#51 2017-11-21 12:47:04

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 373

Re: Mini Bio NE

Kolego marecki pełna zgoda z tymi spalinami, zauważ tylko , że napisałem przy mocy 100% , ale to taki detal smile
Dlaczego tak napisałem ? Bo u każdego przy pracy na różnych mocach z różną wydajnością palnika będzie to wyglądało inaczej, więc nie ma reguły . W moim przypadku większość czasu spaliny są między 90- 100 stopni , ale palnik pracuje na niższych mocach niż max.
Jeżeli więc u kogoś spaliny są wyższe niż 140-150 stopni, to daje do myślenia bo to max co powinno być
przynajmniej ja tak uważam.

Tak przy okazji mam prośbę do kolegi kinox
Jak już serwisant zamontuje u ciebie ten siłownik na zaworze 4D i ten czujnik pogodowy , to pochwal się kolego jak to się sprawuje .
Czy przypadkiem siłownik nie siłuje się z zaworem , żeby jednocześnie utrzymać  zadaną na instalację i ochronę powrotu ?


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#52 2017-11-21 19:54:49

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1565

Re: Mini Bio NE

tomaszzakopane napisał:

Może nie na temat ale chciałbym nieśmiało zapytać co to się stało z kolegą dareckim bo coś go nie widać  od jakiegoś czasu

Może po jakimś czasie forum się ożywi. Poza tym co, tęsknisz?

Jest gdzieś wątek ze spalinami. Sam się wypowiadałem ale z wiadomego powodu testów do końca nie przeprowadziłem. Jak ktoś znajdzie wątek to może powrócimy do tematu.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#53 2017-11-22 16:03:42

Marcin1978
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2017-11-12
Posty: 4

Re: Mini Bio NE

A jakie ustawienia nadmuchu?

Offline

 

#54 2018-01-18 21:33:53

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2236

Re: Mini Bio NE

Robson71 napisał:

... czy znajdzie się ktoś kto posiada ten piec ze sterownikiem Pluma na 10KW . I może się podzielić nastawami , jeśli spalanie  przebiega poprawnie i nie tworzy się ten nagar na palniku...

Zapomnij kolego o uniwersalnych "nastawach", które zadziałają tak samo u wielu użytkowników.

Nic takiego nie istnieje, gdyż nie istnieją praktycznie, 2 identyczne instalacje podłączone do identycznych kominów... z identycznym ciągiem i takim samym napowietrzeniem kotłowni.
Do tego jeszcze dochodzi, spalanie identycznego pelletu, żeby można było efekty takiego spalania porównywać...

Drogi na skróty nie ma.
Jeśli nie zainteresujesz tematem dogłębnie i kompleksowo... zaczynając od początku, to droga będzie raczej długa i wyboista...


Zestaw Pellets 100 -16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator kotłowy Igneo Touch. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony. Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#55 2018-01-18 22:14:34

Andrzej47op
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-09-14
Posty: 357

Re: Mini Bio NE

Robson... Ja już Ci współczuję tej drogi...


Super mini bio z popielnikiem big_smile

Offline

 

#56 2018-01-19 13:05:41

kinox
Zaczyna się udzielać
Od: Lubuskie
Zarejestrowany: 2017-10-11
Posty: 14

Re: Mini Bio NE

Witaj Robson, ja też mam Mini Bio NE 10KW ze sterownikiem Pluma. Dodatkowo moduł B, który steruje siłownikiem zaworu 4D (tzw. mieszacz) na podstawie wskazań czujnika pogodowego. I zaczynając od tego, odpowiadając na pytanie kolegi besix'a. Zamontowałem pogodówkę, siłownik, dodatkowy moduł B, czujnik zasilania za zaworem oraz czujnik powrotu. Zapewniano mnie, że sterownik uwzględni zarówno temperaturę zasilania, pogodową, jak i powrotu, chroniąc jednocześnie powrót przy chłodnym kotle. Wyszło jednak inaczej, czujnik powrotu nie został podłączony, bo jak się okazało "w tym modelu nie da się podłączyć go tak, aby w ten sposób sterował temperaturą powrotu". I teraz mam zapasowy czujnik, a temperatura powrotu jest zapewniona tylko przez podwyższoną temperaturę na kotle i zawór 4D, co idealnym rozwiązaniem nie jest. Tak więc kolego besix - nic się u mnie nie siłuje, siłownik reaguje tylko na temperaturę zadaną z pogodówki oraz temperaturę zasilania za zaworem 4D. 

Wracając do tematu zaślepiania dziurek w palniku - u mnie to zdało egzamin, jest znacznie lepiej (mniej pozostałości na palniku). Zaślepiłem najwyższy rząd - wszystkie dziurki - po obu stronach a w rzędzie niższym zostawiłem tylko dwie niezaślepione przy podajniku - po obu stronach. Palę aktualnie Lavą, ale zamierzam teraz kupić Olimp dla porównania. Zanim zaślepiłem te dziurki, testowałem chyba 4 rodzaje pelletów (wszystkie A1, 6mm) a także różne nastawy powietrza i podawania, ale takiego efektu, jak przy zaślepieniu dziurek nie otrzymałem. Dziurki zaklejałem silikonem żaroodpornym. Trzyma się dobrze, nic się nie dzieje, nie wykrusza się już ponad miesiąc.

Do tej pory testuję różne nastawy nadmuchu i cyklu podawania. Temperatury spalin na wyjściu (mierzone termometrem w gnieździe sondy lambda) w zależności od nastawy, przy mocy nominalnej otrzymuję od 110 do 140 st.C. Przy mocy minimalnej (2.4-3.0KW) temperatury są w przybliżeniu w zakresie 80-100 st.C.

Robson71, jeżeli chcesz moje ustawienia, to określ, które Cię interesują, bo trochę ich jest. Tak w skrócie, najważniejsze:

Ustawienia palnika:
a) Rozpalanie:
- Czas rozgrzewania: 30sek.
- Dawka startowa paliwa: 60gr
- Nadmuch rozpalania: 50%
b) Praca:
- Maksymalna moc palnika: 10.5KW
- Maksymalna moc FL: 100%
- Minimalna moc FL: 30%
- Ustawienia nadmuchu:
- - moc nominalna: 42%
- - moc pośrednia: 33%
- - moc minimalna: 25%
- Czas cyklu podawania: 20sek.
- Wydajność podajnika: 8.2kg/h
- Czas nadzoru: 0sek.


Mini Bio NE 10kW, CWU 140L. Pompy (CO i CWU) LFP Experia L 25/60 i 25/40, zawór 4D ESBE VRG141. Powierzchnia użytkowa 139m2, bez podłogówki, 7 kaloryferów parter + 1 dogrzewający garaż, 5 kaloryferów góra + 1 drabinka w łazience + 1 kaloryfer dogrzewający stryszek nad garażem. Ocieplenie: ściany 16cm styropian grafitowy, podłoga i fundamenty 10cm, strop poddasza i skosy 20cm wełna.

Offline

 

#57 2018-01-19 13:49:32

krzyzak malbork
Często się udziela
Od: Malbork
Zarejestrowany: 2015-09-26
Posty: 373

Re: Mini Bio NE

Przetestuje u siebie te zaślepienie otworów 🤔😉


VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 160L+ kominek z płaszczem wodnym

Offline

 

#58 2018-01-19 20:11:11

Andrzej47op
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-09-14
Posty: 357

Re: Mini Bio NE

Robson71 napisał:

I CAŁY CZAS WYSTEPUJE PROBLEM Z POWSTAWANIEM ZGORZELINY ALE PRZYNAJMNIEJ ROZPADA SIĘ ONA W PALCACH. KOCIOŁ TYDZIEŃ WYTRZYMA BEZ CZYSZCZENIA.

I cudów się nie spodziewaj...


Super mini bio z popielnikiem big_smile

Offline

 

#59 2018-01-21 00:11:00

kinox
Zaczyna się udzielać
Od: Lubuskie
Zarejestrowany: 2017-10-11
Posty: 14

Re: Mini Bio NE

Zrobiłem dzisiaj test u siebie na nastawach, jakie zasugerował serwisant koledze Robson'owi. Niestety u mnie nie sprawdzają się tak małe dawki nadmuchu. Wystarczyła godzina na takich nastawach, jak wróciłem do kotłowni, to myślałem, że mi się kocioł rozszczelnił już, bo kapała woda z tyłu kotła. Ale kapało również z czopucha, sprawdziłem temperaturę na czopuchu - 80-90 st.C przy pełnej mocy. Zaczęła się skraplać woda i kapało z czopucha i wciekało czopuchem do tylnej komory kotła a z niej na podłogę. Temperatura na palniku sporo ponad 50 st.C. Otworzyłem drzwiczki - jedna wielka sadza. Wytarłem wodę, wróciłem do swoich ustawień, wszystko wróciło do normy: temperatura na czopuch około 120-130st.C, nic już nie cieknie, temperatura palnika około 36-40st.C i już sadzy nie ma. Także, jak widać, trzeba sobie dobrać indywidualne ustawienia.

Mam jeszcze pytanie dotyczące czujnika poziomu paliwa. Mam taki efekt, że po załadowaniu pełnego podajnika i ustawieniu poziomu paliwa na 100%, poziom paliwa ładnie się zmniejsza z 20-30%, a więc do 70-80% schodzi w dół po 1%, a po tym nagle zaczyna piszczeć, że rezerwa paliwa i 0%, po czym wskakuje 15% i schodzi powoli do 0% i znów się sytuacja powtarza, piszczy i wskakuje na 15%. Kalibrację czujnika przeprowadzałem 4 a może i 5 razy oznaczając poziom 100% i 0%, ale to nic nie daje. Albo zapisał sobie kilka wartości kalibracji i wariuje, albo coś z czujnikiem jest nie w porządku. Czy ktoś miał podobny efekt? Nie chcę na razie resetować ustawień całego sterownika do wartości fabrycznych, ale może to by wyzerowało ustawienia tego czujnika.


Mini Bio NE 10kW, CWU 140L. Pompy (CO i CWU) LFP Experia L 25/60 i 25/40, zawór 4D ESBE VRG141. Powierzchnia użytkowa 139m2, bez podłogówki, 7 kaloryferów parter + 1 dogrzewający garaż, 5 kaloryferów góra + 1 drabinka w łazience + 1 kaloryfer dogrzewający stryszek nad garażem. Ocieplenie: ściany 16cm styropian grafitowy, podłoga i fundamenty 10cm, strop poddasza i skosy 20cm wełna.

Offline

 

#60 2018-01-21 02:04:53

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2236

Re: Mini Bio NE

kinox napisał:

Zrobiłem dzisiaj test u siebie na nastawach, jakie zasugerował serwisant koledze Robson'owi. Niestety u mnie nie sprawdzają się tak małe dawki nadmuchu. Wystarczyła godzina na takich nastawach, jak wróciłem do kotłowni, to myślałem, że mi się kocioł rozszczelnił już, bo kapała woda z tyłu kotła. Ale kapało również z czopucha, sprawdziłem temperaturę na czopuchu - 80-90 st.C przy pełnej mocy...

... wróciłem do swoich ustawień, wszystko wróciło do normy: temperatura na czopuch około 120-130st.C...

...Także, jak widać, trzeba sobie dobrać indywidualne ustawienia...

Niedowiarek z Ciebie... kolego kinox wink
"Uwierzyłeś, bo zobaczyłeś... " itd...

Mam pytanie.
Co to jest, ta... "temperatura na czopuchu"?

Gdyż temperaturę spalin, to powinno się mierzyć wewnątrz czopucha, a nie "na czopuchu"... więc proszę o sprecyzowanie wypowiedzi wink

A jeśli chodzi o ten...  "powrót do normy", to raczej trudno tak nazwać... ale poczekajmy na ekspertyzę kolegi Mareckiego wink który musi się chyba w tym temacie wypowiedzieć, jako wieloletni użytkownik MB...

Ostatnio edytowany przez darecki (2018-01-21 02:05:16)


Zestaw Pellets 100 -16 kW z palnikiem Platinum Bio v02 + regulator kotłowy Igneo Touch. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony. Bojler 140 litrów z zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#61 2018-01-21 09:29:01

kinox
Zaczyna się udzielać
Od: Lubuskie
Zarejestrowany: 2017-10-11
Posty: 14

Re: Mini Bio NE

darecki napisał:

Mam pytanie.
Co to jest, ta... "temperatura na czopuchu"?

Gdyż temperaturę spalin, to powinno się mierzyć wewnątrz czopucha, a nie "na czopuchu"... więc proszę o sprecyzowanie wypowiedzi wink

Skrót myślowy smile Oczywiście termometr tarczowy z czujnikiem włożonym do środka czopucha.


Mini Bio NE 10kW, CWU 140L. Pompy (CO i CWU) LFP Experia L 25/60 i 25/40, zawór 4D ESBE VRG141. Powierzchnia użytkowa 139m2, bez podłogówki, 7 kaloryferów parter + 1 dogrzewający garaż, 5 kaloryferów góra + 1 drabinka w łazience + 1 kaloryfer dogrzewający stryszek nad garażem. Ocieplenie: ściany 16cm styropian grafitowy, podłoga i fundamenty 10cm, strop poddasza i skosy 20cm wełna.