#1 2016-05-04 10:58:14

apem
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2010-09-29
Posty: 12

Mini Bio 10 kW i 1 pompa.

Mam w układzie 1 pompę.  W sezonie grzewczym kocioł pracuje w trybie stałym. Mam ustawioną temperaturę załączenia pompy na 59 st. , a temperaturę kotła na 65. W lecie chciałbym ustawić harmonogram grzania wody. Nie da się tego zrobić bez podłączenia pompy. Czy da się zrobić taki przełącznik by w sezonie grzewczym pompa była podłączona do programatora jako CO, a w sezonie letnim jako CWU. Czy kocioł będzie pracował bez pompy podłączonej do CO?

Offline

 

#2 2016-05-04 12:38:24

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Mini Bio 10 kW i 1 pompa.

Nie ma z tym większego problemu. Wprowadzasz 2 przewodu, przełącznik albo modułowy w skrzynce, albo jakiś "pakieciak" w obudowie. Jeżeli dobrze pamiętam N i PE są wspólne dla obu pomp.


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#3 2016-05-04 19:43:52

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1827

Re: Mini Bio 10 kW i 1 pompa.

Jak ja lubię takie kombinacje smile
Wszystko się da zrobić.
Tylko ciekawi mnie jedno wink
Jak sprawa wygląda z czujnikiem temp. C.W.U. bo zakładając, że skoro kolegi instalacja nie ma oddzielnej pompy na bojler, to prawdopodobnie czujnika temperatury także w bojlerze brak, bo niby do czego on miałby tam służyć...
A może się mylę...
Ale bez tegoż czujnika, to kolega apem może sobie ustawić "harmonogram grzania wody" ale tylko w kotle... bo tam ma czujnik na pewno zainstalowany...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#4 2016-05-04 23:14:22

apem
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2010-09-29
Posty: 12

Re: Mini Bio 10 kW i 1 pompa.

Czujnik temp. C.W.U. akurat mam. Projekt instalacji nie był mojego autorstwa. Na etapie inwestycji łykałem wszystko jak młody pelikan. Dlatego teraz trochę kombinuję bo przeróbki często są zbyt kosztowne. W moim kotle zmodyfikowałem już zapalarkę (wymiana na ceramiczną 200 W) podobno niezniszczalna oraz doprowadzenie paliwa ze zbiornika do palnika (bo ciągła wymiana węża była bez sensu). Większość moich pomysłów jest ok. czego potwierdzenie często znajduje na tym forum. Jestem laikiem w temacie kotłów, a nie wszystko da się wydedukować, dlatego czasem zadaje pytanie wprost. Dziękuję wszystkim którym chce się na nie odpowiadać. Jeśli mógłby ktoś jeszcze podać przykład takiego przełącznika to byłbym wdzięczny.
PE i N są wspólne potrzebuje tylko przełączać przewód zasilający.

Offline

 

#5 2016-05-05 07:14:02

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Mini Bio 10 kW i 1 pompa.

To bierzesz najzwyklejszy przełącznik I-0-II np. http://zamel24.pl/moduly-sterujace/6722-przelacznik-instalacyjny-i-0-ii-230v-pim-03.html Dajesz go w małej skrzynce modułowej.

Lub coś takiego http://www.sklepelsat2.pl/product/lacznik-krzywkowy-lk-16a-1-0-2-ip44/?id=1112

Fazy ze sterownika podajesz na piny rozłączane, na wspólny podłączasz pompę i po temacie.


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#6 2016-05-05 08:52:01

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1827

Re: Mini Bio 10 kW i 1 pompa.

apem... jeśli czujnik już masz, to wystarczy tylko dołożyć pompę która "obsłuży"  bojler, a taka przeróbka nie jest wcale tak bardzo kosztowna.
Przez te kombinacje z jedną pompą ograniczasz tylko możliwości sterownika w którym możesz sobie oprogramować niezależnie zasilanie obu obwodów.
Odejdzie Ci co prawda zabawa przełącznikiem i zaworem, zamykającym obwód C.O. ale to myślę że jakoś byś przeżył...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#7 2016-05-05 15:49:23

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 795

Re: Mini Bio 10 kW i 1 pompa.

Bo najlepsze są proste rozwiązania. Dwa zawory kulowe , skośny filtr przed pompą i pompa a za pompą zawór zwrotny. I gotowe big_smile


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#8 2016-05-05 16:37:54

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1827

Re: Mini Bio 10 kW i 1 pompa.

fotlot... co do tego jest zgoda wink najlepsze są proste rozwiązania big_smile
Pod warunkiem że zapewniają komfort i nie zmuszają użytkownika do tego typu kombinacji wink
Więc jeszcze raz big_smile ....2 pompy zasilające niezależne od siebie obiegi i indywidualnie oprogramowane według potrzeb.
Najprostsze i skuteczne rozwiązanie miałem przez wiele lat na grawitacji czyli bez żadnej pompy, więc to by było to Twoje "Bo najlepsze są proste rozwiązania" wink
Miało tylko jedną wadę , nie było bezobsługowe... więc nie było też w pełni komfortowe gdyż wymagało ręcznego sterowania.


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#9 2016-05-05 19:31:51

apem
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2010-09-29
Posty: 12

Re: Mini Bio 10 kW i 1 pompa.

Dzięki za link. Prawdopodobnie zdecyduje się na łącznik krzywkowy, bo nie wystarczy dołożyć pompę. Trzeba jeszcze zawory i znaleźć miejsce na drugą pompę, potem obie karmić. wink.
Kocioł na pellet nie jest bezobsługowy. Trzeba go czyścić i zasypywać zbiornik paliwem. Przełączenie 2 razy w roku zaworu odcinającego CO i łącznika krzywkowego to przy tm pikuś.

Offline

 

#10 2016-05-05 20:18:39

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1827

Re: Mini Bio 10 kW i 1 pompa.

Jeśli tak do tego podchodzisz to już Twoja sprawa wink
"2 razy w roku"... powiadasz?
No to super smile
Zatem zakładam, że kolega lubi sobie pomarznąć czasami jak tak big_smile
Bo w okresach "przejściowych", czyli wiosna i jesień, zachodzi czasem potrzeba dogrzania także i domu wink
Ale rozumiem z tego co kolega pisze, że jak raz przestawi pompę wiosną to nawet gdyby temperatura spadła nieoczekiwanie nocą, to się już nie ugnie i nie odkręci zaworu w celu dogrzania domu wink
To samo jesienią... gdy po pierwszym ochłodzeniu nastąpi odkręcenie tegoż zaworu C.O. to nawet gdyby temperatura wzrosła do takiego poziomu że dogrzewanie domu nie będzie konieczne, to kolega także ponownie go nie zakręci wink

To rozumiem... porządek musi być... i jasne zasady... "2 razy w roku" i ani jednego więcej...

A swoją drogą... to kolega ma strasznie małą instalację, skoro brakuje w niej miejsca na zamontowanie dodatkowej pompy...
Jeśli zaś chodzi o to "karmienie" pomp...  to mając nawet w instalacji zamontowane 2 pompy, przy grzaniu samego C.W.U. tylko jedna pompa jest używana, więc pomp do "wykarmienia" nie przybywa...

Ostatnio edytowany przez darecki (2016-05-05 23:10:21)


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#11 2016-05-14 21:02:44

apem
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2010-09-29
Posty: 12

Re: Mini Bio 10 kW i 1 pompa.

Czyli jeśli dobrze zrozumiałem, będzie to takie połączenie włącznika krzywkowego:
http://screencast.com/t/RyEjq38N
http://presta.apem.com.pl/Wlacznik_krzywkowy_1pompa.png
Tylko jeden przewód z pompy podłączam do włącznika, a pozostałe bezpośrednio do regulatora?

Ostatnio edytowany przez apem (2016-05-15 23:24:50)

Offline

 

#12 2016-05-15 21:53:58

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Mini Bio 10 kW i 1 pompa.

fotka nie bangla


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#13 2016-05-17 10:59:58

apem
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2010-09-29
Posty: 12

Re: Mini Bio 10 kW i 1 pompa.

Okazało się, że link w znaczniku musi kończyć się nazwą pliku. Bez tego nie widać obrazka tylko link. Jak się wklei link do url to przeglądarka wyświetla zawartość poprawnie. Wstawiłem dodatkowo z nazwą pliku. Na obrazku wstawiłem tylko dla 1 fazy przykład (tak to rozumiem) mogę podłączyć w sumie 12 przewodów do włącznika.

Offline

 

#14 2016-05-17 20:52:10

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Mini Bio 10 kW i 1 pompa.

O to chodzi. Tak to ma działać (inaczej tak chcesz żeby działało smile)