Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

Witam, jestem szczesliwym posiadaczem palnika 16 kw w sumie byłem szczesliwym bo od jakiegos czasu moje spalanie dobowe to około 35 kg. Dom mam mały 85 7 grzejników cwu 100 litrów w domu 22 stopnie kocioł buderus logano g115 wczesniej pensotti myslałem ze to z powodu małego kotła ale po wymianie na buderusa spalanie nie spadło próbowałem juz wszystkiego, ustawianie powietrza podawania predkosci pompy obiegowej nakładka na palnik itd. Palnik obsługuje juz 3 lata i znam go jak własna kieszen nie jedno piwko wypite w kotłowni;) zaobserwowałem ze test paliwa mierzony wychodzi 9 ale zeby było wiarygodne z spalaniem mam wpisane 14.5 ilosc spalonego pelety dobowo mierze sam zasypujac zasobnik do pewnego mometu i na drugi dzien dosypujac tyle samo. 2 lata było ok ale w tym roku pali jak wsciekły pelet tez był rózny od barlinka lave po ten co zawsze spalałem jedyna zmiana to w sterowniku chciałem skasowac licznik spalonego peletu wiec wszedłem w przywrócenie ustawien fabrycznych ale wszystko ustawiłem jak miałem. pomocy co moze byc nie tak a moze wgranie nowego softu pomoze choc mosle ze raczej nie


Kocioł olejowy Buderus Logano g115 21kw palnik Platinium Bio 16 domek 85 m2 srednio ocieplony, seme grzejnik,  woda 100l 3 osoby na stanie

Offline

 

#2 2017-01-29 20:24:42

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 151

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

Sprawdzałeś temperaturę spalin?


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#3 2017-01-29 21:22:32

jarek18033
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-01-29
Posty: 23

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

temperatura spalin na poprzednim kotle była wysoka bo zawsze ponad 160 stopni gdy kocioł miał wiekszy pobór ciepła na przykład gdy ładował wode to palnik sie rozbujał a spaliny nawet miały ponad 220 stopni. To był główny powód na zmiane kotła teraz jest olejowy Buderus temperatura spalin spadła do około 130-160 mniej nie zejde nawet jak ustawie powietrze 2-10 ale spalanie nadal 30-35 kg na dobe a przypominam ze przez dwa lata było srednia 20-25 kg przy podobnej temperaturze na dworze i ustawieniach.


Kocioł olejowy Buderus Logano g115 21kw palnik Platinium Bio 16 domek 85 m2 srednio ocieplony, seme grzejnik,  woda 100l 3 osoby na stanie

Offline

 

#4 2017-01-29 22:07:19

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 151

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

Skoro nic się nie zmieniło w instalacji kominowej to coś powoduje takie wysokie spaliny, uszczelkę w palniku sprawdzałeś ? Nie mam jeszcze palnika, ale podobno wystarczy zdjąć rurę podajnika z palnika i świecąc mała latarką wypatrzeć od tyły czy uszczelka nie została uszkodzona. Może łapie lewe powietrze i dlatego masz taki przeciąg do komina ,a to są straty

PS. Tu masz opis ze zdjęciem http://www.forum.pellets.com.pl/viewtopic.php?id=1246

Ostatnio edytowany przez besix (2017-01-29 22:26:20)


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#5 2017-01-29 22:26:05

jarek18033
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-01-29
Posty: 23

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

ta uszczelka to poszła mi po miesiącu ale jest tylko uszkodzona przy slimaku moim zdaniem błąd fabryczny
brałem to pod uwage ze moze ta uszczelka nawet rozebrałem cały palnik i zauwazyłem ze uszczelka mimo uszkodzenia nie powinna miec wpływu na spalanie taka jest moja opinia ale moze czas pomyslec nad nowa uszczelką.


Kocioł olejowy Buderus Logano g115 21kw palnik Platinium Bio 16 domek 85 m2 srednio ocieplony, seme grzejnik,  woda 100l 3 osoby na stanie

Offline

 

#6 2017-01-29 22:31:44

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 151

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

Ja od tego bym zaczął


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#7 2017-01-29 22:45:20

jarek18033
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-01-29
Posty: 23

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

w sumie masz racje teraz tak popatrzyłem na foty i zdedydowałem ze musze zamówic nowa uszczelkę ale przy montarzu wkleje ją na sylikon wysokotemperaturowy.DZIEKI ZA ZAINTERESOWANIE SIE MOIM PROBLEMEM


Kocioł olejowy Buderus Logano g115 21kw palnik Platinium Bio 16 domek 85 m2 srednio ocieplony, seme grzejnik,  woda 100l 3 osoby na stanie

Offline

 

#8 2017-01-29 22:56:17

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 151

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

Nie dziękuj  bo nie ma za co , jak wymienisz daj znać czy pomogło


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#9 2017-01-30 00:14:33

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1816

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

jarek18033 napisał:

temperatura spalin na poprzednim kotle była wysoka bo zawsze ponad 160 stopni gdy kocioł miał wiekszy pobór ciepła na przykład gdy ładował wode to palnik sie rozbujał a spaliny nawet miały ponad 220 stopni. To był główny powód na zmiane kotła teraz jest olejowy Buderus temperatura spalin spadła do około 130-160 mniej nie zejde nawet jak ustawie powietrze 2-10 ale spalanie nadal 30-35 kg na dobe a przypominam ze przez dwa lata było srednia 20-25 kg przy podobnej temperaturze na dworze i ustawieniach.

Podsumowując...
Temperatura spalin "ponad" 160-"ponad" 220 stopni - spalanie 20-25 kg.
Temperatura spalin "około" 130-160 stopni - spalanie 30-35 kg.
2 różne kotły, ale podobno "podobne" ustawienia, a efekty mocno rozmijające się z oczekiwaniami.
Dziwne zjawisko...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#10 2017-01-30 00:53:09

jarek18033
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-01-29
Posty: 23

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

Podsumowując...
Temperatura spalin "ponad" 160-"ponad" 220 stopni - spalanie 20-25 kg.
Temperatura spalin "około" 130-160 stopni - spalanie 30-35 kg.
2 różne kotły, ale podobno "podobne" ustawienia, a efekty mocno rozmijające się z oczekiwaniami.
Dziwne zjawisko...                                                                                                                                        ZLE MNIE ZROZUMIAŁES SPALANIE WZROSŁO W TYM SEZONIE O OKOŁO 30 PROCENT NA OBY DWÓCH KOTŁACH, NIE DAWNO WYMIENIŁEM KOCIOŁ MYSLĄC ZE TO WINA STAREGO KOTŁA KTÓRY MIAŁ ZAWSZE NA CZOPUCHU PONAD 160 STOPNI CHOCIAZ Z DRUGIEJ STRONY PRZEZ DWA SEZONY SPALANIE BYŁO WMIARE ALE OKAZYJNIE ZAKUPIŁEM BUDERUSA ALE MIMO MNIEJSZEJ TĘPERATURY SPALIN SPALANIE NADAL 35 KG


Kocioł olejowy Buderus Logano g115 21kw palnik Platinium Bio 16 domek 85 m2 srednio ocieplony, seme grzejnik,  woda 100l 3 osoby na stanie

Offline

 

#11 2017-01-30 07:57:34

laptop
Często się udziela
Od: łódzkie
Zarejestrowany: 2016-01-25
Posty: 268

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

jarek18033
Nie krzycz, jeśli wiesz co mam na myśli.


PellasX revo mini 8-35kW, S.control + ecoSTER TOUCH + moduł bufora/mieszaczy. Do ogrzania 126m2 i 56m2 garaż+kotłownia, cwu 150l

Offline

 

#12 2017-01-30 08:03:07

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 151

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

Reasumując, kolega Jarek nie znajdując przyczyny spadku sprawności swojego układu grzewczego wymienił kocioł na mocno przewymiarowany   -21 kW na niecałe 100 m2 - spaliny trochę spadły bo musiały (większa pojemność wodna i rozmiary wymiennika) sprawność układu nie wzrosła bo spalanie zostało podobne.
Jeżeli rzeczywiście nic się nie zmieniło w instalacji CO, w instalacji kominowej i ustawieniach to zostaje sprawność palnika.
Oby tylko wymiana tego kotła na takiego BYKA do małej CHATKI nie przysporzyła koledze kolejnych problemów, ale to już inna inszość smile


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#13 2017-01-30 16:14:19

jarek18033
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-01-29
Posty: 23

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

Kocioł który teraz mam to ma moc dokładnie 17kw-21kw to zalezy od palnika olejowego który jest zamontowany, bo przypominam ze uzywam kotła będący kiedys olejakiem. poprzedni kocioł tez olejowy i tez 20kw-21kw. ale spalanie wzrosło na oby dwóch kotłach wiec tak jak kolega wyżej napisa,ł ze cos musi byc ze sprawnoscią palnika peletowego. najpier zabiore sie za uszkodzona uszczelke. moze ktos miał juz taki przypadek ze spalanie nagle gwałtownie wzrosła.


Kocioł olejowy Buderus Logano g115 21kw palnik Platinium Bio 16 domek 85 m2 srednio ocieplony, seme grzejnik,  woda 100l 3 osoby na stanie

Offline

 

#14 2017-01-30 18:42:36

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 795

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

Jaką masz temp. powrotu?


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#15 2017-01-30 21:12:54

jarek18033
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-01-29
Posty: 23

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

zasilanie 55 powrót 42-45 przy rozgrzanie instalicji oczywiscie


Kocioł olejowy Buderus Logano g115 21kw palnik Platinium Bio 16 domek 85 m2 srednio ocieplony, seme grzejnik,  woda 100l 3 osoby na stanie

Offline

 

#16 2017-01-30 21:20:09

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1816

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

jarek18033 napisał:

...                                                                                                                     
ZLE MNIE ZROZUMIAŁES SPALANIE WZROSŁO W TYM SEZONIE O OKOŁO 30 PROCENT NA OBY DWÓCH KOTŁACH, NIE DAWNO WYMIENIŁEM KOCIOŁ MYSLĄC ZE TO WINA STAREGO KOTŁA KTÓRY MIAŁ ZAWSZE NA CZOPUCHU PONAD 160 STOPNI CHOCIAZ Z DRUGIEJ STRONY PRZEZ DWA SEZONY SPALANIE BYŁO WMIARE...

Mylisz się... dobrze Cię zrozumiałem.

Choć Twojego toku rozumowania, które doprowadziło do wymiany kotła na inny, choć też olejowy... nie jestem w stanie zrozumieć.
Bo na jakiej podstawie doszedłeś do wniosku, że winę za to większe spalanie ponosi wysoka temperatura spalin... którą miałeś wcześniej tak samo wysoką, choć nie skutkowało to tak dużym spalaniem, które by Cię zaniepokoiło...
A po dwóch sezonach, doszedłeś jednak do wniosku, że ta wysoka temperatura spalin jest przyczyną nadmiernego spalania... mimo że temperatura spalin nie wzrosłą, w porównaniu z tym co było wcześniej.


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#17 2017-01-30 21:38:18

jarek18033
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-01-29
Posty: 23

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

kocioł wymieniłem bo za grosze go wyrwałem, sporo ludzi ma takie połączenie Buderus logano- Platinium Bio mój poprzedni kocioł miał małą komore spalania i często trzeba było go czyscic a dojscie do wymiennika taz nie było łatwe, no i na czopuchy ponad 160 stopni ale głuwną przyczyną wymiany kotła było dokuczliwe i czeste czyszczenie komory i wymiennika. teraz nie mam tego problemu obecnie kocioł ma otwierane dzrzwiczki i całe wnetrze kotła mam jak na dłoni. Ale post załozony z powodu nagłego wzrostu spalania i to nie ustawienia palnika mam podejrzenia ze palnik łapie lewe powietrze.


Kocioł olejowy Buderus Logano g115 21kw palnik Platinium Bio 16 domek 85 m2 srednio ocieplony, seme grzejnik,  woda 100l 3 osoby na stanie

Offline

 

#18 2017-01-31 09:54:39

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 795

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

jarek18033 napisał:

zasilanie 55 powrót 42-45 przy rozgrzanie instalicji oczywiscie

Bardzo częstą przyczyną ponad nadmiernego apetytu na pellet, mają brak ochrony powrotu kotła lub zwiększony ciąg kominowy. Co do tego ostatniego świadczyć mogą: wysoka temperatura spalin na czopuchu spowodowana wywiewaniu ze zwiększoną prędkością spalin w komin, lub problemy z odbiorem energii w wymienniku kotła.
Zdaję sobie sprawę , że 42*C na powrocie twojego Logana nie spowoduje szybkiej korozji niskotemperaturowej wymiennika wykonanego jak w twoim przypadku z żeliwa. Ale 55 na kotle i 42 na powrocie to proszenie się o przepał.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#19 2017-01-31 16:00:26

jarek18033
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-01-29
Posty: 23

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

To co proponujesz podkręcic kocioł czy puscic wysoką temperature przez zawór 4 drogowy ustawiając na przykład 55 na grzejniki a ponad 60 na kocioł? Co do cugu w kominie to nie mam możliwosci dokładnego sprawdzenia ale moge zrobic test na lekko rozszczelnionym czyszczaku który jest na dole komina wiem ze to troche partyzancki sposób ale metoda prób i błędów jest najlepsza.


Kocioł olejowy Buderus Logano g115 21kw palnik Platinium Bio 16 domek 85 m2 srednio ocieplony, seme grzejnik,  woda 100l 3 osoby na stanie

Offline

 

#20 2017-01-31 17:26:02

jarek18033
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-01-29
Posty: 23

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

55 mam zadaną kotła i tyle idzie na grzejniki, a wiem ile wraca do kotła ,bo mam termometry zamontowane przy wyjsciu i wejsciu kotła


Kocioł olejowy Buderus Logano g115 21kw palnik Platinium Bio 16 domek 85 m2 srednio ocieplony, seme grzejnik,  woda 100l 3 osoby na stanie

Offline

 

#21 2017-01-31 17:42:39

jarek18033
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-01-29
Posty: 23

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

Termometry sa ok moge je zamieniaz ze soba bo sa wkładane w gilzę


Kocioł olejowy Buderus Logano g115 21kw palnik Platinium Bio 16 domek 85 m2 srednio ocieplony, seme grzejnik,  woda 100l 3 osoby na stanie

Offline

 

#22 2017-01-31 17:47:32

jarek18033
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-01-29
Posty: 23

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

grzejniku 7 wszystkie ustawione na głowicach mniej wiecej na 3.2 oprucz drabinki w łazience bo tam na 5 i supialnia na 3.0


Kocioł olejowy Buderus Logano g115 21kw palnik Platinium Bio 16 domek 85 m2 srednio ocieplony, seme grzejnik,  woda 100l 3 osoby na stanie

Offline

 

#23 2017-01-31 17:50:31

jarek18033
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-01-29
Posty: 23

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

przy tych mrozach zadna głowica jeszcze mi nie zamkneła grzejnika, a tyle potrzebuje na grzejnikach bo łazienkę mam zimna i tylko dlatego


Kocioł olejowy Buderus Logano g115 21kw palnik Platinium Bio 16 domek 85 m2 srednio ocieplony, seme grzejnik,  woda 100l 3 osoby na stanie

Offline

 

#24 2017-01-31 18:15:14

jarek18033
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-01-29
Posty: 23

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

przetestuję Twoje propozycje a łanienkę dogrzeje bo uchyle drzwi i juz:) instalacje mam z miedzi z kotła do pierwszego grzejnika 28 potem stopniowo mniejsze przekroje


Kocioł olejowy Buderus Logano g115 21kw palnik Platinium Bio 16 domek 85 m2 srednio ocieplony, seme grzejnik,  woda 100l 3 osoby na stanie

Offline

 

#25 2017-01-31 22:33:42

jarek18033
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2017-01-29
Posty: 23

Re: Palnik platinium bio kosmiczne spalanie

moja pompa na 1 ma 56 wat (starszy model) jutro albo cos koło czwartku odkrece zawory i dam trochę nizsza temperature na grzejniki przez zawór 4 d a na kotle troche podkręce. sie okaże


Kocioł olejowy Buderus Logano g115 21kw palnik Platinium Bio 16 domek 85 m2 srednio ocieplony, seme grzejnik,  woda 100l 3 osoby na stanie