Posty: 54

Modul-rozszerzeniowy-CAN-I-O-MC-1

witam.
krotki opis instalacji.
kociol mialowy 24kw z zamontowanym palnikiem platinum bio 24kw jedna pompa na wyjsciu, do tego kominek z plaszczem wodnym calosc podlaczona pod bufor kombinowany galmet  typ sgw(s)k. calosc ogrzewa powierzchnie 170m w calosci ogrzewanie podlogowe dom parterowy mur ceramika 24cm (ocieplenie w przyszlym roku styropian 15cm), kazde pomieszczenie z osobnym czujnikiem temp. sterowane silownikami na rozdzielaczu z zaworem mieszajacym. plus cwu w zbiorniku buforowym.
obecnie spalam ok 1200kg pelletu na miesiac.

nie dokonca podoba mi sie praca palnika. chodzi 24godz na dobe. z moca ok10-13kw (podawanie 6.5 paliwo test 9kg). z tym ze pompa obiegowa musi byc wlaczona na stale poprzez wl testu pompy. planuje zakup modulu can i stad moj post co jeszcze bedzie mi potrzebne aby modz wykorzystac fakt posiadania buforu. jakies pompy?zawory czujniki? jak powinna byc wykonana istalacja oraz jak podlaczona i skonfigurowana

Offline

 

#2 2016-12-04 13:43:11

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1969

Re: Modul-rozszerzeniowy-CAN-I-O-MC-1

MACIEJ napisał:

...
kociol mialowy 24kw z zamontowanym palnikiem platinum bio 24kw jedna pompa na wyjsciu, do tego kominek z plaszczem wodnym calosc podlaczona pod bufor kombinowany galmet  typ sgw(s)k. calosc ogrzewa powierzchnie 170m w calosci ogrzewanie podlogowe dom parterowy mur ceramika 24cm (ocieplenie w przyszlym roku styropian 15cm), kazde pomieszczenie z osobnym czujnikiem temp. sterowane silownikami na rozdzielaczu z zaworem mieszajacym. plus cwu w zbiorniku buforowym.
obecnie spalam ok 1200kg pelletu na miesiac.

nie dokonca podoba mi sie praca palnika...

Wygląda na to, że w Twoim przypadku, posiadanie bufora kombinowanego, stało się wadą, a nie zaletą...
Ale tak to już jest, gdy elementy systemu nie są kompatybilne ze sobą... gdyż brakuje sterowania, które sensownie będzie tym zarządzało...

Jednym z ze słabych punktów, jest pewnie także kocioł, którego budowa i parametry nie pozwalają na dobre wykorzystanie energii pochodzącej z palnika... którego moc jest zresztą mocno ograniczona wpisanymi wartościami... wić nie masz się czemu dziwić, że palnik pracuje połową mocy nominalnej, skoro tak jest prawie ustawiona...
A w przypadku stosowania buforów, normą powinna być praca palnika z mocą maksymalną i jego wygaszenie po nagrzaniu bufora do jak najwyższej temperatury...
U Ciebie tak to nie działa, bo odpowiedniego sterowania brak... nie zwalaj więc winy na palnik...

Ale możesz nieco poprawić swoją sytuację, zanim jeszcze skompletujesz potrzebne do sterowania buforem elementy...

A mianowicie...
Zamontuj czujnik zasobnika C.W.U. w górnej części bufora.
Pompę, która zasila bufor, podepnij w miejsce pompy C.W.U.
Ustaw wysoką temperaturę komfortową zasobnika C.W.U. oraz te maksymalne 10 stopni jego histerezy.
Zmień ustawienia palnika, tak aby mógł uzyskać moc nominalną 24kW
Zastosuj tryb "auto" pracy kotła... a dla zasobnika C.W.U. tryb "stały".

Tyle możesz zrobić już teraz, bez posiadania zaawansowanego sterowania.
A odczujesz zapewne znaczną różnicę w pracy kotła, palnika oraz bufora... a i spalanie też powinno się zmniejszyć wink


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#3 2016-12-05 10:27:40

MACIEJ
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-01
Posty: 54

Re: Modul-rozszerzeniowy-CAN-I-O-MC-1

a co powinienem zrobic dolozyc i jak wszystko podlaczyc aby moc w 100% wykorzystac fakt bufora.
zakladam ze sam fakt dolozenia modulu can nie wystarczy. do modulu potrzebne beda dwa czujniki temp i cos jeszcze ? oraz drugie pytanie czy jest jakas alternatywa tansza modulu sondy lambda? rozmawialem z moim dostawca pelletu i mowil mi ze on ma zamontowana sonde z audi a4 tyle ze sterownik jest innej firmy i nie wymaga dodatkowych modulow bo juz posiada wszystkie potrzebne w standardzie.

jest jeszcze taka zakladka w cwu deltam temp min (minimalna roznica temp miedzy zrodlem a cwu przy ktorej moga pracowac pompy) ustawione jest na 5stop


dodam jeszcze ustawienia cwu 65stop plus 10 stop histerezy
piecyk idzie z prawie 22 kw wink

Ostatnio edytowany przez MACIEJ (2016-12-05 11:03:24)

Offline

 

#4 2016-12-05 12:51:11

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1969

Re: Modul-rozszerzeniowy-CAN-I-O-MC-1

MACIEJ napisał:

...
jest jeszcze taka zakladka w cwu deltam temp min (minimalna roznica temp miedzy zrodlem a cwu przy ktorej moga pracowac pompy) ustawione jest na 5stop


dodam jeszcze ustawienia cwu 65stop plus 10 stop histerezy
piecyk idzie z prawie 22 kw wink

Tą "delte min temp" ustaw minimalną... na 1... wtedy kocioł "odda" do bufora całą nagromadzoną energię... i pompa wyłączy się dopiero wtedy, jak temperatury kotła i bufora prawie się zrównają... i uzyskasz w ten sposób wyższą temperaturę bufora...

A to co podbija temperaturę pracy kotła... to jest "delta źródła"  wink + górna histereza kotła...

Natomiast histereza C W.U. powinna zapewnić Ci przestoje w pracy palnika...do czasy aż temperatura bufora nie obniży się do 55 stopni...  gdyż za to odpowiada histereza smile


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#5 2016-12-07 12:07:56

MACIEJ
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-01
Posty: 54

Re: Modul-rozszerzeniowy-CAN-I-O-MC-1

piecyk przestawiony ustawione wedlug twoich zalecen i zonk. wychodzi rosa na spodzie kotla. za mala temp powrotu brak zaworu mieszajacego na powrocie...

no coz powrot do pierwotnych ustawien temp powrotu wzrosla do 50 stop tyle ze pompa caly czas zalaczona.

a jesli chce dokupic modol can co jeszcze bedzie mi potrzebne oprocz modulu??

Offline

 

#6 2016-12-07 13:21:34

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1969

Re: Modul-rozszerzeniowy-CAN-I-O-MC-1

MACIEJ napisał:

piecyk przestawiony ustawione wedlug twoich zalecen i zonk. wychodzi rosa na spodzie kotla. za mala temp powrotu brak zaworu mieszajacego na powrocie...

no coz powrot do pierwotnych ustawien temp powrotu wzrosla do 50 stop tyle ze pompa caly czas zalaczona.
...

To nie moja wina, że masz bufor... a instalacji dostosowanej do jego użytkowania brak...
Więc dokupienie osprzętu Ci tego problemu nie załatwi... dlatego najpierw powinieneś dokonać dostosowania instalacji i przetestować to na takim ustawieniu jak zaproponowałem... a dopiero potem pomyśleć o rozbudowie sterowania, które zapewni pełną obsługę bufora.
Moja propozycja miała tymczasowo dać namiastkę tego, co w pełni zadziałać może po rozbudowie sterowania... ale sam widzisz, jaka powinna być kolejność przygotowań...
Najpierw modyfikacja instalacji... a dopiero potem rozbudowa sterownika...
Więc teraz przynajmniej powinieneś wiedzieć czego potrzeba Ci najpierw....

Możesz zamontować mieszacz 3D i ustawić go na razie ręcznie, a po rozbudowie sterownika dołożyć czujnik temp.i siłownik potrzebny do automatycznej pracy, w celu należytej ochrony powrotu.


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#7 2016-12-07 14:16:07

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 807

Re: Modul-rozszerzeniowy-CAN-I-O-MC-1

Nie wiem co wykonawca instalacji wsadził ci oprócz palnika(bo instalacja już była skopana wcześniej), ale widać brak ochrony powrotu, co skutkuje niską temperaturą powracającej cieczy. Zadbaj o ochronę, sposobów jest kilka i nie ogranicza się tylko i wyłącznie do mieszacza 3D. Bo jeszcze pompa kotłowa aż się prosi.Najlepiej jakbyś narysował swój układ , może jeszcze coś jest do poprawki.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#8 2016-12-07 14:26:03

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1969

Re: Modul-rozszerzeniowy-CAN-I-O-MC-1

Fotlot... pompa kotłowa to praktycznie tam jest, więc problemem jest w tej chwili głównie niska temperatura powrotu, co w buforze jest naturalnym zjawiskiem...

Pompa podpięta u Macieja jako  C.O. czy też... jak ja proponowałem jako C.W.U. służy jako pompa kotłowa...więc takowa już jest wink


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#9 2016-12-07 18:46:59

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 807

Re: Modul-rozszerzeniowy-CAN-I-O-MC-1

Ale to wszystko chodzi na jednej pompie?


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#10 2016-12-07 22:43:33

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1969

Re: Modul-rozszerzeniowy-CAN-I-O-MC-1

Myślisz że tak jest?
Nawet by mi do głowy nie przyszło, że instalacja z buforem by mogła być tak wykonana...
Ale chyba jednak kolega powinien to jednoznacznie określić...

Ale skoro czujniki pokojowe zamontowane są we wszystkich pomieszczeniach, to kolega raczej posiada oddzielne sterowanie, które zarządzało ogrzewaniem, zanim zamontowano palnik pelletowy...
Świadczy też o tym posiadanie mieszacza z siłownikiem... za którym powinna znajdować się pompa...
Bo niby jak, pompa zamontowana pomiędzy kotłem a buforem, mogłaby obsłużyć bufor i całe ogrzewanie podłogowe?

A swoją drogą.... trzeba mieć fantazję, żeby zbudować instalację w całości podłogową, bez podwyższenia  temperatury powrotu kotła... i to wcale nie tylko dla jego  ochrony...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#11 2016-12-12 16:33:45

MACIEJ
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-01
Posty: 54

Re: Modul-rozszerzeniowy-CAN-I-O-MC-1

witam jak znajde chwile sprobuje naszkicowac mniej wiecej schemat instalacji
co do pompy to jedna jest za podlaczona do kotla co na wyjsciu i podaje wode do bufora
a druga jest na rozdzielaczu (jesli tak to sie nazywa) od podlogowki z silownikami oraz zaworem mieszajacym (max temp jaka moze wychodzic na podloge to 55stop) przy calkowicie otwartym zaworze

co do instalacji to tak to juz jest jak sie czlowiek nie zna a zaufa "specjalistom"

Offline

 

#12 2016-12-12 21:21:15

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1969

Re: Modul-rozszerzeniowy-CAN-I-O-MC-1

MACIEJ napisał:

... kazde pomieszczenie z osobnym czujnikiem temp. sterowane silownikami na rozdzielaczu z zaworem mieszajacym...

... planuje zakup modulu can i stad moj post co jeszcze bedzie mi potrzebne aby modz wykorzystac fakt posiadania buforu. jakies pompy?zawory czujniki? jak powinna byc wykonana istalacja oraz jak podlaczona i skonfigurowana

Maciej... to co masz obecnie, to jest jakiś przerost formy nad treścią, a spalanie adekwatne chyba do ilości posiadanych czujników pokojowych...

Myślę, że czym szybciej dokonasz potrzebnej przebudowy swojej instalacji oraz sterowania, tym więcej zaoszczędzisz na paliwie, bo te 1200kg. miesięcznie, przy 170m2 ogrzewanych w całości podłogowo to jest w największym chyba stopniu porażka instalatora, choć oczywiście brak ocieplenia ścian zewnętrznych domu, oraz zapewne niska sprawność kotła, także mają tu jakieś znaczenie...
Teraz Tobie przychodzi za to płacić, choć pewnie za samą instalację też przyszło Ci zapłacić niemało, biorąc pod uwagę ilość czujników oraz to sterowanie zaworami, które wcale nie jest idealnym rozwiązaniem w sterowaniu ogrzewaniem podłogowym, podobnie jak i użycie mieszacza temperaturowego, który masz zastosowany do przygotowania czynnika zasilającego pętle podłogowe.

Twoja instalacja jest w zasadzie prosta, gdyż posiada jeden obwód grzejny, więc przebudowa nie będzie zbyt skomplikowana.
A do wykorzystania w pełni faktu posiadania bufora, potrzebujesz 2 moduły skonfigurowane jako 0 i 5...  2 mieszacze 3D z siłownikami oraz 4 czujniki temperatury CT2a, 1 czujnik temperatury zewnętrznej CTZ-1 oraz jeden czujnik temperatury pokojowej CTP-02 lub CTP-02R (wersja bezprzewodowa).

2 pompy już posiadasz, więc liczba pomp się nie zmienia, ale musi ulec zmianie ich rozmieszczenie, tak aby mogło to zadziałać optymalnie.

Przed buforem, czyli po stronie kotła... moduł nr. 5
Jedna pompa na powrocie do kotła, a przed nią mieszacz 3D z siłownikiem oraz czujnik temperatury powrotu oczywiście za pompą, a do tego jeszcze "górny" i "dolny" czujnik temperatury bufora.

Po drugiej stronie zestaw podobny lecz rozmieszczony nieco inaczej... moduł nr. 0
Zawór 3D z siłownikiem, bezpośrednio na zasilaniu z bufora a przed pompą C.O. za którą także zamontowany ma być czujnik temp. zasilania instalacji, a na zewnątrz domu (najlepiej od strony północnej) umieszczony czujnik temperatury zewnętrznej.

I tak by to w dużym uproszczeniu wyglądało.


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#13 2016-12-14 18:46:30

suchy998
Często się udziela
Od: Ostrołęka
Zarejestrowany: 2016-08-24
Posty: 202

Re: Modul-rozszerzeniowy-CAN-I-O-MC-1

Sterowanie siłownikiem pętli podłogowej jest rozwiązaniem jednym z gorszych,  tak to można sterować grzejnik. Najlepszym rozwiązaniem jest przepływomierz i sterowanie pogodowe temperaturą,   a po osiągnięciu temp w pomieszczeniu obniżenie temperatury podłogi.

Ostatnio edytowany przez suchy998 (2016-12-14 18:48:23)


Pellasx revo mini, ster. PLUM S.control+moduł mieszaczy+ panel pokojowy, defro optima 20kw. Do ogrzania 200m2 i 50m garaż+kotłownia, cwu 500l

Offline

 

#14 2016-12-14 19:03:58

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1969

Re: Modul-rozszerzeniowy-CAN-I-O-MC-1

Tak właśnie to ma działać, przy wykorzystaniu zestawu jaki koledze zaproponowałem... bo innej drogi do pełnej automatyzacji i precyzji działania ogrzewania podłogowego nie ma...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#15 2016-12-16 16:40:26

MACIEJ
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-01
Posty: 54

Re: Modul-rozszerzeniowy-CAN-I-O-MC-1

bufor
http://i66.tinypic.com/jajtcn.jpg

kociol
http://i66.tinypic.com/2epij44.jpg

listwa z podlogowka
http://i67.tinypic.com/15rgv8o.jpg

czujniki pokojowe (w kazdym pomieszczeniu jeden)
http://i66.tinypic.com/nvcbgw.jpg

dzis postaram sie wstawic schemat instalacji.


pytanie 1 dla czego sterowanie silownikami podlogowki jest zlym rozwiazaniem??
pytanie 2 nie do konca rozumie zalozenie czujnika temp zew? co to mi da w polaczeniu z buforem? jak bedzie cieplej to piec bedzie mniej-nizej ladowal bufor? a gdy przyjda mrozy podniesie sie temp ladowania bufora?
pytanie 3 gdzie musialbym zalozyc przeplywomierz i jak by to dzialalo? rozumiem ze w takim wypadku wszystkie silowniki musialyby poleciec tak samo jak czujniki temp w pomieszczeniach?


powiem tak kazdy jest madry po fakcie. nic na to nie poradze ze nie jestem hydraulikiem itd. a co ciekawsze mialem dwie oferty z roznych firm i bylo bardzo podobne rozwiazanie. no coz. teraz musze cos z tym zrobic zeby nie wydac fortuny a dzialalo w miare prawidlowo. na pierwszy ogien idzie zabezpieczenie temp powrotu. dzieki temu odejdzie mi jeden problem z dzialajaca caly czas pompa obiegowa (piec co bufor) dodam iz dzieki temu na powrocie temp min jest ok 50stop.

Offline

 

#16 2016-12-16 16:56:09

suchy998
Często się udziela
Od: Ostrołęka
Zarejestrowany: 2016-08-24
Posty: 202

Re: Modul-rozszerzeniowy-CAN-I-O-MC-1

Nie każdy jest mądry po fakcie, poprostu pytałeś nie tam gdzie trzeba.
Ja też nie jestem hydraulikam , ale kilka rzeczy przetestowałem w tym sterowanie pętli siłownikiem.

Podłogówka ma dużą bezwładność dlatego lepiej ją zasilać cały czas odpowiednią temperaturą[do tego służy pogodówka] niż z przerwami, jak to jest przy siłowniku


Pellasx revo mini, ster. PLUM S.control+moduł mieszaczy+ panel pokojowy, defro optima 20kw. Do ogrzania 200m2 i 50m garaż+kotłownia, cwu 500l

Offline

 

#17 2016-12-16 17:07:08

MACIEJ
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-01
Posty: 54

Re: Modul-rozszerzeniowy-CAN-I-O-MC-1

co do podlogowki to ilu sie osob pytalem tyle bylo opini. wiec ciezko bylo powiedziec ktora opcja jest najlepsza a nie mialem jak wczesniej przetestowac wariantow...

Offline

 

#18 2016-12-16 17:37:41

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 807

Re: Modul-rozszerzeniowy-CAN-I-O-MC-1

Teraz wszelkie pretensje powinieneś kierować do wykonawcy. Ty zrobiłeś wszystko , żeby układ skomplikować. Dawaj schemat, może jeszcze nic nie jest stracone.


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#19 2016-12-16 17:59:29

MACIEJ
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-01
Posty: 54

Re: Modul-rozszerzeniowy-CAN-I-O-MC-1

http://images.tinypic.pl/i/00851/5je5w5d8uljm.jpg

mam nadzieje ze da sie to rozszyfrowac smile

Ostatnio edytowany przez MACIEJ (2016-12-16 18:05:43)

Offline

 

#20 2016-12-16 18:00:51

MACIEJ
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-01
Posty: 54

Re: Modul-rozszerzeniowy-CAN-I-O-MC-1

w rodzielaczu jest pompa obiegowa zawor mieszajacy i silownik do kazdej petli plus czujnik temp w kazdym pomieszczeniu
ze sterowania odchodza czujnik temp do kotla i do zasobnika cwu

Offline

 

#21 2016-12-16 19:17:46

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 807

Re: Modul-rozszerzeniowy-CAN-I-O-MC-1

Jakim przekrojem  poprowadzone jest zasilanie do mieszacza od podłogówki, bo coś cienko widzę? Jak z temperaturami w pomieszczeniach?

..dopiszę..

Przy zasilaniu podłogówki z bufora aż się prosiło by pociągnąć z tej warstwy 40-50* i wystarczyło by zastosować zawór 3D + pompa 25-40. A w twoim przypadku puszczasz czynnik o maksymalnej temperaturze która jest mocno obniżana w tym mieszaczu + siłowniki a w rezultacie duża zwłoka w działaniu. Wykonawca nieźle skasował za tę choinkę.

Ostatnio edytowany przez fotlot (2016-12-16 19:27:46)


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#22 2016-12-16 20:06:20

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1969

Re: Modul-rozszerzeniowy-CAN-I-O-MC-1

MACIEJ napisał:

...
pytanie 1 dla czego sterowanie silownikami podlogowki jest zlym rozwiazaniem??
pytanie 2 nie do konca rozumie zalozenie czujnika temp zew? co to mi da w polaczeniu z buforem? jak bedzie cieplej to piec bedzie mniej-nizej ladowal bufor? a gdy przyjda mrozy podniesie sie temp ladowania bufora?
pytanie 3 gdzie musialbym zalozyc przeplywomierz i jak by to dzialalo? rozumiem ze w takim wypadku wszystkie silowniki musialyby poleciec tak samo jak czujniki temp w pomieszczeniach?
...

Na pytanie 1 Suchy już Ci w zasadzie odpowiedział...
Jeśli zaś chodzi o drugie pytanie, to czujnik temperatury zewnętrznej, nic Ci nie da w połączeniu z buforem, bo nie pracą bufora on steruje, gdyż jest podłączony do modułu, który ma za zadanie sterować zasilaniem obwodu grzejnego.
A w przypadku ogrzewania podłogowego, czujnik pogodowy w połączeniu z mieszaczem i oprogramowaniem, pozwala na płynną zmianę temperatury zasilania tejże podłogówki, w przypadku zmian temperatury zewnętrznej... co przekłada się także na bardziej efektywne wykorzystanie energii zgromadzonej w buforze i wydłuża okres jego rozładowywania.
Co do pytania nr. 3 ... przepływomierze (liczba mnoga) montowane są w belkach rozdzielacza, w celu niezależnej  regulacji przepływu w każdej pętli podłogowej, co daje możliwość dokładniejszego dostrojenia instalacji podłogowej, w przypadku znacznych różnic pomiędzy poszczególnymi pętlami... i dobrze zrozumiałeś konsekwencje tych zmian...
A co najważniejsze, to zmian na lepsze...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#23 2016-12-17 09:42:18

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1969

Re: Modul-rozszerzeniowy-CAN-I-O-MC-1

To żeś sobie wymyślił big_smile
A wiadomo przecież, że z  myśleniem u Ciebie nie jest dobrze...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#24 2016-12-17 17:19:23

MACIEJ
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-01
Posty: 54

Re: Modul-rozszerzeniowy-CAN-I-O-MC-1

darecki napisał:

MACIEJ napisał:

...
pytanie 1 dla czego sterowanie silownikami podlogowki jest zlym rozwiazaniem??
pytanie 2 nie do konca rozumie zalozenie czujnika temp zew? co to mi da w polaczeniu z buforem? jak bedzie cieplej to piec bedzie mniej-nizej ladowal bufor? a gdy przyjda mrozy podniesie sie temp ladowania bufora?
pytanie 3 gdzie musialbym zalozyc przeplywomierz i jak by to dzialalo? rozumiem ze w takim wypadku wszystkie silowniki musialyby poleciec tak samo jak czujniki temp w pomieszczeniach?
...

Na pytanie 1 Suchy już Ci w zasadzie odpowiedział...
Jeśli zaś chodzi o drugie pytanie, to czujnik temperatury zewnętrznej, nic Ci nie da w połączeniu z buforem, bo nie pracą bufora on steruje, gdyż jest podłączony do modułu, który ma za zadanie sterować zasilaniem obwodu grzejnego.
A w przypadku ogrzewania podłogowego, czujnik pogodowy w połączeniu z mieszaczem i oprogramowaniem, pozwala na płynną zmianę temperatury zasilania tejże podłogówki, w przypadku zmian temperatury zewnętrznej... co przekłada się także na bardziej efektywne wykorzystanie energii zgromadzonej w buforze i wydłuża okres jego rozładowywania.
Co do pytania nr. 3 ... przepływomierze (liczba mnoga) montowane są w belkach rozdzielacza, w celu niezależnej  regulacji przepływu w każdej pętli podłogowej, co daje możliwość dokładniejszego dostrojenia instalacji podłogowej, w przypadku znacznych różnic pomiędzy poszczególnymi pętlami... i dobrze zrozumiałeś konsekwencje tych zmian...
A co najważniejsze, to zmian na lepsze...

czy mowiac przeplywomierze masz na mysli rotametry? bo cos takiego mam zamontowane i instalator ustawial przeplyw itd.

na przyszly rok jak juz pisalem idzie zabezpieczenie pieca i stad moje pytanie. jaka pompe polecacie bo rozumie ze bedzie ona podlanczana pod sterownik kostrzewy no i sterownik ma ja zalaczac oraz jaki zawor mieszajacy polecacie??
bylbym wdzieczny za podeslanie schematu lub zdj jak mam przerobic aby tym razem bylo wsio ok

Offline

 

#25 2016-12-17 18:03:52

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 807

Re: Modul-rozszerzeniowy-CAN-I-O-MC-1

czy możesz odpowiedzieć na post #21?


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 