Forum - pellets.com.pl - Obniż koszty ogrzewania olejem opałowym, wybierz pellety. Pellety, pelet, pellets, kotły co, piece co, palnik na pelet, palnik na pellet, kocioł na pellet, piec na pellet, olej opałowy, olej opałowy cennik
Nie jesteś zalogowany.
Witam,
Panowie posiadam taki palnik firmy Kostrzewa jak w temacie. Piec działał kiedyś jako olejowy a teraz jest przerobiony na pellet.
Moje ustawienia to:
KOCIOŁ
- tryb pracy: ciągły
- histereza: 7C
- min temp. powrotu: 45C
- czas mieszacza powr.: 120s
PALNIK
- powietrze min (20%): 12
- powietrze max (100%): 30
- podawanie max (100%): 10
- moc min (FL2): 30
- moc max (FL2): 100
- modulacja: FL2
- próg foto: 15
- ilość paliwa test: 7,1
- wartość opałowa paliwa: 5,1
- tlen min (20%): 14,0
- tlen max (100%): 8,0
- dawka startowa paliwa: 30
- dmuchawa rozpalanie: 10
OGRZEWANIE
- max TZEW pomp komf: 15C,
- max TZEW pomp ekon: 10C
- min Tco pomp: 30C
- temp max: 65C
- czas mieszacza: 180 (s)
- temp CO dla -20C: 70C
- temp CO dla 0C: 50C
- temp CO dla 10C: 40C
- współczynnik korekcji: 10C
- tryb pracy: ręczny
- Tco zadana ręcznie: 50C
- czujnik pokojowy: CTP2
- czujnik CO: nie,
- stała pompa: nie
Ustawiam sobie na sterowniku temp:20C i na czujniku +2. Faktycznie rzecz biorąc w pomieszczeniu mam temp +18C. Piec działa chyba dobrze ponieważ: moc-30%, 1kg/h, 4,5kW. Spalanie 25kg na dobę. Przy czyszczeniu w miarę ok. Przy takich ustawieniach na wykresie jest łądna sinusoida. Palnik dogrzewa do temp zadanej i wyłącza się i tak w kółko.
MOJE PYTANIE A ZARAZEM PROBLEM TO:
Po zmianie ustawienia na sterowniku do temp22C i na czujniku +4 piec zgłupiał. Nie osiąga zadanej temperatury, grzeje cały czas i nie wyłącza się. Bardzo proszę o pomoc. Jakie parametry można by było zmienić i do czego służą. Aha, dom mam piętrowy, pow. to 200m, nieocieplony. Pozdrawiam:)
Offline
No jak faktycznie w pomieszczeniu masz 18st a na czujniku dasz +4 to on widzi temperaturę 14st.
To zapiepsza,żeby dobic do ustawionych 22st
No dobrze... ustawienia, ustawieniami... ale, czy masz te wszystkie czujniki, które są potrzebne do obsługi sterowania, którego dotyczą te parametry które podałeś?
Bo jeśli nie, to do niczego nie są potrzebne parametry ogrzewania... skoro tryb pracy ręczny i czujnika C.O. brak...
walcm napisał:
KOCIOŁ
- tryb pracy: ciągły
- histereza: 7C
- min temp. powrotu: 45C
- czas mieszacza powr.: 120s
...piec zgłupiał. Nie osiąga zadanej temperatury, grzeje cały czas i nie wyłącza się. Bardzo proszę o pomoc. Jakie parametry można by było zmienić i do czego służą. Aha, dom mam piętrowy, pow. to 200m, nieocieplony....
A jaka jest ta temp. zadana... bo na razie to jest tajemnica chyba
Tryb ciągły... temperatura zadana nie osiągnięta... i Ty się dziwisz, że się nie wyłącza?
A jest co grzać... bo 200 nieocieplonych metrów, to trochę ogrzewania potrzebuje...
A te...podawanie max (100%): 10... to nie jest za duże?
Offline
Na sterowniku mam ustawione ogrzewanie na 22C(do tej temp ma dogrzać i się wyłączyć teoretycznie). Czujnik pokojowy CTP2 ustawiony na +4 i palnik non stop pracuje. Nie może osiągnąć zadanej temperatury czyli tych 22C. Wcześniej miałem ustawione na 20C i +2 i chodził elegancko. Po zmianie innych parametrów ogrzewania piec zgłupiał.
Offline
Pompka C.O. pracuje na III biegu. Jak zadałem mu 22C to sterownik widzi temp. 65C. Jak była 20C to widział 50C pracując oczywiście cały czas w automacie.
Offline
Kolego... pytałem o temp. zadaną kotła... i o inne rzeczy zresztą także... i odpowiedzi brak...
A piec nie "zgłupiał"... bo jeśli nie osiąga temp. pokojowej to czemu miałby się wyłączyć?
Po to ustawiłeś tryb ciągły, żeby się ciągle wyłączał?
Nawet wtedy jak nie zrobi tego, co mu rozkazałeś?
Offline
Wyzeruj proszę czujnik pokojowy i powiedz nam jaka temperaturę pokojowa widzi piec.
Po co ruszasz pokojowy ?
Temperatura zadana kotła to 50C. A z tymi czujnikami to mam tak jak pisałem czujnik pokojowy CTP2 z Kostrzewy i tyle:)
Offline
walcm napisał:
KOCIOŁ
- tryb pracy: ciągły
walcm napisał:
OGRZEWANIE
- tryb pracy: ręczny
walcm napisał:
... pracując oczywiście cały czas w automacie.
Zdecyduj się kolego...
Offline
Darecki trzeba koledze od początku po kolei bo on nie wiem za bardzo co ty do niego piszesz 😁
Znam to z autopsji
Hehe darecki on rusza pokojowke i piec myśli ze w pomieszczeniu ma 14st
To widzę nie tylko ja "ręcznie palę w automacie" Tyle, że ja to robię świadomie
Offline
Właśnie to robię... po kolei od najistotniejszych rzeczy... a 50 stopni... to wielkiego wrażenia na instalacji nie zrobi... w nie ocieplonych 200m2...
Offline
Nie dziwcie się każdy z nas tak miał 😁
Gdyby to była jeszcze prawdziwa pokojówka... to bym się może nie zdziwił, że ją rusza
Piotrek... ja nie... ale wiem, że Twoja pokojówka, jest strasznie brzydka, bo pamiętam jak na nią narzekałeś na samym początku
Ostatnio edytowany przez darecki (2016-10-27 23:24:49)
Offline
Ale z drugiej strony jak mu piec zmienia temp zadaną to wychodzi na to ze w trybie auto go ma.
Chyba ze kolega cos tu z nami się bawi
Znaczy się nie rozumiem kolego Darecki. Piec działa cały czas w automacie. Ustawiłem mu temp ogrzewania na 22C i według tego on widzi 55C ale na czujniku pokojowym ma ustawione +2. A jak miałem na +4 to widział że ma grzać do 65C. Jeżeli powoli tak dochodzę do wniosku że czujnik pokojowy ustawia na piecu odpowiednią temperaturę do której ma ogrzać pomieszczenie aby było te 22C. Ale jeżeli ja mam ustawione temp.zadana 50 i histerezę 10 to on nie może osiągnąć 65C. Czy dobrze kombinuję?
Offline
100zl za takie gowno z prlu
walcm napisał:
... Ale jeżeli ja mam ustawione temp.zadana 50 i histerezę 10 to on nie może osiągnąć 65C. Czy dobrze kombinuję?
Źle kombinujesz...
Offline
Hmm, no to powoli nie wiem co z tym fantem. Bo za chwile będe chciał znowu zmienić temp i znowu to samo znaczy się że nie będzie osiągał temp albo cholera wie co jeszcze.
Offline
W trybie "auto" temperatura jest ustalana automatycznie... wiec temp. zadana kotła ręcznie, nie ma tu zastosowania...
Offline
Ano właśnie. Więc co to może być za ciekawostka że nie osiąga tej zadanej temp przy wyższych ustawieniach a przy mniejszych było elegancko. Naprawdę nie rozumiem. Pozdrawiam Was wszystkich gorąco. Ale trza troche w kamasze iść
Offline
Witam,
Wyzerowałem czujnik pokojowy na 0, a temp pomieszczenia na sterowniku to 22C. Efekt że piec się wyłączył bo widzi 22,6C i tak się waha. Moje pytanie: czy w pomieszczeniu jest w tej chwili 22C? A jeżeli chciałbym mieć temp 18C w pomieszczeniu to jaki manewr zrobić ponieważ chciałbym żeby piec chodził na wyższej temperaturze. No i mam prośbę, gdyż jestem świeżo upieczonym nabywcą takiego pieca prosiłbym o jakieś wskazówki jak manewrować parametrami: jeżeli chodzi o ustawienia temperatury, za dużo np popiołu w palniku itd. Pozdrawiam:)
Offline
Menu /ogrzewanie/nastawy
Co on ma na myśli mówiąc cyt:" trza trochę w kamasze iść". Trochę żołnierz?
Offline