#1 2017-12-18 23:46:35

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2232

Fotodioda Pellets 100

Palnik jest raczej... Platinum Bio 1 v01

Więc prawdopodobnie taka...

https://czesci.kostrzewa.com.pl/pl/paln … ienia.html


Zestaw Pellets 100 -16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator kotłowy Igneo Touch. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony. Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#2 2017-12-21 13:37:31

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 370

Re: Fotodioda Pellets 100

kolego z tego co piszesz wynika , że przyczyn takiej sytuacji może być dwie , jedna to niekontaktowanie przewodów samego fotorezystora ( załamany naderwany wewnętrznie przewód ) czego sterownik nie zasygnalizuje jako alarm czujnika , bo nawet bez podłączonego fotorezystora jedynie wartość płomienia będzie 0 . Druga przyczyna to obniżenie sprawności elementu światłoczułego ( znaczne pogorszenie czułości fotorezystora ) spowodowane starzeniem się półprzewodników.
W takim przypadku  wyjęcie czujnika na światło dzienne znacznie zwiększa powierzchnię przez jaką czujnik widzi natężenie oświetlenia i dlatego pokazuje wartość większą od 0 .
Możesz przy nie pracującym planiku ze zdjętą obudową poruszać przewodem w różne strony, świecąc latarką w otwór czujnika i może znajdziesz przerwę w obwodzie , a jeżeli nie to trzeba kupić i nie koniecznie w sklepie firmowym. Na przewodzie czujnika masz nazwę producenta i symbol , jeśli to danfoss to  kupisz nowy  za połowę ceny np tu
http://sklep.herrmann.com.pl/pl/p/Fotoelement-LDS-057H7085-Danfoss-bez-wtyczki/446

Ostatnio edytowany przez besix (2017-12-21 13:41:38)


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.