#26 2017-09-24 11:12:25

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1999

Re: tryb auto mini bio

marecki napisał:

.... Takie zjawisko będzie przy źle zaprojektowanej podłogówce i przy źle zaprojekotwanej instalacji CO, czyli przy zbyt dużej temp. czynnika...

... chcą trzymać się poprawności jako takiej napiszę, czyli zmieniam słowa "bufor" na : AKUMULATOR big_smile

Marecki... zapomniałeś też dodać, że takie zjawisko występuje, przy braku płynnego sterowania temperaturą zasilania tejże podłogówki, której zapotrzebowanie na energię jest różna... dlatego, że ma na to wpływ temperatura panująca na zewnątrz.
Pomieszczenia, skutecznie potrafi też dogrzać słoneczna pogoda,  w pokojach usytuowanych szczególnie od strony południowej...

Więc przy braku automatycznego sterowania, nie masz możliwości utrzymania temperatury na jednakowym poziomie.

A o buforach i "akumulatorach"... to Ty jak widzę wink potrafisz pisać bajki... tak jak i o swojej "legendarnej, kosmicznej" instalacji...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#27 2017-09-24 11:53:25

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1317

Re: tryb auto mini bio

Darecki wszystko jednak wie lepiej, faktycznie chyba szkoda czasu...


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#28 2017-09-24 15:39:25

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1999

Re: tryb auto mini bio

Marecki... dobrze, że przynajmniej doszedłeś do słusznego wniosku... że "faktycznie szkoda czasy" na opowiadanie bajek o "świetnie" działających... i utrzymujących stałą temperaturę podłogówkach, opartych na sterowaniu zaworami termostatycznymi.

Z jedną jednak uwagą... nie "chyba"... tylko na pewno.


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#29 2017-10-24 21:05:22

endriu.st7
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-04-20
Posty: 13

Re: tryb auto mini bio

darecki napisał:

Wiem czego potrzebujesz... oczywiście, poza gramatyką i interpunkcją, których to reguł nie stosujesz w ogóle...

BUFOR... jest rozwiązaniem większości Twoich problemów, związanych z pracą instalacji grzewczej.

P.S.
W opisie Twojej instalacji nie ma nawet słowa, na temat ochrony powrotu, która w przypadku posiadania dwóch podłogowych obwodów grzewczych, jest koniecznością...
Może... tak choćby w celu "rozwiania" wątpliwości, opiszesz jak jest u Ciebie realizowane podniesienie temp. czynnika powracającego z obwodów grzewczych do kotła?

Witaj Darecki polonisto smile opd. na twoje pytanie  to zawór d4

Ostatnio edytowany przez endriu.st7 (2017-10-24 21:09:22)

Offline

 

#30 2017-10-24 21:15:02

endriu.st7
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-04-20
Posty: 13

Re: tryb auto mini bio

W moim  przypadku złe działa tryb auto mam dwa obwody podłogowe oby  dwa wyposażone w czujniki temp. C.O oraz w czujniki  temp .pomieszczeń ,po osiągnięciu temp.  w pomieszczeniach palnik dalej pracuje to osiągnięcia temp max .

Offline

 

#31 2017-10-24 22:08:49

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1999

Re: tryb auto mini bio

endriu.st7 napisał:

...  opd. na twoje pytanie  to zawór d4

Długo się nad odpowiedzią zastanawiałeś...

endriu.st7 napisał:

...jestem posiadaczem kotła mini bio posiadam moduł can który steruje dwoma obwodami ogrzewania jeden ob to rozdzielacz ogrzewania podłogowego drugi ob tez rozdzielacz ogrzewania podłogowego...

Przy posiadaniu 2 obwodów ogrzewania podłogowego... to ten zawór "d4" wiesz gdzie możesz  sobie wsadzić...

Pytasz bezsensownie ciągle o to samo, zamiast spisać wszystkie parametry, a przynajmniej te dotyczące obu obwodów grzewczych, tak na początek...
Powodem takiego działania trybu "auto" są zapewne złe ustawienia parametrów... ale żeby się o tym przekonać, to trzeba je najpierw poznać i przeanalizować...

P.S.
A gdzie jest czujnik pogodowy?
Skoro masz już czujniki C.O. i pokojowe... dla każdego z obiegów, to "pogodówka" byłaby naturalnym uzupełnieniem systemu.


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#32 2017-10-24 22:50:00

endriu.st7
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-04-20
Posty: 13

Re: tryb auto mini bio

Takie rozwiązanie zaproponował serwisant  .  Jutro podam parametry

Offline

 

#33 2017-10-25 00:41:35

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1999

Re: tryb auto mini bio

endriu.st7 napisał:

Takie rozwiązanie zaproponował serwisant  .  Jutro podam parametry

Kto by pomyślał... niby "serwisant" , a jaki kumaty wink

Kolego... już jest "jutro" big_smile


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#34 2017-10-25 11:17:25

endriu.st7
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-04-20
Posty: 13

Re: tryb auto mini bio

1  obwód jest wyłączony działa 2 i 3 plus cwu
serwis :
temp. max 55
mni Tco 35
współczynnik korekcji 10 c
tryb pracy ręczny
tco zadana ręcznie 30 c
czujnik pokojowy CT!
czujnik co tak
stała pompa tak
kocioł :
min pompa 35 c
histereza 10 c 
min temp powrotu 45 c   
temp zadana 50 c

Offline

 

#35 2017-10-25 19:49:50

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1999

Re: tryb auto mini bio

Kolego endriu.st7... czy Ty rozumiesz znaczenie słowa "wszystkie"?
A dodam do tego, bo nie zaznaczyłem od razu... ale teraz informuję... że ma być dokładnie... czyli wszystko tak jak jest nazwane w każdym menu...

Nie wiem, co to jest za czujnik... ten "CT!"
Temp. zadana kotła... "50 c", a "temp. max 55"... obwodu grzewczego, podłogowego... to ciekawe wink
Wiem, że kocioł pracować ma w trybie "auto"... i że ... "tco zadana ręcznie 30 c", ale jakaś logika obowiązuje, tu jest bałagan, delikatnie rzecz ujmując.
Do tego jeszcze, ten "współczynnik korekcji 10 c" w ogrzewaniu niskotemperaturowym, to też nieporozumienie... a raczej pewnie, niezrozumienie zasady działania...

P.S.
Więc... za karę wink ... spisz DOKŁADNIE WSZYSTKIE USTAWIENIA... kocioł, palnik, ogrzewanie (oba obwody) i C.W.U.

Nauczysz się przy okazji, co i jak się nazywa...
Nie przekręcaj i nie skracaj nazw funkcji, żeby nie trzeba było się domyślać, co autor miał na myśli...

P.S.
Widzę że czytasz wink ... to jeszcze kiwnij głową, żebym wiedział, że zrozumiałeś big_smile

Ostatnio edytowany przez darecki (2017-10-25 19:51:49)


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#36 2017-10-25 19:58:46

endriu.st7
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-04-20
Posty: 13

Re: tryb auto mini bio

a czy nie powinien być włączony obwód nr 1 a  pompa wraz z czujnikiem pokojowym powinna być wpięta do sterownika Platinum bio  zęby tryb auto działał prawidłowo ?

Offline

 

#37 2017-10-25 20:15:50

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1999

Re: tryb auto mini bio

endriu.st7 napisał:

a czy nie powinien być włączony obwód nr 1 a  pompa wraz z czujnikiem pokojowym powinna być wpięta do sterownika Platinum bio  zęby tryb auto działał prawidłowo ?

A czym to niby ma sterować?... "wirtualnym" obwodem grzewczym wink

Nie masz tam obsługi mieszacza, ani też czujnika C.O., wiec widać, że teraz to kombinujesz, jak przysłowiowy "koń pod górę"... więc jazda do spisywania ustawień big_smile


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#38 2017-10-25 20:30:53

endriu.st7
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-04-20
Posty: 13

Re: tryb auto mini bio

oby dwa obwody 2 i 3 to samo :

serwis :

Max Tzew pomp komf - 15 C
Max Tzew pomp ekon - 10 C
min Tco pomp - 35 C
Źródło - kocioł
Temp . maksymalna - 55 C
czas mieszania - 120 s
priorytet CWU - NIE
współczynniki korekcji - 10 C
tryb pracy- ręczny 
Tco zadane ręcznie- 32C
czujnik pokojowy CTP1
czujnik CO -TAK
Stała pompa -Tak

Nastawy :
temp komfortowa : 22 C
Program - czasowy
Temp ekonomiczna 21 C
Histereza  - 0,3 C

Obwód CWU :
Nastawy :
temp komfort -47 C
program - czasowy
histereza - 7 C
temp ekonomiczna -30 C
Serwis
delta źródła  - 10 C
Temp. maksymalna 55 C
delta MIN temp -5 C

Kocioł :
Nastawy :

temp zadana kotła  50 C

serwis :
Temp MIN pomp 35 C
tryb pracy - ciągły
histereza - 10 C

Palnik :
serwis :
powietrze MIN - 10 %
powietrze MAX - 17%
podawanie MAX - 5,7
moc MIN -25
moc MAX - 100
typ modulacji -FL2
ilość paliwa test 8,9
wartość opałowa paliwa 5,0
Tlen Max - 8,0
dawka startowa paliwa - 30 s
moc dmuchawy rozpal 15

Offline

 

#39 2017-10-25 22:34:19

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1999

Re: tryb auto mini bio

Wcześniej pisałeś...

endriu.st7 napisał:

W moim  przypadku złe działa tryb auto...

A tu masz ustawiony "czasowy" tryb pracy obwodów grzewczych i "ciągły" tryb pracy kotła...
Nie możesz się zdecydować, czego potrzebujesz?

Trochę bałaganu masz w ustawieniach, to fakt wink
Trudno, żeby to sensownie działało, jak się ma bezsensowne ustawienia...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#40 2017-10-25 22:41:59

endriu.st7
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-04-20
Posty: 13

Re: tryb auto mini bio

potrzebuje żeby piec działał w trybie auto  a obwody grzewcze w trybie czasowym czyli: w nocy temp 21 C a w dzień 22 C jeśli temp. w pokojach zostanie osiągnięta piec się wyłącza jeśli  spadnie piec się załącza i grzeje wodę- chyba ze taka praca jest niemożliwa ?

Offline

 

#41 2017-10-25 22:48:37

endriu.st7
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-04-20
Posty: 13

Re: tryb auto mini bio

takie ustawienia mam teraz ponieważ piec złe działa w trybie Auto już pisałem wcześniej - teraz jeśli temp w pokojach zastanie osiągnięta pompy się wyłączają  piec rozgrzewa się  i wyłącza do czasu aż spadnie temp o histerez  to do bani ponieważ piec czasem odpala się i grzeje sam siebie - stąd moja prośba  o pomoc w tym temacie smile

Offline

 

#42 2017-10-25 22:51:27

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 288

Re: tryb auto mini bio

To przestaw kolego kocioł na tryb auto i w ogrzewaniu stała pompa na NIE
Histereza kotła na 20

Ostatnio edytowany przez besix (2017-10-25 23:01:38)


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#43 2017-10-25 23:42:09

endriu.st7
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-04-20
Posty: 13

Re: tryb auto mini bio

ok próbowałem już tych ustawień tylko histereza była 5 i wyglądało to tak :oby dwa obwody osiągnęły już zadaną temp w pomieszczeniach po włączeniu trybu auto wyskoczyła ładnie mała 7 kolo temp kotła kiedy temp spadła w na jednym z obwodów załączył się piec jednak kiedy tempo w pomieszczeniu została osiągnięta pompa się wyłączyła a piec dalej grzał sam siebie - spróbuje z histerezą 20 zobaczmy smile

Offline

 

#44 2017-10-26 00:49:42

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1999

Re: tryb auto mini bio

besix napisał:

To przestaw kolego kocioł na tryb auto i w ogrzewaniu stała pompa na NIE
Histereza kotła na 20

Doprawdy, kolego besix?
Takie to proste, to Twoje "pomaganie"?
Dwukrotne zwiększeniem histerezy, będzie skutkowało tylko wydłużeniem przestojów kotła... i myślisz, że to załatwia problem?
Błędnie ustawionych opcji, których jest co najmniej kilka, to już nie zauważyłeś?

Jak chcesz realnie pomagać, to przyłóż się bardziej... bo to wymaga dokładnego przeanalizowania ustawień, czego Ty nie zrobiłeś...

Sens ogrzewania podłogowego, z wykorzystaniem czujników, polega na podtrzymywaniu ciągłej pracy obiegów grzewczych, więc "stała pompa", jest w takim przypadku wykorzystywana.
Zmienna powinna być natomiast temperatura zasilania pętli podłogowych, co najlepiej działa w połączeniu z czujnikiem pogodowym w komplecie.
Sam czujnik, to jest koszt niewielki, więc nie wiem kolego endriu.st7... czemu się wahasz i go jeszcze nie zainstalowałeś, skoro serwisant Ci o tym wspominał.
Możesz sam go zainstalować i uruchomić, więc dodatkowych kosztów nie ma.

Ale wracając do "doradzania" naszego kolegi besixa... to co wnoszą jego "porady"?
Na pewno zmiany, ale czy na lepsze?... wątpię.

Bo wystarczy przeanalizować ustawione parametry, żeby wiedzieć, że zmiana histerezy kotła na 20... będzie skutkowało spadkiem temperatury kotła do 30 stopni, skoro temperatura zadana kotła ma 50 stopni... a z ustawionych parametrów wiadomo, że temperatura zasilania obiegów, wynosić ma 32 stopnie.
Czyli wychodzi z tego jeszcze jedna bzdura, jakby tych błędnych ustawień było mało...

Nie ma szans, żeby to dało pożądane efekty, kolego besix.
Ogrzewanie niskotemperaturowe powinno pracować, a nie działać skokowo, gdyż dłuższe przerwy, powodują potem konieczność odrabiania spadku temperatury.... szczególnie wtedy, gdy następuje przejście z temperatury "ekonomicznej" na "komfortową"... gdy dojdzie jeszcze przerwa w ogrzewaniu, powodowana wysoko ustawioną histerezą, i temperatura spadnie poniżej "ekonomicznej", to do odrobienia mogą być np. 2 stopnie.

Trzeba pozmieniać błędne ustawienia.
A nie są one wcale nigdzie ukryte, bo widać wyraźnie, że to nie jest logicznie oprogramowane.

Więc myśl, kolego besix... i bardziej się postaraj, bo na razie to trzymasz niski poziom.

P.S.

endriu.st7 napisał:

ok próbowałem już tych ustawień tylko histereza była 5 i wyglądało to tak :oby dwa obwody osiągnęły już zadaną temp w pomieszczeniach po włączeniu trybu auto wyskoczyła ładnie mała 7 kolo temp kotła kiedy temp spadła w na jednym z obwodów załączył się piec jednak kiedy tempo w pomieszczeniu została osiągnięta pompa się wyłączyła a piec dalej grzał sam siebie - spróbuje z histerezą 20 zobaczmy smile

Na "grzanie pieca" do momentu przekroczenia górnej histerezy kotła, to ustawienie dolnej na 20 nie pomoże... to pewne.

Napisz mi kolego.... z jakiego języka Ty tłumaczysz wink

Ostatnio edytowany przez darecki (2017-10-26 00:58:14)


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#45 2017-10-26 07:45:22

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 288

Re: tryb auto mini bio

Ja w przeciwieństwie do ciebie darecki , nie narzucam nikomu jak ma sterować palnikiem , kolega endriu chce żeby jego palnik nie pracował w trybie ciągłym , więc widocznie ma w tym ukryty cel np lubi zimne nogi swojej kobiety w łóżku , a ty tego nie potrafisz zrozumieć tylko na siłę chcesz go zmusić, żeby modulował temperaturę idącą na instalację i utrzymywał stałą pracę palnika.
Gdybyś czytał uważnie to byś się dowiedział, że kolega dąży do pracy cyklicznej swojego palnika i z tym problemem się tu zgłosił .
Przy dużej histerezie , raczej szybciej palnik się uruchomi do zagrzania CWU , niż do grzania jak to określił autor "samego siebie".
Przecież skoro ma samą podłogówkę , to i dom nie jest takim durszlakiem jak twój darecki.


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#46 2017-10-26 11:39:27

endriu.st7
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-04-20
Posty: 13

Re: tryb auto mini bio

koledzy zależny mi  na takie pracy palnika : tryb auto jeśli osiągnie zadaną temp pokojową ma sie wyłączyć i czekać do spadku temp. tyle ...-   teraz przy takich temperaturach na zew. podłogówka rozgrzewa się raz na dobę  i utrzymuje temp w domu 22 C przyczyn spala 4 - 5 kg paliwa

Offline

 

#47 2017-10-26 19:10:20

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1999

Re: tryb auto mini bio

besix napisał:

...
Gdybyś czytał uważnie to byś się dowiedział, że kolega dąży do pracy cyklicznej swojego palnika...

No właśnie besix...cały czas potwierdzasz, że nie czytasz uważnie i ze zrozumieniem...
Bo koledze przeszkadza praca palnika, ale stałą temperaturę to by chciał mieć...

endriu.st7 napisał:

potrzebuje żeby piec działał w trybie auto  a obwody grzewcze w trybie czasowym czyli: w nocy temp 21 C a w dzień 22 C...

Kumasz?
Bo z tej bezsensownej pisaniny, wynika jednak, że nie bardzo... bo coraz bardziej się pogrążasz... twierdząc, że przekraczanie górnej histerezy kotła w połączeniu z wysoko ustawioną dolną histerezą tegoż kotła, jest najlepszym rozwiązaniem, które wychodzi na przeciw jego oczekiwaniom...
Czyli do "bani" z takimi radami, jak to skwitował sam zainteresowany big_smile

endriu.st7 napisał:

... teraz jeśli temp w pokojach zastanie osiągnięta pompy się wyłączają  piec rozgrzewa się  i wyłącza do czasu aż spadnie temp o histerez  to do bani...

Więc nie wciskaj tu kolego besix kitu, jak to Ty jedynie potrafisz czytać... bo wnioski to sam sobie potrafisz jak widać wyciągać, nawet z tego, co  nie zostało napisane wink dopowiadając sobie... o co tak "naprawdę" koledze chodzi.
A jasne jest, że nie o to, co Ty zaproponowałeś.

Robienie narzędzia do sterowania pracą ogrzewania... z tego, co każdy bardziej doświadczony użytkownik na tym forum krytykował, to tylko Ty kolego potrafisz...
Chodzi oczywiście o górną histerezę kotła, której przekraczanie skutkuje przestojami pracy palnika oraz kotła.
Dla Ciebie jak widać to zaleta...
Więc jednak jesteś ignorantem, nie tylko w temacie instalacji grawitacyjnych.... gdyż nic sensownego nie zaproponowałeś w temacie zmiany ustawień.

P.S.
A swoją drogą, to jestem ciekaw technologii wykonania Twojego durszlaka wink bo może z niego taki sam "kanadyjczyk", jak i z Ciebie... doradca...
Bo skoro twierdzisz, że posiadanie podłogówki świadczy o parametrach budowli... to prosty z tego wniosek, że skoro podłogówki nie posiadasz, to Twój dom jest durszlakiem big_smile
Wszak napisałeś...

besix napisał:

...
Przecież skoro ma samą podłogówkę , to i dom nie jest takim durszlakiem...

Czyli jak nie ma podłogówki, to jest "durszlakiem"... taka prosta jest ta Twoja logika wink


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#48 2017-10-26 20:52:27

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1999

Re: tryb auto mini bio

Chyba czas zakończyć tę farsę, z kolegą besixem w roli głównej i zacząć modyfikować ustawienia parametrów... kolego endriu.st7 smile

Więc chyba nie będziesz miał mi za złe wink jak zedytuję Twój oryginalny wpis... dopisując propozycję zmiany...


endriu.st7 napisał:

oby dwa obwody 2 i 3 to samo :

serwis :

Max Tzew pomp komf - 15 C
Max Tzew pomp ekon - 10 C
min Tco pomp - 35 C <- zmień na 24
Źródło - kocioł
Temp . maksymalna - 55 C <- zmień na 38
czas mieszania - 120 s
priorytet CWU - NIE
współczynniki korekcji - 10 C <- zmień na 3
tryb pracy- ręczny 
Tco zadane ręcznie- 32C
czujnik pokojowy CTP1
czujnik CO -TAK
Stała pompa -Tak

Nastawy :
temp komfortowa : 22 C
Program - czasowy
Temp ekonomiczna 21 C <- zmień na 20
Histereza  - 0,3 C <- zmień na 0,1

Obwód CWU :
Nastawy :
temp komfort -47 C
program - czasowy
histereza - 7 C  <- zmień na 10
temp ekonomiczna -30 C
Serwis
delta źródła  - 10 C  <- zmień na 15
Temp. maksymalna 55 C
delta MIN temp -5 C <- zmień na 2

Kocioł :
Nastawy :

temp zadana kotła  50 C  <- w trybie "auto" nie ma znaczenia co wpiszesz...
ale przy słabej ochronie powrotu (a nie wiadomo też na jakim przekroju rur i samego mieszacza... to jest za niska temperatura, aby mogła dać dostateczne podniesienie temperatury powrotu...

serwis :
Temp MIN pomp 35 C <-zmień na 48
tryb pracy - ciągły <- zmień na "auto" i przetestuj.
histereza - 10 C

...

To nie są oczywiście ostateczne ustawienie, więc zawsze potem podlegają korekcie na podstawie obserwacji poczynionych w trakcie pracy instalacji z nowymi ustawieniami.

Nie wiem czy podałeś wszystko co może być istotne.
Masz już histerezę czujnika pokojowego, wiec soft jest dość nowy... ale czy masz też funkcję "smart auto"?
Bo tego akurat nie podałeś w ustawieniach, a może być istotne...
W każdym razie, jeśli taką opcję masz, to powinna być wyłączona.
Jeśli jeszcze coś istotnego pominąłeś, to posprawdzaj i podaj do wglądu.
To by było na razie tyle.
Sprawdzaj, testuj i napisz swoje obserwacje, związane z zachowaniem kotła, palnika i obiegów grzewczych.


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#49 2017-10-26 22:52:46

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 288

Re: tryb auto mini bio

endriu.st7 napisał:

koledzy zależny mi  na takie pracy palnika : tryb auto jeśli osiągnie zadaną temp pokojową ma sie wyłączyć i czekać do spadku temp. tyle ...-   teraz przy takich temperaturach na zew. podłogówka rozgrzewa się raz na dobę  i utrzymuje temp w domu 22 C przyczyn spala 4 - 5 kg paliwa

Jak po ustawieniach , które podał darecki uzyskasz to czego oczekujesz to życzę powodzenia


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#50 2017-11-21 21:20:12

akukut
Zaczyna się udzielać
Od: Dolnośląskie
Zarejestrowany: 2017-11-21
Posty: 11

Re: tryb auto mini bio

Witam wszystkich, trochę z innej bajki pytanie ale powiązane z trybem auto, więc dlatego umieszczam to tutaj-od czego zależy temperatura kotła w trybie auto? Zauważyłem, że jak podwyższę o pewną wartość minimalną temperaturę załączania się pomp, to o tyle samo podwyższy się temperatura na kotle. Ale skąd bierze się różnica między tymi dwoma temperaturami?W moim przypadku jeśli się nie mylę to chyba 28stopni. Nie znalazłęm tej wartości u mnie i dlatego nie widzę zależności.
Dodatkowo wg zalecen chyba z tego forum ustawiłem temperaturę załączania pomp na zbliżoną do temperatury na kotle czyli 63C, żeby przyśpieszyć podgrzewanie wody i zminimalizować czas niskiej temperatury na kotle.

Ostatnio edytowany przez akukut (2017-11-21 21:36:12)


MiniBio10kW, brak bufora, brak pogodówki, czujnik pokojowy, kaloryfery z termostatami, podłogówka~30m2. Dom ~130m2 + garaż z 1 grzejnikiem, dom z pustaka ceramicznego, parterowy. Pellet-Gold Eco. Pierwszy sezon 2017/2018.