#1 2017-04-20 22:17:16

endriu.st7
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2017-04-20
Posty: 3

tryb auto mini bio

witam jestem posiadaczem kotła mini bio posiadam moduł can który steruje dwoma obwodami ogrzewania jeden ob to rozdzielacz ogrzewania podłogowego drugi ob tez rozdzielacz ogrzewania podłogowego posiadam 2 czujnik temp . pokojowej parter i piętro oraz 2 czujniki temp na rozdzielaczach niestety nie działa mi tryb AUTO  w monecie gdy temp w pokojach zostanie osiągnięta  wyłączają się pompy na rozdzielaczach a piec dalej pracuje aż przekracza temp max i się wyłącza wszystkie komponenty podłączone sa do modułu CAN na obwody 3 i 4, obwody 1 i 2 mam wyłączone rozdzielacze wyposażone są  w zawory trojdrogowe z siłownikami może ktoś z państwa miał podobny problem

Offline

 

#2 2017-04-21 00:07:58

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1814

Re: tryb auto mini bio

endriu.st7 napisał:

... w monecie gdy temp w pokojach zostanie osiągnięta  wyłączają się pompy na rozdzielaczach a piec dalej pracuje aż przekracza temp max i się wyłącza...

A z instrukcją dołączoną do kotła kolega się zapoznał?

Jeśli parametr w menu "Ogrzewanie" -> "Serwis" -> "Stała pompa"... ustawiony jest na "Nie", to... po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniu pompa jest wyłączana.

Jeśli ten parametr, ustawiony jest na "Tak"... to, pompa powinna pracować także po osiągnięciu temp. zadanej w pomieszczeniu, natomiast powinna zostać obniżana temp. C.O. skoro zastosowano czujnik C.O. i czujnik pokojowy.

Prawidłowa konfiguracja, to jest podstawa prawidłowego działania... dlatego pozostałe parametry, też powinny zostać poprawnie skonfigurowane.

P.S.
W przypadku ogrzewania podłogowego, warto jest zainstalować także czujnik temp. zewnętrznej, dla jeszcze lepszego zarządzanie temp. zasilania obwodów grzewczych.


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#3 2017-04-21 00:57:16

endriu.st7
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2017-04-20
Posty: 3

Re: tryb auto mini bio

ok w takim razie zmienię parametr ale czy w trybie auto piec nie powinien się wyłączać gdy temp zadana w pomieszczenie zostanie osiągnięta

Offline

 

#4 2017-04-21 21:38:10

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1814

Re: tryb auto mini bio

Wiem czego potrzebujesz... oczywiście, poza gramatyką i interpunkcją, których to reguł nie stosujesz w ogóle...

BUFOR... jest rozwiązaniem większości Twoich problemów, związanych z pracą instalacji grzewczej.

P.S.
W opisie Twojej instalacji nie ma nawet słowa, na temat ochrony powrotu, która w przypadku posiadania dwóch podłogowych obwodów grzewczych, jest koniecznością...
Może... tak choćby w celu "rozwiania" wątpliwości, opiszesz jak jest u Ciebie realizowane podniesienie temp. czynnika powracającego z obwodów grzewczych do kotła?


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#5 2017-09-17 20:53:43

polo332
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-02-03
Posty: 16

Re: tryb auto mini bio

Jestem posiadaczem kotła mini bio 10kw mam dwa obwody do ogrzania ciepła woda i mieszkanie 130 m2 posiadam czujnik pokojowy .Na jakim trybie będzie lepiej pracował kocioł ciągłym czy automatycznym?n

Offline

 

#6 2017-09-18 02:03:29

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1814

Re: tryb auto mini bio

Napisanie, że posiada się... "dwa obwody do ogrzania ciepła woda i mieszkanie 130 m2 posiadam czujnik pokojowy"... to trochę mało.

Ogólna zasada jest taka.
Jeśli instalacja pozbawiona jest automatyki sterującej temp. zasilania obwodu grzewczego, to tryb "auto" nie ma tam zastosowania.
Natomiast tryb "ciągły" wymaga optymalnego doboru ustawień kotła oraz palnika... aby ta "ciągłość"  trwała w miarę możliwości długo... w czym skutecznie może przeszkadzać... "posiadanie czujnika pokojowego".

Dużo więc zależy od tego, jak wygląda Twoja instalacja, której nie opisałeś... oraz od tego, co faktycznie chciałbyś uzyskać.


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#7 2017-09-18 20:20:12

polo332
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-02-03
Posty: 16

Re: tryb auto mini bio

obwód zamkniety dwie pompy zawór czterodrożny.chciałbym uzyskać zadaną temperaturę pokojową.

Offline

 

#8 2017-09-18 21:24:28

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 151

Re: tryb auto mini bio

kolego polo332 ponieważ starasz się czegoś dowiedzieć od prymitywa dareckiego , to uprzedzam używaj nomenklatury  ogólnie przyjętej do określania układów CO i CWU , bo określenie " obwód zamknięty" dotyczy raczej instalacji elektrycznych i za takie określanie układów CO zostaniesz  potraktowany nie miło przez tego typa.
Co do Twojego pytania to jeśli dom jest dobrze ocieplony to w okresach z temp w okolicy zera , polecam tryb auto, a w czasie większych mrozów, lepszym i bardziej ekonomicznym jest tryb ciągły.


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#9 2017-09-18 23:11:28

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: tryb auto mini bio

Cały ten wątek powinien polecieć do kosza za brak szacunku.... autora wątku do innych forowiczów. Ja rozumiem, że nie jesteśmy na forum pana Miodka ale jakaś interpunkcja by się przydała. Dla śmiechu zaraz moge napisać dlaczego, może bardziej w sobotę jak się napijemy z sąsiadem big_smile


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#10 2017-09-18 23:55:29

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1814

Re: tryb auto mini bio

besix napisał:

...
Co do Twojego pytania to jeśli dom jest dobrze ocieplony to w okresach z temp w okolicy zera , polecam tryb auto, a w czasie większych mrozów, lepszym i bardziej ekonomicznym jest tryb ciągły.

Bardzo jestem ciekawy, jakie to zalety przemawiają za wykorzystywaniem trybu "auto"... w instalacji pozbawionej jakiejkolwiek automatyki sterującej obwodem grzewczym, w którym ochronę powrotu "zapewnia" jedynie zawór 4D... niewiadomej wielkości.
Może kolega besix opisze te "zalety"... koledze polo332... oraz sposób działania jego instalacji w trybie "auto" skoro tak ten "tryb auto" poleca.
Przecież kolega polo332 musi wiedzieć czego ma się po tym trybie spodziewać wink

P.S.
Swoją drogą... jestem też ciekaw, dlaczego tylko... " w czasie większych mrozów, lepszym i bardziej ekonomicznym jest tryb ciągły" skoro niezależnie o temperatury zewnętrznej, kolega polo332 jedynie "chciałby uzyskać zadaną temperaturę pokojową."
To można przecież "uzyskać" w każdym trybie smile


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#11 2017-09-19 11:05:58

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 151

Re: tryb auto mini bio

Kolega polo 332 posiada, oprócz zaworu 4D niewiadomych rozmiarów , regulator pokojowy , który  decyduje o pracy palnika. I  w trybie auto po osiągnięciu tej ustawionej temperatury na pokojówce , palnik wejdzie w tryb wygaszania i jeśli pompa Co ustawiona jest na pracę stałą będzie dalej pracowała, aż temperatura czynnika CO nie spadnie poniżej ustawionej histerezy, stan wygaszenia będzie trwał tak długo, jak w pomieszczeniach będzie utrzymana zadana temperatura ustawiona na regulatorze pokojowym. Przy dobrze ocieplonym budynku taki stan może się utrzymywać przez kilka lub nawet kilkanaście godzin . Zakładając, że kolega polo ma nowszy sterownik i regulator z możliwością ustawienia  histerezy, taki stan można skutecznie wydłużyć . Więc w okresach przejściowych ilość rozpaleń będzie na tyle mała że pozwoli na wymierne oszczędności opału.

Co do większych mrozów to ustawienie trybu auto zaczyna mieć mniejszy sens, gdyż szybki spadek temperatury wewnętrznej będzie powodował zbyt częste wygaszanie i rozpalanie palnika co generuje straty opału i energii elektrycznej . Dlatego w większe mrozy zdecydowanie polecam tryb ciągły, który przy dobrym ustawieniu parametrów pracy palnika , będzie utrzymywał , zadaną temperaturę pokojową.


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#12 2017-09-19 22:32:08

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 151

Re: tryb auto mini bio

PS  A jak ktoś nie wierzy to zapraszam do mnie na weekend , napijemy się po polsku i sprawdzimy jak to działa smile


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#13 2017-09-20 00:00:19

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1814

Re: tryb auto mini bio

besix napisał:

... w trybie auto po osiągnięciu tej ustawionej temperatury na pokojówce , palnik wejdzie w tryb wygaszania...

Zapomniałeś jeszcze dodać , że w trybie "ciągłym" z wykorzystaniem czujnika pokojowego, będzie działo się podobnie, bo praca palnika też będzie przerywana po osiągnięciu temp. zadanej wink


besix napisał:

... w większe mrozy zdecydowanie polecam tryb ciągły, który przy dobrym ustawieniu parametrów pracy palnika , będzie utrzymywał , zadaną temperaturę pokojową.

Z kolejnego opisu wynika, że to sam tryb "ciągły"... "będzie utrzymywał , zadaną temperaturę pokojową"
Tym razem także z czujnikiem pokojowym... czy raczej bez niego?
Bo jakoś z opisu to jasno nie wynika wink


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#14 2017-09-20 07:54:20

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 151

Re: tryb auto mini bio

darecki tobie to trzeba pisać całe referaty ? Przecież nie wspomniałem o czujniku pokojowym przy trybie ciągłym , tylko wyraźnie napisałem ,że odpowiednie ustawienie parametrów pracy palnika . No może jeszcze dodam dla jasności że czujnik pokojowy należy wyłączyć i ustawić odpowiednio zwór 4D .
A ponieważ w trybie ciągłym palnik dąży do utrzymania temperatury zadanej , a nie jak w trybie auto kiedy ta temperatura nie jest stała, to ustawienie zaworem 4D takiej temp. czynnika wychodzącego do instalacji żeby utrzymać zadaną temperaturę w pomieszczeniach nie będzie dużym problemem. Choć doskonałe to nie będzie, bez głowic termostatycznych lub siłownika zaworu ze sterownikiem.

Ostatnio edytowany przez besix (2017-09-20 07:56:08)


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#15 2017-09-20 09:51:50

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: tryb auto mini bio

Dyskusja czy rozpalać często czy nie http://www.forum.pellets.com.pl/viewtop … 5&p=11

Ostatnio edytowany przez marecki (2017-09-20 09:52:11)


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#16 2017-09-20 09:53:42

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: tryb auto mini bio


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#17 2017-09-20 11:01:21

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 151

Re: tryb auto mini bio

Wiem, że powielamy tematy , ale kolega polo332 najwyraźniej chciał się tego dowiedzieć od nowa smile a debil darecki stara się mu najbardziej jak się da namieszać w głowie . Zamiast wyjaśnić różnice  między tymi trybami , ten kochany przez wszystkich pół mózg czepia się słów a raczej jednego .


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#18 2017-09-22 00:38:49

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1814

Re: tryb auto mini bio

besix napisał:

... kolega polo332 najwyraźniej chciał się tego dowiedzieć od nowa...

Kolega polo332 zadał pytanie, bo tego nie wiedział, a Ty zostałeś wyznaczony do tego big_smile aby to wyjaśnić dokładnie, nie pomijając istotnych informacji, które robią różnicę... i zawiodłeś pokładane w Tobie nadzieje, więc reakcja nie mogła być inna.


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#19 2017-09-22 09:34:36

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 151

Re: tryb auto mini bio

Ty za to mimo, że zacząłeś mnie poprawiać , nie wniosłeś nic sensownego do tego wątku i gdyby kolega polo332 liczył na ciebie darecki, to by się przeliczył


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#20 2017-09-22 22:53:31

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1814

Re: tryb auto mini bio

marecki napisał:

... czy rozpalać często czy nie...

marecki napisał:

... czy tryb auto czy nie...

Marecki... poza trybami pracy kotła i palnika, jest jeszcze coś takiego, jak ogrzewanie, które najlepiej by było, gdyby działało nieprzerwanie, dla zapewnienia stabilnej temperatury... szczególnie w przypadku podłogówki.
I raczej dobrze wiesz wink że można pogodzić efektywną pracę kotła i palnika, pracującego na wysokiej mocy lecz z długimi przerwami... oraz działające bez przerwy obwody grzewcze.
Ale do tego niezbędny jest bufor... czyli rozwiązanie idealne... które zapewnia jedno i drugie.

P.S.
besix... naucz się w końcu stawiać przecinki...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#21 2017-09-22 23:07:35

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: tryb auto mini bio

Bufor jak bufor zgoda. Buforem może być też podłogówka, czyż nie?


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#22 2017-09-23 00:52:01

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1814

Re: tryb auto mini bio

Jeśli lubisz nagrzewać się do czerwoności, to sobie taki "bufor zafunduj"... ale ja mówię stanowcze NIE!

Ja lubię stałą temperaturę... co najwyżej +/- 1 stopień.


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#23 2017-09-23 10:02:21

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: tryb auto mini bio

Rozwiń myśl podłogówka (do czewoności?) jako zły bufor/akumulator, bo wiesz doskonale, że racji nie masz.

Poza tym, proponowanie na forum pelletu, przy kotle na pellet, bufora jest co najmniej nierozsądne. W piecu, który potrafi się w mgnieniu oka rozpalić, wygasić i modulować mocą proponujesz skomplikowany i drogi bufor?


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#24 2017-09-23 19:39:12

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1814

Re: tryb auto mini bio

Marecki... czy ja pisałem o podłogówce, czy o Tobie?
Znowu nie czytasz ze zrozumieniem, co zaczyna mnie niepokoić, bo piszę specjalnie prostymi słowami..

I żeby było jasne... to doskonale wiem, że mam rację.
W przypadku posiadania dużych powierzchni ogrzewanych podłogówką, zastosowanie bufora jest jak najbardziej rozsądne i uzasadnione... i nie ma tu znaczenia to, że piec potrafi się "w mgnieniu oka rozpalić" (tu trochę przesadziłeś)... "wygasić i modulować"...

Bufor wcale nie jest skomplikowany, a co do ceny, to też jest kwestia dyskusyjna, gdyż zbiorniki o tej samej pojemności, widziałem już niejednokrotnie w skrajnie różnych cenach.
Można kupić dużo tańszy zbiornik, pozbawiony izolacji, a wykonać ją samemu bardzo tanim kosztem.

W krajach, gdzie społeczeństwo jest bardziej zamożne, bufory montowane są bardzo często w połączeniu z kotłami gazowymi, które są jeszcze bardziej "elastyczne", jeśli chodzi o komfort i zarządzanie mocą niż palniki pelletowe.

Jakby tego było mało, to bufor, który spełnia także funkcję ogromnego sprzęgła hydraulicznego, które jak wiadomo... zapewnić może także właściwą ochronę powrotu z wykorzystaniem mieszacza, zamontowanego na tymże powrocie.

Spełnia także funkcję rozdzielacza kotłowego zarazem... co także rozwiązuje kwestie podpinania większej ilości obwodów grzewczych... i to bez ryzyka, że kilka pracujących jednocześnie pomp, będzie wzajemnie wpływało na swoją pracę... więc upraszcza, a nie komplikuje kolego marecki smile

A gdyby i tego było mało... to zastosowanie bufora, pozwala na zintegrowanie kilku źródeł energii, takich jak np. kocioł gazowy, kocioł z palnikiem pelletowym... i specjalnie dla kolegi mareckiego wink choć nie tylko... także kominek z płaszczem wodnym...

A co najistotniejsze... bufor umożliwia komfortową pracę obwodów grzewczych i zapewnienie stałego zasilania tych obwodów w czasie przestojów kotła i palnika... po wykorzystaniu odpowiedniego nimi sterowania...  co pozwala na utrzymanie stałej temperatury pomieszczeń... bez konieczności utrzymywania stałej pracy kotła i palnika... a samo sterowanie obwodami grzewczymi, wcale nie musi być w żaden sposób powiązane ze sterownikiem głównym, zarządzającym kotłem, palnikiem oraz pracą samego bufora... i to jest też jedna z większych zalet.

Marecki... jeśli chciałbyś wykorzystać podłogę jako "bufor", to musiałbyś przegrzać cały praktycznie dom, a wtedy to Ty i Twoi bliscy też byście się przegrzali, co nie jest przecież zalecane ze względów fizjologicznych... nieprawdaż?


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#25 2017-09-24 09:24:05

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: tryb auto mini bio

darecki napisał:

Marecki... jeśli chciałbyś wykorzystać podłogę jako "bufor", to musiałbyś przegrzać cały praktycznie dom, a wtedy to Ty i Twoi bliscy też byście się przegrzali, co nie jest przecież zalecane ze względów fizjologicznych... nieprawdaż?

Absolutnie nie zawsze. Takie zjawisko będzie przy źle zaprojektowanej podłogówce i przy źle zaprojekotwanej instalacji CO, czyli przy zbyt dużej temp. czynnika zasilającego podłogę. Wtedy tak, będzie armagedon, widziałem już takie, tzn czułem.

U mnie nic takiego nie ma. Po tylu latach mieszkania stwierdzam, że jest to mega komfortowy, doskonały bufor ciepła. Chociaż przepraszam, chcą trzymać się poprawności jako takiej napiszę, czyli zmieniam słowa "bufor" na : AKUMULATOR big_smile


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

Stopka forum