#51 2017-12-10 18:22:26

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 477

Re: Mini Bio 10kw - nowy sterownik Plum

Myślę kolego Lysek46 , że w twoim przypadku na pewno przydał by się termometr na powrocie przy samym kotle , może być nawet taki elektroniczny z sondą za kilkanaście zł i utrzymywanie temp tego powrotu przynajmniej na poziomie 45+ stopni . Żeby  to osiągnąć na pewno nie możesz obniżać zadanej na kotle , a raczej podnosić ją w miarę jak pogodówka podniesie temperaturę zasilania.
Jeśli marecki miał na myśli demontaż  tej pompy na powrocie , to bez przeróbki instalacji nie należy tego robić,a dlaczego pisałem już wcześniej.


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#52 2017-12-10 21:11:24

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 477

Re: Mini Bio 10kw - nowy sterownik Plum

Kolego jeżeli sprawdzisz temperaturę przy samym kotle na tej rurze co łączy powrót z bojlera i z zaworu 4d ( ta z pompą ) i będzie ok, czyli 45+, to pozostało by tak dobrać moc samego palnika , żeby przestał przekraczać tą górną histerezę , a co za tym idzie przestał się wygaszać. Ustabilizuje to pracę i palnika i instalacji.
Teraz to ciężko stwierdzić czy to 58 wystarczy, ale bardziej nie  niż tak .

Ostatnio edytowany przez besix (2017-12-10 21:13:12)


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#53 2017-12-10 21:34:58

krzysik1
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2017-08-31
Posty: 8

Re: Mini Bio 10kw - nowy sterownik Plum

Kolego Lysek ustaw sobie wyzsza temperature na kotle min 65stopni i wieksza histeryze min 15.  Rzadziej kociol bedzie Ci sie rozpalal. Tam w opcjach masz jeszcze czas nadzoru od o do 15 minut co tez wydluza przerwy miedzy rozpalaniem.
Zawor trojdrozny termostatyczny daje min temperature powrotu 50 stopni ale spowalnia przeplyw szczegolnie na niskiej tem. kotla.


Minibio 10kw ne, parterowka 117 m2, podlogowka 9 petli i 3 grzejniki. Sciany styro15, strop 30 podloga 10.

Offline

 

#54 2017-12-10 21:35:39

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2359

Re: Mini Bio 10kw - nowy sterownik Plum

Lysek46 napisał:

... Tym samym powrót na pewno będzie cieplejszy...

Kolego Lysek... jeśli już masz zastosowaną pompę, której zadaniem jest wymuszenie podwyższenia temperatury powrotu... to najprostszą metodą zwiększenia tej temperatury, jest zwyczajne zwiększenie wydajności tej pompy... oczywiście w granicach zdrowego rozsądku, gdyż nie można z tym przesadzać...

Ale po to właśnie została tam zastosowana pompa, żeby właśnie nią regulować temperaturę powrotu...
choć nie jest to rozwiązanie godne polecania z innych względów.

Lecz skoro jest u Ciebie zastosowane, to je przynajmniej wykorzystaj sensownie... choćby do czasu przeróbki...

P.S.
Nie wiem jaką masz tam dokładnie pompę, więc nie wiem jakie są jej możliwości... ale w takim miejscu, powinna być zastosowana pompa o płynnej regulacji przepływu, aby można było uzyskać optymalny efekt...


Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#55 2017-12-10 22:32:37

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 477

Re: Mini Bio 10kw - nowy sterownik Plum

Kolego Lysek tej zwykłej 3 stopniowej pompy na powrocie lepiej nie przełączaj na wyższy bieg , bo wyraźnie widać na zdjęciach , że twoja pompa od CO ustawiona na AUTO, już pracuje na maksymalnej mocy 45 W .
Jak przeczytasz instrukcję od tej pompy elektronicznej to dowiesz się jak działa ta pompa w trybie AUTO.
Zwiększenie przepływu na powrocie , ograniczy przepływ na instalację .

Więcej masz takich rad urlopowiczu smile

Ostatnio edytowany przez besix (2017-12-10 22:37:46)


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#56 2017-12-10 22:44:58

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1627

Re: Mini Bio 10kw - nowy sterownik Plum

darecki napisał:

marecki napisał:

Odłącz tą pompę niby obiegową i tyle...

Żeby temperatura powrotu była niższa?

To nie jest dobre rozwiązanie, z tą dodatkową pompą... ale jak już poprawiać, to sensownie...

Sądzę, że ustaliliśmy razem, że pompy kotłowej w takim wydaniu jak w/w się nie stosuje, bo tak podpowiada zdrowy rozsądek. Czy coś w temacie się zmieniło?


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#57 2017-12-10 22:50:26

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 477

Re: Mini Bio 10kw - nowy sterownik Plum

Kolego marecki z całym szacunkiem dla twojej osoby , ale jak kolega by zdemontował tą pompę bez przeróbki instalacji, to praktycznie ochrona powrotu będzie zerowa i do czego to doprowadzi ?


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#58 2017-12-10 22:55:28

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1627

Re: Mini Bio 10kw - nowy sterownik Plum

Z zaworem 3d tak, nie z 4d. Przeczytaj kilka postów wcześniej i pomysl logicznie co jest z 4D w tym przypadku nie tak.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#59 2017-12-10 22:57:19

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 477

Re: Mini Bio 10kw - nowy sterownik Plum

Ja wiem co jest nie tak , ale to lepsze zło niż bez tej pompy kolego


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#60 2017-12-10 23:05:53

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1627

Re: Mini Bio 10kw - nowy sterownik Plum

Z praktycznego punktu widzenia, bo takie zawory mam i to dwa, niestety nie. Spokojny jestem nawet, że darecki to potwierdzi bo też to ma. Bo takie są realia niezbyt polecanego jesli chodzi o ochrone powrotu zaworu 4D. Więcej napisałem wyżej.

W wolnym czasie znajde naprawdę fajny i prosty schemat od fotlot, który notabene prawdopodobnie zastosuję u siebie.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#61 2017-12-11 00:49:13

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2359

Re: Mini Bio 10kw - nowy sterownik Plum

Marecki... pamiętasz nam nadzieję, że kluczowa sprawą w przypadku zastosowania zaworu 4D, jest jego wielkość... a w tym przypadku, to powinien być on zastosowany największy z możliwych, jeśli miałby coś pomóc w takiej konfiguracji...

Pomijając to, że rozwiązanie takie jest bezsensowne... ze względu na przeciąganie się pomp i zaburzanie przepływów w instalacji... to zastosowanie zaworu o małym przekroju, nic tak naprawdę nie poprawia... a raczej pogarsza.


Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#62 2017-12-11 07:31:48

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2359

Re: Mini Bio 10kw - nowy sterownik Plum

besix napisał:

...pompa od CO ustawiona na AUTO, już pracuje na maksymalnej mocy 45 W .
Jak przeczytasz instrukcję od tej pompy elektronicznej to dowiesz się jak działa ta pompa w trybie AUTO.
Zwiększenie przepływu na powrocie , ograniczy przepływ na instalację...

besix...ten tryb "Auto", jest tu wyborem bezsensownym...
Natomiast pompa zamontowana na powrocie i pracująca ze zbyt małą wydajnością w stosunku do pompy zasilającej obwód C.O. zwyczajnie dławi przepływ.
Nie masz pojęcia o zależnościach, jakie panują w takiej instalacji... co wcale mnie nie dziwi... bo już kolejny raz opowiadasz tu totalne bzdury...

Pompa zamontowana na powrocie... poza tym, że zwiększać ma przepływ gorącego czynnika przez powrót... to praktycznie zasila także pompę C.O.

Przy dużej wydajności pompy C.O. i małej wydajności pompy zamontowanej na powrocie z zaworu 4D... pompa C.O. może być jedynie zmuszana do bardziej intensywnego przetłaczania czynnika powrotnego z obwodu grzewczego... co prowadzi do jeszcze bardziej skutecznego, obniżania temperatury zasilania obwodu... tego za zaworem 4D... czyli zasady znane ze zwrotnicy hydraulicznej... tylko że tam konstrukcja sprzęgła zapobiega wzajemnemu blokowaniu się pomp...

Czyli besix... kolejna wtopa zaliczona big_smile

P.S.
Kolego Lysek46...
Wydajność obu pomp, musi być optymalnie dopasowana, żeby sytuacja uległa poprawie...
Nie używaj więc przy ustawianiu pompy, trybu "Auto", bo nic sensownego to nie wniesie.
Zmniejsz wydajność pompy zasilającej instalację grzewczą, bo przesadnie duże przepływy, wcale nie są korzystne.
Gdyż ogólna zasada jest taka... że im przepływ, potrzebny do sprawnego zasilenia obwodu grzewczego jest mniejszy... tym wynik ekonomiczny jest lepszy.
Więc wydajność pompy, trzeba dopasować do potrzeb, zaczynając od ustawienia niższego biegu pompy... sprawdzając efekty jej pracy...
Do ustawień jednej pompy, dopasuj ustawienie wydajności drugiej pompy, aby efekt podniesienia temperatury powrotu był wyczuwalny.

Może to nie być zbyt proste, gdyż najlepiej by było, gdyby obie te pompy, miały płynną regulację wydajności i były takie same, bo wtedy łatwiej by przyszło optymalne ich ustawienie...
Ale możesz spróbować na tym co masz... może się uda coś poprawić...

Ostatnio edytowany przez darecki (2017-12-11 07:35:23)


Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#63 2017-12-11 08:06:25

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 477

Re: Mini Bio 10kw - nowy sterownik Plum

Jakoś nie przekonuje mnie kolego marecki sam fakt , że obaj posiadacie takie zawory  do tego ,żeby stosować się do waszych porad.
Urlopowicz , który nigdy nie był dla mnie autorytetem , wspaniałomyślnie ,żeby  zabłysnąć proponuje

darecki napisał:

Kolego Lysek... jeśli już masz zastosowaną pompę, której zadaniem jest wymuszenie podwyższenia temperatury powrotu... to najprostszą metodą zwiększenia tej temperatury, jest zwyczajne zwiększenie wydajności tej pompy... oczywiście w granicach zdrowego rozsądku, gdyż nie można z tym przesadzać...

I gdyby instalacja na to pozwalała ,  o rodzaju  zastosowanej pompy na powrocie  nie wspomnę to prawie by się udało .
Ale jak widać nawet załączonych zdjęć nie umie dobrze przeanalizować.
Konsekwencji takiego zwiększenia wydajności tej pompy w tym konkretnym przypadku nie trzeba  raczej opisywać.

Ty kolego marecki proponujesz zdemontowanie tej pompy, bo coś tam sobie ustaliłeś z urlopowiczem

marecki napisał:

ustaliliśmy razem, że pompy kotłowej w takim wydaniu jak w/w się nie stosuje, bo tak podpowiada zdrowy rozsądek. Czy coś w temacie się zmieniło?

Nie bierzesz przy tym pod uwagę , że taki zabieg bez wcześniejszego przerobienia instalacji doprowadzi do pozbawienia ochrony powrotu kotła , a w konsekwencji do znacznego wzrostu spalania o niekorzystnym wpływie na instalację i sam kocioł nie wspomnę.
Przypuszczam , że po takim demontażu tej pompy, nawet włączenie pompy CWU na stałe nie dało by wystarczającej ochrony tego powrotu , bo instalacja to nie dwie czy cztery pętle, tylko  cały dom i dwadzieścia  pętli kolego.

Ocenę takich pseudo porad zostawiam koledze Lysek .

Urlopowiczowi już nic nie pomoże o czym napisał też kolega Suchy  w innym temacie, ale tobie kolego marecki polecam więcej samodzielności przy ocenie sytuacji, bo podpieranie się ustaleniami z dareckim , przynosi więcej szkody autorowi tego wątku niż pożytku.


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#64 2017-12-11 08:26:26

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2359

Re: Mini Bio 10kw - nowy sterownik Plum

Lysek46 napisał:

Czyli chodzi aby pompa elektroniczna i ta po lewej stronie po przekątnej pracowały na podobnych biegach?

Nie, kolego Lysek...
Pompę C.O. ustaw w miarę optymalnie na takim biegu, który zapewni dostateczne zasilanie obwodu... natomiast pompę zamontowaną na powrocie z 4D... na takim, który podniesie temperaturę tegoż powrotu...

Inaczej się nie da tego wyjaśnić...
Sam musisz ustalić parametry pracy pomp, będąc na miejscu... gdyż pompy nie są takie same, więc trzeba do tego dojść metodą prób... innej drogi nie ma.


Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#65 2017-12-11 08:42:35

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2359

Re: Mini Bio 10kw - nowy sterownik Plum

besix... zapomniałeś usunąć post big_smile

besix napisał:

Czytam ten wątek i dochodzę do wniosku że nie ma dobrych instalacji CO, są tylko mniej albo bardziej spier... ale na szczęście są tacy ludzie jak np Darecki i można coś poprawić Szacun facet.
...


Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#66 2017-12-11 08:59:47

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 477

Re: Mini Bio 10kw - nowy sterownik Plum

Kolego Lysek zamiast mieszać ustawieniami pomp , którym bez praktycznie żadnego doświadczenia narobisz sobie więcej szkody niż pożytku, ustaw zadaną na kotle przy tym co masz teraz, tak żeby ochrona powrotu była na przyzwoitym poziomie ,bo biorąc pod uwagę brak ocieplenia i te babole w instalacji , to twoje spalanie nie jest jakoś mocno przesadzone.
Do domu zaproś innego instalatora i poproś żeby oszacował przerobienie tej instalacji z zastosowaniem sprzęgła hydraulicznego , poproś o wyregulowanie przepływów na poszczególnych pętlach tej podłogówki i ewentualnie domagaj się od tego co to poskładał poprawienia tego co spie.....  Pozdrawiam


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#67 2017-12-11 09:06:40

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1627

Re: Mini Bio 10kw - nowy sterownik Plum

Besix gadasz od rzeczy powiem ci, tekst o wyłączeniu pompy i pozbawianie ochrony nie trzyma się kupy, bracie co Ty za gupoty wygadujesz smile

Może inaczej, weź sobie wrzuć na ekran zawór 4D
https://i.ytimg.com/vi/eZ001535Wu0/maxresdefault.jpg

i zobacz co się będzie działo jak wrzucisz mu pompę nie tam gdzie potrzeba. Sam powiedz, o ile zgadniesz, co się będzie działo przy 50% otwarciu zaworu na instalację CO.  Zakładamy, że pompy CO się nie kręcą. Darecki cisza! smile


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#68 2017-12-11 09:14:20

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 477

Re: Mini Bio 10kw - nowy sterownik Plum

darecki napisał:

besix... zapomniałeś usunąć post big_smile

besix napisał:

Czytam ten wątek i dochodzę do wniosku że nie ma dobrych instalacji CO, są tylko mniej albo bardziej spier... ale na szczęście są tacy ludzie jak np Darecki i można coś poprawić Szacun facet.
...

Masz racje urlopowiczu , to był mój najgłupszy wpis na tym forum, na szczęście tłumaczy mnie fakt , że było to praktycznie na początku mojej tu bytności i jeszcze nie zdążyłem prawidłowo ocenić twoich durnych mądrości.


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#69 2017-12-11 09:26:25

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1627

Re: Mini Bio 10kw - nowy sterownik Plum

apel do admina/moderatora:

- cytowanie historycznych wątków/wypowiedzi jest przejawem chamstwa. Za takie coś na innych forach jest WARN albo urlop. Bez dyskusji.

k.p.w. ?


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#70 2017-12-11 09:27:58

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 477

Re: Mini Bio 10kw - nowy sterownik Plum

To ma być zgaduj zgadula gdzie jest to tam gdzie nie potrzeba ? Czy narysujesz tą pompę tam gdzie nie potrzeba ? smile


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#71 2017-12-11 09:34:29

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1627

Re: Mini Bio 10kw - nowy sterownik Plum

No stary jaja se robisz? Dokładnie tam gdzie ma autor wątka, na tzw. obiegu kotłowym.

Mała podpowiedź. Zawór zamknięty na odbiór ciepła z pieca, czyli w takim układzie po prostu robi się 100% obieg kotłowy. Stopniowe otwieranie zaworu, dajmy na to na 50% i..... ?


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#72 2017-12-11 09:57:45

Andrzej47op
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-09-14
Posty: 379

Re: Mini Bio 10kw - nowy sterownik Plum

darecki napisał:

besix... zapomniałeś usunąć post big_smile

besix napisał:

Czytam ten wątek i dochodzę do wniosku że nie ma dobrych instalacji CO, są tylko mniej albo bardziej spier... ale na szczęście są tacy ludzie jak np Darecki i można coś poprawić Szacun facet.
...

Czyli nadal próbujesz leczyć się dzięki  forum i sam się dowartościowujesz, a przecież koleżanka Barbara zalecała terapię...


Super mini bio z popielnikiem big_smile

Offline

 

#73 2017-12-11 10:05:55

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2359

Re: Mini Bio 10kw - nowy sterownik Plum

marecki napisał:

Mała podpowiedź. Zawór zamknięty na odbiór ciepła z pieca, czyli w takim układzie po prostu robi się 100% obieg kotłowy. Stopniowe otwieranie zaworu, dajmy na to na 50% i..... ?

Marecki... "jaja sobie robisz"?

Z takim zaworkiem... jaki ma kolega Lysek46... to wiesz, co Ty sobie możesz zrobić?
Przecież masz podobnie... i temperatura powrotu mizerna.

Zapomniałeś, że w przypadku mieszacza 4D, rozmiar ma znaczenie... a ten jest za mały.... tym bardziej w połączeniu z podłogówką...


Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#74 2017-12-11 10:06:30

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 477

Re: Mini Bio 10kw - nowy sterownik Plum

Kolego marecki
I oprócz obiegu kotłowego , ta instalacja grzejnikowa zacznie pracować nawet bez pracującej pompy CO , a to dlatego, że tłoczona woda przez pompę w stronę kotła , popłynie sobie dalej również na instalację , i zakładając że instalacja grzejnikowa nie będzie miała dużych oporów przepływu, taki układ będzie sobie pracował.
Nie wiem tylko co chcesz mi udowodnić , ale to inna kwestia

Ostatnio edytowany przez besix (2017-12-11 10:07:58)


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#75 2017-12-11 10:20:24

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2359

Re: Mini Bio 10kw - nowy sterownik Plum

besix napisał:

...  ta instalacja grzejnikowa zacznie pracować nawet bez pracującej pompy CO , a to dlatego, że tłoczona woda przez pompę w stronę kotła , popłynie sobie dalej również na instalację , i zakładając że instalacja grzejnikowa nie będzie miała dużych oporów przepływu, taki układ będzie sobie pracował....

Tak... tak... "popłynie"... przez "pracującej  pompy CO" big_smile ... i bez podmieszania... bo ono prawidłowo działa tylko wtedy, gdy pracuje pompa na zasilaniu obiegu grzewczego... ale za zaworem 4D, a nie przed nim...

Cóż za żenujące teorie...


Zestaw Pellets 100-16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator IgneoTouch z modułem BIG oraz Lambda + VideRoom i VideNet. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N. Komin zakończony regulatorem ciągu SmartFlow. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów). Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.