Witam.
Buduje dom 140m2 powierzchni użytkowej, kubatura to 480m3. Dół podłogówka, góra grzejniki, tylko łazienka u góry podłogówka. Na razie nie jest jeszcze ocieplony ale będzie 15cm styro. Dach będzie ocieplony 25cm wełny. Okna 2 szybowe. Bojler 200l. Czy wystarczy piec o mocy 10kw czy lepiej wziąć 20kw? Z projektu wynika 10,4KW. Dom na płycie fundamentowej czyli problem przenikania zimna od ziemi raczej żaden ale wolę dopytać.
Offline
Witaj Kolego jeżeli masz wątpliwości, to wejdź sobie na stronę http://cieplowlasciwie.pl/, wpisz tam dane swojego domu i zobaczysz jaki wyjdzie wynik.
Zakładając , że budujesz na płycie fundamentowej , ocieplenie w planach całkiem przyzwoite to zdecydowanie polecam mniejszy z kotłów . Tym bardziej , że palnik w tym mniejszym to 16kW , więc można spać spokojnie.
Offline
W zasadzie nie ma to znaczenia jeśli chodzi o palnik. Palnik można sobie ustawić w szerokim zakresie kilowatów. 10 i 20 ma identyczny palnik. 20 ma większy wymiennik i ogólnie wymiary zew.
Ja mam 216m i 10 jest idealna. Akurat przy tym porównaniu przewymiarowanie kotła ma mniejsze znaczenie jak ekogroszki czy inne zasypowe gówna.
Ostatnio edytowany przez marecki (2017-11-17 13:37:23)
Offline
besix napisał:
... zdecydowanie polecam mniejszy z kotłów . Tym bardziej , że palnik w tym mniejszym to 16kW , więc można spać spokojnie.
marecki napisał:
W zasadzie nie ma to znaczenia jeśli chodzi o palnik. Palnik można sobie ustawić w szerokim zakresie kilowatów. 10 i 20 ma identyczny palnik. 20 ma większy wymiennik i ogólnie wymiary zew...
Dużo macie jeszcze takich bzdur do napisania?
besix... to, że jest zastosowany palnik, którego moc nominalna to 16 kW... nie oznacza, że można ten zapas mocy bezkarnie wykorzystywać w kotle, który ma nominalnie 10 kW.
Jak widać... pisanie bredni weszło Ci w nawyk... zacznij to kontrolować...
marecki... palniki Platinum Bio, mają szeroki zakres mocy... ale nie tak szeroki, jak Ty twierdzisz.
W zestawach Mini Bio, o mocy nominalnej 20 kW, instalowane są palniki, których moc nominalna wynosi 24 kW... więc jest ona zaniżana, analogicznie... jak to jest w przypadku Mini Bio, o mocy nominalnej 10 kW, gdzie instalowane są palniki, których moc nominalna wynosi 16 kW...
Więc "identyczne"... to one tak do końca nie są.
https://www.kostrzewa.com.pl/files/PDF/ … W%20v2.pdf
https://www.kostrzewa.com.pl/files/PDF/ … W%20v2.pdf
Offline
Wg ciebie piszemy bzdury, a czy w realnym świecie nie można się zwyczajnie pomylić? Trzeba koniecznie pisać, że rozmówca jest idiotą i pisze bzdury? Urlopik nie pomógł?
W palniku do 24kW, czego faktycznie nie zauważyłem (dziękuję za link), jest trochę dłuższy sam ruszt, dokładnie 4cm. Sądzę, że ustawić go na taki sam dolny zakres jak w 16 nie będzie najmniejszego problemu. Reszta wymiarów jest identyczna, więc pewnie i bebechy te same.
Zaletą 20kW na pewno będzie, w razie W, szybsze "podniesienie" temp. w domu. Tradycyjnie już przykład z autopsji: po 3 dniowym urlopie rozpalam w kominku, bo przy nim 60-65'C na grzejnikach to norma. MB10 tak nie potrafi, tzn nagrzeje chałupę też, ale wolniej.
Ostatnio edytowany przez marecki (2017-12-05 09:38:51)
Offline
Tylko po co i komu Ty się tłumaczysz kolego marecki ? Autor tego wątku napisał 140 m2 o kubaturze 480 m3
Kostrzewa podaje w specyfikacji, że MB- 10 ogarnie powierzchnię od 50- 200 m2 o kubaturze do 500 m3.
Dodatkowo mamy dane projektowe ,które określają zapotrzebowanie tego budynku i wszystko w temacie
Offline
To jest forum publiczne a nie twój prywatny blog. Mam coś do powiedzenia i piszę, proste czyż nie?
Akurat autor wątku napisał wyraźnie, że nie ma jeszcze ocieplonej chałupy. Przy minus 20 stopniach jeszcze MB10 dawał radę ale pracował u mnie już nonstop. Metraże mamy na razie podobne, izolację nie.