#551 2017-01-07 11:49:21

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 807

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

darecki napisał:

fotlot napisał:

Nadal nurtuje mnie pytanie , dlaczego temperatura Twojej  podłogówki nie może być na stałym poziomie?

A stała temp. zasilania a także stała temp. podłogi nie gwarantuje stałej temperatury pokojowej.....

P.S.
Suchy...można to oprogramować... ale najpierw trzeba taką automatykę posiadać, która to będzie realizowała...

Przy stałej temperaturze zewnętrznej, stała temperatura zasilania a także stała temp.podłogi nie gwarantuje stałej temperatury pokojowej.???????????
Spróbuj mi to jakoś tak łopatologicznie wytłumaczyć. Jak to jest możliwe?

Ostatnio edytowany przez fotlot (2017-01-07 11:49:46)


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#552 2017-01-07 11:57:18

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1999

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

fotlot napisał:

[...
W moim przypadku zimnego chowu, gdy dobrze czujemy się w temperaturze jaka panuje w głównych pomieszczeniach rzędu 18C spadek o 1C nie jest problemem, Tak samo jak nie jest problemem przejść 15kroków jakie dzieli mnie od głównego pomieszczenia do kotłowni. Taki był mój wybór i nie demonizujmy obecności automatyki w naszym życiu...

Nie każdemu odpowiada temp. "rzędu 18C"... nie każdy ma do "przejścia 15kroków"... a to Ty demonizujesz "obecność automatyki", tak jakby to było coś złego... a przecież nie jest...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#553 2017-01-07 12:13:25

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 807

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

No dobrze, ale dalej mi nie wytłumaczyłeś jak to jest mozliwe....


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#554 2017-01-07 12:23:00

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1999

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

fotlot napisał:

...
Przy stałej temperaturze zewnętrznej, stała temperatura zasilania a także stała temp.podłogi nie gwarantuje stałej temperatury pokojowej.???????????
Spróbuj mi to jakoś tak łopatologicznie wytłumaczyć. Jak to jest możliwe?

Dobrze wiesz, że pisaliśmy tu o zmiennych warunkach pogodowych, które mają wpływ na konieczność regulowania temp. zasilania obwodu...
Więc takie pisanie, zakrawa na zwyczajne "struganie głupa", którego akurat po Tobie bym się nie spodziewał...

Jeśli masz taki mikroklimat, że temperatura w Twoim rejonie, utrzymuje się na stałym poziomie i nie ma nocnych spadków temperatury, to tylko należy pogratulować...

P.S.
Jasne jest teraz, dlaczego spalanie jest u Ciebie na tak niskim poziomie...
Utrzymywanie temp. rzędu 18 czy nawet 17 stopni sporo wyjaśnia...
Nie każdy może sobie na takie temperatury pozwolić... np. mając małe dzieci...
I choć sam nie jestem " zmarźlakiem", to jednak przy większej ilości mieszkańców w domu, trzeba dobrać temperaturę, uwzględniając potrzeby innych osób... a szczególnie tych, które same nie potrafią się dodatkowo ubrać, gdy temperatura w
domu spadnie...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#555 2017-01-07 12:53:47

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 807

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

No dobrze, skoro przy zmiennych warunkach (jak twierdzisz) bo wątko przedpisca tego nie określił, zmienia się temperatura zasilania i to jest zrozumiałe, to jak się zachowuje instalacja przy stałej zewnętrznej.
Suchy wyznał na mękach , że temperatura zasilania cyklicznie się wacha w granicach 5C. I ja tak to zrozumiałem, dlatego dopytuję. A Ty też nie odpowiedziałeś na moje pytanie.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#556 2017-01-07 14:03:48

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1999

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Fotlot... dobrze wiesz, że odpowiedź jest w poprzednich postach, więc nie widziałem potrzeby powtarzania rzeczy oczywistych, że stabilne warunki pogodowe umożliwiają także utrzymywanie stałej temperatury zasilania obwodu... więc zrobiłem to teraz specjalnie dla Ciebie wink

P.S.
A sposób działania automatyki jaką posiada Suchy, może być związany ze specyfiką pracy jego instalacji  i oprogramowania sterownika jaki wykorzystuje, gdyż nie każdy producent używa identycznych rozwiązań...

Ostatnio edytowany przez darecki (2017-01-07 14:10:17)


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#557 2017-01-07 15:11:09

klak83
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-13
Posty: 77

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Ilość paliwa test 8,8,podawanie 5,6 moc 10,3temp powrotu 40 st,wartość opał 4,8


Parter nowy.130m2,całość podłogówka + dwie drabinki,garaż 30m2+30m2 piwnica grzejniki.Mini bio 10 +estyma z nowym softem w kpl.

Offline

 

#558 2017-01-07 15:51:25

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 807

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

darecki napisał:

Fotlot... dobrze wiesz...zrobiłem to teraz specjalnie dla Ciebie wink

P.S.
A sposób działania automatyki jaką posiada Suchy, może być związany ze specyfiką pracy jego instalacji  i oprogramowania sterownika jaki wykorzystuje, gdyż nie każdy producent używa identycznych rozwiązań...

Bardzo dziękuję, dzięki temu już wiem, że obniża o 5.....gdy na zewnątrz rośnie i że jest stała.....gdy zewnętrzna też wykazuje taką tendencję, a jak spada ..........

dobra już Cię nie męczę.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#559 2017-01-07 15:53:56

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1999

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Klak83...przy takich parametrach... faktyczne, maksymalne podawanie paliwa, przy 100% mocy palnika, będzie wynosiło około 2,5 kg/h... a to w połączeniu z wartością opałową, daje "nieco" więcej niż nominalne 10 kW.

Z tego co pamiętam, typowe podawanie max jakie widnieje w dokumentacji, to jest chyba 4,2... a podawanie paliwa około 2 kg/h... ale to nie jest żaden problem.

Problemem jest INSTALACJA.

Ostatnio edytowany przez darecki (2017-01-07 16:00:10)


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#560 2017-01-10 21:57:52

klak83
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-13
Posty: 77

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Mam jeszcze pytanie co do obwodu z pompą kotłowa i jej sterowaniem,zwykły sterownik pompy cwu obsługuje dwie temperatury kiedy ma się załączyć i wyłączyć,a co w przypadku wygaszenia kotła po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniach pompa pracuję cały czas?kolejne pytanie o zawór trzydrogowy termostatyczy do sterowania podłogówka,pogodówke podepniemy tylko i wyłącznie do mieszajacego obrotowego? Do termostatycznego się nie da? kolejne pytana wiążą się z odpowiedzią na wyżej wymienione.


Parter nowy.130m2,całość podłogówka + dwie drabinki,garaż 30m2+30m2 piwnica grzejniki.Mini bio 10 +estyma z nowym softem w kpl.

Offline

 

#561 2017-01-10 23:32:24

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1999

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

klak83 napisał:

Mam jeszcze pytanie co do obwodu z pompą kotłowa i jej sterowaniem,zwykły sterownik pompy cwu obsługuje dwie temperatury kiedy ma się załączyć i wyłączyć,a co w przypadku wygaszenia kotła po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniach pompa pracuję cały czas?...

Najpierw wyjaśnij... co ma ze sobą wspólnego, "pompą kotłowa i jej sterowanie" oraz "sterownik pompy cwu... obsługujący dwie temperatury" z "wygaszaniem kotła"...
Bo widać z Twojego pytania, że zaczynasz zbyt mocno kombinować wink


klak83 napisał:

... kolejne pytanie o zawór trzydrogowy termostatyczy do sterowania podłogówka,pogodówke podepniemy tylko i wyłącznie do mieszajacego obrotowego? Do termostatycznego się nie da? kolejne pytana wiążą się z odpowiedzią na wyżej wymienione.

"Pogodówki" nie podpina się do zaworu mieszającego, tylko do sterownika, który potrafi obsługiwać siłowniki zaworów mieszających... które to siłowniki obracają zwieradłem mieszacza, ustawiają pożądaną temperaturę, przypisaną do określonej temperatury zewnętrznej... to tak w dużym uproszczeniu.
Do współpracy ze sterownikiem siłownika, niezbędny jest jeszcze czujnik C.O.

klak83 napisał:

... Do termostatycznego się nie da?...

Usuwając znak zapytania, uzyskasz odpowiedź wink


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#562 2017-01-11 18:32:02

klak83
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-13
Posty: 77

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Źle zadałem pytanie na schemacie z postu  515 są trzy pompy co , cwu i pompa kotła która u kolegi fotlot ochrania powrót i pomaga przy zimnym starcie,pompę CO i CWU obsługuje sterownik w moim przypadku Platinum bio estyma,żeby  sterować dodatkową pompą kotłową potrzeba sterownika pompy która moim zdaniem powinna załączyć i wyłączyć pompę kotłową ,na schemacie z postu 515 pompę kotłową instalujemy na dwóch trójnikach pomiędzy zasilaniem a powrotem i do tego z zawory zwrotne,start zimnego kotła powiedzmy 20* kocioł osiąga 50* sterownik uruchamia pompę kotłową temp wzrasta i uruchamiają się pompy czy to podłoga czy grzejniki tak jak pisał kolega fotlot gdy powrót osiąga 60* pompa kotła zakładam ze wyłącza się ?dlatego te dwie wartości obsłuży załóżmy  najtańszy sterownik CWU.Albo druga wersja proponowana z mieszającym zaworem trzydrogowym obrotowym z możliwością montażu siłownika do ochrony powrotu.Więc czy do ochrony powrotu nie mogę wykorzystać istniejącego zaworu czterodrogowego?


Parter nowy.130m2,całość podłogówka + dwie drabinki,garaż 30m2+30m2 piwnica grzejniki.Mini bio 10 +estyma z nowym softem w kpl.

Offline

 

#563 2017-01-11 18:44:44

klak83
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-13
Posty: 77

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Przekonuje mnie sens zamontowania zaworu mieszającego obrotowego do sterowania  zasilenia podłogówki docelowo pogodówka ,jak to się ma w praktyce gdy jeszcze nie mamy założonego siłownika czy temp zasilenia Podłogi jest na tyle stabilna .Siłownik zaworu pewnie ok 500 zl jakie koszty muszę ponieść żeby uruchomić Pogodówkę i pytanie do użytkowników ogrzewania podłogowego czy warto?


Parter nowy.130m2,całość podłogówka + dwie drabinki,garaż 30m2+30m2 piwnica grzejniki.Mini bio 10 +estyma z nowym softem w kpl.

Offline

 

#564 2017-01-11 18:47:27

klak83
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-13
Posty: 77

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

pisać stabilna mam na myśli czas gdy powrót z podłogi wraca chłodny, termostatyczny trzyma temp ustawioną niezależnie od tem powrotu a jednak obrotowy będzie mieszał te temperatury


Parter nowy.130m2,całość podłogówka + dwie drabinki,garaż 30m2+30m2 piwnica grzejniki.Mini bio 10 +estyma z nowym softem w kpl.

Offline

 

#565 2017-01-11 21:02:34

maryś
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-01
Posty: 119

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

witam jakie macie spalanie w tych temperaturach bo u mnie ok 45 na dobę myślę że dużo


MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

Offline

 

#566 2017-01-11 21:12:44

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 807

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

klak83 napisał:

Źle zadałem pytanie na schemacie z postu  515 są trzy pompy co , cwu i pompa kotła która u kolegi fotlot ochrania powrót i pomaga przy zimnym starcie,pompę CO i CWU obsługuje sterownik w moim przypadku Platinum bio estyma,żeby  sterować dodatkową pompą kotłową potrzeba sterownika pompy która moim zdaniem powinna załączyć i wyłączyć pompę kotłową ,na schemacie z postu 515 pompę kotłową instalujemy na dwóch trójnikach pomiędzy zasilaniem a powrotem i do tego z zawory zwrotne,start zimnego kotła powiedzmy 20* kocioł osiąga 50* sterownik uruchamia pompę kotłową temp wzrasta i uruchamiają się pompy czy to podłoga czy grzejniki tak jak pisał kolega fotlot gdy powrót osiąga 60* pompa kotła zakładam ze wyłącza się ?

Otóż się nie wyłącza, pracuje non stop.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#567 2017-01-11 21:16:08

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 807

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

klak83 napisał:

pisać stabilna mam na myśli czas gdy powrót z podłogi wraca chłodny, termostatyczny trzyma temp ustawioną niezależnie od tem powrotu a jednak obrotowy będzie mieszał te temperatury

Na zaworze 3D termostatycznym ustawisz 35 i nie ważne czy do zaworu dochodzi 40 czy 50 za zaworem będzie 35C


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#568 2017-01-11 21:42:11

klak83
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-13
Posty: 77

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

W mojej okolicy hydraulicy jeśli jest mowa o ochronie powrotu to zawór trzydrogowy.na pompę kręcą nosem


Parter nowy.130m2,całość podłogówka + dwie drabinki,garaż 30m2+30m2 piwnica grzejniki.Mini bio 10 +estyma z nowym softem w kpl.

Offline

 

#569 2017-01-11 22:17:30

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1999

Re: WASZE optymalne ustawienia MiniBio 10 kw

Na pompę "kręcą nosem"?
A na pompę kotłową z zaworem 3D... też tak samo "kręcą nosem"?

klak83 napisał:

Przekonuje mnie sens zamontowania zaworu mieszającego obrotowego do sterowania  zasilenia podłogówki docelowo pogodówka ,jak to się ma w praktyce gdy jeszcze nie mamy założonego siłownika czy temp zasilenia Podłogi jest na tyle stabilna .Siłownik zaworu pewnie ok 500 zl jakie koszty muszę ponieść żeby uruchomić Pogodówkę i pytanie do użytkowników ogrzewania podłogowego czy warto?

Nie jestem "użytkownikiem ogrzewania podłogowego" wink
Ale nie przeszkadza mi to w tym, żeby odpowiedzieć Ci, że warto... bo sterowanie pogodowe ma największy sens właśnie w komplecie z ogrzewaniem płaszczyznowym...

A zestaw, który składa się z siłownika zaworu Afriso i sterownika Tech... posiadający wszystkie potrzebne czujniki, z czujnikiem pogodowym włącznie, można już kupić za niewiele ponad 600 zł.
Więc nawet mniej niż myślałeś wink

klak83 napisał:

... Więc czy do ochrony powrotu nie mogę wykorzystać istniejącego zaworu czterodrogowego?

Skoro "istnieje", a jednak nie spełnia roli ochrony powrotu, to jak chcesz go wykorzystać, żeby taka ochronę powrotu zapewnił?

Ostatnio edytowany przez darecki (2017-01-11 22:39:05)


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.