Tryb lato, temp kotla i CWU ponad nastawy 25kw

Witam,

Mam pytanie dotyczące temperatury kotła podczas pracy w trybie lato.
Temperatura kotła oraz temperatura CWU utrzymuje się ponad nastawy
nastawy odpowiednio kocioł// CWU
65 histereza 4// 47 histereza 2
faktyczne odczyty
80-88// 58-62

zakładam ze problem tkwi w podtrzymaniu (za dużo ciepła, którego kocioł nie ma gdzie oddać).
czy da się to wyregulować?
czy ew. wyłączanie kotła na cały dzień i codzienne rozpalanie go pod wieczór celem nagrzania wody na kąpiel i cały następny dzień zda egzamin i jest bezpieczne dla kotła?
Z góry dziękuję za pomoc

Ostatnio edytowany przez Yossa (2015-05-06 22:40:28)

Offline

 

#2 2015-05-07 07:09:07

doradca kostrzewa
Często się udziela
Od: Giżycko
Zarejestrowany: 2007-11-09
Posty: 1177
Serwis

Re: Tryb lato, temp kotla i CWU ponad nastawy 25kw

Jeżeli przełączysz kocioł w tryb pracy lato to w menu palnik na samym końcu masz tzw.antyblokadę. latem tą antyblokadę ustaw na 00. Po nagrzaniu cwu kocioł nie będzie już podtrzymywał swojej temp. na kotle tylko się wyłączy. Załączy się tylko na nagrzanie cwu. Dotyczy to tylko ogrzewanie na pellecie.

Pozdrawiam Doradca Kostrzewa

Offline

 

#3 2015-05-07 17:33:29

Yossa
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2015-05-06
Posty: 4

Re: Tryb lato, temp kotla i CWU ponad nastawy 25kw

Bardzo dziękuję za szybko odpowiedź, niestetu tu powstaje problem - grzeje groszkiem.
Jakies inne porady/ możliwości?
Z góry dziękuję

Ostatnio edytowany przez Yossa (2015-05-07 17:34:30)

Offline

 

#4 2015-05-08 07:43:18

doradca kostrzewa
Często się udziela
Od: Giżycko
Zarejestrowany: 2007-11-09
Posty: 1177
Serwis

Re: Tryb lato, temp kotla i CWU ponad nastawy 25kw

Musisz zmienić podtrzymanie w manu palnik. Być może za szybko załącza się podajnik na podtrzymaniu. Spróbuj ustawić :
podt. stop(min)- 20
podt.podaj (sek) -12
podt.dm (sek)- 90
dm. potrzymanie 30
Jeżeli będzie przesypywało groszek na podtrzymaniu na zewnątrz palnika to zmniejsz podt.podaj sek.

Pozdrawiam Doradca Kostrzewa

Offline

 

#5 2015-05-23 14:26:41

Yossa
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2015-05-06
Posty: 4

Re: Tryb lato, temp kotla i CWU ponad nastawy 25kw

Zmiana nastawów pomogła (podt.podaj był ustawiony na 20)