Re: Mini Bio Luxury 2o kw, tech ST-431n, danfoss link - wysterowanie

Mieszacz - zawór calowy, na marginesie 5/4 cala ma ten sam otwór więc nie było sensu montować większego. Z kotła do mieszacza rura stalowa 5\4 cala, powrót w miedzi 25mm. Zasilanie i powrót z instalacji 22mm. Przy -20 wpisane mam 82 stopnie. Obecnie mieszanie oscyluje od 54 do 60 procent gorocej wody na zasilanie . Temperatura kotła 74, zasilania 61,  powrót mierzony analogiem - 43, na techu po wymieszaniu pokazuje 47 stopni na powrocie, ale wiem że zaniża 2 może 3 stopnie.  Pompa pracuje w okolicach drugiego biegu. Moim zdaniem cały układ pracuje poprawnie.

Działanie mieszacza i pompy pod kontrolą sterownika kostrzewy przetestuję - wszystko w swoim czasie.

Pytanie do ekspertów:  czy zamontowanie pompy kotłowej oprócz obniżenia temperatury pieca i trochę wyższej temperatury powrotu wpłynie na ilość spalanego pelletu ?

Ostatnio edytowany przez marsland (2018-01-18 20:23:47)


Mini Bio Luxury 20 kw, Moduł internetowy VIDE NET, Tech St-431n, Danfoss Link, powierzchnia ogrzewana - 180 m2 - 3 mieszkania  (docelowo 240 m2 - 4 mieszkania) w nieocieplonej poniemieckiej kamienicy

Offline

 

#27 2018-01-18 21:03:27

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2359

Re: Mini Bio Luxury 2o kw, tech ST-431n, danfoss link - wysterowanie

marsland napisał:

Mieszacz - zawór calowy, na marginesie 5/4 cala ma ten sam otwór więc nie było sensu montować większego. Z kotła do mieszacza rura stalowa 5\4 cala, powrót w miedzi 25mm...

Co Ty tu za nową ideologię tworzysz?

W kotle masz wyprowadzenia 5/4 wiec cały obieg kotłowy, powinien być co najmniej tego przekroju, włącznie z zaworem 4D... choć nawet taki przekrój sukcesu nie zapewni...

Gdybyś zastosował pogrubienie rur w obwodzie kotłowym na 6/4, stosując oczywiście także mieszacz o tym przekroju, to efektywność pracy takiego układu byłaby większa... więc nie opowiadaj tu takich herezji, że..."nie było sensu montować większego"... bo montowanie większego 4D zawsze ma sens...

Zmniejszony przekrój zasilania instalacji oraz z niej wracający, dawałyby szansę na bardziej efektywną pracę mieszacza, jeśli chodzi o ochronę powrotu, gdyż większa ilość czynnika gorącego byłaby zawracana wprost do kotła, podnosząc temperaturę wody powrotnej...

Tu nie ma żadnego gdybania... tylko proste i oczywiste zasady.
Grubszy obieg kotłowy i większy mieszacz 4D, to jest sprawniejsze działanie ochrony powrotu, czyli większe podniesienie jego temperatury.


Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#28 2018-01-18 22:22:08

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 838

Re: Mini Bio Luxury 2o kw, tech ST-431n, danfoss link - wysterowanie

marsland napisał:

Człowieku.  Nie jestem zboczony na punkcie ochrony powrotu, minimum mi wystarczy. Ważne zebym miał określoną temperaturę na zasilaniu i żeby nie biło mnie to po kieszeni za bardzo.

Właśnie dlatego, że nie jesteś zboczony, jesteś bity po kieszeni.  Lepiej jest zboczyć, by zrozumieć ideę ciepłego powrotu.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#29 2018-01-18 22:34:29

krzyzak malbork
Często się udziela
Od: Malbork
Zarejestrowany: 2015-09-26
Posty: 398

Re: Mini Bio Luxury 2o kw, tech ST-431n, danfoss link - wysterowanie

Powrót zimny/chłodny to i kocioł zimny/chłodny smile


VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 160L+ kominek z płaszczem wodnym

Offline

 

#30 2018-01-18 23:55:42

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2359

Re: Mini Bio Luxury 2o kw, tech ST-431n, danfoss link - wysterowanie

marsland napisał:

... Temperatura kotła 74...

Drogi Krzyżaku wink
Na "zimny"... to on nie wygląda wink ale roboty ma sporo, więc pewnie to go tak grzeje big_smile

Ty jak się solidnie za robotę weźmiesz, to też się zgrzejesz... a nawet spocisz... więc z nim jest chyba podobnie big_smile


Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#31 2018-01-19 00:26:33

marsland
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-11-24
Posty: 26

Re: Mini Bio Luxury 2o kw, tech ST-431n, danfoss link - wysterowanie

Panowie dziękuję za cenne uwagi, ale proszę o odpowiedź na pytanie.


Mini Bio Luxury 20 kw, Moduł internetowy VIDE NET, Tech St-431n, Danfoss Link, powierzchnia ogrzewana - 180 m2 - 3 mieszkania  (docelowo 240 m2 - 4 mieszkania) w nieocieplonej poniemieckiej kamienicy

Offline

 

#32 2018-01-19 05:51:54

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 477

Re: Mini Bio Luxury 2o kw, tech ST-431n, danfoss link - wysterowanie

Kolego marsland ekspertem nie jestem , ale zamontowana pompa kotłowa i odpowiednie jej wysterowanie, zapewnia utrzymanie temperatury powrotu znacznie lepiej niż ten skromny zawór 4D.
Dzięki temu ograniczone jest niekorzystne zjawisko osadzania się pyłu (popiołu) na ściankach wymiennika.
Czyli sprawność samego kotła przez dłuższy czas jest większa, a to prowadzi do oszczędności.
Pozdrawiam


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#33 2018-01-19 23:22:00

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2359

Re: Mini Bio Luxury 2o kw, tech ST-431n, danfoss link - wysterowanie

besix napisał:

... zamontowana pompa kotłowa i odpowiednie jej wysterowanie, zapewnia utrzymanie temperatury powrotu znacznie lepiej niż ten skromny zawór 4D.
Dzięki temu ograniczone jest niekorzystne zjawisko osadzania się pyłu (popiołu) na ściankach wymiennika.
Czyli sprawność samego kotła przez dłuższy czas jest większa, a to prowadzi do oszczędności...

Tu nie chodzi o "utrzymanie temperatury powrotu"... tylko o podniesienie temperatury wody wracającej do kotła... bo samo "utrzymywanie" na poziomie jaki jest obecnie, nic przecież nowego  nie wniesie...

Czyżbyś twierdził, że 45 stopni "utrzymywane" przez pompę kotłową... "zapewnia utrzymanie temperatury powrotu znacznie lepiej niż ten skromny zawór 4D."?
Ciekawa teoria big_smile

A co się tyczy tego "osadzania się pyłu"... "sprawność samego kotła"... oraz "oszczędności"... to kolega marsland, nigdy nie byłby wstanie dostrzec jakichkolwiek korzyści z tytułu samego "utrzymania temperatury powrotu" przez pompę kotłową... w warunkach stale zmieniających się temperatur zewnętrznych, które mają na spalanie większy wpływ, niż... "zjawisko osadzania się pyłu (popiołu) na ściankach wymiennika."

Tym bardziej, że taki kocioł jak MiniBio, nie daje możliwości długotrwałej pracy, bez konieczności czyszczenia wymiennika, w którym gromadzi się popiół.
Gdyż jak wiadomo... nie posiada on popielnika, więc jego czyszczenie i tak będzie musiało być przeprowadzone, zanim jego sprawność znacząco się obniży...

Tak się składa, że podniesienie temperatury wody powracającej do kotła, to nie jest tylko konieczność ochrony powrotu, przed skutkami korozji niskotemperaturowej, o czym mogą przekonać się Ci, którzy teoretycznie takiej ochrony nie potrzebują... posiadając kotły, które wykonane są z żeliwa.
Podniesienie temperatury powrotu, może mieć bardzo widoczny wpływ, na pracę kotła i palnika.
A czy przełoży się to na równie widoczne oszczędności, to zależy także od instalacji oraz zapotrzebowania na energię samej budowli...


Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#34 2018-01-20 00:07:34

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 477

Re: Mini Bio Luxury 2o kw, tech ST-431n, danfoss link - wysterowanie

Mini Bio ma taką budowę wymiennika, że wystarczy jedna doba z niską temperaturą powrotu, żeby płomieniówki zostały oblepione popiołem.
Wystarczy ustawić start pompy kotłowej na tyle wcześnie, żeby zanim uruchomi pompa CO rozgrzać wymiennik i problem zostanie skutecznie zminimalizowany.
Pozdrawiam kolego marsland


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#35 2018-01-20 04:11:43

Andrzej47op
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-09-14
Posty: 379

Re: Mini Bio Luxury 2o kw, tech ST-431n, danfoss link - wysterowanie

darecki napisał:

Tym bardziej, że taki kocioł jak MiniBio, nie daje możliwości długotrwałej pracy, bez konieczności czyszczenia wymiennika, w którym gromadzi się popiół.
Gdyż jak wiadomo... nie posiada on popielnika, więc jego czyszczenie i tak będzie musiało być przeprowadzone, zanim jego sprawność znacząco się obniży...

Tak się składa, że każdy kocioł  ( i nie tylko mini bio) nie daje możliwości długotrwałej pracy, gdyż pył  na ściankach kotła robi izolacje i trzeba go raz na tydzień przeczyscic, by wróciła sprawność...

A co do popielnika...

Kto nie ma, to nie ma lol ja akurat mam z zachowaną delatacją od wymiennika i gorące powietrze idealnie " owiewa" cały wymiennik.

Także mistrzu internetu... Przestań gwiazdorzć teoretyku  internetowy,bo g... wiesz, a biadolisz.

P.s

Masz tam.jakies nowe fotki. Rodzinka coś dosłała? lol


Super mini bio z popielnikiem big_smile

Offline

 

#36 2018-01-20 15:34:45

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1628

Re: Mini Bio Luxury 2o kw, tech ST-431n, danfoss link - wysterowanie

darecki napisał:

Tym bardziej, że taki kocioł jak MiniBio, nie daje możliwości długotrwałej pracy, bez konieczności czyszczenia wymiennika, w którym gromadzi się popiół.
Gdyż jak wiadomo... nie posiada on popielnika, więc jego czyszczenie i tak będzie musiało być przeprowadzone, zanim jego sprawność znacząco się obniży...

Jak dobrze wiesz, niestety nie zgadzam się z powyższym. Żeby doprowadzić MB do takiego stany popiołu musi być tyle, że będzie wypełniał z połowę komory spalania a sam palni będzie w niego "wbity". W tydzień czasu nie da się tego zrobić (około tydzień). To raz. A dwa MiniBio czyści się w kilka minut, gdyż po otwarciu drzwiczek ma się przed oczyma calutki wymiennik, nie trzeba nic więcej otwierać i kombinować. Dla wprawnego palacza to 2-3 minuty z odkurzaczem kominkowym w ręku na koniec. Pokaż mi kocioł, który w tak szybkim czasie wyczyścisz. Po trzecie częste czyszczenie, nich będzie raz na tydzień, zapewnia MB b.wysoką sprawność.

Nie pisz darecki bzdur, nie miałeś, nie masz i MB mieć nie będziesz. Nadal powtarzasz wymyślone swoje własne prywatne teorie, absolutnie niczym nie potwierdzone. Teoria vs. praktyka, masz tylko wirtualne 50%, my mamy pełną praktyczną setkę.

Ostatnio edytowany przez marecki (2018-01-20 15:36:22)


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#37 2018-01-20 15:46:02

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1628

Re: Mini Bio Luxury 2o kw, tech ST-431n, danfoss link - wysterowanie

besix napisał:

Mini Bio ma taką budowę wymiennika, że wystarczy jedna doba z niską temperaturą powrotu, żeby płomieniówki zostały oblepione popiołem....

Takich przykładów oblepiania i konkretnej czarnej smoły zalepiającej i grubej, trochę na forum juz było. Ogólnie bagatelizowana (nie tylko na tym forum) ochrona powrotu dla peletowców jest tak naprawdę jednym z ważniejszych tematów do ogarnięcia w kotłowni. W duży skrócie niska temp powrotu i zimne ścianki kotła = zalepianie wszystkiego + smoła. Co w konsekwencji zwiększa apetyt na pelet.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#38 2018-01-20 19:32:14

marsland
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-11-24
Posty: 26

Re: Mini Bio Luxury 2o kw, tech ST-431n, danfoss link - wysterowanie

Czyli nie ma sensu kopać się z koniem. Mój wymiennik ma bialutki nalot, płomienice czyszczę raz na tydzień - mam wrażenie, że za często, smoły zero. Gdyby powrót był za zimny nie byłoby tak biało szaro smile


Mini Bio Luxury 20 kw, Moduł internetowy VIDE NET, Tech St-431n, Danfoss Link, powierzchnia ogrzewana - 180 m2 - 3 mieszkania  (docelowo 240 m2 - 4 mieszkania) w nieocieplonej poniemieckiej kamienicy

Offline

 

#39 2018-01-20 19:49:20

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 838

Re: Mini Bio Luxury 2o kw, tech ST-431n, danfoss link - wysterowanie

Bo masz pierwszorzędną ceramikę .


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#40 2018-01-20 20:16:34

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1628

Re: Mini Bio Luxury 2o kw, tech ST-431n, danfoss link - wysterowanie

Czyli jest OK, bo wcześniej nic o tym nie pisałeś. Oprócz tego, że trzymasz dosyć wysoką temp. na kotle.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#41 2018-01-20 22:56:42

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2359

Re: Mini Bio Luxury 2o kw, tech ST-431n, danfoss link - wysterowanie

marecki napisał:

... częste czyszczenie, nich będzie raz na tydzień, zapewnia MB b.wysoką sprawność...

Marecki... bzdury, to Ty piszesz...

"Tydzień"... to jest według Ciebie "długotrwałe" palenie?
Gdzie ja napisałem o wyraźnym spadku sprawności?
Czy Ty w ogóle umiesz jeszcze czytać ze zrozumieniem?

Napisałem wyraźnie, że -> "jego czyszczenie i tak będzie musiało być przeprowadzone, zanim jego sprawność znacząco się obniży"... a to dlatego, żeby usunąć zalegający na dnie komory spalania popiół... którego ilość, zależy w największym stopniu od ilości spalanego pelletu, jego jakości, oraz jakości procesu spalania.

Więc nie opowiadaj bzdur, że u każdego zachodzi jednakowa potrzeba czyszczenia, w takich samych odstępach czasu jak u Ciebie, bo np. nasz kolega Fotlot, spala pelletu znacznie mniej w ciągu tygodnia niż Ty (więc mógłby sobie ten okres wydłużyć)... a kolega marsland, być może znacznie więcej od Ciebie... ale z racji tego, że posiada kocioł większy...20 kW, to ma w nim także więcej miejsca na popiół... więc okres pomiędzy czyszczeniami może być u Was podobny.

Ale nie opowiadaj bajek, że w każdym przypadku jest tak samo, gdyż znamy przypadki z forum, gdzie użytkownicy MB 10 kW, mieli spalanie dobowe na takim poziomie, że to co Ty spalasz w tym przysłowiowym tygodniu, to oni spalali w 3-4 dni... co wymuszało potrzebę częstszego czyszczenia... która może być związana także z jakością samego pelletu... gdyż właśnie jego jakość, decyduje także o ilości popiołów jakie zostają po jego spaleniu, w takim samym praktycznie stopniu jak i jakość samego procesu spalania.

Więc zakładając, że inny użytkownik takiego samego kotła jak Ty... spala w nim 2 x więcej pelletu na dobę niż Ty spalasz... a do tego, z pelletu zostaje 2 x więcej popiołów niż ze spalanego u Ciebie... to jasno z tego wynika, że ilość popiołów w kotle tego "innego" użytkownika, będzie 4 x większa od tego, co pozostaje w Twoim kotle... co powoduje po tygodniu palenia, zaleganie takich ilości popiołów, ile w Twoim mogłoby pozostać po prawie miesięcznym paleniu bez czyszczenia...

Więc nadal będziesz twierdził, że tygodniowy okres pomiędzy czyszczeniami w takim kotle jak MB 10, jest wystarczająco częstym okresem... zawsze, wszędzie i u każdego... niezależnie od indywidualnych warunków?
Bredzisz...

marecki napisał:

Czyli jest OK...

Według Ciebie, temperatura powrotu 30 stopni niższa od temp. zasilania jest "OK"?
A co w niej jest takie "OK"?
Wytłumacz, bo bardzo jestem ciekaw...

marsland napisał:

... Mój wymiennik ma bialutki nalot, płomienice czyszczę raz na tydzień - mam wrażenie, że za często, smoły zero. Gdyby powrót był za zimny nie byłoby tak biało szaro smile

Więc uważasz, że wszystko jest tak, jak być powinno... masz prawo wink

Ale napisz kolego w takim razie, jak wygląda praca Twojego palnika...
Tzn. jaka jest ustawiona jego moc maksymalna i na jakiej mocy pracuje on najczęściej, oraz w jakich zakresach jest w stanie modulować swoją moc?
No i oczywiście, tak informacyjnie... jakie jest jego dobowe spalanie?


Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#42 2018-01-20 23:13:52

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1628

Re: Mini Bio Luxury 2o kw, tech ST-431n, danfoss link - wysterowanie

Kolejne teoretyczne rozważania, brawo. Brzydkie to słowo ale przeczytaj ze ZROZUMIENIEM co napisałem wyżej. Do terminu czystość vs. sprawność odnosiłeś się na forum nie raz. Za każdym razem fiasko, czyli ta twoja ukochana bzdura.

Napisałem przyjacielu OK odnośnie czystości wymiennika, tzn białego osadu. Otrząśnij się bo gwiazdorzysz .


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#43 2018-01-20 23:32:19

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2359

Re: Mini Bio Luxury 2o kw, tech ST-431n, danfoss link - wysterowanie

marecki napisał:

...
Napisałem przyjacielu OK odnośnie czystości wymiennika, tzn białego osadu...

Doprawdy?
Więc przytoczę w całości... co napisał kolega marsland ->

marsland napisał:

Czyli nie ma sensu kopać się z koniem. Mój wymiennik ma bialutki nalot, płomienice czyszczę raz na tydzień - mam wrażenie, że za często, smoły zero. Gdyby powrót był za zimny nie byłoby tak biało szaro smile

A także to, co Ty napisałeś po tej wypowiedzi ->

marecki napisał:

Czyli jest OK, bo wcześniej nic o tym nie pisałeś. Oprócz tego, że trzymasz dosyć wysoką temp. na kotle.

Jeśli twierdzisz, że to "OK" odnosi się tylko do jednego z trzech zdań... to wniosek z tego taki, że nie tylko czytać... ale i pisać ze zrozumieniem już nie potrafisz...


Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#44 2018-01-20 23:58:18

marsland
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-11-24
Posty: 26

Re: Mini Bio Luxury 2o kw, tech ST-431n, danfoss link - wysterowanie

Miedzy zasilaniem a powrotem biorąc poprawkę, że Tech zaniża mi wartość o jakieś 2 stopnie w stosunku do kociołka różnica wynosi 13, 12 stopni (0 na zewnątrz  - 61 zasilanie  - 48 powrót - 74, 76 kociołek). Moduluje od 30 do 100 procent, ale rzadko dochodzi do 100, średnio oscyluje w zakresie od 30 do 50. Moc maksymalna wg sterownika 18,9 kw. Spalanie dobowe przy 0 na zewnątrz wg sterownika 40-45 kg, rzeczywiste - 15 do 20 procent trzeba doliczyć, czyli max 48-54kg. Ogrzewam  3 mieszkania po 60 m2, nie ociepolone,  na jednym poziomie, pod i nad nimi nikt nie mieszka, kamienica z 1936 roku. Jedno z mieszkań dogrzewa się - nie palone wcześniej kilka dobrych lat i napewno trochę wieksze ma zapotrzebowanie na ciepło niż pozostałe. Temperatury w mieszkaniach od 20,5 do 22 stopni z obniżeniami do 19,5. Mieszkania użytkowane normalnie czyli wietrzone kiedy trzeba, oprócz tego wszędzie pozakładane wywietrzniki, nikt przesadnie nie oszczędza na ogrzewaniu.

Ostatnio edytowany przez marsland (2018-01-21 00:00:40)


Mini Bio Luxury 20 kw, Moduł internetowy VIDE NET, Tech St-431n, Danfoss Link, powierzchnia ogrzewana - 180 m2 - 3 mieszkania  (docelowo 240 m2 - 4 mieszkania) w nieocieplonej poniemieckiej kamienicy

Offline

 

#45 2018-01-21 00:32:52

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2359

Re: Mini Bio Luxury 2o kw, tech ST-431n, danfoss link - wysterowanie

marsland napisał:

Miedzy zasilaniem a powrotem biorąc poprawkę, że Tech zaniża mi wartość o jakieś 2 stopnie w stosunku do kociołka różnica wynosi 13, 12 stopni (0 na zewnątrz  - 61 zasilanie  - 48 powrót - 74, 76 kociołek)...

Kolega marsland... trudno jest zrozumieć, Twój sposób liczenia różnicy temperatury, pomiędzy temperaturą zasilania z kotła, a temperaturą powrotu do kotła...
Temperatura zasilania instalacji, nie ma tu nic do tego.
Jeśli woda wyjściowa ma średnio 75 stopni, a powrotna 48... to jasno z tego wynika, że różnica wynosi nie "13, 12 stopni"... tylko 27 stopni, więc ponad 2 x tyle niż Ci się wydaje... czy to jasne?

A co do tego, średniego modulowania... "w zakresie od 30 do 50"... to przy spalaniu około 50 kg. na dobę... to te 30 % mocy, nie może być zbyt częstym widokiem.
Średnie spalanie na poziomie ponad 2 kg. na godzinę, daje około 8,5 kW mocy na każdą godzinę pracy palnika, czyli jest to ok. 50% mocy maksymalnej, jaka jest ustawiona.
Więc, jeśli... "rzadko dochodzi do 100"... to równie "rzadko" musi także "schodzić" na 30%, skoro średnia moc wynosi ok. 50%...

Ostatnio edytowany przez darecki (2018-01-21 00:35:03)


Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#46 2018-01-21 02:07:40

marsland
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-11-24
Posty: 26

Re: Mini Bio Luxury 2o kw, tech ST-431n, danfoss link - wysterowanie

Panie Darecki efekt jest taki, że na instalację idze 61 a wraca do kotła 48. Minimum mam zapewnione. Mieszając jeszcze bardziej -  zasilanie wzrośnie i powrót będzie jeszcze wyższy przy tej samej temperaturze pieca. Od tych 27 czy 25 stopni  różnicy kociołek nie pęknie. Dla samej satysfakcji ładować dodatkowe 500 czy 600 zł w ochronę powrotu nie mam zamiaru. Kociołek może śmigać i na 80 jak będzie potrzeba. Poza tym mam wrażenie że dużo lepiej i efektywniej pracuje właśnie na górnych zakresach temperatur. W komin też za dużo nie ucieka skoro przy 100 procentach mocy mogę rękę trzymać na rurze od przyłącza do komina.


Mini Bio Luxury 20 kw, Moduł internetowy VIDE NET, Tech St-431n, Danfoss Link, powierzchnia ogrzewana - 180 m2 - 3 mieszkania  (docelowo 240 m2 - 4 mieszkania) w nieocieplonej poniemieckiej kamienicy

Offline

 

#47 2018-01-21 02:44:51

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2359

Re: Mini Bio Luxury 2o kw, tech ST-431n, danfoss link - wysterowanie

marsland napisał:

... efekt jest taki, że na instalację idze 61 a wraca do kotła 48. Minimum mam zapewnione. Mieszając jeszcze bardziej...

Już bardziej nie można było zamieszać big_smile bo dalej jedziesz tym samym torem...
Gdyż nie jest problemem, nieznaczne zwiększenie temperatury powrotu, poprzez podniesienie temperatury zadanej kotła... gdy tymczasem, samo zastosowanie grubszego przekroju rur w obwodzie kotłowym, oraz większego mieszacza 4D... dawałoby większą korzyść, niż podnoszenie temperatury zadanej kotła.


Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#48 2018-01-21 13:52:45

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1628

Re: Mini Bio Luxury 2o kw, tech ST-431n, danfoss link - wysterowanie

darecki napisał:

Jeśli twierdzisz, że to "OK" odnosi się tylko do jednego z trzech zdań... to wniosek z tego taki, że nie tylko czytać... ale i pisać ze zrozumieniem już nie potrafisz...

Fajna rozmowa z Twoim udziałem na forum. Zaraz się inni poznają, cierpliwości smile


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.