Strona zamówień części - firma Kostrzewa Sp.j.

Pellets.com.pl - FORUM - Olej opałowy zamień na pelety. Palniki na pellety, kotły na pellety, piece na pelety, kotły co, piece co, pelety, pellet.

Forum - pellets.com.pl - Obniż koszty ogrzewania olejem opałowym, wybierz pellety. Pellety, pelet, pellets, kotły co, piece co, palnik na pelet, palnik na pellet, kocioł na pellet, piec na pellet, olej opałowy, olej opałowy cennik

Nie jesteś zalogowany.

#1 2012-04-08 11:39:22

zajaczek88
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2012-04-08
Posty: 1

Praca pompy CO

witam.. posiadam PFL15. wszystko działa cacy już dwa lata.. ale dopiero od niedawna mam sterownik pokojowy  i on steruje piecem i zaworem czworodrożnym. Moje pytanie brzmi..czy pompa CO musi  pracować gdy dom już się nagrzeje i sterownik "zamknie układ" zaworem czworodrożnym..??

Offline

 

#2 2012-04-10 14:42:45

doradca kostrzewa
Często się udziela
Od: Giżycko
Zarejestrowany: 2007-11-09
Posty: 1177
Serwis

Re: Praca pompy CO

Po osiągnięciu temp. zadanej siłownik się zamyka. Pompa c.o pracuje cały czas. Temp. która płynie do grzejników jest obniżona o wartość ustawioną w obwodzie grzewczym * obniżenie. Grzejniki w ten sposób nie są schładzane do niskich temp. Jeżeli w tej chwili pomieszczenia są przegrzewane należy zwiększyć obniżenie od 15 do 20 stopni.

Pozdrawiam Doradca Kostrzewy
Kotły na pellet http://www.kostrzewa.com.pl/#69

Offline

 

#3 2013-01-09 12:17:35

bloto1
Nowy na forum
Zarejestrowany: 2013-01-09
Posty: 4

Re: Praca pompy CO

Pompa będzie pracować cały czas jak masz zawór mieszający z napędem i czujnikiem CO, zamykany lub otwierany będzie zawór 4D. Można podłączyć to w inny sposób, podłączasz regulator pokojowy bezpośrednio pod pompę z pominięciem pieca, zyskujesz to że po osiągnięciu temp. w pomieszczeniu pompa się wyłączy, tracisz możliwość załączenia pompy przez kocioł w przypadku jego przegrzania i efekt tzw. letnich grzejników po osiągnięciu temp. w pomieszczeniu. Wybór należy do Ciebie.