#1 2017-09-18 18:46:48

walcm
Udziela się
Od: Łowicz
Zarejestrowany: 2016-10-27
Posty: 101

CWU

Witam,
czujnik temperatury cieplej wody użytkowej podłączony do sterownika i widnieje temperatura jaka panuje w bojlerze. Do tego mam drugi kabelek który podłączony jest w sterowniku jako pompa obiegowa ciepłej wody użytkowej. Rozumiem że powinienem założyć jeszcze jedną pompkę do instalacji abym mógł sterować cwu. W tej chwili nie mam możliwości zmiany opcji na grzanie cwu. Czy da się to w jakiś sposób obejść czy nie? Pozdrawiam.

Offline

 

#2 2017-09-18 21:52:01

Andrzej47op
Udziela się
Zarejestrowany: 2017-09-14
Posty: 102

Re: CWU

Powoli zaczynam Ci współczuć,z  czym ( z kim) będziesz musiał się zmierzyć.

Offline

 

#3 2017-09-18 23:07:37

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: CWU

Jaki piec, jaki sterownik? I co masz na myśli "sterownie cwu"?


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#4 2017-09-19 00:38:53

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1820

Re: CWU

Marecki... co Ty taki niekumaty wink... kolega walcm... zwyczajnie nie ma niezależnego obwodu C.W.U. skoro nie ma tam pompy...

P.S.
To chyba jasne big_smile

Ostatnio edytowany przez darecki (2017-09-19 00:39:58)


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#5 2017-09-19 09:39:22

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: CWU

No to jak on grzeje wodę, ognisko rozpala pod bojlerem ???? big_smile


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#6 2017-09-19 10:42:27

walcm
Udziela się
Od: Łowicz
Zarejestrowany: 2016-10-27
Posty: 101

Re: CWU

Woda z bojler jest grzana albo za pomocą grzałki elektrycznej umieszczonej w środku albo otwieram zawór który jest bezpośrednio założony przed bojlerem i woda grzana jest z pieca(co). Tylko że wtedy temp wody jest praktycznie taka sama jak w co. Pytanie teraz jest takie czy można sterować temp cwu bez zakładania dodatkowej pompy? Wydaje mi się że nie ale może się da. Jak to Wygląda w praktyce?

Offline

 

#7 2017-09-19 11:08:49

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: CWU

Masz piec na pellet ze sterownikiem i grzejesz wodę grzałką elektryczną? Przecież to bezsens i to gruby. Załóż sobie tą pompkę jak książka pisze, podłącz do instalacji i sterownika bo nie rozumiem w czym problem. Pompka obiegowa do jakiegoś zegaru czasowego i w gniazdko i tyle.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#8 2017-09-19 11:18:06

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 151

Re: CWU

kolego walcm jeżeli już bardzo chcesz sterować tą temperaturą CWU, mając tylko jedną pompą w układzie, to załóż sobie zawór z głowicą i kapilarą na rurze od tego bojlera , ustaw na głowicy np 45 stopni i po osiągnięciu takiej , głowica odetnie bojler. Zdecydowanie jednak polecam oddzielną pompę , bo jak wyłączysz CO to możesz grzać CWU i odwrotnie

PS I wiem, że zaraz darecki napisze o wychładzaniu bojlera przez instalację CO , ale na to też jest prosty sposób, którego nie będę tu opisywał bo nie polecam instalacji z jedną pompą smile

Ostatnio edytowany przez besix (2017-09-19 22:27:31)


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#9 2017-09-19 23:38:22

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1820

Re: CWU

besix napisał:

... mając tylko jedną pompą w układzie, to załóż sobie zawór z głowicą i kapilarą na rurze od tego bojlera , ustaw na głowicy np 45 stopni i po osiągnięciu takiej , głowica odetnie bojler...

Jeśli nie polecasz, to po co w ogóle proponujesz takie bezsensowne rozwiązanie, które nie zapewni koledze grzania zasobnika w okresie letnim.

Każde rozwiązanie wiąże się z ingerencją w istniejącą instalację, dlatego jeśli już przerabiać, to sens ma tylko i wyłącznie dołożenie drugiej pompy i oddzielenie obiegu C.W.U. od obiegu grzewczego.
Może się okazać przy tym, że nie jest to tak banalnie proste, jak opisał to kolega marecki wink bo przecież nie wiemy, jak dokładnie wygląda instalacja i gdzie jest podłączone naczynie wyrównawcze...  więc może się okazać, że przeróbka będzie większa... niż się kolegom wydaje big_smile


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#10 2017-09-20 00:04:49

Andrzej47op
Udziela się
Zarejestrowany: 2017-09-14
Posty: 102

Re: CWU

Człowieku. Czy Ty musisz się czepiać każdego słowa? Dosłownie menda społeczna i tyle. Twojego czepiania się o każdą pierdole maja wszyscy dość.  Ktokolwiek i cokolwiek ktoś nie napisze, to ty wyjeżdżasz że swoimi mądrościami. MASAKRA. ke4rmh

Offline

 

#11 2017-09-20 10:36:08

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 151

Re: CWU

To czy zapewni, czy nie zapewni grzanie CWU w lecie, to bym zostawił, bo mogę się o to pokłócić i udowodnić, że odpowiedni bypass z dwoma zaworami odcinającymi załatwi sprawę , ale pytanie było czy da radę i na takie odpowiedziałem a mądry darecki nie czyta ze zrozumieniem i nie umie odpowiadać, tylko krytykować.


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#12 2017-09-20 22:09:27

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1820

Re: CWU

besix napisał:

... nie czyta ze zrozumieniem...

Oto przykład tego, że nie potrafisz czytać ze zrozumieniem... tego co kolega, założyciel wątku napisał ->

walcm napisał:

Witam,
czujnik temperatury cieplej wody użytkowej podłączony do sterownika i widnieje temperatura jaka panuje w bojlerze. Do tego mam drugi kabelek który podłączony jest w sterowniku jako pompa obiegowa ciepłej wody użytkowej...

Odpowiedź może być tylko jedna. Dołożenie tej pompy... do której "kabelek" już jest nawet w sterowniku podpięty.

Ale nie... kolega besix, ma na rozwiązanie tak banalnego problemy co najmniej kilka pomysłów wink które są takimi "wariacjami" na temat grzania zasobnika C.W.U. bez montowania dedykowanej do tego pompy... chociaż co by nie wymyślał, to i tak nie ma rozwiązania, które nie będzie wymagało dostosowania instalacji.
A skoro już trzeba by ją dostosować, to jaki sens ma stosowanie rozwiązań zastępczych?
Tu także odpowiedź może być tylko jedna... nie ma to żadnego sensu.


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#13 2017-09-20 22:32:46

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: CWU

A ja się podpiszę pod tym co napisałeś, mogę ? smile


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#14 2017-09-21 06:28:04

Andrzej47op
Udziela się
Zarejestrowany: 2017-09-14
Posty: 102

Re: CWU

Autor się pytał czy da się obejść i się da.

Offline

 

#15 2017-09-21 09:27:22

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 151

Re: CWU

Jak słusznie zauważył kolega Andrzej47 autor nie zapytał jak zamontować pompę CWU , tylko czy da się tak zrobić żeby grzać wodę do ustalonej temperatury za pomocą jednej pompy.
koledzy darecki i marecki nie czytają ze zrozumieniem i tylko ich prawda jest mojsza smile


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#16 2017-09-21 09:33:24

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: CWU

Jak nie możesz akurat wymienić sflaczałego koła w samochodzie to przecież też da się jechać (na feldze). Tylko po co, skoro robiąc coś raz a porządnie jest spokój na długie lata.

Terminu "W tej chwili nie mam możliwości zmiany opcji na grzanie cwu" bo co, rurki zaspawane na stałe?


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#17 2017-09-21 09:38:08

Andrzej47op
Udziela się
Zarejestrowany: 2017-09-14
Posty: 102

Re: CWU

marecki napisał:

Terminu "W tej chwili nie mam możliwości zmiany opcji na grzanie cwu" bo co, rurki zaspawane na stałe?

Marecki. Taniej jest wykręcić zawór który teraz posiada i zastąpić go innym...
Montaż pompy, to nie sama pompa...moze chodzi o możliwości finansowe ( tego nie wiemy) Niektórzy powiedzą ( 200 zł wielkie halo), ale co zrobić jak niektórzy palą opony w kotlach bo kasy na opał nie mają i każda złotówka jest dla nich ważna.

Offline

 

#18 2017-09-21 09:41:15

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 151

Re: CWU

Czyli kolego marecki odpowiedz powinna być taka, że da się to zrobić na jednej pompie , ale zdecydowanie lepiej jest zrobić to raz a dobrze , dokładając pompę CWU. I tyle w temacie


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#19 2017-09-21 10:26:30

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: CWU

Skoro jest już pompa obiegowa to chyba inwestor aż taki biedny nie jest smile To jest pół dnia roboty nawet dla pijanego hydraulika z drugiego końca wsi.

Ale jak szukacie na siłę innych rozwiązań to ja jeszcze jedno swoje dodam: powiesić boiler na ścianie i grzać go grawitacyjnie.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#20 2017-09-21 12:20:57

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 151

Re: CWU

Tylko drogi kolego marecki przy tym grzaniu grawitacyjnym nie uzyskamy kontroli nad temperaturą tej CWU smile
wiec twój pomysł już na dzień dobry legł w gruzach . Czytaj ze zrozumieniem Facet chce grzać CWU jedną pompą i chce mieć wpływ na temperaturę tej wody.


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#21 2017-09-21 13:15:13

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: CWU

Dlaczego zaraz legł w gruzach? Skoro nawet prawdopodobnie teraz tak to działa jak napisałem big_smile


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#22 2017-09-21 21:19:53

Andrzej47op
Udziela się
Zarejestrowany: 2017-09-14
Posty: 102

Re: CWU

Marecki.U autora tematu nie działa to grawitacyjne, a o tym mówi post nr 6

Offline

 

#23 2017-09-22 00:25:51

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1820

Re: CWU

Czas się skończył... więc zakończyć trzeba tę farsę, zaczynając od początku... czyli od potrzeb kolegi walcm...

walcm napisał:

... Rozumiem że powinienem założyć jeszcze jedną pompkę do instalacji abym mógł sterować cwu. W tej chwili nie mam możliwości zmiany opcji na grzanie cwu. Czy da się to w jakiś sposób obejść czy nie?...

A ja rozumiem, że koledze chodzi o temperaturę wody wychodzącej z bojler, która jest zbyt gorąca, co grozi poparzeniem...
Kiwnij głową big_smile na znak, że o to dokładnie Ci chodziło... i wszystko będzie jasne.
Dziękuję kolego walcm wink

Więc... do obniżenia tej temperatury wody wchodzącej z bojlera, nie potrzebujesz wcale... "możliwości zmiany opcji na grzanie cwu.", więc także i drugiej pompy, jeśli nie chcesz gruntownie przerabiać swojej instalacji C.O.
Da się to oczywiście obejść, bez ingerowania w instalację C.O., a jedyne co trzeba zrobić, to zmodyfikować wyjście gorącej wody z tegoż bojlera, o czym potem...

walcm napisał:

... woda grzana jest z pieca(co). Tylko że wtedy temp wody jest praktycznie taka sama jak w co. Pytanie teraz jest takie czy można sterować temp cwu bez zakładania dodatkowej pompy? Wydaje mi się że nie ale może się da. Jak to Wygląda w praktyce?

To, że temp. wody w bojlerze jest taka sama jak w kotle nie jest żadnym problemem w Twoim przypadku... tym bardziej, że podnosi Ci to temperaturę wody powracającej do kotła, wiec tym się nie przejmuj... to jest zaleta... a dodatkowo gwarantuje to, że nie pojawia się w Twoim bojlerze bakterie, które takich temperatur nie lubią wink

Więc konkretnie.
Jedyne czego potrzebujesz... aby zapewnić sobie regulację temperatury wody zasilającej krany z gorącą wodą w mieszkaniu, jest zamontowanie termostatycznego zaworu 3D, takiego jak np. Afriso z funkcją "bez oparzeń"... o zakresie regulacji 35-60 stopni... na którym ustawisz sobie temperaturę wody jaka będzie zasilać Twoje krany.
A jak taki zakupisz, to już hydraulik będzie wiedział jak to zrobić, więc nie będę pisał szczegółowej instrukcji.

P.S.
Nie są tu potrzebne żadne kombinacje, które proponował osobnik, który jest specjalistą od rozwiązań bezsensownych... czyli besix... a koledze mareckiemu się dziwię, że "nie zatrybił" w porę... zanim czas się skończył, bo rozwiązanie to znał... tym bardziej, że jest ono stale w zasięgu wzroku big_smile


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#24 2017-09-22 08:57:35

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: CWU

Darecki ale wiesz, że ze mnie prosty chłop? Jak mnie zapytasz w piątkowy wieczór (mając podstępnie, bez mojej wiedzy, lodówkę pełną piwa): "co robimy?" ja odpowiem: "namówiłeś". big_smile


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#25 2017-09-22 09:05:31

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 151

Re: CWU

Gdzieś już poruszaliśmy temat grzania bojlera non stop do temperatury kotła i w tamtym przypadku darecki miał inne zdanie ,wręcz nie polecał takiej metody smile Mam szukać i cytować smile


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 