#1 2018-01-26 08:44:57

akukut
Zaczyna się udzielać
Od: Dolnośląskie
Zarejestrowany: 2017-11-21
Posty: 39

Pompa CWU dziala na okraglo mimo programu czasowego

Witam. Kolejny problem mam z tym ustrojstwem-mini bio. Powoli zaczynam miec go dosc. Od kilku dni zauwazylem wieksze zuzycie paliwa. Szukam wiec, o co biega i po wykresie temperatur widze, ze... temperatura CWU pomimo programu czasowego ciagle trzyma temperature komfortowa. O co biega!!?? Przelaczenie trybu na wylacz nic nie daje, pomoglo na chwile zmniejszenie w ciagu dnia temp komfortowej na nizsza, a dzisiaj nawet to nic  ie dalo.. Ciagle podgrzewa do komfortowej. Program czasowy jest ustawiony dobrze i nic w nim nie grzebalem. Robiac test pompy, slysza, jak sie zalacza. Nie mialem do tej pory czasu stac i nasluchiwac, ale po wykresie widac, ze w ciagu dnia ciagle chodzi. Leo why???


MiniBio10kW, brak bufora, brak pogodówki, czujnik pokojowy, kaloryfery z termostatami, podłogówka~30m2. Dom ~130m2 + garaż z 1 grzejnikiem, dom z pustaka ceramicznego, parterowy. Pellet-Gold Eco. Pierwszy sezon 2017/2018.

Offline

 

#2 2018-01-26 09:08:00

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1628

Re: Pompa CWU dziala na okraglo mimo programu czasowego

O jakim wykresie piszesz?


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#3 2018-01-26 09:11:28

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 477

Re: Pompa CWU dziala na okraglo mimo programu czasowego

Cześć kolego .
Trochę mi twoje zeznania nie pasują, bo gdyby pompa chodziła na okrągło to wodę by grzało do temperatury  bliskiej temp kotła a nie do komfortowej, to po pierwsze.
Proponuję sprawdzić sam czujnik CWU, najlepiej wywalić go z bojlera niech mierzy temp w kotłowni , to samo zrobić z czujnikiem kotła i po 15 minutach porównać ich wskazania , jeżeli będą podobne to czujnik jest ok.
Kolejna rzecz to trzeba sprawdzić , czy rzeczywiście ta woda jest grzana do komfortowej ustawionej w regulatorze.
Jeśli grzeje do wyższej temperatury, to może być nie trzymający zawór zwrotny ( jeżeli tam jest ) za pompą CWU .
Na razie to tyle


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#4 2018-01-26 11:06:33

akukut
Zaczyna się udzielać
Od: Dolnośląskie
Zarejestrowany: 2017-11-21
Posty: 39

Re: Pompa CWU dziala na okraglo mimo programu czasowego

Marecki, chodzi mi o wykres temperatur widziany w internecie. Mam modul internetowy. Besix- gr,eje ciagle tzn podgrzewa do temp komfortowej i sie wylacza. No i taka sinusoida-spad ie troszke i podgrzewa. Mam dwa czujniki temperatury na bojlerze-jeden idacy do kotla i z niego kociol bierze wartosc oraz drugi dotykowy z tarcza, zebym szybko widzial temp wody. Wartosci z nich sa bardzo zbiezne. Na razie probuje kombinowac w ten sposob, ze rano ustawiam temp komfortowa na ta dobra, a pozniej po zagrzaniu zmieniam na niśka, zeby mi nie grzal caly dzien. Podobnie robie wieczorem. Nie zawsze to skutkuje i czasem mimo to grzeje ciagle. Tak jakby piec nie patrzyl na program czasowy, choc w opcjach jest on aktywny.


MiniBio10kW, brak bufora, brak pogodówki, czujnik pokojowy, kaloryfery z termostatami, podłogówka~30m2. Dom ~130m2 + garaż z 1 grzejnikiem, dom z pustaka ceramicznego, parterowy. Pellet-Gold Eco. Pierwszy sezon 2017/2018.

Offline

 

#5 2018-01-26 11:43:10

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 477

Re: Pompa CWU dziala na okraglo mimo programu czasowego

Ja bym zrobił foty ustawień , albo spisał jak nie będziesz w stanie ich odtworzyć i zrobił reset do ustawień fabrycznych. Jak to nie pomoże, to kup najtańszy programator czasowy , włącz pompkę CWU przez ten programator ustawiony na dwa cykle dobowe i do końca sezonu grzewczego przepękasz , a potem sterownik do serwisu.


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#6 2018-01-26 11:51:26

akukut
Zaczyna się udzielać
Od: Dolnośląskie
Zarejestrowany: 2017-11-21
Posty: 39

Re: Pompa CWU dziala na okraglo mimo programu czasowego

Besik dobry pomysl ALE czy podczas grzania CWU w trybie czasowym wylacza sie pompka od obiegu na grzejniki? U mnie tam jest. W takim razie musialbym dac 2 czasowki.  Ale to tez nie jest takie proste, bo wtedy wchodzi problem minimalnej temp zalaczania pomp itd.


MiniBio10kW, brak bufora, brak pogodówki, czujnik pokojowy, kaloryfery z termostatami, podłogówka~30m2. Dom ~130m2 + garaż z 1 grzejnikiem, dom z pustaka ceramicznego, parterowy. Pellet-Gold Eco. Pierwszy sezon 2017/2018.

Offline

 

#7 2018-01-26 12:01:57

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 477

Re: Pompa CWU dziala na okraglo mimo programu czasowego

Skoro podczas grzania CWU wyłącza się pompa od CO to znaczy, że masz właczony priorytet CWU w ustawieniach serwisowych CO . Wystarczy go wyłączyć i pompka od CO się nie wyłączy.


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#8 2018-01-26 12:09:23

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1628

Re: Pompa CWU dziala na okraglo mimo programu czasowego

Ok bo się zdziwiłem tym wykresem, którego przecież estyma nie ma.

W podglądzie statusu CWU jest info, że pompa CWU cały czas pracuje? Nie pytam o moduł internetowy tylko lokalnie.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#9 2018-01-26 12:51:38

akukut
Zaczyna się udzielać
Od: Dolnośląskie
Zarejestrowany: 2017-11-21
Posty: 39

Re: Pompa CWU dziala na okraglo mimo programu czasowego

Besix-faktycznie zapomnialem na amen, ze mam priorytet cwu smile Co do Twojej teorii z nietrzymajacym zaworem zwrotnym(nie wiem, czy go mam, musze wiec sprawdzic) to nie wiem, czy to mogloby byc zrodlem problemu. Czujnik temp cwu idacej do pieca mam w dolnej czesci bojlera. Wg mnie gdyby faktycznie pompka od CO przepychala czesc wody do bijlera przez nieszczelny zawor zwrotny, to czy by wywolala az takie cisnienie i przeplyw w rurach idacych przez bojler? Wykres temperatury CWU jest naprawde plaski, tzn co chwile podgrzewa do temp. komfortowej.
Marecki-musze podejrzec na panelu, czy pompka dziala, musze w ten weekend posiedziec dluzej i popatrzec, bo teraz nie mialem czasu.


MiniBio10kW, brak bufora, brak pogodówki, czujnik pokojowy, kaloryfery z termostatami, podłogówka~30m2. Dom ~130m2 + garaż z 1 grzejnikiem, dom z pustaka ceramicznego, parterowy. Pellet-Gold Eco. Pierwszy sezon 2017/2018.

Offline

 

#10 2018-01-26 19:07:28

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 477

Re: Pompa CWU dziala na okraglo mimo programu czasowego

Kolego moja teoria puszczjącego zaworu zwrotnego dotyczyła sytuacji gdy CWU jest grzana powyżej temp komfortowej , w przypadku gdy grzeje tylko do komfortowej , to raczej moja teoria upada smile.
Myślę , że jak podłączysz tą pompę pod ten programator czasowy i ustawisz na tym programatorze taki sam układ czasowy jak w programie czasowym sterownika, dodając po pół godziny, tak na wszelki słuczaj, to szybko się wyjaśni czy winny jest sterownik.


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#11 2018-01-30 14:47:06

akukut
Zaczyna się udzielać
Od: Dolnośląskie
Zarejestrowany: 2017-11-21
Posty: 39

Re: Pompa CWU dziala na okraglo mimo programu czasowego

Hej. Odnosnie mojego tematu troche posprawdzalem i...znalazlem, ze padla pompka cyrkulacyjna od CWU. Ma okolo roku, firma LFP i juz padla. Najprawdopodobnie rowniez to ona powodowala dziwne utrzymywanie sie te.peratury CWU blisko komfortowej przez caly dzien. Gdyby dzialala, to temperatura powinna spadac  bez podgrzewania. Ile w ciagu dnia u Was takie pompki chodza? Wydawalo mi sie, ze kilka lat powinna posluzyc. Od poczatku chodzila na programatorze u mnie. Inna rzecza zwiazana z ciagle zbyt wysoka temperatura wody to to, ze  nie zawsze dziala program czasowy do CWU. A to juz chyba jednak wina sterownika.


MiniBio10kW, brak bufora, brak pogodówki, czujnik pokojowy, kaloryfery z termostatami, podłogówka~30m2. Dom ~130m2 + garaż z 1 grzejnikiem, dom z pustaka ceramicznego, parterowy. Pellet-Gold Eco. Pierwszy sezon 2017/2018.

Offline

 

#12 2018-02-06 23:05:43

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1628

Re: Pompa CWU dziala na okraglo mimo programu czasowego

akukut napisał:

Pompa CWU dziala na okraglo mimo programu czasowego

Niech chodzi, piec ją jeb...


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 