#1 2015-11-30 12:21:33

PiotrekB
Gość

Mini Bio 20kw trzysta pytań do....

Witam
Na wstępie chciałbym się przywitać.
Mam na imię Piotrek i jestem z Sieradza.
W tym roku zakupiłem kocioł Kostrzewy 20kw, jest to mój pierwszy w zryciu piec.
Całe życie mieszkałem w bloku więc jedyne w czym paliłem to  był grill.
Przepraszam za głupie pytania ale naprawdę jestem zielony.
Przeczytałem 2razy instrukcje która moim zdaniem jest strasznie uboga, forum o niebo lepsze, ale i tak niektórych tematów nie ogarniam
Piec odpaliłem 4listopada mam powierzchnie domu parter 110 poddasze 79m2.
Na dole posiadam prawie na całości podłogówkę około 75m2 regulowaną 7termostatami i 3grzejniki(jeszcze nie zawieszone).
U góry mam podłogówkę na 20metrach na dwóch zaworach i 4grzejniki (jeden nie założony)

W tej chwili na piecu mam ustawione 66st woda 50st, wszystkie termostaty na maxa przy takiej saunie pali mi 30kg na dobe chyba nieźle?

Zanim przejdę do pytań foto kotłowni:
http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z3/33731/foto/1.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z3/33731/foto/2.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z3/33731/foto/3.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z3/33731/foto/4.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z3/33731/foto/5.jpg http://www.fotoallegro.pl/views/33731/1.jpg



I teraz pytania:
1) Jak ustawić aby piec wyłączał mi się miedzy 20 a 4 rano przy czym zaznaczam ze jeszcze nie mam pokojówki zamontowanej
2) Zamontowany mam mieszacz Afriso 20-43st  (podobno aby zabezpieczyć podłogówkę ale przecież mam jeszcze danfosy to one chyba powinny zabezpieczyć) który i tak przy otwarciu na maksa puszcza do 58st i teraz pytam czy rozkręcać na afriso do końca a skręcać danfosami czy rozkręcić danfosy a na dom z mieszacza niech idzie np 40st?
3) Co ile czyścic palnik a co ile cały piec? Aaaa i jeszcze z tyłu pieca mam jakąś zaślepkę na motylki co ile tam czyścic P.S. Wczoraj po odkręcenie tego wyjąłem zwłoki 3! wróbli jak one się tam dostały?
4) Wczoraj robiłem paliwo test nasypał mi 8,556kg kaloryczność pelletu 18,04 ale skąd wytrzasnąć wartość opałową, aha i kolega Dante oblicza podawanie z tego kosmicznego wzoru jakby mógł i mi obliczyć, proszę
5) Piec mam 20kw a dlaczego potrafi się rozhulać do 24kv?

Mam sterownik Platinum Bio według info:
Sys grzewczy 124
wersja paleniska 128
Kustomizacja 3.62
Rdzeń 1.17
i teraz po kolei:
Mamy menu OGRZEWANIE które chyba działa tylko z czujnikiem pokojowym czy sie myle?
obwód nr 1 - stan - u mnie pusto same kreski
                 - nastawy - Temp komfortowa 22s, Program: stały, Temp ekonomiczna 19st
                 - program czasowy - To działa tylko z czujnikiem pokojowym ? ? ?
                 - serwis - MAX Tzew pomp komf.: 15st, MAXTzew pomp. ekon.: 10st, MIN tCO pomp: 30st, Żródło: kocioł, Temp Maks: 70st, Czas mieszacza: 180s, Priorytet CWU: nie, Temp CO dla -20: 70st, Temp CO dla 0st: 50st, Temp. CO dla 10st: 40st, Współczynnik korekcji: 10st, Tryb pracy: ręczny, TCO zadana ręcznie: 60st, Czujnik pokojowy: brak,Czujnik CO: nie, Stała pompa: Nie.
CZY coś tu ustawiam ja czy nie interesuje mnie to menu w ogóle ? ? ? Za co odpowiadają poszczególne parametry?

Menu WODA:
Nastawy - Temp Komfortowa: 50st, Program: Stały, Zagrzej teraz: Nie, Histereza: 5st, Temp Ekonomiczna: 35st
Program czasowy - jak sie ustawia te czasy ? ? ?
Serwis - Delta źródła: 10st, źródło: kocioł, Temp maks.: 75st, Delta min Temp: 5st, Test Pompy: nie
Jak wyżej co to za parametry ?

Bufor - nie mam

Kocioł:
Stan- jak powinna przebiegać krzywa moc/temp, mam modulacje nie wiem co to za cyfra w lewym górnym rogu to chyba jest moc chwilowa ale jak przesuwam wykres to linia mocy spada a ta cyfra za bardzo się nie zmienia
Serwis - Temp MIN pomp: 45st, Tryb pracy: ciągły, Histereza: 5st, MIN temp powrotu: 43st, Czas mieszacza powr,: 120s

Palnik  tu jest jazda i chyba tu się najwięcej ustawia
STAN - płomień mam koło 245, jaka powinna byc temperatura panika, i co to za cyfra przy wiatraczku na dole po lewo
SERWIS -
powietrze MIN(20%) 8
Powietrze MAX (100%) 30
Podawanie MAX (100%) 6.0
MOC min FL2 30
moc MAX FL2 100
Typ modulacji FL2
Próg foto 10
Ilość paliwa test 8,5 ważone
wartość opałowa 4,5  tak było ale nie wiem skad wytrzasnąć ten parametr
Dawka startowa paliwa 30s
Dmuchawa rozpalanie 20



to tyle Przegiąłem ???
Na serio nie ogarniam tego sterownika.
Mam jeszcze pytanie odnośnie czujnika pokojowego bo te co kostrzewa proponuje co krótko mówiąc archaiczne z wyglądu żadnego wyświetlacza czy można inny zamontować???
Czy coś byście zmienili w ustawieniach pieca lub jego instalacji ? ? ?

Ostatnio edytowany przez PiotrekB (2015-11-30 12:27:32)

 

#2 2015-11-30 13:42:31

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 795

Re: Mini Bio 20kw trzysta pytań do....

..a co na to serwisant? Czy był przy rozruchu kotła i czy przeprowadził z Tobą krótkie szkolenie?


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#3 2015-11-30 13:57:26

PiotrekB
Gość

Re: Mini Bio 20kw trzysta pytań do....

Byli dwaj panowie z firmy mojego kuzyna bo od niego bralem piec, generalnie cytuję: "ten palnik chodzi najlepiej na ustawieniach fabrycznych"
Po drugie w dzień montażu  bylem w szoku ilością pozycji w menu sterownika


Edit
A kto najlepiej wytłumaczy jak nie użytkownicy którzy sami wszystko odkryli.

Ja juz mam po prostu dość ekspertów bo każdy rozumy po zjadał

Ostatnio edytowany przez PiotrekB (2015-11-30 14:00:05)

 

#4 2015-11-30 15:08:31

Woor
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-14
Posty: 144

Re: Mini Bio 20kw trzysta pytań do....

Witam,

Tak na szybko:

1) Jak ustawić aby piec wyłączał mi się miedzy 20 a 4 rano przy czym zaznaczam ze jeszcze nie mam pokojówki zamontowanej

Wchodzisz do menu i wybierasz Ogrzewanie (taki kaloryfer na obrazku). Wybierasz obwód który cię interesuje (potem tę czynność będziesz musiał powtórzyć dla wszystkich obwodów, jeżeli masz ich więcej niż jeden). Przechodzisz w Nastawy i zmien program ze Stałego na Czasowy. (jeżeli poprosi o hasło, to hasło brzmi XXEST, gdzie XX to temp. zadana kotła, w twoim wypadku 66EST). W Nastawach też ustaw sobie temperatury komfortową i ekonomiczną. Wracasz do Menu ogrzewania i wybierasz opcję Program czasowy. Wybierasz dzien, który chcesz zaprogramować, klikasz enter i teraz mały trick: click do góry (strzałka do góry z prawej strony sterownika) ustawi ci temp. komfortową na zadaną godzinę. Strzałka w dół oznacza temp. ekonomiczną. Jak ustawisz czały dzien, to tam, gdzie będą widoczne "słupki", to piec będzie pracował i dogrzewał do temperatury komfortowej, natomiast w czasie, gdzie tych słupków nie ma, piec będzie utrzymywał tem. ekonomiczną (czyli w moim wypadku postój, bo ustawiłem sobie temp. ekonomiczną na 18 stopni, a komfortową na 24. Ustawiłem sobie tak, żeby piec pracował np. 3 godz. z rana i 3 wieczorem. Czyli te dwie temperatury są takim on/off do pracy kotła). Spróbuj, jak ci lepiej, odkryjesz optymalny czas pracy kotła wg zapotrzebowania na ciepło w domu. Powtórz tę czynność dla wszystkich dni tygodnia.

Analogicznie ustaw dla CWU (jeżeli masz podpięte pod kocioł). I najlepiej żebyś wszystkie obwody i CWU programował na taki sam czas, unikniesz niepotrzebnych startów pieca do powiedzmy podgrzania wody, jeżeli ta ostygnie o kilka stopni.

Offline

 

#5 2015-11-30 17:59:08

PiotrekB
Gość

Re: Mini Bio 20kw trzysta pytań do....

Dziękuję bardzo juz ustawiłem tylko nasuwa mi się pytanie. Skąd piec wie jaka jest temperatura?

 

#6 2015-11-30 19:52:46

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: Mini Bio 20kw trzysta pytań do....

PiotrekB napisał:

3) Co ile czyścic palnik a co ile cały piec? Aaaa i jeszcze z tyłu pieca mam jakąś zaślepkę na motylki co ile tam czyścic P.S. Wczoraj po odkręcenie tego wyjąłem zwłoki 3! wróbli jak one się tam dostały?
4) Wczoraj robiłem paliwo test nasypał mi 8,556kg kaloryczność pelletu 18,04 ale skąd wytrzasnąć wartość opałową, aha i kolega Dante oblicza podawanie z tego kosmicznego wzoru jakby mógł i mi obliczyć, proszę
5) Piec mam 20kw a dlaczego potrafi się rozhulać do 24kv?

Ja czyszczę co 3-4 dni, na początku szufelką a potem odkurzaczem kominkowym. Czysty piec to lepsza sprawność. Jak będzie się dobrze spalało wymiennik będzie miał biały nalot, jak źle w środku będzie czarno od sadzy.

Parametr moc zależy od wartości: ilość paliwa test i wartość opałowa paliwa. Nie mają one wpływu na spalanie i prace kotła. O tym już było na forum wiele razy.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#7 2015-12-01 03:20:17

PiotrekB
Gość

Re: Mini Bio 20kw trzysta pytań do....

Panowie tak kontrolnie odwiedziłem kotłownię na wykresówce widac ze piec jakas pracę wykonuje czyli mimo ze jest program czasowy ustawiony to on i tak jak spadnie temperatura poniżej histerezy to sie uruchamia. U mnie co 4h

Na 4 rano mam ustawone program komfortowy zobaczymy czy odpali bo nadal nikt nie odpowiedział skąd piec wie jak jest temperatura

 

#8 2015-12-01 08:09:43

Woor
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-14
Posty: 144

Re: Mini Bio 20kw trzysta pytań do....

PiotrekB napisał:

Panowie tak kontrolnie odwiedziłem kotłownię na wykresówce widac ze piec jakas pracę wykonuje czyli mimo ze jest program czasowy ustawiony to on i tak jak spadnie temperatura poniżej histerezy to sie uruchamia. U mnie co 4h

Na 4 rano mam ustawone program komfortowy zobaczymy czy odpali bo nadal nikt nie odpowiedział skąd piec wie jak jest temperatura

Cześć,

Sorry, nie załapałem, że nie masz czujnika pokojowego. Bez niego faktycznie program czasowy nie ma sensu. No to kup go jak najszybciej, bo najtanszy kosztuje "całe" 69 PLN, z regulacją 99 PLN. Jeżeli nie masz możliwości zakupu, to zapytaj Mareckiego, on bodajże lutował jakieś oporniki które symulują pracę czujnika temperatury.

Tak przy okazji - jak wygląda samo spalanie? nie robią ci się spieki? Ja bym przygodę z tym kotłem zaczął od kupienia/zrobienia nakładki szamotowej na palnik i poprawnego jej zamontowania (uszczelnienie niepalnym sznurkiem od góry.) Jest o tym wątek na forum.

Offline

 

#9 2015-12-01 10:11:55

PiotrekB
Gość

Re: Mini Bio 20kw trzysta pytań do....

Ale jednak wyłącza sie piec i załącza o ustawionych godzinach. Co do spieków mam na słabej jakości pellecie, przywiozłem inny i bez spiekow.
Co do wkładki to mam formę tylko nie mam kiedy zrobić .
Co do czujnika to musze kupic tylko jestem na etapie gładzi jak pomaluje ściany to podlacze.

99zl mówimy o czujniki kostrzewy tym brzydkim białym z pokrętłem??

Ostatnio edytowany przez PiotrekB (2015-12-01 10:14:20)

 

#10 2015-12-01 10:28:53

Woor
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-14
Posty: 144

Re: Mini Bio 20kw trzysta pytań do....

PiotrekB napisał:

Ale jednak wyłącza sie piec i załącza o ustawionych godzinach. Co do spieków mam na słabej jakości pellecie, przywiozłem inny i bez spiekow.
Co do wkładki to mam formę tylko nie mam kiedy zrobić .
Co do czujnika to musze kupic tylko jestem na etapie gładzi jak pomaluje ściany to podlacze.

99zl mówimy o czujniki kostrzewy tym brzydkim białym z pokrętłem??

Ostatnio wyglądają one trochę ładniej:

http://www.estyma.pl/sklep/index.php?route=product/product&path=62&product_id=62

Offline

 

#11 2015-12-01 10:47:16

PiotrekB
Gość

Re: Mini Bio 20kw trzysta pytań do....

Żenada zeby taka firma miała do zaproponowania tylko taki czujnik bez wyswietlacza

 

#12 2015-12-01 11:34:50

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Mini Bio 20kw trzysta pytań do....

bo to jest czujnik, a nie termostat.


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#13 2015-12-01 11:58:00

PiotrekB
Gość

Re: Mini Bio 20kw trzysta pytań do....

no ale przeciez mozna regulowac temperature to przydał by sie wyswietlacz z podstawowymi informacjami

 

#14 2015-12-01 12:31:42

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: Mini Bio 20kw trzysta pytań do....

A takie jeszcze pytanie mam: czy nie przewymiarowałeś kotła? Ja na 210m (140 użytkowej) mam 10kW MB lux i przy dzisiejszych temp (3 sezon palenia, chałupa "sucha") dziennie popracuje parę godzin i zje z 10-12kg peletu. OK w poprzednich 2 sezonach było 2-3 razy większe spalanie.

Co do włączania i wyłączania o określonych godzinach. Tak jak "Woor" napisał, zastosowałem oporniki zamiast czujników. Czujników pokojowo/pogodowych nie mam. Oporniki "symulują" temperaturę i to się nie zmienia. Zawór 4D sterowany mam ręcznie, żeby zmusić sterownik do pracy z określona mocą. Tryb pracy kotła: stały. Ja decyduję kiedy ma się kocioł włączyć i wyłączyć. Jak będę chciał ma pracować tydzień.

Ostatnio edytowany przez marecki (2015-12-01 12:32:11)


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#15 2015-12-01 12:52:44

Woor
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-14
Posty: 144

Re: Mini Bio 20kw trzysta pytań do....

Marecki, jak ja u siebie na 110 metrów stawiłem MB 10kW, to santechnik jak i wszyscy z rodziny krzyczeli, że nic z tego nie będzie, że robię to na swoją odpowiedzialność i tak po roku się przekonam, że nia miałem racji. Z moich obserwacji wynika, że równie dobrze mógłbym mieć piec o mocy 5kW, bo u mnie piec zazwyczaj moduluje w granicach 40-50% mocy (czyli podawanie około 3).

Przy okazji pytanie - wyżej napisałeś, że jak mam czarno w piecu, to jest jakiś problem ze spalaniem. U mnie jest podobnie, tylko to nie jest jakiś nagar czy sadza, a coś jakby czarny popiół który elegancko odkurza się odkurzaczem. U mnie spalaniem steruje lambda, więc póki to cudo działa, nie muszę się bawić w nastawy powietrza. I tu ciekawostka - nieważne, ile nastawię powietrza w parametrach powietrze max/min, lambda tak i tak ustawi powietrze wg swego widzimisię. Czyli mogę mieć powietrze min18, a podczas modulacji palnik może się ustawić na np. 8 przy otwartym oknie (zwiększony ciąg kominowy). To samo w drugą stronę. Nie wiem, czy tak musi być, czy to kolejny błąd oprogramowania Estymy.

P.s. Przy obecnych temperaturach spalam 4-5 worków (po 15 kg) tygodniowo. Piec pracuje 3 godz. z rana i 3-4 godz. wieczorem wg zapotrzebowania na ciepło.

Pozdr.,

Wojtek

Offline

 

#16 2015-12-01 13:05:16

PiotrekB
Gość

Re: Mini Bio 20kw trzysta pytań do....

nie wiem no chyba instalator, w tym przypadku mój kuzyn ma jakąś podstawową wiedze, w przyszłosci do pieca bedzie podłaczony garaż 80m2


P.S.
a skad przesłanki ze jest za duzy?

Ostatnio edytowany przez PiotrekB (2015-12-01 13:06:01)

 

#17 2015-12-01 13:13:51

PiotrekB
Gość

Re: Mini Bio 20kw trzysta pytań do....

Woor napisał:

P.s. Przy obecnych temperaturach spalam 4-5 worków (po 15 kg) tygodniowo. Piec pracuje 3 godz. z rana i 3-4 godz. wieczorem wg zapotrzebowania na ciepło.

Pozdr.,

Wojtek

tak jak pisałem wyzej wszystko na maxa 30kg dziennie, piec od 4listopada odpalony w środku nie dało sie wysiedziec.

teraz jak się wygrzało skręcam tak aby temp była w okolicach 22st.

Co do spalania to i tak wyjdzie wszystko jak sie przeprowadze.

Teraz gładzie kleje ciagłe otwieranie drzwi takze biore poprawke.

mam zamontowany taki termometr elektroniczny to jak wyłaczyłem  piec o godzinie 16 to po 12godzinach tempe w domu spadła o 2st.

do wszystkiego sie dojdzie tylko najpierw musze wiedziec co moge zmieniac w sterowniku a czego nie ruszac, jaką temperature puszczac na zaworze trójdroznym czy moze regulowac danfosami i termostatami na grzejnikach

Przepraszam za moze proste dla was pytania ale ja przez całe zycie w bloku....

 

#18 2015-12-01 13:48:04

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: Mini Bio 20kw trzysta pytań do....

Woor napisał:

Marecki, jak ja u siebie na 110 metrów stawiłem MB 10kW, to santechnik jak i wszyscy z rodziny krzyczeli, że nic z tego nie będzie, że robię to na swoją odpowiedzialność i tak po roku się przekonam, że nia miałem racji. Z moich obserwacji wynika, że równie dobrze mógłbym mieć piec o mocy 5kW, bo u mnie piec zazwyczaj moduluje w granicach 40-50% mocy (czyli podawanie około 3).

Przy okazji pytanie - wyżej napisałeś, że jak mam czarno w piecu, to jest jakiś problem ze spalaniem. U mnie jest podobnie, tylko to nie jest jakiś nagar czy sadza, a coś jakby czarny popiół który elegancko odkurza się odkurzaczem. U mnie spalaniem steruje lambda, więc póki to cudo działa, nie muszę się bawić w nastawy powietrza. I tu ciekawostka - nieważne, ile nastawię powietrza w parametrach powietrze max/min, lambda tak i tak ustawi powietrze wg swego widzimisię. Czyli mogę mieć powietrze min18, a podczas modulacji palnik może się ustawić na np. 8 przy otwartym oknie (zwiększony ciąg kominowy). To samo w drugą stronę. Nie wiem, czy tak musi być, czy to kolejny błąd oprogramowania Estymy.

No to ja ze swoim pierwszym hydraulikiem  z b.dużym doświadczeniem, cenionym w okolicy, pokłóciłem się (tzn on ze mną), że za mały kocioł kupiłem. Miało być 23kW. Okazuje się, że jest dokładnie jak napisałeś, nic dodać nic ująć.

Co do sadzy. No sadza to sadza, czarna jak noc i brudzi jak cholera. Tak łatwo byś jej nie usunął.

PiotrekB napisał:

nie wiem no chyba instalator, w tym przypadku mój kuzyn ma jakąś podstawową wiedze, w przyszłosci do pieca bedzie podłaczony garaż 80m2


P.S.
a skad przesłanki ze jest za duzy?

No to trochę zmienia postać rzeczy. Ogólnie w perspektywie czasu sam zobaczysz czy 20kW to akurat czy za dużo. Ten palnik może doskonale pracować z małą mocą ale nawet z najmniejszą może się często włączać i wyłączać. I jeszcze jedno, nie można tego kotła porównywać z zasypowym. Akurat zasypowy ma jaką taką dużą sprawność jak pali się ostro. Przy duszeniu zamykając dopływ powietrza sprawność drastycznie maleje. Obserwuje to i widzę doskonale w kominku. Zasypowy w połączeniu z mokrym lub nie wysezonowanym paliwem to już masakra i świeca dymna z komina.

p.s. Też mieszkałem w bloku. Przez zakupem i ogólnie projektem kotłowni sporo czytałem (pomijając 90% reklam i spamu) np. forum muratora. Te forum również wink Polecam bo tu już na temat tego kotła DUŻO zostało powiedziane.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#19 2015-12-09 22:44:10

pawel74
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2015-12-09
Posty: 6

Re: Mini Bio 20kw trzysta pytań do....

Witam serdecznie.Jestem nowy na forum.Stoje właśnie przed decyzją zakupu kotla Mini Bio 10kw do nowego domu o powierzchni 120mkw z poddaszem użytkowym.Interesuje mnie koszt wykonania kotłowni tzn podłączenie kotla wraz z bojlerem i calym tym ustrojstwem tak aby bylo bezpiecznie i dzialalo jak trzeba. Dodam ze w budynku wszedzie ogrzewanie podłogowe, tylko po malym grzejniku w lazienkach i garażu. Pozdrawiam i dziękuję.

Offline

 

#20 2015-12-09 22:52:29

PiotrekB
Gość

Re: Mini Bio 20kw trzysta pytań do....

A dlaczego mini bio?

masz małą kotłownie bo ja tylko dlatego kupiłem taki model

 

#21 2015-12-09 23:01:45

PiotrekB
Gość

Re: Mini Bio 20kw trzysta pytań do....

marecki napisał:

Jak będzie się dobrze spalało wymiennik będzie miał biały nalot, jak źle w środku będzie czarno od sadzy.

no mam czarną sadze to jaki parametr musze zmienic ?

nie wiem czy mi pellet wilgoci nie złapał bo stał na palecie na zewnatrz co prawda przykryty ale jak bedzie wilgotny to tez moze smolic na czarno chyba

jutro zdjecia wstawie

ustawiony miałem ten tryb czasowy przez ponad tydzien to chyba jednak nie jest dobry pomysł bo jednak przy startach on wciaga duzo pelletu, spalił 18,7kg na dobe.

zobacze teraz ile mi wciagnie.

co raz bardziej zaczyna mi sie to podobac smile

 

#22 2015-12-10 00:29:39

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: Mini Bio 20kw trzysta pytań do....

Sadza to mniej więcej za mało powietrza w procesie spalania. Za mało tlenu, dużo za mało.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#23 2015-12-10 07:14:57

Woor
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-14
Posty: 144

Re: Mini Bio 20kw trzysta pytań do....

pawel74 napisał:

Witam serdecznie.Jestem nowy na forum.Stoje właśnie przed decyzją zakupu kotla Mini Bio 10kw do nowego domu o powierzchni 120mkw z poddaszem użytkowym.Interesuje mnie koszt wykonania kotłowni tzn podłączenie kotla wraz z bojlerem i calym tym ustrojstwem tak aby bylo bezpiecznie i dzialalo jak trzeba. Dodam ze w budynku wszedzie ogrzewanie podłogowe, tylko po malym grzejniku w lazienkach i garażu. Pozdrawiam i dziękuję.

U mnie cały koszt kotłowni (bez pieca) zamknął się w granicach 10K PLN z robocizną. Rozwiązanie zwykłe: zawór 4D, za nim rozdwojenie na dwa kolektory (podłogówki i kaloryferów). Temperaturą podłogówki steruje tzw. pompa podmieszania. No i obieg CWU na małym obiegu z pompką. Wszystko. Z perspektywy czasu zamontowałbym u siebie osobną ochronę temp. powrotu (Kostrzewa zaleca min 45 stopni). Przy podłogówce jest to szczególnie ważne, bo zimnej wody jest o wiele więcej niż przy kaloryferach.

Kupiłem też siłownik mieszacza, ale uważam to za wyrzucone pieniądze, bo automatyka Kostrzewy nie daje sobie rady z ogarnięciem tych swoich funkcji. Np. mieszacz zostaje otwarty w momencie startu pomp. A ponieważ automatyka otwiera go straaaasznie wolno (i nie chodzi tu o model siłownika, bo ten chodzi szybko), to piec w tym czasie zaczyna się przegrzewać i zaczyna proces wygaszania (kłania się słynna "górna" histereza"). Strasznie mnie to wk**wiało, więc teraz ustawiłem sobie ręcznie 4D w optymalnej pozycji i go nie ruszam.

Co do funkcji pieca, radzę nabyć czujnik temp. wewnętrznej. Dzięki niemu będziesz mógł korzystać z trybu czasowego, który ja sobie bardzo chwalę (sprawdza się przy dobrze ocieplonym domu).

Jak coś jeszcze, to pytaj

Wojtek

Offline

 

#24 2015-12-10 12:46:45

fotlot
Często się udziela
Od: Podlasie
Zarejestrowany: 2012-11-08
Posty: 795

Re: Mini Bio 20kw trzysta pytań do....

Woor napisał:

U mnie cały koszt kotłowni (bez pieca) zamknął się w granicach 10K PLN z robocizną. Rozwiązanie zwykłe: zawór 4D, za nim rozdwojenie na dwa kolektory (podłogówki i kaloryferów)....Z perspektywy czasu zamontowałbym u siebie osobną ochronę temp. powrotu (Kostrzewa zaleca min 45 stopni).
Wojtek

Skoro masz zawór 4D, to dlaczego nie masz ochrony powrotu? Chyba po to 4D zastosowałeś.

Ostatnio edytowany przez fotlot (2015-12-10 12:47:10)


Mini Bio 10kW, palnik Platinium Bio-1 v2 16kW podłogówka 7 pętli 60m2 CWU 140 l,  pompa CO, pompa CWU, pompa kotłowa, 3D ESBE VTA 572 20-43*

Offline

 

#25 2015-12-10 13:07:12

Woor
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-14
Posty: 144

Re: Mini Bio 20kw trzysta pytań do....

fotlot napisał:

Woor napisał:

U mnie cały koszt kotłowni (bez pieca) zamknął się w granicach 10K PLN z robocizną. Rozwiązanie zwykłe: zawór 4D, za nim rozdwojenie na dwa kolektory (podłogówki i kaloryferów)....Z perspektywy czasu zamontowałbym u siebie osobną ochronę temp. powrotu (Kostrzewa zaleca min 45 stopni).
Wojtek

Skoro masz zawór 4D, to dlaczego nie masz ochrony powrotu? Chyba po to 4D zastosowałeś.

Tak, po to, ale nie mam zamiaru 2 razy dziennie biegać do kotłowni i kręcić tą wajchą (jak pisałem, korzystam z programu czasowego). A więc po odpaleniu przez powiedzmy pół godziny (max do godziny) woda na powrocie jest letnia. Wiadomo, woda na powrocie w małym obiegu jest o wiele cieplejsza niż powrót prosto z podłogówki (przed zaworem 4D), ale to i tak jest o wiele mniej niż zalecane 45 stopni. Kiedyś, po maksmymalnym wygrzaniu domu i pieca (około 8 godz. pracy), zmierzyłem temp powrotu - było to około 40 stopni, a więc wciąż mniej niż zaleca Kostrzewa. Tak między innymi, czytałem na innym forum, że zapewnienie wyższej temperatury na powrocie przekłada się na niższe spalanie (wyższa sprawność pieca). Taki zestaw podmieszania kosztuje około 1000 Pln, może w przyszłym sezonie sobie"fundnę"

Offline

 