Posty: 3

Re: pelets 100 kłopot z załączaniem pompy

Mam wgrany nowy soft. Problem zniknął!