Strona zamówień części - firma Kostrzewa Sp.j.

Pellets.com.pl - FORUM - Olej opałowy zamień na pelety. Palniki na pellety, kotły na pellety, piece na pelety, kotły co, piece co, pelety, pellet.

Forum - pellets.com.pl - Obniż koszty ogrzewania olejem opałowym, wybierz pellety. Pellety, pelet, pellets, kotły co, piece co, palnik na pelet, palnik na pellet, kocioł na pellet, piec na pellet, olej opałowy, olej opałowy cennik

Nie jesteś zalogowany.

#1 2017-01-08 22:18:35

katarzynap
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2017-01-08
Posty: 4

Skokowa temp kotła

Witam,
Mam problem z moim kotłem. Dochodzi do temperatury nastawionej 60 stopni po czym wypuszcza ciepła wodę na obieg CO i temp na kotle gwałtownie spada do około 27 stopni. Próbuję zmienić nastawy tak, żeby temp na kotle była stała ( czyli w granicach 60 ) a grzejniki były ciągle ciepłe,ale to się nie udaje.
Proszę o pomoc i porady, w razie potrzeby mogę wysłać na e-mail zdjęcia z wykresem pracy oraz nastawy aby ułątwiło to pomoc i rozeznanie problemu.
Z góry serdecznie dziękuję

Pozdrawiam
Katarzyna

Offline

 

#2 2017-01-08 22:26:51

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1825

Re: Skokowa temp kotła

katarzynap napisał:

...
Proszę o pomoc i porady, w razie potrzeby mogę wysłać na e-mail zdjęcia z wykresem pracy oraz nastawy aby ułątwiło to pomoc i rozeznanie problemu.
...

No to wysyłaj wink


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#3 2017-01-08 22:52:26

katarzynap
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2017-01-08
Posty: 4

Re: Skokowa temp kotła

Proszę o podanie adresu e-mail, niestety na tym forum nie mogę dodawać zdjęć. Dziękuję

Offline

 

#4 2017-01-08 23:03:43

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1825

Re: Skokowa temp kotła

Każdy może dodawać zdjęcia lub linki do zdjęć...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#5 2017-01-08 23:16:45

katarzynap
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2017-01-08
Posty: 4

Re: Skokowa temp kotła

https://zapodaj.net/0f8a2c74539ae.jpg.html
https://zapodaj.net/f26feab3171b3.jpg.html
https://zapodaj.net/0a0c128bc0bbf.jpg.html
https://zapodaj.net/c48ebac2e9280.jpg.html
https://zapodaj.net/166e5cb9749d1.jpg.html

Jutro postaram zrobić zdjęcia każdych ustawień - dziś niestety telefon odmówił posłuszeństwa.
dziękuję

Offline

 

#6 2017-01-09 03:23:02

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1825

Re: Skokowa temp kotła

katarzynap napisał:

Witam,
Mam problem z moim kotłem. Dochodzi do temperatury nastawionej 60 stopni po czym wypuszcza ciepła wodę na obieg CO i temp na kotle gwałtownie spada do około 27 stopni. Próbuję zmienić nastawy tak, żeby temp na kotle była stała ( czyli w granicach 60 ) a grzejniki były ciągle ciepłe,ale to się nie udaje...

Z takimi ustawieniami, jakie widać na tych kilku fotkach, to sukcesu nie odniesiesz...
Temperatura kotła, wcale nie "dochodzi" nawet do 60 stopni, co widać na fotce, więc nie naginaj faktów, tylko się ich trzymaj...
Temperatura dobija jedynie do wartości, na jaką ustawiony jest start pompy C.O. a po jej starcie temp. kotła gwałtownie spada i nagrzewanie zaczyna się od początku...

Zamiast umieszczać te zdjęcia... prościej było spisać wszystkie ustawienia palnika, kotła i ogrzewania...

Poza ustawieniami sterownika, przydatne są także podstawowe informacje na temat typu i mocy nominalnej kotła oraz palnika.a także informacje dotyczące instalacji... jej budowy oraz zastosowanych rozwiązań...i tutaj fotki mogą być bardziej przydatne, bo opisać tego raczej nie dasz rady...
No i oczywiście dane na temat wielkości ogrzewanej powierzchni, a także parametrów samej budowli, czyli jakości izolacji termicznej budynku...

To tak z grubsza wszystko... a jeśli o czymś zapomniałem, to zapewne inni koledzy się o to upomną wink

P.S.
Ustawienie  "podawanie max" na 4,5 a potem jeszcze jego ograniczenie do 60%, dało stałą pracę palnika z podawaniem "chwilowym", które wynosi 2,7 przekłada się na niską moc maksymalną, niewystarczającą do efektywnej pracy...
Do tego dochodzi jeszcze wielki przeciąg w kotle i bardzo niska jasność płomienia, która częściowo jest efektem tych przeciągów...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#7 2017-01-09 08:04:51

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 151

Re: Skokowa temp kotła

Przekładając to co napisał kolega wyżej na prostszą i bardziej przystępną instrukcję  trzeba koniecznie zmienić ustawienia mocy max na 100 , podawanie max zrobić np 8 i powietrze min na 15 a max na 30 no i
obserwować . Oczywiście proszę dokładnie spisać typ palnika , kotła i pozostałe dane bo podając je doświadczonym kolegom otrzyma Pani więcej precyzyjnych informacji
Pozdrawiam


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#8 2017-01-09 12:00:05

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1825

Re: Skokowa temp kotła

besix napisał:

...
podawanie max zrobić np 8 i powietrze min na 15 a max na 30...

Na jakiej podstawie rekomendujesz koleżance wpisanie akurat takich wartości, nie mając żadnych informacji odnośnie typu i mocy nominalnych palnika i kotła?

Gotowe szablony nie mają tu zastosowania... choć podane przez Ciebie ustawienia to pewnie krok w dobrą stronę... co nie zmienia faktu, że jest to wróżenie z fusów, a nie doradztwo, które powinno zwiększać głównie świadomość użytkownika i wiedzę na temat obsługiwanego sprzętu...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#9 2017-01-09 12:33:29

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 151

Re: Skokowa temp kotła

Podstawą są temperatury na zewnątrz i fakt że Kobieta ma blade pojęcie o tym co w takim przypadku zrobić
i w takie mrozy lepiej najpierw pomóc a potem edukować . Zauważ że nie dałem jej "złotej recepty"

Pozdrawiam

Ostatnio edytowany przez besix (2017-01-09 12:39:39)


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#10 2017-01-09 14:53:10

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1825

Re: Skokowa temp kotła

besix napisał:

Podstawą są temperatury na zewnątrz i fakt że Kobieta ma blade pojęcie o tym co w takim przypadku zrobić
i w takie mrozy lepiej najpierw pomóc a potem edukować . Zauważ że nie dałem jej "złotej recepty"

Pozdrawiam

"Złote recepty" to każdy użytkownik musi sobie sam wystawić, gdyż nie wszystko da się ocenić zdalnie, tym bardziej gdy brakuje podstawowych informacji...
Dlatego ja, zawsze powstrzymuję się przed umieszczaniem takich konkretnych porad jak Twoje, żeby nie dawać też innym czytającym poczucia, że takie "złote recepty" istnieją, skoro podawane są one bez poznania wszystkich istotnych danych...

P.S.
Koleżanka Katarzyna, dostała konkretną propozycję pomocy doraźnej na priv już po północy... ale odzewu jak na razie brak... więc i podstaw do wystawienia "recepty" brak... choćby takiej w formacie elektronicznym wink skoro "złotych" nie ma...

P.S.2
Pierwszy raz na tym forum czytam, jakoby do określenia mocy palnika oraz ustawień dmuchawy...  "podstawą są temperatury na zewnątrz i fakt że Kobieta ma blade pojęcie o tym".

Ostatnio edytowany przez darecki (2017-01-09 15:00:16)


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#11 2017-01-09 17:41:43

besix
Często się udziela
Zarejestrowany: 2017-01-07
Posty: 151

Re: Skokowa temp kotła

Chętnie bym się z tobą zgodził co do wypracowania ustawień ( wystawienia "złotej recepty) ale nie w okolicznościach kiedy komuś kocioł nie może się dźwignąć a jest -10 lub zimniej .
Skoro zaproponowałeś koleżance doraźną pomoc to tylko Ci się chwali .
Pierwszy raz ? To aż tak się różni spalanie peletu od spalania węgla? Ja tam jak jest tak drastyczny spadek temperatury jak przez ostatnie dni to koryguję ustawienia podawania opału i mocy dmuchawy i podstawą do tego są właśnie temperatury. Ale nie ma co bić piany Nie o to tu przecież chodzi
Forum służy do wymiany doświadczeń i do wzajemnej pomocy a nie do udowadniania czy pierwsze było jajko czy kura .
Pozdrawiam


Palnik PB 16kW, wstawiony do tłokowca 17kW KMG-1, Dom 130 m2 "Kanadyjczyk" Instalacja grzejniki z głowicami term. CWU 140 l.

Offline

 

#12 2017-01-09 20:37:57

katarzynap
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2017-01-08
Posty: 4

Re: Skokowa temp kotła

Podaje ustawienia regulatora:
Poniżej podaje ustawienia:
palnik:
powietrze minimalne 15
powietrze maksymalne 30
podawanie paliwa max 8
moc minimalna 40
moc maksymalna 100
typ modulacji FL2
próg foto 10
ilość paliwa test 9
wartość opałowa paliwa 5
tlen min 14
tlen max 8
dawka startowa paliwa 40s
dmuchawa rozpalania 20

kocioł:
temp min pomp 55
tryb pracy ciągły
histereza 1
minimalna temperatura powrotu
czas mieszacza powietrza 120s

Ogrzewanie:
temperatura komfortowa 30
program staly
temperatura ekonomiczna 25
max temp zewn. pomp. komfort. 28
max temp. zew. pomp ekonom.n 28
min Tco pomp. 20
temp max 70
czas mieszacza 180s

palnik Kostrzewa Bio Platinum 16 kW, dom o powierzchni 180 m^2.

Proszę o podpowiedź jak najlepiej zmienić parametry regulatora, żeby efektywniej grzało.
Czy coś można jeszcze zamontować/dodać żeby poprawić efektywność palnika?

Z góry serdecznie dziękuję wszystkim za odpowiedź i udzielenie pomocy :-)

Offline

 

#13 2017-01-10 02:50:37

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1825

Re: Skokowa temp kotła

katarzynap napisał:

...
Proszę o podpowiedź jak najlepiej zmienić parametry regulatora, żeby efektywniej grzało.
Czy coś można jeszcze zamontować/dodać żeby poprawić efektywność...

Katarzyna...nie będę się powtarzał... "podpowiedzi" poszły na maila.

Żeby stwierdzić, co można by "zamontować/dodać", trzeba najpierw wiedzieć co w instalacji masz zamontowane i jak ona w ogóle wygląda... i czy wkładka szamotowa w palniku jest zamontowana, gdyż z zastosowaniem wkładki wiąże się na ogół zmniejszenie wartości powietrza...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson