#26 2017-01-12 13:23:17

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1288

Re: Uszczelka ściany tylnej palnika (uszkodzona)

Pierd.... nowa 65zł plus 40zł przesyłkii. Odrysowuję to na innym materiale i robię sam nową. A zanim zrobię testowo wkleję to co mam, tyle że odwracam ją i jedynie wytne wylot powietrza od wentylatora, reszta prawie pasuje. Na 2 składnikowy klej i to po całości od strony palnika. A ubytki zamarzę klejem.Podobno ma kleić doskonale gumę i metal.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#27 2017-01-12 22:01:11

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1963

Re: Uszczelka ściany tylnej palnika (uszkodzona)

marecki napisał:

... Odrysowuję to na innym materiale i robię sam nową...

Jak już robisz to sam... to zrób raz a dobrze... i zapomnij o problemie wink
Opis masz w mailu...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#28 2017-01-13 09:53:19

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1288

Re: Uszczelka ściany tylnej palnika (uszkodzona)

Nie wiesz to Ci powiem. Za starych czasów robiło się nie takie uszczelki czyli do wuesek, junaków komarów i robiło sie to jeszcze do niedawna. Trochę o tym zapomniałem, tzn o tej umiejętności. Będę miał chwlę czasu (jestem w pracy) to pozgrywam zdjęcia z produkcji smile Palniczek już sobie działa, 105zł w kieszeni.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#29 2017-01-13 14:42:45

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1963

Re: Uszczelka ściany tylnej palnika (uszkodzona)

marecki napisał:

Nie wiesz to Ci powiem. Za starych czasów robiło się nie takie uszczelki... .

Marecki... ale nie o uszczelkę tu chodzi... tylko metalową tarczę o średnicy ślimaka, która będzie na zakończeniu ślimaka zamontowana (przyspawana)... dosłownie kilka milimetrów (2-3) przed samą uszczelką, właśnie po to, aby pellet spadający za ślimakiem uszczelki nie rozrywał...
Proste i skuteczne...

P.S.
Nawet trudno jest mi sobie wyobrazić, jak "stare" czasy możesz pamiętać wink


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#30 2017-01-22 20:40:38

piotrek30
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2013-12-26
Posty: 9

Re: Uszczelka ściany tylnej palnika (uszkodzona)

Temat aktualny też u mnie . Wczoraj zauważyłem , że uszczelka jest rozwalona . To już drugi raz . Wymieniana 10.02.2016 czyli praktycznie już pod koniec poprzedniego sezonu grzewczego .

Nie minął rok i znów rozwalona . Wymieniona przez autoryzowany serwis Kostrzewa już poza gwarancją bo kocioł jej już nie ma . Teraz pytanie do serwisu - czy powinna zostać wymieniona w ramach serwisu / gwarancji ? Moim zdaniem tak : nie minął rok od wymiany - a w dzisiejszych czasach gwarancję mamy na wszystko nawet na leczony przez dentystę ząb .

Szczerze powiem , że piece kostrzewa to buble jakich mało . Zamysł fajny ale podczas 3 sezonów grzewczych nie było takiego w którym nie miałbym problemu z piecem/ dmuchawą/ przegrzewaniem palnika/ kondensatorem / zapalarką itp itd .

Gwarancja 5 letnia to mrzonka i opowieści z serii baśni o "mchu i paproci " ....

Offline

 

#31 2017-01-22 21:00:21

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1288

Re: Uszczelka ściany tylnej palnika (uszkodzona)

Ja na razie testuję różne kleje, silikon się nie sprawdził. Tarcza, o której pisze darecki również się nie sprawdzi, kawałki peletu wcześniej czy później ocierając się między blaszką zmasakrują gumę. Kilka dni temu założyłem uszczelkę, która ma otwór deczko większy niż zam ślimak. Więc ślimak nie ma szans jej teraz zerwać. Zamówiłem również z netu (taniej jak od kostrzewy) dwie zapasowe tzw oryginalne. Też miały wycięty większy otwór. Więc to może jest klucz do sukcesu.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#32 2017-01-22 21:08:10

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1963

Re: Uszczelka ściany tylnej palnika (uszkodzona)

Marecki... "kawałki peletu wcześniej czy później ocierając się między blaszką" nie "zmasakrują gumy"... bo gumę uszkadzają twarde kawałki pelletu blokujące się pomiędzy pomiędzy ślimakiem a uszczelką i podrywające uszczelkę od dołu... a okruchy rozkruszonego pelletu tego nie zrobią.
Ale patent z powiększaniem wycięcia za ślimakiem jest też dość skuteczny.


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#33 2017-01-22 21:20:44

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1288

Re: Uszczelka ściany tylnej palnika (uszkodzona)

Skuteczny. Siedzi uszczelka bez wklejania, owszem miejsca na syf z peletu między ścianą palnika a gumąjest już niewiele (deczko się usypało) ale ślimak już nie zahaczy o gumę. Tą blaszkę trzeba by przetestować ale dopiero jak patent z wycięciem dziury większej od ślimaka nie zda egzaminu.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#34 2017-01-31 20:41:51

piotrek30
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2013-12-26
Posty: 9

Re: Uszczelka ściany tylnej palnika (uszkodzona)

Po mojej reklamacji wymienili uszczelkę na nową . W sumie łaski nie zrobili bo miała gwarancję . Teraz pytanie ile wytrzyma . Ciekawą rzeczą jest to , że dostałem nową przeprojektowaną uszczelkę podobno ma się już nie psuć . Poczekamy zobaczymy .

Offline

 

#35 2017-01-31 20:44:28

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1288

Re: Uszczelka ściany tylnej palnika (uszkodzona)

Spokojnie, popsuje się smile Ten temat z wycięciem dziury o średnicy ciut większej od ślimaka u mnie się sprawdza, jeszcze nie zerwało, zresztą niby jak ma to zrobić jak ślimak nie dotknie gumy smile

Ostatnio edytowany przez marecki (2017-01-31 20:47:13)


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#36 2017-02-01 11:01:31

tomaszzakopane
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-02-06
Posty: 140

Re: Uszczelka ściany tylnej palnika (uszkodzona)

Uszcelka jest podobno tylko w nowych krótkich w starych długich nie ma

Offline

 

#37 2017-02-01 11:18:41

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1288

Re: Uszczelka ściany tylnej palnika (uszkodzona)

Tomek pytałeś na PRV ale odpiszę ci tu. Na gwarancji mi nie wymienili. Zrobił to serwisant przy chyba drugim przeglądzie. Potem kupiłem w sklepie bo zerwało. Dzisiaj jedną zrobiłem sam a dwie kupiłem z netu. Resztę masz wyżej.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#38 2017-02-01 12:14:00

krzyzak malbork
Często się udziela
Od: Malbork
Zarejestrowany: 2015-09-26
Posty: 344

Re: Uszczelka ściany tylnej palnika (uszkodzona)

Marecki to ja pytalem na priv :-)


VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 100L+ kominek z płaszczem wodnym

Offline

 

#39 2017-02-01 12:16:26

krzyzak malbork
Często się udziela
Od: Malbork
Zarejestrowany: 2015-09-26
Posty: 344

Re: Uszczelka ściany tylnej palnika (uszkodzona)

Piotrek30 na gwarancji tzn przed uplywem 1 roku 2 lat czy ilu ?


VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 100L+ kominek z płaszczem wodnym

Offline

 

#40 2017-02-01 12:31:53

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1288

Re: Uszczelka ściany tylnej palnika (uszkodzona)

krzyzak malbork napisał:

Marecki to ja pytalem na priv :-)

Huk tam, wiedzą już wszyscy big_smile kilkanaście maili to się człowiek gubi.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#41 2017-02-01 13:04:20

krzyzak malbork
Często się udziela
Od: Malbork
Zarejestrowany: 2015-09-26
Posty: 344

Re: Uszczelka ściany tylnej palnika (uszkodzona)

Wazne ze na temat :-)


VIESSMANN VITOROND 200 + Platinum Bio 16KW. Powierzchnia domu 300m2 całkowita. Grzejniki + dwie pętle podłogówki. CWU 100L+ kominek z płaszczem wodnym

Offline

 

#42 2017-11-05 11:07:17

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1288

Re: Uszczelka ściany tylnej palnika (uszkodzona)

Przy okazji czyszczenia pieca spróbuje porobić zdjęcia jak ma wyglądać uszczelka żeby jej nie uszkodziło. Żadne wklejanie okazuje się jej nie uratuje. Ale powiększenie średnicy powyżej tej co ma ślimak już tak.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#43 2017-11-05 11:59:45

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 266

Re: Uszczelka ściany tylnej palnika (uszkodzona)

Ja kupiłem nową , żeby była na wszelki wypadek i po sprawdzeniu okazało się, że ta nowa już ma powiększoną średnicę i to o tyle , żeby śruba mocująca ślimak nie mogła jej zarysować . Zamontowałem więc tą nową smarując silikonem wysokotemperaturowym tylko centymetr powierzchni wokół tego otworu.
Montaż był w czerwcu , cały czas  grzeję CWU i od października CO . Jak ostatnio oglądałem tą uszczelkę to wyglądała jak nowa.


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.