Strona zamówień części - firma Kostrzewa Sp.j.

Pellets.com.pl - FORUM - Olej opałowy zamień na pelety. Palniki na pellety, kotły na pellety, piece na pelety, kotły co, piece co, pelety, pellet.

Forum - pellets.com.pl - Obniż koszty ogrzewania olejem opałowym, wybierz pellety. Pellety, pelet, pellets, kotły co, piece co, palnik na pelet, palnik na pellet, kocioł na pellet, piec na pellet, olej opałowy, olej opałowy cennik

Nie jesteś zalogowany.

#1 2016-06-20 11:56:38

MACIEJ
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-01
Posty: 54

zalaczenie pompy

witam. mam problem z dzialaniem pompy oraz jej zalaczeniem.

po krotce opisze swoja instalacje.
kociol mialowy przerobiony na pellet z zamontowanym palnikiem. za kotlem na powrocie zamontowana pompa obiegowa ciagnaca wode z bufora ciepla. czujnik temp zamontowany w piecu oraz drugi zamontowany w buforze odczytujacy cwu. calosc ustawiona do grzania cwu. problem w tym ze pompa obecnie jest wl na stale poprzez wl testu pompy. w jaki sposob moge podlaczyc oraz wlaczyc pompe w sterowniku tak aby piec grzal tylko cwu oraz sam zalaczal pompe po rozpaleniu i osiagnieciu ustawionej temp zalaczenia pompy. obecnie poprzez stale wl pompy szybko wychladza sie bufor. dodam ze pompa jest podlaczona w sterowniku w wejscie pompa co.

Offline

 

#2 2016-06-20 14:57:56

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: zalaczenie pompy

Podłącz wg. schematu - masz w instrukcji. Sprawdź ustawienia temp CWU, histerezy, delta źródła oraz temp. min pomp. Jak jest dobrze w ustawieniach to musi działać. Chyba, że coś jest uszkodzone.
Podaj ustawienia CWU to popatrzymy

Ostatnio edytowany przez karcit (2016-06-20 14:58:08)


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#3 2016-06-22 13:02:49

MACIEJ
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-01
Posty: 54

Re: zalaczenie pompy

witam pompa podlaczona wg schematu.

ustawienia
temp komfortowa 52
program staly
histereza 10
temp ekonomiczna 45
delta zrodla 8stop
zrodlo kociol
temp max 55
delta min temp 5

zalezy mi  na tym aby jak najzadziej zalczal sie piec. obecnie chodzi ok 2 godz i przez jakies 20 plus minus 2 nie pracuje

Offline

 

#4 2016-06-22 13:52:17

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1825

Re: zalaczenie pompy

"program stały" ?

Myślisz że w tym trybie zadziała tak jak byś tego chciał?
No nie wiem... wink
A może tak tryb auto?
Działa bezproblemowo gdy obieg  C.O. i C.W.U. jest zasilany niezależnie, czyli dwiema pompami...
Z Twojego opisu jednak wynika, że masz tylko jedną pompę, więc nie wiem jak to ma działać z jedną pompą C.O. i jak czujnik temp. C.W.U. ma sterować pracą pompy podłączonej jako pompa C.O.
Dużo tych pytań... i same retoryczne wink

Ostatnio edytowany przez darecki (2016-06-22 14:09:05)


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#5 2016-06-23 01:30:34

MACIEJ
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-01
Posty: 54

Re: zalaczenie pompy

a jaki program przy grzaniu wody w buforze ciepla? (bufor kombinowany). a co do auto to czegos takiego nie ma w tej zakladce?! jest czasowka staly albo jesli dobrze pamietam wylacz.
co do pompy co to wychodzi na to ze bedzie potrzeba zalozyc druga pompe. obecnie ta ktora jest za piecem jest podlaczona w zalaczenie pompy cwu a nie jak wczesniej bylo co.
a co do czujnika to steruje dobrze. odczytuje obecna temp w zbiorniuku cwu w buforze i to jest dla niego priorytetem

Offline

 

#6 2016-06-23 06:00:05

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1825

Re: zalaczenie pompy

Napisałeś wcześniej, że pompa jest podłączona w sterowniku jako "pompa co."...  teraz zmieniłeś zdanie wink

Brak trybu auto w menu kotła... dziwne.

Piszesz o buforze, więc zapytam.... czy moduł rozszerzeń, który wg. instrukcji jest potrzebny do prawidłowej obsługi bufora ciepła posiadasz?

Ostatnio edytowany przez darecki (2016-06-23 06:12:31)


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#7 2016-06-23 09:12:30

MACIEJ
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-01
Posty: 54

Re: zalaczenie pompy

pompa pierwotnie byla podlaczona pod wyjscie co ale ze wzgledu ze obecnie grzeje tylko cwu nie dzialala prawidlowo i przelaczona zostala w wejscie cwu.
tryb pracy kotla jest ustawiony na auto
ale program w zakladce cwu jest staly. tam nie ma czegos takiego jak auto
a co do bufora nie posiadam dodatkowego modulu

Offline

 

#8 2016-06-23 09:41:51

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1825

Re: zalaczenie pompy

Pisząc o trybie auto myślałem oczywiście o kotle...

A co do Twojego bufora, to dla sterownika buforem on nie jest, więc trudno od niego wymagać aby był traktowany jak bufor i działał jak prawdziwy bufor, czyli tak jak Ty byś tego oczekiwał...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#9 2016-06-23 10:03:33

MACIEJ
Udziela się
Zarejestrowany: 2016-01-01
Posty: 54

Re: zalaczenie pompy

czyli inaczej mowiac bez dodatkowego modulu nic wiecej nie osiagne

Offline

 

#10 2016-06-23 11:25:41

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1825

Re: zalaczenie pompy

Skoro już posiadasz w swojej instalacji bufor, to chyba najsensowniejszym rozwiązaniem będzie rozbudowa magistrali i  aktywowanie bufora w sterowniku...
Jeśli nie, to pozostanie kombinowanie i wtedy Twój bufor będzie faktycznie tylko "buforem kombinowanym" wink ... czyli raz zbiornikiem C.W.U.  a innym razem częścią obiegu C.O. w zależności od tego gdzie podepniesz pompę, a i tak nie uzyskasz tego co być powinno...

Oczywiście będzie też potrzeba zastosowania drugiej pompy, która zasili   obwód C.O. gdyż bez niej  to ta instalacja jest tym, czym bufor bez modułu...

Ostatnio edytowany przez darecki (2016-06-23 13:51:50)


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#11 2016-06-24 15:47:02

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: zalaczenie pompy

Rozumiem, że z bufora pompy jakieś pewnie są i są sterowane przez inny sterownik, ale zajmijmy się najpierw wytworzeniem ciepła do bufora i jego załadowaniem.
Myślę, że chodzi o ustawienia histerezy i Tmin pomp. Jeżeli temp na czujniku CWU w twoim przypadku w buforze będzie w granicach 42 - 45 st, to potrzeby grzania jeszcze nie ma a pompy już nie chodzą. Efekt jest tego taki, że masz nie bardzo ciepły bufor a kocioł stoi. Zrób tak, żeby się te zakresy zazębiały i powinno pomóc. Czyli T zadana CWU - Histereza nie powinna być mniejsza od Tmin pomp.

Chyba się nie mylę, jeżeli tak to mnie poprawcie.


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#12 2016-06-25 05:32:26

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1825

Re: zalaczenie pompy

karcit napisał:

... ale zajmijmy się najpierw wytworzeniem ciepła do bufora i jego załadowaniem....

O ładowaniu bufora to można mówić w sytuacji gdy jest on podgrzewany do wyższej temperatury, po to aby przez dłuższy okres korzystać z nagromadzonego ciepła.
W tym konkretnym przypadku takie magazynowanie ciepła, które jest najistotniejszą cechą i zaletą bufora praktycznie nie występuje, dlatego też I częstotliwość uruchamiania kotła w celu dogrzania wody nie można zmniejszyć.


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson