Strona zamówień części - firma Kostrzewa Sp.j.

Pellets.com.pl - FORUM - Olej opałowy zamień na pelety. Palniki na pellety, kotły na pellety, piece na pelety, kotły co, piece co, pelety, pellet.

Forum - pellets.com.pl - Obniż koszty ogrzewania olejem opałowym, wybierz pellety. Pellety, pelet, pellets, kotły co, piece co, palnik na pelet, palnik na pellet, kocioł na pellet, piec na pellet, olej opałowy, olej opałowy cennik

Nie jesteś zalogowany.

#26 2015-01-18 22:20:57

as1978
Często się udziela
Zarejestrowany: 2014-12-07
Posty: 176

Re: Sterownie Lambda- niedopał

Witam wykonałem syganlizowaną wcześniej nakładkę a la platinium bio  2 na palnik, z rury stalowej. Działa jak wkładka ceramiczna, z tym, że nie zapycha się przy dużym podawaniu.  Nakładka na palnik nie pozwala natomiast  na zejście z tlenem poniżej 8% . Już przy 7 % komora przydymiona, zatem skład spalin jest zły. Widocznie pelet wymaga nadmiaru powietrza - 1,6 -1,8 do dobrego spalania i nie da się tego obejść :-) tlen 8 % to zatem na razie optimum.

Offline

 

#27 2015-01-19 09:15:03

Woor
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-14
Posty: 144

Re: Sterownie Lambda- niedopał

Czy ten poziom tlenu w spalinach to jest jakiś teoretyczny wskaźnik do którego trzeba dążyć? U mnie tlen w spalinach zawsze oscyluje w granicach 4-5%. Przy kompletnie wyłączonym palniku mam wskazania na poziomie 6-7%, więc nie wiem, jak osiągacie tak wysokie rezultaty. Z drugiej strony, wszystko się u mnie ładnie spala, więc nie zawracam sobie głowy tym parametrem.

P.S. Korzystam z nowego białego palnika PB z oryginalny szamotem "stuningowanym" w sposób opisany na tym forum.

Offline

 

#28 2015-01-19 15:18:26

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: Sterownie Lambda- niedopał

Woor to masz moim zdaniem zbyt mało. Na podstawie różnych mądrych artykułów w necie (nie, nie żadnych teoretyzowań forumowych) można wywnioskować, że kotły na paliwo stałe mają największą sprawność gdy tlen w spalinach zawiera się od około 9 do 11%. Gdy ten zakres zostanie przekroczony w górę czy w dół, sprawność kotła wg badań laboratoryjnych spadała. Czemu w kostrzewie akurat zalecają MINIMUM 8% nie wiem. Ktoś nad tym widać pracował i te 93% sprawności kotła obliczył.

Mimo wszystko uważam, że trzymanie się na siłę tych 8% jest mało możliwe. To nadal palnik na paliwo stałe, nie pali się to idelanie jak gaz olej lub trudny w obsłudze piec zgazowujący drewno.

Ostatnio edytowany przez marecki (2015-01-19 15:21:33)


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#29 2015-01-20 13:06:50

Woor
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-14
Posty: 144

Re: Sterownie Lambda- niedopał

Dzięki za komentarz. Ale co mam robić, kiedy przy otwartym oknie na wyłączonym palniku mam maksymalnie 6-7% tlenu? Coś nie tak z sondą lambda?

Offline

 

#30 2015-01-20 16:04:25

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: Sterownie Lambda- niedopał

Powinno pokazywać np. przy rozpalaniu gdy nie ma jeszcze ognia (ja mówię o oryginalnej fabrycznej w wersji luxury) około 20 -20,6 %. No czyli tyle ile w powietrzu, po prostu.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#31 2015-01-20 16:07:39

Woor
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-14
Posty: 144

Re: Sterownie Lambda- niedopał

Powtórzę jeszcze raz - mam MiniBio wersję LUX i przy wyłączonym palniku max tlen oscyluje w granicach 6-7%. Może raz widziałem coś około 8%. Tu chyba pojawia się pytanie do doradcy - czy coś jest nie tak z moją lambda sondą?

Offline

 

#32 2015-01-20 16:16:04

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: Sterownie Lambda- niedopał

No raczej kolego na pewno coś nie tak. Może ją wykręć i oczyść po prostu. Tylko po wyłączeniu prądu odczekaj bo może być gorąca.

A i piszesz, że na wyłączonym palniku "pokazuje". Jak może pokazywać skoro palnik nie działa. U mnie wtedy pole "O2" jest puste bez żadnej wartości. Dopiero po załączeniu palnika coś pokazuje.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#33 2015-01-20 16:36:32

Woor
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-14
Posty: 144

Re: Sterownie Lambda- niedopał

Czyściłem akurat w sobotę, czyli nie o nalot chodzi. A co do "wyłączonego" palnika miałem na myśli np moment chwilę przed startem palnika. Przy rozpalaniu tlen spada z tych 6-7% do mniej więcej 4-5% i tak już oscyluje podczas pracy. Czasem z jakiegoś powodu spada do 2-3%, ale to raczej rzadkość.

Przy okazji, mam podawanie 6,5, powietrze max 30 min 15. Co ciekawe, zmieniałem wartość powietrze max do 20, a dmuchawa palnika tak i tak ustawiała się na 28-30. Czyli komputer próbuje coś tam dostroić żeby spalanie było lepsze (przynajmniej tak to interpretuję). Odnośnie powietrza, to podczas pracy na 100% (podawanie 6,5) dmuchawa chodzi na 30, natomiast przy 40% dalej dmucha z mocą 28. Czyli w moim wypadku parametr powietrze min chyba nic nie znaczy. Proszę mnie poprawić/oświecić jak nie mam racji.

Skoro zacząłem o powietrzu - te cyfry, co to jest? Procent od maksymalnej mocy dmuchawy? Bo podczas wygaszania dmuchawa chodzi na 100, czyli można z tego wnioskować, że są to %..

Offline

 

#34 2015-01-20 17:01:19

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: Sterownie Lambda- niedopał

Przy rozpalaniu jak nie ma ognia, nie może być mniej jak 20% tlenu. Coś masz nie tak. I stąd problemy widocznie z dmuchawą. Bo skoro komputer ma tak małe wartości (zakładam, że w menu serwisowym masz standardowe 8-14%) tlenu to zwiększa obroty.

Woor napisał:

Skoro zacząłem o powietrzu - te cyfry, co to jest? Procent od maksymalnej mocy dmuchawy? Bo podczas wygaszania dmuchawa chodzi na 100, czyli można z tego wnioskować, że są to %..

Chyba tak, 0-100% dmuchawy. U mnie jest tak samo.

p.s. w czasie pracy palnika mam średnio 10-13% przy podawaniu chwilowym 1,8-2,4. Przy podawaniu powyżej 3.2 jest mniej więcej 8 do 10, czasami jest 7 a czasami 11.

Ostatnio edytowany przez marecki (2015-01-20 17:04:23)


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#35 2015-01-20 23:25:59

as1978
Często się udziela
Zarejestrowany: 2014-12-07
Posty: 176

Re: Sterownie Lambda- niedopał

Według informacji przekazanych mi przez serwisantów z serwisu fabrycznego, 9 - 10 %  tlenu w spalinach dla  palinka platinium bio v 1 srebrny, daje najbardziej ekologiczne spalanie ( mało CO w spalinach ), natomiast tlen w okolicach 8 %, daje spalanie najbardziej ekonomiczne przy stosunkowo niskiej emsji CO.

Może być  jednak inaczej, dla innych palników, zatem warto to sprawdzić - konstrukcja komory spalania ma bowiem wpływ na niezbędny  nadmiar tlenu (lambdę) w celu właściwego  spalania. 

Wooor jeżeli masz w ustawieniech serwisowych tlen przy mocy max 8 %, to najprawdopodobniej jak zauważył marecki masz problem z sondą, a ja dodam lub...regulatorem.

Natomiast skoro uszkodzenie polega na zaniżaniu ilości tlenu w spalinach, to regulator utrzymuje wysokie obroty dmuchawy, dlatego nie obserwujesz kłopotów ze spaniem  peletu. Warto to jednak sprawdzić, gdyż może być tak, że faktyczna wartość tlenu w spalinach jest dużo wyższa i generujesz potężną stratę kominową podgrzewając atmosferę.

Jeżeli natomiast  wszystko u Ciebie gra i sonda podaje rzeczywiste wartości tlenu, to gratuluję inżynierom z Kostrzewy, bo były to naprawdę rewelacyjny  wynik jeżeli chodzi o sprawność palnika i ogranicznie straty kominowej.

Ostatnio edytowany przez as1978 (2015-01-20 23:27:17)

Offline

 

#36 2015-01-20 23:28:57

as1978
Często się udziela
Zarejestrowany: 2014-12-07
Posty: 176

Re: Sterownie Lambda- niedopał

Tak rewelacyjny, że zblizony do palnika olejowego lub nawet gazowego.

Offline

 

#37 2015-01-21 08:51:49

Woor
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-14
Posty: 144

Re: Sterownie Lambda- niedopał

Ustawienia tlenu mam standardowe, czyli 8-14%, czy jakoś podobnie. Podczas ustawiania pieca przez serwisanta, zmierzył mi temperaturę spalin, no i wyszło coś około 130-140 stopni, czyli generalnie nie podgrzewam zbytnio atmosfery.

Ale dzięki za komentarz, skoro mi się ładnie (i tanio) pali, to nie zawracam sobie tym głowy.

P.S. Tak dla ciekawości, ogrzewam 110 metrów, dom bardzo dobrze ocieplony, to przy temp około 0 na zewnątrz, tygodniowo piec mi "zjada" 6 do 7 worków pelletu po 15 kg. Czyli spalanie na dobę poniżej 15 kg. W domu temp. około 22-23 stopni, w tym CWU też grzeję piecem. Summa summarum - jestem zadowolony.

Pozdr.,

Wojtek

Offline

 

#38 2015-01-21 21:18:56

as1978
Często się udziela
Zarejestrowany: 2014-12-07
Posty: 176

Re: Sterownie Lambda- niedopał

Ja  ma temperaturę spalin 120 - 140  ( mam zawirowywacze, więc bez nich było by z 20 stopni więcej ) przy mocy 24 KW - tj. podawanie 14,2, test 7,2 wartość opałowa  5,3- zatem jednak trochę dmuchasz w atmosferę, ale nie dziwię Ci się, przy 15 zł lub mniej kosztu ogrzewania  dziennie, to szkoda na przesyłkę, żeby bawić się w reklamacje lub zdemontować moduł i sondę i wysłać do Estymy, więc tylko, gdyby Cię irytowało, że sprzęt za 2 kzł, nie działa, tak jak powinien, miało by to sens.

Ciekawe jest to, że serwisant nie zauważył nieprawdłowości w pracy sondy. Może być tak, że  temp mierzył przed defektem, jednak mimo wszystko jest dość wysoka, tylko co z tego skoro faktycznie chyba  szkoda zachodu.

Offline

 

#39 2015-01-22 13:01:39

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: Sterownie Lambda- niedopał

Woor, jak masz kocioł na gwarancji, zgłaszaj to do kostrzewy. Na ich stronie wypełnij formularz. Ja nawet chwile bym sie nie zastanawiał.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#40 2015-01-22 13:08:35

Woor
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-14
Posty: 144

Re: Sterownie Lambda- niedopał

No niestety mam już po gwarancji. Chociaż zerknę do papierów, może na sondę jest dłuższa gwarancja, w co śmiem powątpiewać..

Offline

 

#41 2015-01-22 21:41:21

as1978
Często się udziela
Zarejestrowany: 2014-12-07
Posty: 176

Re: Sterownie Lambda- niedopał

Jeżeli jesteś po gwarancji, to tym bardziej  proponuję skontaktować się bezpośrednio z Estymą. Ja, co prawda w okresie gwarancji, miałem problem z regulatorem, wysłałem go prosto do Estymy, naprawili i przysłali z powrotem, wszystko miło, kulturalnie i sprawnie.

Offline

 

#42 2015-02-06 11:53:12

doradca kostrzewa
Często się udziela
Od: Giżycko
Zarejestrowany: 2007-11-09
Posty: 1177
Serwis

Re: Sterownie Lambda- niedopał

Woor jeżeli masz problem z sondą podeślij ją do działu serwisu Kostrzewa. Zostanie sprawdzona i jeżeli będzie coś nie tak zostaniesz poinformowany o kosztach naprawy.

Pozdrawiam Doradca Kostrzewy

Offline

 

#43 2015-02-07 21:52:34

as1978
Często się udziela
Zarejestrowany: 2014-12-07
Posty: 176

Re: Sterownie Lambda- niedopał

Nadzwyczajny pomysł, tylko brakuje "nie mamy powodów wątpić, że problem wystąpił w okresie gwarancji, przyślij sondę zostanie naprawiona nieodpłatnie"

Dziękuję doradcy z takie rady, to chyba najbardziej oczywiste działanie ze wszystkich możliwych - chyba,że Kostrzewa "normalnie" kasuje za ustalenie na czym polega problem i wycenę kosztów naprawy.

Offline

 

#44 2015-02-08 19:57:59

doradca kostrzewa
Często się udziela
Od: Giżycko
Zarejestrowany: 2007-11-09
Posty: 1177
Serwis

Re: Sterownie Lambda- niedopał

Jeżeli problem z sonda lub modułem wystąpi w czasie gwarancyjnym to nie musisz tego odsyłać do serwisu. Wystarczy zgłosić problem,a serwis przyjedzie do Ciebie na miejsce. Dla przypomnienia na moduł sondy są dwa lata gwarancji ,a na sondę 12 miesięcy.

Pozdrawiam Doradca Kostrzewa

Offline

 

#45 2015-02-08 20:43:35

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: Sterownie Lambda- niedopał

Dla starych "wyjadaczy" palących kilka sezonów sonda jest już sądzę mało potrzebna. Osobiście kilka razy ją wyłączałem i powietrze b.ładnie reguluje się w sposób liniowy bez sondy. Dokładnie wiem przy jakim podawaniu ile ma być wiatru.

Chociaż nie ukrywam, że przy zmianie np. rodzaju peletu sonda przyda się i to bardzo wink I tak wpadł mi pomysł do głowy, że ją wymontuje i wykorzystam przy zmianie paliwa.

p.s. do kolegi as1978: sądzę, że doradca wyczerpał temat gwarancji. Gwarancja jest sprawą oczywistą, kończy się i płacisz. Przecież to oczywiste bo kostrzewa to nie firma charytatywna.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#46 2015-02-08 21:33:13

as1978
Często się udziela
Zarejestrowany: 2014-12-07
Posty: 176

Re: Sterownie Lambda- niedopał

Kolega Woor  miał problem z sondą od początku, sonda zaniża odczyty dlatego nie miał problemów ze spalaniem i nie zauważył nic niepokojącego, zatem można by się spierać  de facto czy  roszczenia z gwarancji zachował- usterka wystąpiła w okresie gwarancji, zgłosił ją też niezwłocznie, aczkolwiek po terminie gwarancji z tego specyficznego powodu, że wcześniej nieprawidłową pracę lambdy, uważał za normę - serwisant też go jakoś nie uświadomił .......pewnie dlatego,  że miał analizator i nie sprawdzał wskazań  jego sondy. 

Gwarancja, może i może mieć tylko 12 miesięcy - na sondę, ale nie ma w tym  kraju przynajmniej  dla konsumenta takiej opcji, aby upływ gwarancji wyłączał odpowiedzialność sprzedawcy za wady, gdyż na wszystko jest 24 miesiące z tzw. niezgodności z umową.

Warto sondę mieć, aby nie dmuchać za dużo, niedomiar tlenu widać na oko, zbyt duży nadmiar już jednak nie za bardzo.

Normalka, że Kostrzewa to nie firma charytatywna, ale sytuacje są różne, wiec skoro Doradca stwierdził, że się wypowie, to mogło, to być coś konstruktywnego, a nie zdanie typu "sorry stary termin Ci się skończył, przyślij sond i bądź gotowy zapłacić za naprawę, skoro zorientowałeś sie za późno, live is brutal and  full of zasadzkas..."

Ostatnio edytowany przez as1978 (2015-02-08 21:40:45)

Offline

 

#47 2015-02-08 21:38:01

as1978
Często się udziela
Zarejestrowany: 2014-12-07
Posty: 176

Re: Sterownie Lambda- niedopał

A może nie podoba się mój pomysł, aby kolega Woor  skontaktował się z Estymą bezpośrednio........

Offline

 

#48 2015-02-09 08:38:00

Woor
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-14
Posty: 144

Re: Sterownie Lambda- niedopał

Witam i dzięki za komentarze.

Dla utrudnienia sprawy powiem, że mieszkam i eksploatuję piec na Litwie, a miejscowy serwis Kostrzewy to niby autoryzowana firma, ale mimo wszystko żyją swoim życiem. Spróbuję do nich zagadać, może przynajmniej sprawdziliby, czy problem faktycznie pochodzi od sondy, czy też to jest wina np. modułu CAN. (już kiedyż pisałem, że miałem błędne wskazania czujnika ognia, i to była wina modułu CAN, nie zaś samego czujnika). Jeżeli to nie pomoże, spróbuję się skontaktować bezpośrednio z Estymą, ale może jakoś na wiosnę, bo z perspektywy mrozów (dziś z rana -10 w Wilnie) nie chce mi się niczego zmieniać smile

as1978 - pisałeś, że niedomiar tlenu widać na oko - czy mógłbyś określić, co masz na myśli?

Pozdr.,

Wojtek

Offline

 

#49 2015-02-09 15:32:15

marecki
Często się udziela
Od: Siedlce
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 1167

Re: Sterownie Lambda- niedopał

Bedziesz miał czarną brudzącą sadzę na ściankach kotła.


Kwadrat 216m, 142 użytkowej. Parter tylko podłogówka 91m, góra 4 grzejniki. Łazienki góra/dół grzejniki "drabina" + podłogówka. Garaż 2 małe grzejniki. Ściany 24 nośna - 2x5 styro - 12 osłonowa. Okna w warstwie izolacji. Podłoga dół 2x6 styro, strop 2x5. MB10 luxury 10kW + kominek wodny 14kW.

Offline

 

#50 2015-02-09 15:34:29

Woor
Udziela się
Zarejestrowany: 2014-01-14
Posty: 144

Re: Sterownie Lambda- niedopał

Dzięki, to niczego takiego u siebie nie mam, tylko popiół i lekki kurz.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson