ale ja juz w tym temacie dzwonilem do Kostrzewy to mowili ze pellet kiepski. 28 mialem sewisanta z Gizycka od Kostrzewy i tez mu zglaszalem.
Oczywiscie ze piec jest na gwarancji bo mam go miesiac i prawde mowiac mam juz go dosyc bo nigdy z niczym w zyciu nie mialem tyle problemow co z tym piecem.
Offline
Mi tez juz sie zbrzydło to codzienne zrzucanie spieków.
Kolega ma mechaniczne oczyszczanie palnika pali tym pelletem co ja i do pieca nie zagląda.
trajanus spróbuj ustawić pompke c.o. na 2 bieg.Jaką masz temp.zadaną kotła?Lepiej ustawić niższą wartość zeby piec nie dochodził do maksymalnej temp.
Offline
Vader a jaka taka powiedzmy umowna temperatura powinna być na kotle?
Ja mam 65 histereza 5
też tyle mam
Offline
Uszczelniłem palnik (tzn ten element ceramiczny z boku) i dalej popiół jest na palniku.
Pompkę C.O. mam na 2 biegu ustawiona od początku. Temp zadana pieca 60.
ustawienia palnika :
Powietrze min - 10
Powietrze max - 15
Podawanie max - 5.0
Moc min FL2 - 30
Moc max FL2 - 100
Typ modulacji - FL2
Próg foto - 20
test wszystkie -NIE
Ilość paliwa - 9,5
Wartość opalowa - 5,3 (pale Barlinkiem jak wspominałem)
Sonda lambda - TAK
Tlen min - 10
Tlen max - 14,6
Dawka startowa 30s
Moc dmuchawy rozpalania - 15
Ostatnio edytowany przez trajanus (2016-01-01 18:20:22)
Offline
Witautas napisał:
U mnie występuje podobny problem jak u użytkownika trajanus.
Jedyna różnica jest taka że nie dochodzi do przegrzania palnika a jedynie na ruszcie pozostaje kupa niezdmuchniętego popiołu, pisałem o tym w innym wątku.
Częściowo udało mi się ten problem rozwiązać tzn. czyszczę palnik raz na 3 dni (a nie dwa razy dziennie jak było wcześniej.
Mianowicie zwiększyłem otwór na przesłonie dmuchawy do 3 cm i jednocześnie zmniejszyłem prędkość dmuchawy, tak aby uzyskać najlepszą wartość "lambdy" (1,4 - 1,6). Oczywiście miałem do dyspozycji analizator spalin.
Na podstawie już blisko dwóch lat doświadczenia w eksploatacji kotła wydaje mi się że da się ustawić powietrze patrząc tylko na płomień palnika. Spróbuj zwiększyć przesłonę dmuchawy a następnie obniżaj wartość prędkości wentylatora do momentu aż zobaczysz dymienie, rób to powoli i stopniowo, przy mocy palnika 100%. Jak zobaczysz dymienie tzn że jest już za mało powietrza Dolną wartość dmuchawy ustawiaj przy niższych mocach.
Poza tym czytaj forum, cała ta procedura była już opisana.
W jaki sposob zmienic przyslone dmuchawy ? szukam tego w menu i nie widze. to sie robi jakos mechanicznie ?
Offline
przesłona dmuchawy jest w starych palnikach na obudowie palnika
Offline
trajanus napisał:
Uszczelniłem palnik (tzn ten element ceramiczny z boku) i dalej popiół jest na palniku.
...
Wartość opalowa - 5,3 (pale Barlinkiem jak wspominałem)
...
Po pierwsze kup inny pellet. Po drugie popiół masz na palniku po np. 6h pracy, czy po 7 dniach? Jak piec wygląda po 6h albo kilku dniach bo u mnie tak (po kilku dniach): https://plus.google.com/u/0/photos/1182 … 9670288209
Ostatnio edytowany przez marecki (2016-01-02 17:53:27)
Offline
marecki napisał:
trajanus napisał:
Uszczelniłem palnik (tzn ten element ceramiczny z boku) i dalej popiół jest na palniku.
...
Wartość opalowa - 5,3 (pale Barlinkiem jak wspominałem)
...Po pierwsze kup inny pellet. Po drugie popiół masz na palniku po np. 6h pracy, czy po 7 dniach? Jak piec wygląda po 6h albo kilku dniach bo u mnie tak (po kilku dniach): https://plus.google.com/u/0/photos/1182 … 9670288209
Dzieki za rade - ZMIEN PELLET, przetestowalem juz 4 rodzaje 3 z gornej polki i jeden tani za 650 za tone, w garazu mam obecnie 3 tony pelletu takiego drogiego i wiecej kupowac juz raczej nie bede.
Co do czystosvi palnika - U mnie palnik jest zawalony bardzo delikatnym spiekiem i popiolem juz po dobie. po czym sie wylacza piec z powodu przegrzania palnika.
zrobie zdjecie jak ostygnie. I to takie zdjecie nie po kilku dniach bo nie uda mi sie palic kilka dni bez czyszczenia palnika.
Twoj palnik jest zupelnie czysty ja mam taki jak go sobie sam wyczyszcze , po jednym paleniu np godzinnym zalega na nim centymetrowa warstwa popiolu i spiekow. podkreslam te spieki nie sa twarde to jest leciutki pylek ktory po dotknieciu palcem sie rozpada na pyl ktorego i tak dmuchawa dzialajaca na 100% nie jest w stanie wydmuchac.
Czy moze ktos z Was podac swoja konfiguracje palnika ?
Ostatnio edytowany przez trajanus (2016-01-02 19:02:14)
Offline
Niestety u mnie jest to samo na palniku...
a wiec po jednym paleniu : https://goo.gl/photos/cb4VBQ8d1DT96Dp68
pod palnikiem lezy spiek i popiol z oczyszczenia
potem wlaczylem piec , przez jedno palenie zebralo sie tyle spieku i popiolu co widac na palniku na zdjeciu
Offline
A miało być tak pięknie..
trajanus napisał:
a wiec po jednym paleniu : https://goo.gl/photos/cb4VBQ8d1DT96Dp68
pod palnikiem lezy spiek i popiol z oczyszczenia
potem wlaczylem piec , przez jedno palenie zebralo sie tyle spieku i popiolu co widac na palniku na zdjeciu
Że tak się nie skromnie zapytam, wkładka szamotowa uszczelniona? Tzn całe powietrze i ciąg idzie tylko POD wkładką a nie nad? Spójrz jeszcze raz na moj palnik. Wkładka jest pięknie usypana mięciutkim jak puch popiołem. NAD wkładką nie ma prawa być grama powietrza. Wypalaam CAŁY zbiornik paliwa i wszystko powtarzalnie wygląda jak na załączonym obrazku. Od kilku dni jest mróz i kotłcioł chodzi 24/h ze średnim podawanie 2,2-2,4 (no dzisiaj już bliżej 2,5-2,7), w garażu 14'C a temp palnika to 33'C. O jakim kolwiek przegrzaniu nie ma mowy.
Offline
u mnie nie chodzi non stop tylko podgrzewa, wylacza sie, temp spada czujnik pokojowy wykrywa spadek i znowy sie rozpala itd itd
Offline
O wkładkę pytam
Offline
marecki napisał:
O wkładkę pytam
sprawdzilem wkladke tak jak sugerowales. uruchomilem test wentylatora i jedyne przedmuchy jakie mialem to z boku wkladki , na gorze nic nie wialo. wiec powpychalem z boku welny niepalnej co mi zostala z komina i juz bokiem nic nie leci.
Offline
Ja testów wentylatora nie robiłem, bo to nie jest test praktyczny. I uszczelniałem górę czyli przestrzeń między szamotem a blachą. Boki sa mało istotne. Jak nie ma przedmuchów na szamocie powinna byc warstwa popiołu.
Offline
uszczelnilem palnik z gory sznurem do kominkow. jeszcze sie pali wiec nie wiem jaki efekt .
ale przy okazji uszczelniania oczyscilem dokladnie podstawe panika. najwiecej spieku zbiera sie w miejscy gdzie jest kratka wlotowa powietrza : https://goo.gl/photos/CJuYqj1wczVNmZhG9 tutaj widac juz oczyszzony palnik i miejsce gdzie jest ta kratka. Co lepsze pogrzebacz ktory byl w zestawie z piecem swoim zagieciem nawet tam nie siega wiec tak naprawde zeby oczyscic dobrze raz dziennie palnik ze spiekow trzeba kompletnie wystudzic piec bo na goracym grzebanie pogrzebaczen nie usunie calego spieku. zastanawiam sie czy Kostrzewa wogole zmierzyl ta glabokosc dodajac pogrzebacz do pieca czy zrobil to na odpier...
Offline
Spiek z popiołu i zanieczyszczeń powinien tam być. Obserwuj temperaturę palnika i niech ci to pochodzi kilka dni. Nie czyść tego tylko patrz czy się nie powieksza. Ja np. wyjmuję spiek przy czyszczeniu całego pieca (widać jaki jest na zdjęciach). I tyle. Jak będzie za mało powietrza w kotle będzie czarna sadza.
Offline
no niestety uszczelnienie sznurem nie pomoglo wiele, po 1 tylko paleniu - palnik wyglada tak jak na zdjeciu : https://goo.gl/photos/Wh1MZcPn2KWCqs3JA
moim zdaniem Kostrzewa zaoszczedzil na turbinie ktora miala zdmuchiwac spieki i popiół.
No ale poczekajmy co poradzi DORADCA KOSTRZEWY
Offline
Mój znajomy ma starszą wersje platinum bio v 01 ten zielony.Lepsza jest dmuchawa przy czyszczeniu(wygaszaniu) nic nie zostaje,gdzie u mnie zostaje troche
Offline
vader napisał:
Mój znajomy ma starszą wersje platinum bio v 01 ten zielony.Lepsza jest dmuchawa przy czyszczeniu(wygaszaniu) nic nie zostaje,gdzie u mnie zostaje troche
A jest szansa zeby Twoj znajomy sprawdzil model tej dmuchawy i podal na forum numer produktu ?
Offline
Teraz nie jest to możliwe. to jest to http://kostrzewakoszalin.pl/fan-burner-platinum-bio-v1-16-24-32-kw-p-127.html
Offline
trajanus napisał:
no niestety uszczelnienie sznurem nie pomoglo wiele, po 1 tylko paleniu - palnik wyglada tak jak na zdjeciu : https://goo.gl/photos/Wh1MZcPn2KWCqs3JA
moim zdaniem Kostrzewa zaoszczedzil na turbinie ktora miala zdmuchiwac spieki i popiół.
No ale poczekajmy co poradzi DORADCA KOSTRZEWY
Moim zdaniem wygląda zupełnie normalnie. Popal w nim przez kilka dni. Aby się znacznie nie powiększał i nie było alarmu palnika. Ja mam wkładkę niższą, Ty masz chyba do owsa?
Offline