Strona zamówień części - firma Kostrzewa Sp.j.

Pellets.com.pl - FORUM - Olej opałowy zamień na pelety. Palniki na pellety, kotły na pellety, piece na pelety, kotły co, piece co, pelety, pellet.

Forum - pellets.com.pl - Obniż koszty ogrzewania olejem opałowym, wybierz pellety. Pellety, pelet, pellets, kotły co, piece co, palnik na pelet, palnik na pellet, kocioł na pellet, piec na pellet, olej opałowy, olej opałowy cennik

Nie jesteś zalogowany.

#1 2015-04-10 23:14:18

waldek69
Udziela się
Od: Sieradz
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 136

Problemy z CWU

W ustawieniach CWU mamy temperaturę komfortową i temperaturę ekonomiczną. Mimo ustawień temperatury ekonomicznej na 30 stC nie jest ona utrzymywana. Po zużyciu ciepłej wody, mam ma wyświetlaczu pokazaną temperaturę 15 stC i nie dogrzewa się do zadanej temperatury ekonomicznej.
Drugi problem, to ręczne włączenie grzania wody. Przestawiam ustawienie na - zagrzej teraz i cisza. Pompa stoi, palnik się nie załącza. Rozruch i grzanie rozpoczyna się dopiero, gdy temperatura kotła spadnie poniżej 40 stC, co trwa czasem bardzo długo.

Offline

 

#2 2015-04-13 22:58:29

maryś
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-01
Posty: 119

Re: Problemy z CWU

waldek myślę żebyś poszukał w ustawieniach piorytet dla cwu i włączył tą opcje


MB 10 kw palnik długi zielony podłogówka 60 m2,kaloryfery na 100 m2 cwu 140 l 2 obwody siłowniki na zaworach 4 i 3 drogowych czujniki co,pokojowy,zew, wersja oprogramowania sys 1.24 paleniska 1.27,kustomi 2.67 rdzeń 1.19

Offline

 

#3 2015-04-14 14:58:45

doradca kostrzewa
Często się udziela
Od: Giżycko
Zarejestrowany: 2007-11-09
Posty: 1177
Serwis

Re: Problemy z CWU

waldek w jakim programie działa kocioł auto czy ciągłym?

Pozdrawiam Doradca Kostrzewa

Offline

 

#4 2015-04-15 11:50:51

waldek69
Udziela się
Od: Sieradz
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 136

Re: Problemy z CWU

Nie działa w programie ciągłym. Tzn. temperatura na kotle nie jest stale utrzymywana. Priorytet CWU raczej nic nie zmieni gdy CO nie pracuje.

Offline

 

#5 2015-04-16 07:20:26

doradca kostrzewa
Często się udziela
Od: Giżycko
Zarejestrowany: 2007-11-09
Posty: 1177
Serwis

Re: Problemy z CWU

Program w takim razie masz ustawiony na auto. Po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniu lub zbiorniku cwu kocioł utrzymuje tylko temp. 7 stopni. Jeżeli program do grzania cwu masz ustawiony w strefy czasowe i temp ekonomiczną jest 30 stopni to podejrzewam ,że kocioł zanim się załączy do grzania cwu minie troczę czasu. W czasie ,gdy kocioł się nagrzewa woda jest w dalszym ciągu pobierana dlatego temp. w zbiorniku spada do 15 stopni. Spróbuj ustawić program ciągły. Jaką masz wersje oprogramowania w sterowniku -K... , S..., P...

Pozdrawiam Doradca Kostrzewa

Offline

 

#6 2015-04-16 14:48:07

waldek69
Udziela się
Od: Sieradz
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 136

Re: Problemy z CWU

"W czasie ,gdy kocioł się nagrzewa woda jest w dalszym ciągu pobierana dlatego temp. w zbiorniku spada do 15 stopni"
Problem właśnie w tym, że nie grzeje wcale do ekonomicznej. Przykład - grzanie CWU do godz. 21.00. O godzinie 22.00 zużywam ciepłą wodę i temperatura na bojlerze spada do 15-16 stC. W nocy nikt nie korzysta z wody. Rano przed załączeniem grzania CWU, temperatura wody w bojlerze nadal 15 stC. Przez całą noc piec nie dogrzał do zadanej ekonomicznej.

Offline

 

#7 2015-04-16 17:49:52

Romuald-f
Zaczyna się udzielać
Od: Warmińsko-Mazurskie
Zarejestrowany: 2014-11-18
Posty: 34

Re: Problemy z CWU

U mnie jest tak:
Woda użytkowa.
Nastawy.
Temp. komfortowa - 47st.C
Program - stały
Zagrzej teraz - NIE
Histereza - 5st.C
Temp. ekonomiczna - 35st.C

Serwis.
Delta źródła - 10st.C
Źródło - kocioł
Temp. maksymalna - 50st.C
Delta Min. temp. - 10st.C

U mnie woda użytkowa jest podgrzewana jak temperatura jej spadnie do 30-35st.C


Kocioł HydroTherm Stiebel Eltron OTS-20T

Offline

 

#8 2015-04-24 14:13:05

waldek69
Udziela się
Od: Sieradz
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 136

Re: Problemy z CWU

Romuald- masz włączony program stały i ustawienia temperatury eko nie mają znaczenia. Cała dobę jest utrzymywana temperatura komfortowa.

Offline

 

#9 2015-04-26 09:40:45

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Problemy z CWU

Waldek a jakie masz ustawienia temp min dla pompy CWU. Może być tak, że temp. wody Ci spadnie, ale temp min pompy nie pozwala jej załączyć, a temp kotła jeszcze nie doszła do min. Stąd może być ten przestój.

Przykład:
Temp kotła 50 st. z histerezą 10
Temp min pompy CWU 45 st.

Jeżeli na kotle jest 41 - 44 st to kocioł nie zacznie się grzać bo jest w histerezie, a pompa CWU się nie załączy bo za niska temp kotła. Jakby się załączyła to momentalnie schłodzi kocioł poniżej histerezy i zaczęło by się grzanie.

Ostatnio edytowany przez karcit (2015-04-26 23:09:41)


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#10 2015-04-26 20:42:22

waldek69
Udziela się
Od: Sieradz
Zarejestrowany: 2013-04-04
Posty: 136

Re: Problemy z CWU

karcit - rozumiem, tylko dlaczego gdy temperatura wody spada do 14-15 stC, a ekonomiczna jest ustawiona na 30, to palnik się nie załączy i nie grzeje wody do zadanej temperatury? Logiczne, że po coś tą temperaturę ustawiam i oczekuję, że kocioł to zadanie wykona.

Offline

 

#11 2015-04-26 23:07:00

karcit
Często się udziela
Od: Halickie
Zarejestrowany: 2012-11-27
Posty: 443

Re: Problemy z CWU

Tak, ale sprawdziłeś to o czym pisałem? Te parametry to swego rodzaju blokady i jak je poustawiasz, że będą na siebie zachodzić, to może być właśnie taki efekt.

Nie jestem tego pewien, ale chyba te parametry są nadrzędne nad nastawą temperatury CWU i od niej nie zależą.

Pisałeś o tym, że kocioł załącza Ci się dopiero kiedy temp kotła spadnie poniżej 40 st., dlatego podejrzewam, że właśnie z w/w parametrami masz coś zamieszane.

Podaj ustawienia z menu serwis kocioł i serwis CWU, zobaczymy co tam masz.

Ostatnio edytowany przez karcit (2015-04-26 23:11:14)


ROCA Laia Confort GTA 30 + PB1 16 kW v2

Offline

 

#12 2015-04-27 07:51:27

doradca kostrzewa
Często się udziela
Od: Giżycko
Zarejestrowany: 2007-11-09
Posty: 1177
Serwis

Re: Problemy z CWU

Jeżeli jest potrzeba grzania cwu nie ma znaczenia w jakim programie działa auto czy ciągły. W jednym i drugim przypadku palnik musi się uruchomić i nagrzać zbiornik. Problem może być w ustawieniach lub samym programie . Jeśli możesz to podaj te parametry o których pisze karcit.

Pozdrawiam Doradca Kostrzewa

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson