#26 2017-01-31 22:35:38

jarek18033
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-01-29
Posty: 23

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

od dzisiaj jade na mniejszym cugu moze wiecej ciepła zostanie w kotle


Kocioł olejowy Buderus Logano g115 21kw palnik Platinium Bio 16 domek 85 m2 srednio ocieplony, seme grzejnik,  woda 100l 3 osoby na stanie

Offline

 

#27 2017-01-31 22:53:21

krzyzak malbork
Często się udziela
Od: Malbork
Zarejestrowany: 2015-09-26
Posty: 345

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

Siemka. U mnie to norma 30-35 kg na dobę. Probuje roznymi sposobami zejść ze spalaniem ale chyba przy takiej budzie nie ma szans sad


VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 100L+ kominek z płaszczem wodnym

Offline

 

#28 2017-01-31 22:58:16

krzyzak malbork
Często się udziela
Od: Malbork
Zarejestrowany: 2015-09-26
Posty: 345

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

A moze i ja u siebie przetestuje otwarcie wszystkich głowic na grzejnikach. Oczywiscie oprócz garażu i poddasza, bo po co tam ma na maxa iśc smile


VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 100L+ kominek z płaszczem wodnym

Offline

 

#29 2017-01-31 23:02:40

jarek18033
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-01-29
Posty: 23

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

jak bym miał przy 300m takie spalanie to bym za duzo nie zmieniał) ja mam 35kg przy 85m


Kocioł olejowy Buderus Logano g115 21kw palnik Platinium Bio 16 domek 85 m2 srednio ocieplony, seme grzejnik,  woda 100l 3 osoby na stanie

Offline

 

#30 2017-01-31 23:20:30

minibio
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2016-11-23
Posty: 20

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

Jarek czy piec u ciebie chodzi w trybie ciaglym na niskich mocach ?

Offline

 

#31 2017-01-31 23:22:01

krzyzak malbork
Często się udziela
Od: Malbork
Zarejestrowany: 2015-09-26
Posty: 345

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

No 300 to niby całkowita, no ale garaż tez jeden grzejnik chodzi i poddasze 3 grzejnki chodza na pół gwizdka. I tak mysle ze te 30-35 to chyba tak musi byc. Ja sie sugeruje tym ze sasiad spala 25 kg ekogroszku wink


VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 100L+ kominek z płaszczem wodnym

Offline

 

#32 2017-02-01 16:10:59

jarek18033
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-01-29
Posty: 23

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

minibio napisał:

Jarek czy piec u ciebie chodzi w trybie ciaglym na niskich mocach ?

kocioł chodzi wciąz na temperaturze zadanej 55 stopni, o kocioł sie nie martwie bo jest z zeliwa


Kocioł olejowy Buderus Logano g115 21kw palnik Platinium Bio 16 domek 85 m2 srednio ocieplony, seme grzejnik,  woda 100l 3 osoby na stanie

Offline

 

#33 2017-02-01 17:37:51

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 807

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

jarek18033 napisał:

minibio napisał:

Jarek czy piec u ciebie chodzi w trybie ciaglym na niskich mocach ?

kocioł chodzi wciąz na temperaturze zadanej 55 stopni, o kocioł sie nie martwie bo jest z zeliwa

Pamiętaj , że jednym z niepożądanych efektów, jest duże spalanie spowodowane zimnym powrotem.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#34 2017-02-01 18:10:34

krzyzak malbork
Często się udziela
Od: Malbork
Zarejestrowany: 2015-09-26
Posty: 345

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

Mistrzowie posiada ktos u siebia jakis taki termometr do mierzenia temp spalin i moze polecic do kupna. Bo jestem ciekaw ile idzie mi w komin wink


VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 100L+ kominek z płaszczem wodnym

Offline

 

#35 2017-02-01 18:47:47

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 807

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

Darecki i ja pokazywaliśmy termometry. Najważniejsze by sonda termometru dosięgła połowy średnicy czopucha.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#36 2017-02-01 18:57:08

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1317

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

Fotlot dodam, bo to to trzeba rozwinąć z tym zimnym powrotem. Głównie chodzi o osadzanie się syfu i/lub smoły na zimnych ściankach wymiennika. A potęgować ten efekt może również, oczywiście nie zawsze ale po spełnieniu pewnych warunków, tzw. punkt rosy. Problem polega na tym, że tego czego nie widać nie zawracamy sobie głowy.

Aha o uszczelce jest temat, odrębny i radziłbym tematu uszczelki nie bagatelizować.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#37 2017-02-01 19:05:31

jarek18033
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-01-29
Posty: 23

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

chopy jutro wieczorem robie rewolucje w domu podkręce temperature na kotle a na grzejniku puszcze tylko tyle ile potrzeba przez zawór 4 d. Musze tylko uzupełnic zapasy browara w kotłowni bo zapowiada sie wekend w kotłowni:)


Kocioł olejowy Buderus Logano g115 21kw palnik Platinium Bio 16 domek 85 m2 srednio ocieplony, seme grzejnik,  woda 100l 3 osoby na stanie

Offline

 

#38 2017-02-01 19:06:14

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 807

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

Marecki...masz rację ale Jarek ma żeliwnego Logana i korozja niskotemperaturowa przez następne 20 lat mu nie zagraża.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#39 2017-02-01 19:08:38

jarek18033
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-01-29
Posty: 23

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

krzyzak malbork napisał:

Mistrzowie posiada ktos u siebia jakis taki termometr do mierzenia temp spalin i moze polecic do kupna. Bo jestem ciekaw ile idzie mi w komin wink

ja mam dokładnie ten juz 2 lata i jestem zadowolony http://allegro.pl/termometr-elektroniczny-do-miesa-wody-z-sonda-gril-i6683616782.html


Kocioł olejowy Buderus Logano g115 21kw palnik Platinium Bio 16 domek 85 m2 srednio ocieplony, seme grzejnik,  woda 100l 3 osoby na stanie

Offline

 

#40 2017-02-03 11:02:06

Arczi83
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2017-02-02
Posty: 2

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

Witam wszystkich. Jestem szczęśliwym posiadaczem kotła Twin agro 24kw palnik agro matic 35 kw . zwraca się z prośbą , czy jest możliwe zmiana ustawień ,ponieważ strasznie dużo idzie mi pelletu , 75kg na dobę, przy dużych morozach nawet dwa razy tyle. Dodam dom nie ocieplony wymurowany w półtora pustaka, powierzchnia 240 m2 sama podłogówka.

Offline

 

#41 2017-02-03 11:10:10

minibio
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2016-11-23
Posty: 20

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

=jarek18033
kocioł chodzi wciąż na temperaturze zadanej 55 stopni, o kocioł sie nie martwię bo jest z żeliwa

Wiesz auto na 6biegu przy 50km/h tez palic będzie więcej.

U mnie na niskich modulacjach palił jak smok

Offline

 

#42 2017-02-03 13:27:14

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1317

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

Arczi83 napisał:

... czy jest możliwe zmiana ustawień ,ponieważ strasznie dużo idzie mi pelletu...

Jest.
Przepraszam ale odpowiedź mniej więcej na poziomie pytania. Polecam wcześniejszą lekture forum, przewijają się tu podobne tematy.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#43 2017-02-04 00:01:01

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1999

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

Arczi83 napisał:

...Jestem szczęśliwym posiadaczem kotła Twin agro 24kw palnik agro matic 35 kw . zwraca się z prośbą , czy jest możliwe zmiana ustawień ,ponieważ strasznie dużo idzie mi pelletu , 75kg na dobę, przy dużych morozach nawet dwa razy tyle...

To jest chyba "rekord", jeśli chodzi o wielkość spalania.
I Ty się nazywasz "szczęśliwym posiadaczem"?

Poza ustawieniami palnika i kotła, istotną rolę odgrywa budowa instalacji, która zajmuje się dystrybucją tej energii, wiec jak zawsze, najlepiej jest zaczynać od początku...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.