#1 2017-09-19 12:15:09

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 289

Podgląd przez siec Internet za małą kasę :)

Nie będę zachwalał bo zaraz darecki się w..je , więc tylko napiszę działa fajnie i naprawdę nie jest drogie , wymaga tylko odrobinę samozaparcia i chęci , domoticz jest bezpłatny.
zobaczcie jak to działa w dużym skrócie https://drive.google.com/file/d/0B7soY0z0MKxSdlAwLWREbkpPZEE/view?usp=sharing

Dla zainteresowanych udostępnię możliwość podglądu online.


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#2 2017-09-20 12:02:00

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 289

Re: Podgląd przez siec Internet za małą kasę :)

Do tego co już działa chcę dołożyć STB kotła czyli czujnik , który wyłączy kocioł przy 80 stopniach i czujnik temperatury palnika , który przy 60 stopniach wyśle alarm na emalia, a powyżej 70 stopni odłączy podajnik pelletu.


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#3 2017-09-20 12:04:17

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 289

Re: Podgląd przez siec Internet za małą kasę :)

Liczę na ciekawe uwagi i propozycje  Tylko nie od dareckiego, bo te będe ignorował


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#4 2017-12-13 17:49:38

GT
Udziela się
Zarejestrowany: 2010-12-07
Posty: 135

Re: Podgląd przez siec Internet za małą kasę :)

@besix możesz wrzcić kilka fotek płytki maliny i czujników? Ewentalnie jakieś linki ?

Offline

 

#5 2017-12-13 21:47:16

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 289

Re: Podgląd przez siec Internet za małą kasę :)

Kolego zdjęcia Raspberry PI 3 nie ma sensu wstawiać , tym bardziej , że mam na tym maleństwie nie tylko kotłownię , ale jeszcze sterowanie  podlewaniem ogrodu  6 sekcji, sterowanie przepustnicą kominka z PW i radio internetowe.
Jeśli chodzi o samą kotłownię to wstawiam link do zdjęcia z podglądu z naniesionymi opisami zastosowanych czujników.
https://drive.google.com/file/d/15LuqqbhNOHhGlnlNuDu1AT8HpTntStE6/view?usp=sharing

Wszystkie oprócz spalin  łączą się z RBPI za pośrednictwem dwóch modułów WIFI  ESP-8266 , tak mi było wygodniej i nie potrzeba ciągnąć przewodów do RBPI , które jest w innym pomieszczeniu niż kocioł .
Czujnik spalin czyli max6675 podłączony do RBPI , z wykorzystaniem bramki  MySensors 
Chcesz wiedzieć coś więcej pisz na PW , bo nie będziemy zmieniać profilu tego forum


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#6 2017-12-14 00:45:08

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2003

Re: Podgląd przez siec Internet za małą kasę :)

besix napisał:

Do tego co już działa chcę dołożyć STB kotła czyli czujnik , który wyłączy kocioł przy 80 stopniach i czujnik temperatury palnika , który przy 60 stopniach wyśle alarm na emalia, a powyżej 70 stopni odłączy podajnik pelletu.

Cóż za "nowatorskie pomysły" wink
Jeszcze trochę... a kolega besix wynajdzie nam koło big_smile


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#7 2017-12-14 07:22:43

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 289

Re: Podgląd przez siec Internet za małą kasę :)

Ty byś nawet, tego koła nie umiał użyć  w praktycznych zastosowaniach


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#8 2017-12-14 08:37:33

Andrzej47op
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-09-14
Posty: 225

Re: Podgląd przez siec Internet za małą kasę :)

Darecki... Wróciłeś po urlopie i nadal nagminnie łamiesz  pkt 1

http://www.forum.pellets.com.pl/viewtopic.php?id=23

Idzą Święta, będzie prezent 😁

Proszę dalej trzymać się tematu.


Super mini bio z popielnikiem big_smile

Offline

 

#9 2017-12-14 09:53:35

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2003

Re: Podgląd przez siec Internet za małą kasę :)

W przeciwieństwie do Ciebie... to ja się tematu trzymam...stwierdzając fakt, że to o czym pisze besix, zostało już dawno zastosowane... i to w praktyce... a nie tylko w teorii big_smile


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#10 2017-12-14 10:01:55

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1320

Re: Podgląd przez siec Internet za małą kasę :)

Ja z miłą chęcią posłuchałbym, zresztą pewnie nie tylko ja, mądrzejszego jak to zmontować krok po kroku. Jaki jest koszt wykonania w/w urządzenia?

p.s. Darecki jak nie masz nic do powiedzenia to milcz, złota zasada.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#11 2017-12-14 10:13:16

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2003

Re: Podgląd przez siec Internet za małą kasę :)

Marecki.... czyżbyś był takim samym znawcą tematu jak i besix?

Nie wiesz, czy znowu zapomniałeś... albo się "pomyliłeś"... jak wolisz wink ... że sterownik wyłączy podawanie pelletu z zasobnika... po przekroczeniu temperatury palnika?

Że besix wymyśla rozwiązania, które zostały zastosowane... to mnie nie dziw... ale Ty?
No no... niepokojący spadek formy ...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#12 2017-12-14 10:25:53

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1320

Re: Podgląd przez siec Internet za małą kasę :)

darecki napisał:

Marecki.... czyżbyś był takim samym znawcą tematu jak i besix?

Nie wiesz, czy znowu zapomniałeś... albo się "pomyliłeś"... jak wolisz wink ... że sterownik wyłączy podawanie pelletu z zasobnika... po przekroczeniu temperatury palnika?

?

darecki napisał:

Że besix wymyśla rozwiązania, które zostały zastosowane... to mnie nie dziw... ale Ty?
No no... niepokojący spadek formy ...

Moim zdaniem nie wymyśla a chce przedstawić jak to zrobił u siebie. Czujesz różnicę? Razbery pi zna już prawie cały świat, oprócz ciebie, bo się na tym niewiele znasz. A ja chciałbym poznać, w tak wąskim gronie jest to łatwiejsze niż przedzieranie się w tysiącach postów z innych for.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#13 2017-12-14 21:48:42

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2003

Re: Podgląd przez siec Internet za małą kasę :)

marecki napisał:

... Czujesz różnicę? Razbery pi zna już prawie cały świat...

Faktycznie marecki... właśnie mi uświadomiłeś, że o tym co Ty piszesz, to nigdy nie słyszałem big_smile

Więc poznawaj kolego... nie mam nic przeciwko... a nawet Cię będę zachęcał wink
Na początek zacznij od pisowni...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#14 2017-12-14 22:15:13

Andrzej47op
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-09-14
Posty: 225

Re: Podgląd przez siec Internet za małą kasę :)

darecki napisał:

W przeciwieństwie do Ciebie... to ja się tematu trzymam...

Mam nadzieję, że zostaniesz doceniony za " trzymanie się tematu"

Prosiłem by trzymać się tematu, a Ty jak zawsze musisz swoje mądrości wylewać.


Super mini bio z popielnikiem big_smile

Offline

 

#15 2017-12-14 22:44:25

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 289

Re: Podgląd przez siec Internet za małą kasę :)

Skoro jesteś takim znawcą tematu przekraczania temperatury palnika urlopowiczu , to proponuję zasięgnąć porady u doradcy Kostrzewy , bo to nic dobrego nie wróży.
A powiadamiania na pocztę elektroniczną , o za wysokiej temperaturze palnika w standardzie nie znalazłem  . STB w sterowniku  palnika  zastępuje zwora, więc jak zwykle gó.no wiesz.

Marecki cena takiego systemu zależy od tego co chcesz uzyskać , lub jak wolisz, czym i jak chcesz sterować .

Sam komputerek jednopłytowy czyli Raspberry , można kupić np. tu
https://pl.aliexpress.com/item/2016-NEW-Original-Raspberry-Pi-3-Model-B-Board-1GB-LPDDR2-BCM2837-64-bit-Quad-Core/32626862737.html?spm=a2g17.search0104.3.58.Cb6lP1&ws_ab_test=searchweb

Po przeliczeniu na zł wychodzi około 150 zł i jest to  full opcja z WIFI i dobrym procesorem , na tym możesz zrobić  naprawdę  rozbudowany system .
Chcesz taniej to kupisz używkę, lub nowy słabszy model nawet poniżej 100 zł
Do tego karta mikroSD, np. SanDisk 16GB za około 35-40 zł na  karcie będzie  system więc powinna być Class 10+ i dobrej firmy. Np. ta
http://allegro.pl/karta-pamieci-micro-sd-sandisk-ultra-16gb-90mb-s-i7003111397.html

I mamy bazę ,  dedykowanej obudowy nie potrzeba , bo i tak dołożysz jakieś przekaźniki , albo moduły dodatkowe i trzeba kupić sobie większą obudowę np. w hurtowni elektrycznej.
Do tej bazy wystarczy dokupić np. taki zestaw  za około 25 zł
https://pl.aliexpress.com/item/5pcs-lot-Stainless-steel-package-Waterproof-DS18b20-temperature-probe-temperature-sensor-18B20-for-arduino/32584375973.html?spm=a2g17.search0104.3.1.wYtwSl&ws_ab_test=searchweb
i masz pięć czujników do kotłowni .
Możesz kupić wszystko na allegro  wyjdzie drożej ale będzie szybciej  .
Chcesz spróbować to kup i  zacznij od instalacji systemu na karcie SD  tu masz krok po kroku
https://forbot.pl/blog/raspberry-pi-3-instalacja-systemu-w-6-krokach-id13487
Potem  prosta instalacja Domoticza  tu
http://home-pi.blogspot.com/2017/02/instalacja-i-konfiguracja-domoticz-a.html


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#16 2017-12-14 23:03:03

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2003

Re: Podgląd przez siec Internet za małą kasę :)

Andrzej47op napisał:

...
Prosiłem by trzymać się tematu...

A pisze to ten, który na "temat" bardzo rzadko się wypowiada...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#17 2017-12-14 23:16:37

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2003

Re: Podgląd przez siec Internet za małą kasę :)

besix napisał:

... STB w sterowniku  palnika  zastępuje zwora...

Gdybyś nie pamiętał, to o STB pisałeś w kontekście kotła, a nie palnika... więc odświeżę Ci pamięć...

besix napisał:

Do tego co już działa chcę dołożyć STB kotła czyli czujnik , który wyłączy kocioł przy 80 stopniach i czujnik temperatury palnika , który przy 60 stopniach wyśle alarm na emalia, a powyżej 70 stopni odłączy podajnik pelletu.

Ot skleroza big_smile


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#18 2017-12-14 23:21:46

Andrzej47op
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-09-14
Posty: 225

Re: Podgląd przez siec Internet za małą kasę :)

", który przy 60 stopniach wyśle alarm na emalia, a powyżej 70 stopni odłączy podajnik pelletu."

Darecki oporny człowieku... Czytanie ze zrozumieniem się kłania...

Edit dla mądrali...

Czy Ty cokolwiek trybisz ośle?
Jeżeli chcesz błyszczeć, to posyp się brokatem...

Ostatnio edytowany przez Andrzej47op (2017-12-14 23:26:36)


Super mini bio z popielnikiem big_smile

Offline

 

#19 2017-12-15 01:51:22

GT
Udziela się
Zarejestrowany: 2010-12-07
Posty: 135

Re: Podgląd przez siec Internet za małą kasę :)

@besix dzięki za info, popatrzę w wolnej chwili  w linki i pewnie założe to jako dodatek. Do tej pory miałem przy piecu cyfrowe termometry  ale ich dokładność pozostawia wiele do życzenia. Co do R PI to od 7 lat trochę poszło technologicznie do przodu więc warto to zrobić. Obecnie mam sterowanie pieca na integrze ( Vide net nie było w 2010) ale może rozważę sprawę prześcia na R PI, chociaż w kwestii temperatur:)

Offline

 

#20 2017-12-15 07:31:32

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 289

Re: Podgląd przez siec Internet za małą kasę :)

W moim przypadku i przypuszczam , że nie tylko w moim montaż palnika w kotle sprawił, że kocił z palnikiem stał się nierozłączną całością i jedno bez drugiego niewiele może zdziałać .
Gdybyś znał te zależności urlopowiczu , wiedział byś co miałem na myśli pisząc o zabezpieczeniu STB kotła.


Do kolegi GT

Ja mam trochę odmienne zdanie na temat czujników Dallasa DS18B20 , w porównaniu z tymi analogowymi termistorami , które stosuje Estyma . Dodatkowo możliwość kalibracji każdego czujnika w Domoticzu ,  tego w Estymie nie uświadczysz .
Co do Integry Satela , to od dobrych dwóch lat istnieje możliwość integracji tej centrali z Domoticzem , więc nie musisz nic dokładać , tylko proponuję to połączyć, a zwiększysz sobie możliwości sterowania tą Integrą , o zdarzenia , harmonogramy czy sceny. Do tego wystarczy moduł  ETHM-1, który pewnie posiadasz.


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#21 2017-12-15 09:07:58

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2003

Re: Podgląd przez siec Internet za małą kasę :)

besix napisał:

W moim przypadku i przypuszczam , że nie tylko w moim montaż palnika w kotle sprawił, że kocił z palnikiem stał się nierozłączną całością i jedno bez drugiego niewiele może zdziałać... .

No to kicha straszna besix...

W przypadku zestawów Kostrzewy, które składają się z palnika pelletowego oraz wymiennika, który jest także kotłem zasypowym, nie ma takich zależności smile

To, czy są to elementy "nierozłączne" ... czy też rozłączne, to zależy od konfiguracji zestawu... czyli od tego... czy podczas palenia zasypowe jest wykorzystywany do nadmuchu powietrza  wentylator zamontowany w palniku pelletowym... czy też jest zamontowany dodatkowy wentylator nadmuchowy... którego posiadanie powoduje właśnie, że zestaw jest rozłączny i palnik wtedy należy z kotła zdemontować... na czas palenia zasypowego... wiec nie ma tam takich zależności, bo kocioł bez palnika, może dużo "zdziałać"... czyli np. ogrzać dom w przypadku awarii palnika, czy nawet sterownika.... a nawet braku zasilania smile
Więc nie ma tam takich zależności o których piszesz... które występują w przypadku kotłów wyłącznie pelletowych...
A Twój kocioł, przecież typowo pelletowym nie jest... więc tym bardziej dziwne jest takie uzależnienie...
Może więc powinieneś wysłać go na odwyk big_smile


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#22 2017-12-15 09:48:44

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 289

Re: Podgląd przez siec Internet za małą kasę :)

E tam zaraz kicha Urlopowiczu smilesmile

Gdybyś czytał ze zrozumieniem , to byś nawet w tym temacie znalazł informację o tym. że posiadam kominek z PW , który ogrzeje dom i CWU w razie awarii palnika , sterownika czy braku prądu (przetwornica)…..
Więc uzależnienie kotła od palnika było zrobione z premedytacją i żaden odwyk nie jest potrzebny.

No chyba, że tobie od tego forum


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#23 2017-12-15 10:19:01

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 2003

Re: Podgląd przez siec Internet za małą kasę :)

besix napisał:

...  posiadam kominek z PW , który ogrzeje dom i CWU w razie awarii palnika , sterownika czy braku prądu (przetwornica)…..
Więc uzależnienie kotła od palnika było zrobione z premedytacją...

A w razie awarii "przetwornicy"? wink
Albo awarii sterowania kominkiem? big_smile

Bo po Twoich wpisach, można też wywnioskować, że instalacja do grawitacyjnych nie należy... więc przy braku zasilania nic nie zadziała...
Więc jednak kicha...

Tym bardziej, że oba źródła zasilania nie są ze sobą zintegrowane... co też wynika z Twoich wpisów...

A więc kicha do kwadratu i dowód na to, jak mała jest Twoja znajomość tematu...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#24 2017-12-15 10:49:25

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1320

Re: Podgląd przez siec Internet za małą kasę :)

Nie odpisujcie temu pacjentowi.

To chory człowiek. Nie odpisujcie mu, znudzi mu się i zmieni pokój.

Czas chyba odnowić znany wątek.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#25 2017-12-15 21:45:12

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 289

Re: Podgląd przez siec Internet za małą kasę :)

Masz rację kolego marecki , jest ciężko chory i najgorsze ,że nie zdaje sobie z tego sprawy , współczuje jego rodzinie jeśli ją jeszcze ma .
A Ty jak tam zainteresowany tematem "maliny" i czujników ?


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.