#1 2014-12-02 10:09:44

olo1989
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-02-04
Posty: 8

Problem ze smoła na ścianach pieca.

Witam i prosze o pomoc. Ida mrozy i znów powstał problem. Panowie powstal u mnie problem ze zbieraniem się na ścianach pieca smoły. W zeszlym roku nie pojawialo sie takie cos, piec palil dobrze tylko pojawial sie nagar ktory przy czyszczeniu elegancko usuwał sie.
Piec Kostrzewy P15 pale caly czas pelletem.

Ostatnio edytowany przez olo1989 (2014-12-02 10:11:00)

Offline

 

#2 2014-12-02 10:29:36

Tygrys55
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2011-07-01
Posty: 21

Re: Problem ze smoła na ścianach pieca.

Czy używasz tego samego pelletu co w ubiegłym roku. Widocznie pellet masz z drzewa iglastego a nie mieszanego.
Kup taki zielony proszek "sadpal" wsypujesz na palenisko (instrukcja na opakowaniu) i pop pewnym czasie smoła i nagar odpada (trochę trzeba mechanicznie pomóc)


Pellets Fuzzy Logic 2   15kW

Offline

 

#3 2014-12-02 12:32:25

olo1989
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-02-04
Posty: 8

Re: Problem ze smoła na ścianach pieca.

Uzywam takiego samego pelletu, ale mialem na próbę 10 worków innego ale w chwili obecnej nie pam co to za pellet.

A jeszcze mam takie zapytanie co moze powodowac niska temp spalin ? Piec osiaga temp. zadana normalnie, ale temp przy rozpalaniu nie przekracza 65-75 st., i czy to normalne jak piec osiagnie temp zadana, przejdzie w stan wstrzymania i po otwarciu drzwiczek komora jest zadymiona.

Ostatnio edytowany przez olo1989 (2014-12-02 13:02:37)

Offline

 

#4 2014-12-02 20:01:47

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: Problem ze smoła na ścianach pieca.

A może warto poprawić ciąg kominowy, ocieplić komin na strychu? Ja np. ociepliłem bo z minibio spaliny są takie, że ręką praktycznie da się trzymać rurę ze spalinami. Druga sprawa, że to co pisał przedmówca: z peletu iglastego była u mnie smoła, nie dużo ale była. Teraz mam pellet zdecydowanie bardziej liściasty i smoły niema (ale popiołu więcej).

No i pytanie: masz w jakiś sposób zabezpieczoną temp. powrotu?

Ostatnio edytowany przez marecki (2014-12-02 20:02:12)


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#5 2014-12-03 18:22:19

olo1989
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-02-04
Posty: 8

Re: Problem ze smoła na ścianach pieca.

Jezeli chodzi o temp spalin to jest juz ok. Czyjnik byl wyciagniety od sondy. W jakis sposob jest napewno smile miszacz wody itd. wszystko jest, ale co do powrotu odp za nie dlugi czas.

Offline

 

#6 2015-02-07 19:49:10

emilch
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-07-26
Posty: 9

Re: Problem ze smoła na ścianach pieca.

Mam to samo - smoła na ściankach pieca. Temperatura spali 75 - do 80 st. C. Palę pelletem Olczyk, który właśnie mi się kończy - zastanawiam się jaki kupić żeby tego syfu było mniej.

Offline

 

#7 2015-02-07 21:59:31

as1978
Często się udziela
Zarejestrowany: 2014-12-07
Posty: 176

Re: Problem ze smoła na ścianach pieca.

jaka masz tempertaurę wody na wyjściu z kotła i  na na powrocie? - zwykle przyczyną osadzania  się smoły jest  zetknięcie się niedoplaonych zbyt dobrze spalin z zimnymi ścianami komory spalania/wymiennika ciepła kotła.

Olczyk miałeś w wersji premium czy podstawowej?

Offline

 

#8 2015-02-07 22:04:47

as1978
Często się udziela
Zarejestrowany: 2014-12-07
Posty: 176

Re: Problem ze smoła na ścianach pieca.

i warto sprawdzić ilość tlenu w spalinach może być tak, że przyczyną smolenia jest to,że masz ustawione za mało powietrza, jeżeli masz lambdę, to nie problem, aby to sprawdzić, tlen ma być w okolicach 8 %, jeżeli lambdy  nie masz, to zwiększaj  dmuchawę i obserwuj co sie dzieje, jest ok jak będzie biały nalot, tylko dmuchwę zwiększaj powoli, abyś nie przeholował z powietrzem za dużo, bo będziesz ogrzewał atmosferę,  regulacje przeprowadzaj na rozgrzanym kotle, a zmiany wprowadzaj nie częściej niż co 15 minut

Ostatnio edytowany przez as1978 (2015-02-07 22:09:40)

Offline

 

#9 2015-02-07 22:32:18

emilch
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-07-26
Posty: 9

Re: Problem ze smoła na ścianach pieca.

Temperatura przy której piec się włącza to 57 st. C. Dalej jest zawór czterodrogowy sterowany z pieca. Ponieważ w menu serwisowym jest ustawiona minimalna temperatura powrotu (40 st. C.) jak sądzę piec sam pilnuje aby nie była za niska.
Pellet mam w wersji podstawowej.
Mam lambdę pokazuje wynik od 120 do 140 w momencie gdy piec pracuje, jak to przeliczyć na procenty?

Offline

 

#10 2015-02-08 20:09:05

doradca kostrzewa
Często się udziela
Od: Giżycko
Zarejestrowany: 2007-11-09
Posty: 1177
Serwis

Re: Problem ze smoła na ścianach pieca.

Smoła na ścianach powstaje najczęściej podczas postoju kotła. Zapewne Twój kocioł częściej teraz działa na potrzymaniu. Sugeruję sprawdzenie wentylatora wyciągowego. Być może jest już mocno zabrudzony i ogranicza swobodny przepływ spalin. Sprawdź również dmuchawę główną może za mocno przysłoniłeś wentylator, albo zablokowała się klapka.

Pozdrawiam Doradca Kostrzewa

Offline

 

#11 2015-02-08 20:32:36

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: Problem ze smoła na ścianach pieca.

A ja jeszcze dodam od siebie. W poprzednim sezonie był pelet tzw. "fabryczny" sosnowy jasny. I smoła była, co prawda na pewno nie tyle co w kominku ale była. Obecnie pelet zdecydowanie bardziej liściasty i kocioł tego efektu nie ma. W kominku sprawę smoły na ściankach załatwiam w ten sposób, że raz na miesiąc rozgrzewam go dużą ilością małych szczepek dębowych mniej więcej do 85-90 stopni. Smoła się po prostu odwarstwia i łatwo ją usunąć.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#12 2015-02-09 18:53:49

emilch
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-07-26
Posty: 9

Re: Problem ze smoła na ścianach pieca.

doradca kostrzewa napisał:

Smoła na ścianach powstaje najczęściej podczas postoju kotła. Zapewne Twój kocioł częściej teraz działa na potrzymaniu. Sugeruję sprawdzenie wentylatora wyciągowego. Być może jest już mocno zabrudzony i ogranicza swobodny przepływ spalin. Sprawdź również dmuchawę główną może za mocno przysłoniłeś wentylator, albo zablokowała się klapka.

Pozdrawiam Doradca Kostrzewa

Sprawdzę wentylator wyciągowy. Faktycznie wentylator przysłonięty jest na pierwszą kropkę. Niestety nie mogę odsłonić więcej ponieważ przy mocy minimalnej wentylator ustawiony jest na minimum. A i tek piec często pracuje na podtrzymaniu.

Teraz sprawdziłem pellet od Olczyka jest w 100% iglasty może to jest ten powód.

Offline

 

#13 2015-02-10 22:54:56

as1978
Często się udziela
Zarejestrowany: 2014-12-07
Posty: 176

Re: Problem ze smoła na ścianach pieca.

Temp kotła jest niska, po to masz zawór 4 drogowy, aby można było kocioł prowadzić wysoko, a obieg nisko. Spróbuj, kosztować Cię to będzie  kilka dodatkowych kilogramów spalonego peletu i ocenisz sam czy warto, to kwestia wyboru. Unikasz ryzyka korozji kotła i degradacji komina. Może się to opłacać, a może się nie opłacać.  Kocioł za 12 kzł warto moim zdaniem  szanować. U mnie obieg kotłowy pracuje na 75 stopni C, powrót 55  stopni C.  Sugeruję spróbuj  70 stopni  na 55, dwa, trzy dni i ocenisz sam czy stan się poprawił i czy zużycie peletu jest dla Ciebie akceptowalne.  Temp. obiegu na odbiorniki, wyreguluj na 4 d.  Z wysokiej temp na kotle jest też ta korzyść,że podgrzewanie CWU jest naprawdę szybkie. 
Ja palę peletem sosnowm i nie mam problemów ze smołą.Olczyk miałem w wresji premium, ale przy spalaniu  podejrzanie wysoko analizator podawał stężenie  CO -  akurat tak sie złożyło ,że miałem serwis , gdy zaczynałem nim palić - co może, ale nie musi świadczyć o jakiś dodatkach.

Offline

 

#14 2015-02-11 19:01:54

emilch
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-07-26
Posty: 9

Re: Problem ze smoła na ścianach pieca.

Na razie podniosłem temperaturę pracy kotła o 5 st. C minimalną temperaturę powrotu na 45 st.C.
Momentalnie wzrosła temperatura spalin o 10 st.C.
Zobaczymy o ile wzrośnie spalania, to które mam bardzo mi odpowiada...

Offline

 

#15 2015-02-11 21:35:43

as1978
Często się udziela
Zarejestrowany: 2014-12-07
Posty: 176

Re: Problem ze smoła na ścianach pieca.

Zużycie paliwa wzrośnie, ale nie w sposób nie do przełknięcia, sprawdź w DTR, co piszą o minimalnej temp powrotu.   62/45 to już coś, ale ciągle nie zbyt dużo.  Masz  4 d wykorzystaj jego możliwości.

Offline

 

#16 2015-02-17 17:55:03

emilch
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-07-26
Posty: 9

Re: Problem ze smoła na ścianach pieca.

Spalanie wzrosło o ok 2kg/na dzień jest znośnie (temperatury ustawiłem 70/50)
Sprawdziłem również zużycie prądu przez piec, wyszło następująco:
- piec na czuwaniu (pracują dwie pompy CO) - 90W
- piec w pracy (pracują dwie pompy CO, dwa wentylatory) - 140W
- piec w pracy (pracują dwie pompy CO, dwa wentylatory, podajnik paliwa) - 300W
W sumie w ciągu doby koszt prądu wyszedł 1,6zł co daje miesięcznie 48zł a więc niemało...

Offline

 

#17 2015-02-17 21:26:14

as1978
Często się udziela
Zarejestrowany: 2014-12-07
Posty: 176

Re: Problem ze smoła na ścianach pieca.

Ilość zużywanego prądu zależy od ustawienia pomp tj. na którym biegu pracują. Z tego co  pamiętam standardowe pompy obiegowe na I biegu wyciągają z 25 W- 30 W. W większości instalacji wystarczy, jak pracują na I biegu. Możesz u siebie sprawdzić czy wydolą, powinno to pozwolić oszczędzić energię. Co do reszty zużycia, nie mam żadnego pomysłu, pewnie niewiele da sie wskórać.

Jak efekty wprowadzonych zmian, jeżeli chodzi o smolenie?

Ostatnio edytowany przez as1978 (2015-02-17 21:26:59)

Offline

 

#18 2015-02-18 16:49:39

emilch
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-07-26
Posty: 9

Re: Problem ze smoła na ścianach pieca.

Wszystkie pompy chodzą na I biegu. Jedna rzecz przychodzi mi do głowy PFL ma tak, że w czasie czuwania pompy są włączone a obniżona zostaje temperatura wody płynącej do CO o 15 szt C (parametr ustawialny). Nie bardzo wiem dlaczego tak jest, tutaj mógłby sie wypowiedzieć ktoś od producenta.
Generalnie mogę dodać dodatkowy przekaźnik do sterownika aby w trybie czuwania odcinać prąd od pomp (będzie oszczędność prądu).

Ze smoleniem trudno powiedzieć, muszę najpierw przyłożyć się do dokładnego wyczyszczenia pieca.

Offline

 

#19 2015-02-18 22:44:37

as1978
Często się udziela
Zarejestrowany: 2014-12-07
Posty: 176

Re: Problem ze smoła na ścianach pieca.

Użyj sadpala w saszetce lub coś podobnego, rzuć na palnik, nie zaglądaj, po pewnym czasie smoła na ściankach i w wymienniku się wypali i zacznie się kruszyć, wtedy wyczyść.

Odnośnie trybu pracy pomp - nie znam tego sterownika, nie mniej jednak sprawdź czy nie masz gdzieś parametru "stała pompa", jeżeli tak daj na "nie", wyłączy to pompy po osiągnięciu temp zadanej czy też temp w pomieszczeniu.

"Stała pompa" czasami się przydaje - chodzi o utrzymywanie obniżonej temp. obiegu w celu utrzymania temp. w pomieszczeniu na zadanym poziomie, a tym samym np.  wydłużenia czasu postoju kotła, gdy praca zależy od histerezy temp w pomieszczeniu.

Może masz możliwość aktualizacji softu jeżeli jest tak, że  nie możesz operować parametrem pracy pomp po osiągnięciu temp - to standard w przypadku gdy  chodzi o platinium bio.

Ostatnio edytowany przez as1978 (2015-02-18 22:45:16)

Offline

 

#20 2015-02-19 18:36:46

emilch
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2014-07-26
Posty: 9

Re: Problem ze smoła na ścianach pieca.

Używam Sadpala ale nic nie daje, w przyszłym tygodniu zmienię na inny pellet.
Nie mam w sterowniku czegoś takiego jak "Stała pompa"

Offline

 

#21 2015-02-19 21:51:42

as1978
Często się udziela
Zarejestrowany: 2014-12-07
Posty: 176

Re: Problem ze smoła na ścianach pieca.

Za mała dawka sadpalu na raz, jak mniemam, dlatego efektu nie ma.

Ostatnio edytowany przez as1978 (2015-02-23 21:06:24)

Offline

 

#22 2015-10-13 18:30:44

n3ksus
Zaczyna się udzielać
Zarejestrowany: 2011-03-18
Posty: 16

Re: Problem ze smoła na ścianach pieca.

Witam mam ten sam problem. piec chodzi bardzo często w trybie podtrzymania stąd smoła... nie o pellet chodzi. przydała by się funkcja całkowitego wyłączenia pieca i włączenia go gdy temp. pomieszczenia spadanie problem by znikł. w tamtym sezonie wyłączałem piec dzięki zwykłemu wyłącznikowi czasowemu.
ale często trzeba było go przestawiać- problematyczne
zastanawiałem się ten nad zbiornikiem buforym..

Ostatnio edytowany przez n3ksus (2015-10-13 18:31:28)

Offline

 

#23 2015-10-16 19:18:18

as1978
Często się udziela
Zarejestrowany: 2014-12-07
Posty: 176

Re: Problem ze smoła na ścianach pieca.

załóż bufor u mnie  się sprawdza - palnik chodzi z z pełną mocą, gdy nagrzeje bufor wyłącza się całkowicie.

Ostatnio edytowany przez as1978 (2015-10-16 19:19:39)

Offline

 

#24 2015-12-07 07:33:16

dudaAsia
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2015-12-03
Posty: 1

Re: Problem ze smoła na ścianach pieca.

też miałam taki problem okazało się ze u mnie był zły ciąg powietrza, a dokładnie mówiąc za mocny, powodowało to czasem nawet delikatne wybuchy, teraz już mam zainstalowany czujnik CO2 bo nie wiadomo co będzie w nocy