Strona zamówień części - firma Kostrzewa Sp.j.

Pellets.com.pl - FORUM - Olej opałowy zamień na pelety. Palniki na pellety, kotły na pellety, piece na pelety, kotły co, piece co, pelety, pellet.

Forum - pellets.com.pl - Obniż koszty ogrzewania olejem opałowym, wybierz pellety. Pellety, pelet, pellets, kotły co, piece co, palnik na pelet, palnik na pellet, kocioł na pellet, piec na pellet, olej opałowy, olej opałowy cennik

Nie jesteś zalogowany.

#1 2016-12-01 21:38:55

Madras
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2016-12-01
Posty: 6

problem z platinium bio 24kW - nie widzi płomienia

Po miesiącu bezproblemowej pracy po uruchomieniu mam poważny problem. Palnik po godzinnej, czas dwugodzinnej pracy wyłącza się. Przechodzi w tryb czyszczenia i już się nie uruchamia. Czujnik płomienia pływa cały czas od wartości minimalnych do 200. Po wyłączeniu palnik cały zasypany jest pelletem. Parametry cały czas takie same: powietrze 18, podawanie 13.
O co chodzi, czy to tylko kwestia niedobranych parametrów?

Offline

 

#2 2016-12-01 22:18:41

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1963

Re: problem z platinium bio 24kW - nie widzi płomienia

Madras napisał:

...
O co chodzi, czy to tylko kwestia niedobranych parametrów?

Jeśli nic nie zmieniałeś w ustawieniach...a po miesiącu "bezproblemowej pracy" coś się jednak zmieniło... to czy winne mogą być ustawienia?
Byłoby to bardzo dziwne...

Ale kompletne ustawienia palnika zawsze możesz podać do wglądu...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#3 2016-12-01 22:41:50

Madras
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2016-12-01
Posty: 6

Re: problem z platinium bio 24kW - nie widzi płomienia

Jasne jest, że wchodzą w grę czynniki takie jak różnica w pellecie, ciąg kominowy, temperatura, wilgotność, itp itd. Chodzi o to czy spotkał się ktoś z taką reakcją palnika i czy wariujące wskazanie jasności płomienia to rzecz naturalna w tym palniku?
Zacznę o korekt parametrów podawania i powietrza zanim wywalę 3 tony pelletu smile
Proszę tylko fachowców o sugestię w którą stronę rozpocząć regulacje, czy ograniczając podawanie, czy może dodając powietrza?

Offline

 

#4 2016-12-01 22:55:48

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1963

Re: problem z platinium bio 24kW - nie widzi płomienia

A te parametry to jakaś tajemnica?
Co mamy Ci sugerować, jak nie wiadomo co tam masz poustawiane...

Zacznij raczej od obniżenia "progu foto" na początek...

Bo te "czynniki" o których piszesz... nie mają aż takiego wpływu na reakcję fotokomórki...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#5 2016-12-01 23:00:05

Madras
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2016-12-01
Posty: 6

Re: problem z platinium bio 24kW - nie widzi płomienia

Nie to nie tajemnica, ale muszę je podawać z pamięci bo do kotła mam 40km. Próg fot za wysoki bo o ile pamietam ze 30. Czyli jak rozumiem pływające wskazania foto to stan normalny?v

Offline

 

#6 2016-12-01 23:01:47

Madras
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2016-12-01
Posty: 6

Re: problem z platinium bio 24kW - nie widzi płomienia

Sternik90 napisał:

Madras napisał:

Proszę tylko fachowców

i dobrze trafiłeś....jest jeden smile  on pomoże smile

jakaś ironia, sarkazm czy wew. rywalizacja?

Offline

 

#7 2016-12-01 23:11:45

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1963

Re: problem z platinium bio 24kW - nie widzi płomienia

Madras napisał:

...  Próg fot za wysoki bo o ile pamietam ze 30. Czyli jak rozumiem pływające wskazania foto to stan normalny?...

Czyli źle rozumiesz...
Zmienna jasność płomienia, to normalne zjawisko... ale nie w takim zakresie o jakim piszesz...
Bo podczas stabilnej pracy palnika skoki jasności w przedziale od minimum do np. 200... tak jak gwałtowne spadki jasności z 200 do minimum to normalne nie są...

A "próg foto" możesz zawsze obniżyć np. na 5...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#8 2016-12-01 23:21:22

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1963

Re: problem z platinium bio 24kW - nie widzi płomienia

Madras napisał:

Sternik90 napisał:

Madras napisał:

Proszę tylko fachowców

i dobrze trafiłeś....jest jeden smile  on pomoże smile

jakaś ironia, sarkazm czy wew. rywalizacja?

Raczysz żartować?

Z nim nikt nie wygra wink oczywiście w kategorii ilości usuniętych kont na tym forum big_smile


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#9 2016-12-01 23:23:58

Madras
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2016-12-01
Posty: 6

Re: problem z platinium bio 24kW - nie widzi płomienia

Może jakaś sugestia z czego te spadki jasności płomienia mogą wynikać. Palnik czysty, fot dla pewności wyczyściłem. Próg foto obniżę ale to na pływanie nie wpłynie. dziwne jest to, że mam wrażenie że palnik pracuje w miarę równo o foto fiksuje.
Może się tym nie przejmować - obniżyć próg na maksa i tylko regulacja parametrów?

Offline

 

#10 2016-12-02 00:35:52

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1963

Re: problem z platinium bio 24kW - nie widzi płomienia

Madras napisał:

Może jakaś sugestia z czego te spadki jasności płomienia mogą wynikać...

Posprawdzaj może na początek podłączenie samej fotokomórki... bo może tam coś nie styka i dlatego te problemy ze stabilnością pomiaru jasności...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#11 2016-12-02 17:51:03

Madras
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2016-12-01
Posty: 6

Re: problem z platinium bio 24kW - nie widzi płomienia

fotorezystor jest sprawny. Kocioł pracuje dzięki zaniżonej wartości progu foto.

Offline

 

#12 2016-12-02 18:33:10

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1963

Re: problem z platinium bio 24kW - nie widzi płomienia

No i widzisz... jak niewiele było mu potrzeba do pracy smile


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson