#51 2016-02-05 09:01:57

breslau1809
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2015-12-16
Posty: 21

Re: Ogrzewanie pelletem kamienicy

Soft dosylaja mailem musisz tylko jeszcze taki programik sciagnac i chyzia do sterownika 5 minut max pracy nawet dla mnie kucharza 😂😂😂

Offline

 

#52 2016-02-05 09:43:21

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Ogrzewanie pelletem kamienicy

Podrzuć jakiś link do działającego urządzenia i softu do tego.

Ostatnio edytowany przez karcit (2016-02-05 09:43:33)


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#53 2016-02-05 10:07:55

PiotrekB
Gość

Re: Ogrzewanie pelletem kamienicy

A prześlesz mi softa czy nie bardzo

 

#54 2016-02-05 19:58:20

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1963

Re: Ogrzewanie pelletem kamienicy

sreberko napisał:

I właśnie nad takim rozwiązaniem będę myślał. Na początek kupię moduł rozszerzeniowy i czujnik temp zewn i tylko to podłącze. Jak zatrybi to wtedy pomyślę o mieszaczu i siłowniku.

Poza tym modułem rozszerzoniowym jest jeszcze coś takiego jak REGULATOR UNICONTROL MIX 07. Teoretycznie jest on dedykowany do kotłów Kostrzewy, nie zaś do palników. Jest tylko 30 zł droższy od modułu, a ma już w standardzie na wyposażeniu czujnik temp zewn, co, powrotu...

Bez zaworu mieszającego z siłownikiem NIE ZATRYBI!!!


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#55 2016-02-05 22:03:15

as1978
Często się udziela
Zarejestrowany: 2014-12-07
Posty: 176

Re: Ogrzewanie pelletem kamienicy

Sprawdzałeś?, myślę, że zatrybi. Kocioł na auto, obieg 2 na pogodowe, krzywa grzania będzie wymuszała temp na kotle.

Offline

 

#56 2016-02-05 22:49:42

sreberko
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2016-01-28
Posty: 19

Re: Ogrzewanie pelletem kamienicy

Pojawia się tylko jeden problem, mianowicie co jeśli będzie na tyle ciepło na zewnątrz, że z krzywej grzania temperatura na grzejniki będzie niższa, niż temperatura włączenia pompy? U mnie to 45 stopni. Musiałbym po prostu dla 10*C na zewnątrz dać np. 47 stopni na c.o.
Z zaworem 4D jest oczywiste, że nie byłoby tego problemu, piec nawet przy 10*C na zewnątrz rozgrzeje się do np. 60*C, a zawór na grzejniki puści tylko np. 35 stopni. Pompa oczywiście ruszy.
Mam jeszcze pytanie na ile ustawić temp kotła? Czy musi ona uwzględniać największą potrzebną temp c.o. podczas mrozu -20*C, dla mnie byłoby to 70 stopni? A jeśli ustawiłbym 60 stopni, to co się dzieje w sytuacji, gdyby grzejniki potrzebowały cieplejszej wody? Sterownik sam to wykryje i wystawi cieplejsza wodę? Albo co się stanie gdy 60 na piecu i obliczona c.o. też 60, zawór byłby wtedy całkowicie otwarty, ale czy też trochę podniesie automatycznie temp pieca?

Offline

 

#57 2016-02-05 23:06:00

sreberko
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2016-01-28
Posty: 19

Re: Ogrzewanie pelletem kamienicy

breslau1809 napisał:

sreberko napisał:

breslau1809 napisał:

Prxyjacielu sreberko -, st-link / v2".
To urzadzonko do aktualizacji ,mnie doslali ale eraz sobie tez kupilem na aledrogo za 120 zl, mam juz 3 wersje oprogramowanja na laptopie ale uzywam tej najnowszej bo sa ustawienia hysteryzy temperatury pokojowego, zadzwon do estymy to oni programuja te sterowniki nie kostrzewa bardzo mili ludzie jak narazie tylko od nich dostawalem dobre porady co i jak zmienic .
Wlasnie bylem w kotlowni bo znowu piszczalo ze brak ognia opalu i jak tu sie cieszyc z czegos jak niedziala?

A że tak zapytam, skąd ściągasz aktualizację softu? Jest jakieś miejsce w necie, gdzie to umieszczają, jakiś serwer czy przysłają mailem?
I jeszcze jedno, w najnowszej aktualizacji co ciekawego przybyło poza histerezą czujnika, z czego korzystasz?
A i rozumiem, że jak pisałeś, że temp zadaną w domu masz 23 stopni, a palnik uruchamia się ponownie przy 21, to histerezę ustawiłeś na 2?
Na szczęście obecnie nie mam 17,5 stopnia w domu, to jest temp zadana w sterowniku, ale i tak przeciąga prawie 2 stopnie, dziś było ponad 19 stopni, a w piwnicy pokazywał sterownik odczytaną 17.7. Z takim czujnikiem to nie życie, działa jak chce. Korekty pokrętłem w odbiorniku robiłem mu już wielokrotnie, ale po jakimś czasie na nowo się rozstraja. Spróbuję jeszcze raz przynieść go bliżej sterownika i zobaczyć, czy częściej sczytuje dane i czy robi to poprawnie.
Tak sobie jeszcze dziś myślałem, że gdyby u mnie wszystko działało to tak jak u Ciebie, to wtedy nawet jakbym ustawił stałą temp na piecu 80*C, to po prostu woda szybciej by się zagrzala, przez co pomieszczenia też, a dobrze działający czujnik zatrzymałby palnik maksymalnie po 3 minutach od stwierdzenia osiągnięcia czy przekroczenia zadanej temp.
A u Ciebie w miarę dobrą wartość temp pokazuje czujnik? Robiłeś jakieś korekty?

Tak korekty na poczatku w odbiorniku czujnika (jest takie pokretelko) ale po aktualizacji mozeszcz to przez sterownkk robic tez jest opcja w starszych tego niebylo.
Korekte robie srednio raz na tydzien 😂😂😂
Niewiem przyjacielu czy 80 stopni to dobry pomysl  ja jeszcze nigdy takiej wysokiej temperatury niebralem , poweim tez ze to dziwne ze tak misisz chajcowac zeby osiagnac 19 stopni .
Ta kamienica bez okien😈??? Ostatnio nawet i znajomego tez w kamienicy bylem a on ma tez pelet tylko z pallasa ten ukrainski wynalazek i mu na starych oknach i drzwiach nieogrzewanej klatce schodowej i w mieszkaniach mial 23 stopnie, masz wszystkie grzejniki gorace?

Obecnie zmniejszyłem temp pieca na 55*C i ewentualnie podbija ją, gdy z czujnika wykrywa niższa temp z pomieszczenia, niż zadana. Zapewne dałoby się u mnie zagrzać tak, żeby było nawet 23 stopnie, ale kosztem sporo większego spalania oraz chyba większej temp w kotle. I raczej też bez programu czasowego.

Właśnie ja też robię korekty czujnika co tydzień i uważam, że jest to bardzo denerwujące jak na sprzęt za 250 zł. Przecież kalibracja powinna być tylko raz wykonana. Pojawiają się cyklicznie te błędy odczytu, u mnie wynikają one może z dużej odległości nadajnik-odbiornik i tłumienia sygnału po drodze. Obecnie ten błąd wynosi 0.7*C, o tyle mniej, niż jest pokazuje. Czasem też pokazuje mniej, niż jest, ale bardziej to wynika z bardzo dużego interwału odczytów.
Czy jest możliwość podłączenia innego regulatora czy samego tylko czujnika bezprzewodowego, niż ten od Estymy? Może do modułu rozszerzeniowego coś się da podpiąć lepszego, jeśli do samego sterownika nie?
I czy znajdzie się ktoś, kto ma czujnik, ale przewodowy i też stwierdza takie błędy w odczycie temp czy na kablu one nie występują? Chyba, że wtedy znowu długość kabla może narobić swoje.
Ktoś pisał o dokładności +- 4 stopnie. To jest zakres regulacji pokrętłem. Natomiast dokładność jest nieznana, błąd na pewno jest, tylko też nie stały. Gdyby dokładność była rzędu 4*C, to mijałoby się z celem stosowanie takiego czujnika.

Ostatnio edytowany przez sreberko (2016-02-05 23:12:10)

Offline

 

#58 2016-02-05 23:08:29

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1963

Re: Ogrzewanie pelletem kamienicy

as1978 napisał:

Sprawdzałeś?, myślę, że zatrybi...

Nawet bez sprawdzania wiem że nie zadziała prawidłowo wink

Myślisz że ochronę powrotu też można przeprowadzić programowo, bez zastosowania zaworów 3 albo 4D big_smilebig_smile


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#59 2016-02-05 23:26:06

sreberko
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2016-01-28
Posty: 19

Re: Ogrzewanie pelletem kamienicy

darecki napisał:

as1978 napisał:

Sprawdzałeś?, myślę, że zatrybi...

Nawet bez sprawdzania wiem że nie zadziała prawidłowo wink

Myślisz że ochronę powrotu też można przeprowadzić programowo, bez zastosowania zaworów 3 albo 4D big_smilebig_smile

A mnie się wydaje, że to rozwiązanie bez zaworów wcale nie zapewnia ochrony powrotu, po prostu jej nie ma. Powoduje jednak obniżenie temp wyjściowej na grzejniki, a o to chodzi w pogodówce.
Mnie zastanawia, czy na pewno nie będę potrzebował czujnika temp co zakładając tylko moduł i czujnik temp zewn, bo włączenie trybu pogodowego chyba wymaga i wymusza podpiecie czujnika temp co, bo jeśli w ustawieniach tam, gdzie jest czujnik co będzie NIE, to skąd sterownik będzie wiedział, że czujnik temp kotła go zastępuje?

Offline

 

#60 2016-02-06 01:02:48

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1963

Re: Ogrzewanie pelletem kamienicy

sreberko napisał:

Mam jeszcze pytanie na ile ustawić temp kotła? Czy musi ona uwzględniać największą potrzebną temp c.o. podczas mrozu -20*C, dla mnie byłoby to 70 stopni? A jeśli ustawiłbym 60 stopni, to co się dzieje w sytuacji, gdyby grzejniki potrzebowały cieplejszej wody? Sterownik sam to wykryje i wystawi cieplejsza wodę? Albo co się stanie gdy 60 na piecu i obliczona c.o. też 60, zawór byłby wtedy całkowicie otwarty, ale czy też trochę podniesie automatycznie temp pieca?

Czy Ty nie przesadzasz z tymi wyliczeniami?

Opiszę Ci teraz metodę postępowania przy dobieraniu optymalnej temperatury pracy kotła do potrzeb instalacji...
Oczywiście jest to metoda zakładająca, że ręcznie regulowany zawór  4D jest zamontowany na wyjściu z kotła smile

Temperaturę kotła proponuję na początek ustawić na 60 stopni... zawsze można potem wprowadzić zmiany.

Zawór 4D ustawić w pozycji środkowej, czyli na 5... będzie to na początek najlepsza pozycja wyjściowa do dalszej regulacji.

Start pompy możesz ustawić przy temperaturze 50 stopni... to także możesz potem zmienić po obserwacjach, jak to będzie działać w Twojej instalacji.

I jeszcze ustawienie ciągłej pracy pompy oraz  tempa pracy pompy na 1... tak na dobry początek wink

Po uruchomieniu kotła obserwujesz efekty jego pracy i monitorujesz wszystkie temperatury...

A najistotniejsza jest temperatura zasilania instalacji ( mierzona za pompą obiegową), temperatura wody bezpośrednio przed wejściem do kotła, oraz temperatura wody powracającej z obiegu grzewczego.


I w ten sposób zaczynasz dostrajanie swojej instalacji grzewczej smile

Zaczynając od zmian przeprowadzanych w pierwszej kolejności na pokrętle zaworu 4D i obserwowanie skutków jakie przynoszą zmiany o jedną pozycję...

W kolejnych krokach dostrajasz temperaturę startu pompy, a jeśli zajdzie potrzeba to i tempo jej pracy...

Jak już znajdziesz optymalne ustawienia pracy pompy oraz ustawienie zaworu 4D, tak aby uzyskać temperatury pokojowe na żądanym poziomie, wtedy należy sprawdzić  temperaturę wody powracającej do kotła.
Jeśli jej temperatura wynosi około 45 stopni, wtedy możemy uznać że ochrona powrotu jest realizowana smile
Jeśli zechcesz zwiększyć temperaturę wody powrotnej, zawsze możesz podnieść temperaturę pracy kotła, a następnie skorygować ustawienie zaworu 4D.


Jak zadasz sobie troszkę trudu i poświęcisz nieco czasu na dostrojenie tej instalacji, wtedy jedyną pracą do wykonania, będzie lekkie przekręcenie pokrętła zaworu 4D smile

A od tego jest już najkrótsza droga do zastosowania siłownika zaworu i automatyki sterującej jego pracą...

Więc tak jak już wcześniej pisałem, najpierw zawór i ręczne wysterowanie poszczególnych elementów instalacji, a dopiero potem, na tej bazie można zbudować w pełni automatyczny system...


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#61 2016-02-06 01:04:17

breslau1809
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2015-12-16
Posty: 21

Re: Ogrzewanie pelletem kamienicy

karcit napisał:

Podrzuć jakiś link do działającego urządzenia i softu do tego.

http://www.st.com/web/catalog/tools/FM146/CL1984/SC724/SS1677/PF251168?sc=internet/evalboard/product/251168.jsp

Offline

 

#62 2016-02-06 01:05:22

breslau1809
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2015-12-16
Posty: 21

Re: Ogrzewanie pelletem kamienicy

PiotrekB napisał:

A prześlesz mi softa czy nie bardzo

Napisz mi meila to ci wysle mam jeden na mailu.

Offline

 

#63 2016-02-06 01:46:01

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1963

Re: Ogrzewanie pelletem kamienicy

sreberko napisał:

Powoduje jednak obniżenie temp wyjściowej na grzejniki, a o to chodzi w pogodówce.

Mnie zastanawia, czy na pewno nie będę potrzebował czujnika temp co zakładając tylko moduł i czujnik temp zewn, bo włączenie trybu pogodowego chyba wymaga i wymusza podpiecie czujnika temp co, bo jeśli w ustawieniach tam, gdzie jest czujnik co będzie NIE, to skąd sterownik będzie wiedział, że czujnik temp kotła go zastępuje?

W "pogodówce" wcale nie chodzi o obniżenie temperatury wyjściowej na grzejniki wink

Sterownik nie będzie wiedział... a czujnik temp kotła nie zastępuje "go"... big_smile


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#64 2016-02-06 09:51:56

PiotrekB
Gość

Re: Ogrzewanie pelletem kamienicy

breslau1809 napisał:

PiotrekB napisał:

A prześlesz mi softa czy nie bardzo

Napisz mi meila to ci wysle mam jeden na mailu.

exbudsieradz@wp.pl

Dzieki

 

#65 2016-02-06 10:14:26

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Ogrzewanie pelletem kamienicy

darecki napisał:

as1978 napisał:

Sprawdzałeś?, myślę, że zatrybi...

Nawet bez sprawdzania wiem że nie zadziała prawidłowo wink

Myślisz że ochronę powrotu też można przeprowadzić programowo, bez zastosowania zaworów 3 albo 4D big_smilebig_smile

Co do ochrony kotła to pamiętajcie, że kolega sreberko ma kocioł żeliwny. Więc ochrona kotła go nie interesuje za bardzo.


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#66 2016-02-06 12:00:23

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1963

Re: Ogrzewanie pelletem kamienicy

karcit napisał:

Co do ochrony kotła to pamiętajcie, że kolega sreberko ma kocioł żeliwny. Więc ochrona kotła go nie interesuje za bardzo.

Pamiętam o tym kolego karcit big_smile

Ale zauważ kolego, że stosując zawór 4D masz to w pakiecie smile
I nawet w przypadku używania żeliwnego kotła, jeśli nie musi spełniać funkcji ochrony kotła, to idealnie spełnia funkcję OCHRONY PRZED ZIMNYM STARTEM.

A funkcja ta korzystnie wpływa na pracę samego kotła począwszy od rozpalania, do momentu kiedy kocioł uzyska już zadana temperaturę i cały obieg grzewczy będzie już pracował stabilnie po osiągnięciu optymalnych parametrów.

Jeszcze jakieś uwagi, kolego karcit?


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#67 2016-02-06 14:53:48

as1978
Często się udziela
Zarejestrowany: 2014-12-07
Posty: 176

Re: Ogrzewanie pelletem kamienicy

darecki napisał:

as1978 napisał:

Sprawdzałeś?, myślę, że zatrybi...

Nawet bez sprawdzania wiem że nie zadziała prawidłowo wink

Myślisz że ochronę powrotu też można przeprowadzić programowo, bez zastosowania zaworów 3 albo 4D big_smilebig_smile

Jasne, że to rozwiązania nie polecane - najlepiej od razu zainwestować w zawór i siłownik, żeby działało tak jak ma być - ale nie znaczy że nie zadziała w ogóle. cool

Nie nie myślę - to byłby czysty absurd.

Aby zrealizować ochronę powrotu, trzeba zrobić tak jak piszesz - dać 4 d i masz ochronę w pakiecie.

Przy wielo-obwodowym ogrzewaniu takim jak moje, szczególnie jeszcze z buforem  - lepie dać 3 d i moduł nr 5.

Ostatnio edytowany przez as1978 (2016-02-06 14:54:40)

Offline

 

#68 2016-02-06 16:49:08

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Ogrzewanie pelletem kamienicy

darecki napisał:

Jeszcze jakieś uwagi, kolego karcit?

Uwagi nie smile. Ale cały czas mam za uszami problem kolegi sreberko, że jak są mrozy to nie morze się dogrzać. Myślę, że to większy problem niż chwilowe przegrzewanie jak jest ciepło na dworze.

Dyskutujemy o pierdołach, a nikt nie podpowiedział co zrobić żeby było ciepło kiedy są mrozy.


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#69 2016-02-06 17:30:42

wtatko
Udziela się
Od: Turek
Zarejestrowany: 2013-01-19
Posty: 130

Re: Ogrzewanie pelletem kamienicy

może trochę o pierdołach ale ku pokrzepieniu serc naszych smile
- można się grubiej ubrać;
- można wziąć worek z pelletem i dookoła domu;
- można pocierać ręcznikiem o rurki;
-
-
wybaczcie musiałem to napisać - rozbawił mnie post powyżej - wybacz Karcit smile

Ostatnio edytowany przez wtatko (2016-02-06 17:31:01)


przerobiony olejak Stamar PRYMUS z palnikiem xmini 26 konkurencji, pow.150m2, zasobnik cwu 300l, 7-osób na stałe garażujących smile
i wszystkie możliwe bajery do obsługi z sieci wink

Offline

 

#70 2016-02-06 17:36:18

breslau1809
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2015-12-16
Posty: 21

Re: Ogrzewanie pelletem kamienicy

PiotrekB napisał:

breslau1809 napisał:

PiotrekB napisał:

A prześlesz mi softa czy nie bardzo

Napisz mi meila to ci wysle mam jeden na mailu.

exbudsieradz@wp.pl

Dzieki

Doszedl email?

Offline

 

#71 2016-02-06 17:38:36

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1963

Re: Ogrzewanie pelletem kamienicy

karcit napisał:

Ale cały czas mam za uszami problem kolegi sreberko, że jak są mrozy to nie morze się dogrzać. Myślę, że to większy problem niż chwilowe przegrzewanie jak jest ciepło na dworze.

Dyskutujemy o pierdołach, a nikt nie podpowiedział co zrobić żeby było ciepło kiedy są mrozy.

Jeśli czytałeś dokładnie opisy stanu faktycznego zawarty w postach kolegi sreberko, to powinieneś wiedzieć, że najbardziej ze wszystkiego... kolegę sreberko denerwowało właśnie samowolne wink podnoszenie się temperatury pomieszczeń, z zadanych 17 na ekstremalne 18,5 stopni w skali Celsjusza.

To jest dopiero tragedia...

A poza tym, to większość problemów jest zapewne do ogarnięcia.

Ostatnio edytowany przez darecki (2016-02-06 20:36:18)


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#72 2016-02-06 21:06:16

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Ogrzewanie pelletem kamienicy

Przeciąganie temperatury już było wyjaśnione. Stara instalacja z potężnym zładem wody, oraz świetnie sobie radząca grawitacyjnie już po wyłączeniu pomp. Fizyki nie oszukasz. I tu macie rację zawór pomoże.

Nie ma co bić piany.

Ostatnio edytowany przez karcit (2016-02-06 21:06:34)


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#73 2016-02-06 22:11:22

darecki
Często się udziela
Od: Warmia
Zarejestrowany: 2016-01-30
Posty: 1963

Re: Ogrzewanie pelletem kamienicy

Nikt tu nie bije piany smile

Ale moja diagnoza jest zgoła odmienna od Twojej wink

"Stara instalacja z potężnym zładem wody, oraz świetnie sobie radząca grawitacyjnie już po wyłączeniu pomp."         Tak naprawdę nie ma z tym nic wspólnego...

Wynika to dobitnie z samego opisu kolegi sreberko.
Mało tego... sam kolega sreberko nawet to poprawnie zdiagnozował, ale umknęło to większości wypowiadających się w tym temacie... pisałem już o tym wcześniej, więc nie będę się powtarzał wink

Na potwierdzenie mam tu cytat z pierwszej wypowiedzi kolegi sreberko smile

"Z powodu tych 17 minut interwału odczytu pojawiają się takie problemy, że gdy dom się wychładza, to z takim opóźnieniem reaguje piec i podobnie, gdy już dojdzie do zadanej w pomieszczeniu wyłącza się dopiero po pół godzinie, godzinie czy więcej - w tym czasie jak ostatnio temperatura wyniosła nie zadane 17,5, a co najmniej 18,5-19 stopni."

Żeby było jasne... też dysponuję podobną instalacją, która przez prawie 40 lat doskonale radziła sobie z grawitacją smile

"Fizyki nie oszukasz."

Jeśli kocioł zostanie pozbawiony energii, która go zasilała to szybko zacznie stygnąć...
A pamiętaj że w przypadku tej konkretnej instalacji, woda powracająca do kotła jest dużo chłodniejsza od tej która ją zasila, więc będzie to przyczyną szybszego schłodzenia kotła...

Na potwierdzenie mam tu drugi cytat z pierwszej wypowiedzi kolegi sreberko big_smile

"Próbowałem zmniejszonej mocy, to wtedy wykres w menu KOCIOŁ temperatury wody wzrastał bardzo, bardzo powoli i nawet jakby zagrzał do zadanej temperatury, to po wyłączeniu w szybkim tempie pomieszczenia się wychłodzą."


Czy teraz już wszystko jasne?


Warmet 200 Ceramik+Platinum Bio 1 v2-16kW alias Pellets 100-16kW. Zawór 4D z siłownikiem Afriso ARM 343, zarządzany sterownikiem Tech ST-431N pogodowo. Dom nieocieplony 185 m2 (same grzejniki bez termostatów)+35 m2 piwnicy, ogrzewanej rurami zasilającymi poszczególne piony+bojler 140 litrów, z zamontowanym na wyjściu zaworem termostatycznym 3D obniżającym temp. wody użytkowej.

Offline

 

#74 2016-02-06 23:15:31

PiotrekB
Gość

Re: Ogrzewanie pelletem kamienicy

breslau1809 napisał:

PiotrekB napisał:

breslau1809 napisał:


Napisz mi meila to ci wysle mam jeden na mailu.

exbudsieradz@wp.pl

Dzieki

Doszedl email?

Tak oczywiście

Odpisałem ci

Dziękuję

 

#75 2016-02-07 12:05:37

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Ogrzewanie pelletem kamienicy

Mam podobny problem u rodziców. Instalacja stara, grzejniki żeliwne.
Postawiłem zawór 4D przy wymianie kotła, ale w trochę nietypowym układzie iż naczynie wzbiorcze wyprowadzone jest z "głębi" instalacji, a nie bezpośrednio przy kotle. I jak wystartuje pompa zamknie zawór różnicowy to jest OK. jak dogrzeje pomieszczenia i termostat wyłączy pompę, to grawitacyjnie puszcza pełna temp pieca na grzejniki i nici z trzymania temperatury.

Ale to tylko dygresja do problemów adaptowanych instalacji grawitacyjnych.


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2